FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 090 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 482 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Avec des dégivrages aussi fréquents et le rendement peu convaincant, je pencherais pour un manque de gaz dans l'installation, complément de charge à effectuer à la mise en service par exemple.
Les températures sur les sondes aspiration et refoulement compresseur, sonde extérieure condenseur, température soufflage, etc. sont des facteurs de fonctionnement dans l'installation.
Votre procédure est digne d'un ingénieur, mais risque d'endommager votre installation : faire des essais au mois d'août avec des températures positives au delà des températures de fonctionnement.
Les constructeurs ne sont pas dignes de foi, mais la recherche est toujours intéressante.
Il se peut que les cartes de régulation soient mal paramétrées d'origine mais peu probable, Mitsubishi étant une bonne marque.
Il faudrait reprendre votre installation à 0, récupération de gaz, test d'étanchéité du circuit, remise en service de vos installation avec le complément de gaz suivant les préconisations constructeur, tout ceci pourrait faire durer la vie de vos appareils au delà de vos espérances.
Bien sûr, cela a un coût, et demande les compétences d'une société ayant pignon sur rue, et détenant le N° de capacité l'autorisant à l'achat, la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigènes, en bref l'installation d'un split. Cordialement.
29 août 2010 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème PAC Mitsubishi manque de puissance

Les unités intérieures sont alimentées par le groupe. Il faut alimenter le groupe extérieur avec câble de section et disjoncteur adaptés, une liaison en 4 ou 5G1,5² s'effectue entre l'unité extérieure et chaque unité intérieure, extérieure : circuit frigo A correspondant au bornier 1 dans le groupe extérieur et allant vers une de vos unités intérieures, câbler les N° des bornes correspondantes, et ainsi de suite.
Mais normalement tout est expliqué dans la notice de montage.
Attention aussi à la disposition des tubes frigo sur le groupe extérieur, suivant les puissances des évapos, les diamètres de tubes sont différents, et se placent sur les sorties frigo adaptées, expliqué aussi dans la notice de montage. Cordialement.
29 août 2010 à 09:20
forum consulter ce sujet Raccordement électrique console Atlantic Fujitsu série AMC

Publicité

LG est une marque de moyenne gamme, ce problème d'hélice de soufflage se produisant une nouvelle fois après changement de celle-ci est sûrement dû à un problème de conception à la base.
Ayant déjà eu ce problème, la volute en tournant surchauffe les caoutchoucs de support du moteur (temps de celui-ci) donc fondus en partie et l'axe de la volute s'en trouve modifié, donc bruits de frottement, problème de débit d'air, voir aussi d'installation, quand il y a un souci comme celui là au départ il aurait été préférable de changer l'ensemble de l'évaporateur.
Rapprochez-vous, comme le suggère la réponse 1, directement auprès du constructeur, étant encore sous garantie, en spécifiant quand même que ce problème de ventilation peut accélérer la dégradation de votre installation, notamment la casse du compresseur, pièce maitresse d'une installation et la plus chère, et surtout si la garantie se termine. Cordialement.
28 août 2010 à 19:00
forum consulter ce sujet Problèmes climatisation réversible LG panel photo type A 12

Je ne sais pas si vous êtes du métier, mais une petite explication est nécessaire : récupérez le gaz avec un groupe de transfert et bouteille de récupération.
Démontez et remplacez le composant, soudure frigo.
Test d'étanchéité du circuit à 38b sous azote.
Tirage au vide. Remise en service au poids de gaz, préconisations constructeur.
Et le tout avec un n° de capacité, autorisant tout ce travail et permettant l'achat et la manipulation des fluides. Sachant que le R407C est très particulier.
Si vous rentrez dans toutes ces conditions, avec la puissance frigo de votre appareil, rapprochez-vous d'un revendeur de pièces détachées frigo, votre appareil étant de qualité très moyenne, le plus simple parfois est de changer le condenseur complètement, ou encore auprès de votre revendeur.
Cordialement.
28 août 2010 à 17:13
forum consulter ce sujet Recherche adresse vendeur climatisation Electra cause panne

Ces deux marques sont de très bonnes qualités, actuellement leader sur le marché.
Toutefois, faites faire un bilan thermique, une température intérieure avec une température extérieure donnée, car beaucoup de paramètres rentrent en ligne de compte, l'exposition, la région etc., et prenez une société à proximité ayant pignon sur rue et détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation des fluides et donc en termes simples, à installer un split. Cordialement.
28 août 2010 à 16:55
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Mitsubishi hyper heating puissance de chauffage constante jusqu'à -15

Pour vous aider faites ce petit test (rapide), prendre la température en reprise appareil, et la température de soufflage en mode froid, si vous avez entre 10 et 15°C de différence, c'est que votre appareil donne sa puissance mais pas assez puissant pour votre magasin, donc une mauvaise étude de votre installation.
Si pratiquement pas de différence de température certainement manque de gaz, donc une mauvaise installation, mais n'exclue pas un sous dimensionnement. Cordialement.
28 août 2010 à 16:44
forum consulter ce sujet Problème climatiseur mural de type Fujitsu ASG 18UI

La réponse 1 est conforme. Et c'est très bien d'avoir suivi nos conseil et réflexions sur les installation, il y a une certaine prise de conscience. Pour l'installation ne prenez pas peur quand même, tous les installateurs ne sont pas des charlatans et heureusement. Une mise sous pression d'azote avant la mise en service min : 38b, assure une garantie d'étanchéité (préconisation constructeur et assurant la garantie) du circuit et de fonctionnement ultérieur de votre installation. Cordialement.
05 août 2010 à 22:06
forum consulter ce sujet S'assurer du sérieux d'un installateur pour climatiseur Mitsubishi

Ne connaissant pas votre situation et si un bilan thermique a été effectué, cet écart de prix est peut être justifié, ce ne sont pas les mêmes tailles d'appareils.
A savoir si l'une ou l'autre de ces société a pignon sur rue et détenant le n° de capacité(obligatoire) autorisant ces société à installer et intervenir sur une installation frigorifique. Libre à vous, de savoir ou vous mettez les pieds. J'en vois tous les jours, des clients insatisfaits pas forcement par le matériel mais par l'installateur lui même.
Cordialement.
05 août 2010 à 21:54
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatisation Daikin

Avec un apport calorifique comme le votre, il vous faut environ 10/12 KW de puissance froid, n'ayant pas tous les éléments, m² de mur à l'ombre, m² de fenêtres aux soleil, m², m² de mur au soleil, nbr de personnes, lumières, je vous donne qu'un calcul approximatif, en plus avec 4m de haut. Cordialement.
05 août 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Choix climatiseur pour pièce de 50 m² hauteur max 4m

Oui c'est normal, en fonction du taux d'humidité, et si votre clim tourne régulièrement, moins de demande de froid, l'humidité va se stabiliser, et donc moins de condensation, apparemment vous vous servez de votre installation correctement. Cordialement.
05 août 2010 à 18:30
forum consulter ce sujet L'eau goutte t-elle obligatoirement des tuyaux de l'unité extérieure

Votre appareil est un froid seul étant donné les indices de votre schéma électrique, brancher en correspondance de l'unité intérieur vers unité extérieur, 1,2 3+terre par exemple. Cordialement.
05 août 2010 à 18:25
forum consulter ce sujet Câblage électrique ALPATEC CSM26

C'est faisable, mais il faut si connaître : mécanique, régulation, électricité, et une partie très important la manipulation des fluides, les températures d'évaporation, quelles températures voulez vous ? Etc, etc. En définitif, faire quoi exactement ? Je pense que si vous avez un ou plusieurs aquariums avec des beau poissons, le mieux serait d'avoir du matériel adapté, pour exactement ce que vous voulez faire.
Étant donné le prix de ces beaux animaux (si vous réussissez pas) et le prix de ce travail à la fin.
Cordialement.
03 août 2010 à 21:22
forum consulter ce sujet Climatisation convertit en refroidisseur d aquarium

Je peux vous donnez cette réf : marque/MIMIC, Code article/2488500, fonctionne avec plus de 200 modèles, prix HT (2009/56,00€) Chez ROLESCO fournisseur en matériel froid.
Mais je ne peux vous garantir le fonctionnement de votre clim avec cette commande à distance.
Le mieux est de les appeler (01 40 12 80 35), SURTOUT avec la réf exacte de l'appareil de clim, et peuvent vous fournir une commande adaptée et de la même marque étant donné qu'il sont revendeur de celle-ci.
Cordialement.
02 août 2010 à 18:03
forum consulter ce sujet Télécommande pour clim UNICO Olimpia Splendid

Bon, nous sommes devant le fait accompli. Vérifier au niveau du gaz, et je pense que nous sauront ce qu'il y a exactement. Cordialement.
02 août 2010 à 17:45
forum consulter ce sujet Code E3 sur climmatiseur split mural ASW H 09A4/E*R Q

Pour la réponse 3. Ah bon et bien tout s'améliore et c'est tant mieux. Cordialement.
02 août 2010 à 17:41
forum consulter ce sujet Choisir entre Toshiba ou Mitsubishi

C'est dommage d'avoir une clim, et au bout de trois ans déjà en panne.
En effet ce n'est pas une grande marque, mais si l'installation est bien faites, il n'y a pas de raisons pour qu'elle ne fonctionne pas. Si il n'y a plus de gaz et que le groupe tourne encore, avec une clim de 3ans le gaz devrait être du R410A, ou R407C, vérifier sur la plaque signalétique.
Il suffit d'effectuer une recherche de fuites, la ou les réparer, tirer au vide, et remettre ce gaz au poids apparemment 1,35KG, et votre installation devrait repartir dans de bonnes conditions, le devis devrait être au alentour de 400 euros HT, ceci comprend la recherche de fuites sous test d'azote, contrôle d'étanchéité sous azote, et remise en service, TVA 5,5 pour les travaux et 19,6 pour le matériel.
Cordialement.
01 août 2010 à 17:51
forum consulter ce sujet Climatisation Carrera 51GW/AGX1cPAP code erreur E4

Faites une coupure électrique de la climatisation afin de la réinitialiser, effectuer un essai si le symptôme persiste le plus classique manque de gaz, mais ce n'est pas certain. Quelle est la marque ? ne connaissant pas toutes les références de toutes les marques. Cordialement.
01 août 2010 à 10:29
forum consulter ce sujet Code E3 sur climmatiseur split mural ASW H 09A4/E*R Q

Oui c'est normal en mode froid, la soufflerie se coupe qu'en mode dégivrage lors du mode chauffage.
Cordialement.
01 août 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Volets inverter Mitsubishi ne se ferment jamais en mode refroidissement

Donnez nous plus de renseignements. Erreur 31, signifie quoi ? Ce n'est pas forcement la carte, peut être un manque de gaz ! . Lire ma réponse N°1679, et tenez nous au parfum. Cordialement.
31 juillet 2010 à 20:54
forum consulter ce sujet Code erreur 31 sur une climatisation réversible Airwell

C'est normal et heureusement. Cordialement.
31 juillet 2010 à 20:42
forum consulter ce sujet Volets inverter Mitsubishi ne se ferment jamais en mode refroidissement

En principe un plan de montage et schéma de câblage est fourni avec votre appareil. Il doit y avoir une alimentation électrique(220V) sur une des deux unités, et une liaison entre ces deux unités.
Si vous avez 1,2, 3,4 et terre (5fils) respectez les couleurs de fils et la numérotation entre les deux unités. Cordialement.
30 juillet 2010 à 17:07
forum consulter ce sujet Raccorder unité extérieure avec split raccordement 5 fils clim Carrera CAR-35

J'ai omis ce détail très important de purge, la réponse 2 est tout à fait juste. En effet vous avez certainement perdu une grande partie du gaz, et des fuites sont possibles.
Votre mode d'emploi va à l'encontre des normes actuelles. Au total cela vous coûte plus cher que ce que vous vouliez gagner. Cordialement.
30 juillet 2010 à 17:00
forum consulter ce sujet AUX ASX-H12A4 Unités intérieure et extérieure qui ne démarrent pas

C'est presque "normal". Si vous demandez le mode automatique, les variations de températures sont importantes, et les plastiques (plus ou moins de bonnes qualités) réagissent en fonction de celles-ci.
Mettre en mode froid ou chaud en fonction des saisons, mais éviter le mode auto.
J'ai déjà parlé de ce sujet sur le forum.
Cordialement.
29 juillet 2010 à 19:48
forum consulter ce sujet Bruit de craquement unité intérieure climatisation Carrier Allegro Plus

La liaison entre les deux unités est-elle bien connectée ? Cordialement.
29 juillet 2010 à 19:43
forum consulter ce sujet AUX ASX-H12A4 Unités intérieure et extérieure qui ne démarrent pas

A l'époque il existait le long du bac de condensat, sur le devant en bas du niveau de la batterie, une mousse aidant à l'écoulement de ceux-ci, mais au fur et à mesure du temps cette mousse devient étanche et l'eau fini par passer par dessus, d'où ce débordement.
Enlever cette mousse, pas chose facile, car très bien collée, et il faut démonter le bac, ou en partie, et croyez moi j'ai un bout de temps à trouver cette panne. Si ce n'est pas cela.
Pour un écoulement correct sur la batterie, un peu d'eau de javel bien diluée, et un petit pinceau dans le sens de la batterie suffit à donner une bonne glisse à l'eau d'évaporation. Cordialement.
28 juillet 2010 à 21:30
forum consulter ce sujet Fuite d'eau à l'intérieur sur split DAIKIN FTXS 25 BV reversible inverter

Il faut savoir qu'on ne recharge pas en gaz, c'est à dire complément de charge. Il faut absolument récupérer le gaz avec une "bouteille de récupération", tester le circuit sous azote(min : 38 bars) au cas ou il y ai une fuite, la ou les réparer, tirer au vide, et recharger au poids, avec les recommandations constructeurs.
La personne de chez Darty est un peu impolie, et certainement pas qualifié, moi je ne parle pas comme ca "le client est roi", et ce bruit si il s'est estompé c'est que nous sommes sur la bonne voie, rappelez les et qu'il fasse son métier comme il se doit, avec résultat. Je persiste et finir pas signer : manque de gaz, et certainement une fuite quelque part. Cordialement.
27 juillet 2010 à 18:59
forum consulter ce sujet Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

Il se peut que la carte soit défectueuse, ainsi les sondes sont mals interprétées par celle-ci. Les sondes ne servent pas qu'en sonde de reprise, il se peut qu'il y ait manque de fluide, engendrant température trop basse sur l'évaporateur, prise en glace, manque de débit d'air, filtres sales. En coupant le courant, et démarrant de nouveau, est ce que la clim fonctionne pendant un laps de temps et le défaut revient ? Faire plusieurs essais, et voir si il ni a pas d'autres défauts. Cordialement.
26 juillet 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Défaut C4 et C9 sur climatisation DAIKIN

Tout est en fonction de se que vous voulez avoir, et de moyens bien sur. Le principal est SURTOUT que l'installation soit bien faite au départ. Cordialement.
25 juillet 2010 à 20:50
forum consulter ce sujet Choix de marque en climatisation bi split

Si l'opercule ne s'ouvre pas correctement, oui il est possible qu'il y ai une pré-détente, créant ainsi un bruit de passage de fluide, un cintrage peut aussi provoquer du bruit, votre cintrage en ai peut être la cause, l'effectuer sous pression est peu recommander, risque de pincement, de casse, un coude à 90°= 1m de tube, mais le plus fréquent est un manque de fluide, il arrive parfois que le remplissage gaz, soit mal effectué en usine. Je n'ai pas dit que vous ne saviez pas comment fonctionnait votre clim, mais l'installation est autre chose, chaque cas est diffèrent, et demande une certaine expérience, cela fait presque 30 ans que je fait ce métier et croyez moi j'en ai vue. Bonne continuation.
Cordialement.
25 juillet 2010 à 09:49
forum consulter ce sujet Cintrage des tubes cuivre

Je n'installe pas de mini-blue, n'ayant pas assez de retour sur la qualité de ce matériel relativement récent, et cher (297,95€ HT catalogue 2009).
Ce bruit est certainement dû à une succion de l'eau pendant un temps donné même si il n'y a plus d'eau, mélange air/eau, la détection s'effectuant par sonde et donnant l'ordre de fonctionnement par différence de température, celle ci continue de fonctionner pendant une temporisation avant l'arrêt, ceci est normal dans le fonctionnement, c'est à dire que même si la régulation stoppe le froid, la pompe continue d'aspirer l'eau qui coule le long de la batterie par inertie évitant ainsi le débordement des condensats.
Comment est raccorder le tube d'aspiration ? Peut être que l'embout reliant le tube de la cassette et celui de la pompe est trop petit ou trop gros, ou cette pompe est mal amorcée, mettre de l'eau dans le bac et faire une demande de froid. Il aurait fallu peut être mettre une pompe avec détection flotteur (à partir de 182,58€ HT). A vos nouvelles.
Cordialement.
25 juillet 2010 à 09:32
forum consulter ce sujet Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin

Les marques se valent, mais Mitsubishi électrique est en avance par rapport à Toshiba, ne serait ce que pour le SAV et les pièces détachées. Cordialement. PL Cordialement.
24 juillet 2010 à 16:36
forum consulter ce sujet Choisir entre Toshiba ou Mitsubishi

Merci à la réponse 3, effectivement les longueurs pouvant être trop importantes par rapport aux préconisations constructeur, et provoquer ainsi du bruit dans les tubes. Mais je penche quand même pour ma première réponse. Cordialement.
24 juillet 2010 à 12:13
forum consulter ce sujet Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

N'ayant pas tous les éléments, donc en faisant un ratio, pour 30m²il faut environ 5-6KW de froid, vos appareils devraient convenir, avec le groupe inverter allant de 6032W à 15834w, et les unités intérieurs de 5538W à 11928W. En bi-split il faut diviser la puissance du groupe extérieur par 2 (nbr d'unités intérieur). Cordialement.
24 juillet 2010 à 09:25
forum consulter ce sujet Choix de marque en climatisation bi split

A la réponse 3. Ce n'est pas la même qualité de matériel dedans, et ce n'est pas le même prix d'achat, ni le même SAV, si il y a en un. Mais c'est quand même mieux que certaines marques chinoises ou autres qui sont bonnes à jeter des qu'il y a un problème, fuites, pas de pièces détachées, les revendeurs ont plus rien à faire de vous en cas de soucis SAV, parcourez le site, et vous verrez. Cordialement.
24 juillet 2010 à 08:12
forum consulter ce sujet Choix de marque en climatisation bi split

Donc pour les condensats OK, c'était juste une question. Mais vérifier toute la tuyauterie comme je vous l'ai expliqué auparavant, certainement une pré-détente, due à un pincement de tube, si l'installation est correctement chargée. Un des tubes peut être aussi vrillé, à un serrage dudgeon, il peut y avoir aussi trop de longueur de tube vérifier les données constructeur. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:59
forum consulter ce sujet Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35va

A la réponse 3, on n'incline plus les unités intérieur, le bac est déjà incliné à la fabrication, ou, plus profond aux endroits de raccordement, il y a 20 ans oui on les inclinait et c'était affreux, mais à l'époque on les installait comme ca, et on n'avait pas le choix sinon les condensats ne s'évacuaient pas. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:51
forum consulter ce sujet Fuite intérieure climatisation reversible Daikin

Vous pouvez contacté le SAV d'Airwell. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:44
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airwell modèle KFR 32 gwia

Pour ce genre de marque, je ne pense pas qu'il y est un SAV, ou si un autre internaute les a, je suis preneur. Rapprochez vous de votre revendeur. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:38
forum consulter ce sujet Coordonnées du service après vente des climatiseurs Zenith

Vous êtes sous puissant, même en faisant un ratio donc un calcul approximatif et n'ayant pas tous les éléments. Vous avez 3480W, et il faudrait environ 4400W voir plus. La pression ne veut rien dire, cela est fonction de la température intérieur, et avec 30°C il est normal d'avoir environ 5B, pour une charge correcte il faut prendre la surchauffe, vous devez être frais sur le gros tube avec la main, c'est déjà une bonne indication.
Une question, comment avez vous obtenu le gaz ? Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:33
forum consulter ce sujet Climatiseur Unionaire problème pression du R22

Les conversations sont enregistrées, demandez leur la confirmation de la panne, ils assument et confirment leur diagnostic, en fait il est rare, vu les technologies actuelles que les cartes soient HS, mais bon cela peut arriver, je pense toujours pour un manque gaz. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:56
forum consulter ce sujet Panne climatiseur de marque AUX

Si vous parlez comme ça, vous avez déjà en partie le matériel, et vous essayez d'avancer dans ce métier, mais vous ne savez pas comment ça marche, c'est que votre problème est autre, le rayon est parfait. Il manque sûrement du gaz, appeler un vrai pro, et vous saurez à quoi vous en tenir. Une société détenant le N° de capacité, par exemple.
Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:28
forum consulter ce sujet Cintrage des tubes cuivre

Ce type d'appareil n'est pas prévu pour des températures extérieures supérieurs à 38°C, et oui on ne peut pas tout avoir. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème température climatisation Tango Light

Coup classique, manque de fluide sur le circuit incriminé. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:09
forum consulter ce sujet Climatisation réversible inverter Fujitsu qui ne fait plus de froid

Votre appareil est sous puissant et sûrement inadapté pour le besoin demandé. Mauvaise étude.
Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:03
forum consulter ce sujet Problème température climatisation Tango Light

Condensats bouchés, très certainement. Voir de ce côté sinon peut-être un manque de gaz, ou demande de température trop froide et saturation de la pompe s'il y a en une. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:22
forum consulter ce sujet Fuite climatiseur monobloc WAP-267EF

Sur ces types de commande à distance universelle, en principe il y a une recherche automatique du code, il faut suivre le mode d'emploi fournit avec. Chaque système est diffèrent, suivant les marques. Attention, ce genre de commande n'est pas forcément adaptée avec votre climatisation. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:19
forum consulter ce sujet Besoin code télécommande universelle pour climatiseur RWTUV

Eh oui le travail a été mal effectué, et je pense que, quand commence des problèmes comme ça, vous n'êtes pas au bout de futures galères. Vos condensats sont mal faits. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:13
forum consulter ce sujet Fuite intérieure climatisation reversible Daikin

Moi non plus, je n'est pas tout compris. Un tube frigo ne se rebouche pas comme de la plomberie, on change un morceau, on le soude à l'argent, sous pression d'azote en principe, on test le circuit (40 Bars), on tire au vide, on recharge avec du gaz, et en plus il faut une habilitation pour ce genre de travail. Mais bon !
Donc je pense qu'il faut absolument que vous appeliez une société de climatisation habilitée.
Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:09
forum consulter ce sujet Climatisation Airton compresseur tuyau en cuivre percé

Certainement une coupure BP due à un manque de gaz. Appeler une société habilitée. Cordialement.
21 juillet 2010 à 23:42
forum consulter ce sujet Panne climatiseur de marque AUX

Tube pincé ou manque de fluide. Appelez une société de clim. Cordialement.
21 juillet 2010 à 16:21
forum consulter ce sujet Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP