Clim LG UV12 AVNH126ELAC démarre et s'arrête
Actuellement
10 238
questions dans le
forum climatisation
10238
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim LG UV12 AVNH126ELAC démarre et s'arrête
Bonjour à toutes et tous.
Je possède une clim LG Invert UV12 NEC, modèle AVNH126ELAC.
Ce climatiseur réversible démarre quelques secondes puis s'arrête.
Bien qu'acquise il y a environ 15/20 ans, cette clim n'a pas énormément servi.
Deux voyants de l'unité intérieure clignotent :
Le premier (lettre i) clignote 5 fois ; le deuxième (étoile) clignote 4 fois. J'ai vérifié les branchements électriques sur l'unité extérieure. Tout semble correct.
J'ai démonté le dessus de l'unité extérieure, tout nettoyé.
Je n'ai rien remarqué comme étant débranché. Idem pour le gros ventilateur.
J'ai coupé plusieurs fois puis remis le fusible d'alimentation électrique.
Après une dizaine de minutes, et réenclenchement du fusible, les voyants ne clignotaient plus. Après remise en service, la clim tente de se lancer, le gros ventilateur de l'UE tourne par intermittence, puis la clim s'arrête et repart en boucle même en ayant appuyé sur le bouton on/off de la télécommande.
J'ai donc dû baisser le fusible du tableau électrique pour que la clim arrête son cycle en boucle. Le problème c'est que ce fusible alimente aussi des convecteurs électriques dans une autre partie de la maison et qu'ils sont de ce fait coupés.
Qu'en pensez-vous ? Faut-il faire appel à un climaticien ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Je possède une clim LG Invert UV12 NEC, modèle AVNH126ELAC.
Ce climatiseur réversible démarre quelques secondes puis s'arrête.
Bien qu'acquise il y a environ 15/20 ans, cette clim n'a pas énormément servi.
Deux voyants de l'unité intérieure clignotent :
Le premier (lettre i) clignote 5 fois ; le deuxième (étoile) clignote 4 fois. J'ai vérifié les branchements électriques sur l'unité extérieure. Tout semble correct.
J'ai démonté le dessus de l'unité extérieure, tout nettoyé.
Je n'ai rien remarqué comme étant débranché. Idem pour le gros ventilateur.
J'ai coupé plusieurs fois puis remis le fusible d'alimentation électrique.
Après une dizaine de minutes, et réenclenchement du fusible, les voyants ne clignotaient plus. Après remise en service, la clim tente de se lancer, le gros ventilateur de l'UE tourne par intermittence, puis la clim s'arrête et repart en boucle même en ayant appuyé sur le bouton on/off de la télécommande.
J'ai donc dû baisser le fusible du tableau électrique pour que la clim arrête son cycle en boucle. Le problème c'est que ce fusible alimente aussi des convecteurs électriques dans une autre partie de la maison et qu'ils sont de ce fait coupés.
Qu'en pensez-vous ? Faut-il faire appel à un climaticien ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
17 août 2025 à 00:14
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Clim LG UV12 AVNH126ELAC démarre et s'arrête
Bonjour, défaut 54 = erreur de phase plus sur des clim en tri 380 volts /problème d'alimentation électrique si il y a bien 230 V sur votre UE possibilité de carte inverter HS
17 août 2025 à 12:00
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Clim LG UV12 AVNH126ELAC démarre et s'arrête
Bonjour.
PL, allez prendre un café! :-)
Ce n'est pas 54 mais 45. Et dans ce cas, c'est dû à la sonde dans l'UI qui est fixée sur l'échangeur.
"Fault Code 45 : Indicates a problem with the condenser coil outlet Thermistor.
Unplug the Thermistor from the indoor PCB and Check its resistance against this graph:"
Elle doit faire 5 kOhms à 25°C (ou 7 à 20°)
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

PL, allez prendre un café! :-)
Ce n'est pas 54 mais 45. Et dans ce cas, c'est dû à la sonde dans l'UI qui est fixée sur l'échangeur.
"Fault Code 45 : Indicates a problem with the condenser coil outlet Thermistor.
Unplug the Thermistor from the indoor PCB and Check its resistance against this graph:"
Elle doit faire 5 kOhms à 25°C (ou 7 à 20°)
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 août 2025 à 12:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
- N°3452 : Bonjour, J'ai une clim réversible LG FM19AH, qui, depuis son arrêt hier, ne fonctionne plus : Sur les splits, il y a les voyants Marche et Mode Économie qui clignotent alternativement, alors que tout est à l'arrêt. J'ai...
- 2. Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
- N°4178 : Bonjour/soir à tous. Et d'avance merci pour vos futures réponses. Mon problème est le suivant, j'ai fait changer mon groupe froid par un professionnel... enfin c'est son métier de là à dire qu'il est pro... Mon...
- 3. Compresseur démarre puis s'arrête
- N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
- 4. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 5. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 6. Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête
- N°4704 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Mitsubishi SCM60ZG-S et vous remercie par avance de votre aide. Le compresseur démarre quelques secondes ensuite il s'arrête. J'ai constaté 2 clignotants sur le split et 2...
- 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 8. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
- N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
- 9. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
- 10. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 11. Climatiseur Split LG s'arrête au bout de 1 à 2 minutes
- N°4485 : Bonjour à tous. Le Split LG modèle BS-Q1264NA0 12.000 Btu/hr s'arrête souvent après 1 à 2 minutes de marche lorsqu’il est démarré en mode froid. Le compresseur démarre mais le ventilateur pas. Sur le devant de lui,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite