Problème climatiseur LG Cassette 3CV et code erreur
Actuellement
10 381
questions dans le
forum climatisation
1481
Questions dépannage climatisation : Problème climatiseur LG Cassette 3CV et code erreur
Invité
Bonjour
Mon climatiseur de marque LG type Cassette 3CV clignote 3 fois rouge puis 3 fois vert.
Auriez-vous une idée de la panne ? D'avance, merci.
Mon climatiseur de marque LG type Cassette 3CV clignote 3 fois rouge puis 3 fois vert.
Auriez-vous une idée de la panne ? D'avance, merci.
26 février 2010 à 10:04
Conseils 1 climatisation dépannage
Problème climatiseur LG Cassette 3CV et code erreur
Ce code panne n'existe pas, c'est 3 rouges et 2 verts ou 3 rouges et 9 verts.
Pour la première température, refoulement compresseur anormalement élevé (manque de gaz) et la deuxième, défaut communication processeur PFC : processeur inverter (mauvais câblage ou carte hors service).
Cordialement,
Pour la première température, refoulement compresseur anormalement élevé (manque de gaz) et la deuxième, défaut communication processeur PFC : processeur inverter (mauvais câblage ou carte hors service).
Cordialement,
08 mars 2010 à 11:47
Conseils 2 climatisation dépannage
Invité

Problème climatiseur LG Cassette 3CV et code erreur
Invité
Le défaut 33 est le même défaut que le 32 mais sur le compresseur fixe (alors que le 32 est sur le compresseur inverter).
Température de refoulement excessive : manque de gaz, détendeur défectueux, vanne injection défectueuse, vanne by-pass défectueuse, ou sonde de refoulement défectueuse.
Température de refoulement excessive : manque de gaz, détendeur défectueux, vanne injection défectueuse, vanne by-pass défectueuse, ou sonde de refoulement défectueuse.
01 août 2011 à 22:04