Bonsoir.
Souvent c'est le bac des eaux condensées qui est plein, donc le vider, si ce n'est pas une évacuation par pompe et pulvérisation. Sinon si c'est un déconnectable il se pourrait que soit une fuite de gaz au niveau du raccordement.
A voir !
Souvent c'est le bac des eaux condensées qui est plein, donc le vider, si ce n'est pas une évacuation par pompe et pulvérisation. Sinon si c'est un déconnectable il se pourrait que soit une fuite de gaz au niveau du raccordement.
A voir !

17 juillet 2013 à 18:14
consulter ce sujet Panne clim Delonghi pinguino Pac50 ecoBonjour.
Si vous mettez cette clim toute seule en fonctionnement que se passe-t-il ? Y a-t-il un semblant de froid ?
Est-ce la plus loin des 2 UE ?
Êtes-vous bien en mode froid ? Si oui, cela vient souvent du détendeur situé dans l'UE, en ouvrant la partie cachant le départ des tuyauteries, vous verrez des "têtes" noires. Couper le courant et quand vous remettez le courant un tac tac tac caractéristique se fait entendre sur ces vannes, une par une, puis faire une demande de froid juste sur la clim concernée, attendre le démarrage du compresseur si le plus gros des tubes n'est pas frais au toucher soit la tète de vanne est HS, soit aucun ordre de la carte soit passage bouché.
Pour voir les codes normalement l'UI clignote, si ce n'est pas le cas, la panne peut arriver qu'au bout d'un certain temps.
Si vous mettez cette clim toute seule en fonctionnement que se passe-t-il ? Y a-t-il un semblant de froid ?
Est-ce la plus loin des 2 UE ?
Êtes-vous bien en mode froid ? Si oui, cela vient souvent du détendeur situé dans l'UE, en ouvrant la partie cachant le départ des tuyauteries, vous verrez des "têtes" noires. Couper le courant et quand vous remettez le courant un tac tac tac caractéristique se fait entendre sur ces vannes, une par une, puis faire une demande de froid juste sur la clim concernée, attendre le démarrage du compresseur si le plus gros des tubes n'est pas frais au toucher soit la tète de vanne est HS, soit aucun ordre de la carte soit passage bouché.
Pour voir les codes normalement l'UI clignote, si ce n'est pas le cas, la panne peut arriver qu'au bout d'un certain temps.
17 juillet 2013 à 18:11
consulter ce sujet Panne console Daikin FTXS20GBonsoir.
Pour le gaz, le seul moyen de savoir est de le récupérer, le peser, et de voir suivant les préconisations constructeur.
Pour le ventilateur condenseur, il est possible que ce soit la carte de commande de l'UE.
Donc suivre les conseils du technicien, d'une manière ou d'une autre si ce n'est pas ça, c'est sa boite qui paie !
Pour le gaz, le seul moyen de savoir est de le récupérer, le peser, et de voir suivant les préconisations constructeur.
Pour le ventilateur condenseur, il est possible que ce soit la carte de commande de l'UE.
Donc suivre les conseils du technicien, d'une manière ou d'une autre si ce n'est pas ça, c'est sa boite qui paie !
16 juillet 2013 à 18:25
consulter ce sujet Problème clim Général type AOG24Ui2F Bonjour.
Problème sur le circuit frigorifique, soit la sonde de refoulement est HS. Soit, et le plus probable, manque de gaz dans l'installation, entraînant une surchauffe du compresseur donc se met en sécurité.
En espérant que le compresseur n'ait pas lâché, je vous conseille de tout mettre à l’arrêt en le coupant électriquement, attendre le lendemain de manière à ce que le compresseur refroidisse, et refaire un petit essai afin de voir et d’écouter si le compresseur se remet en route si OK et pas de froid mettre tout à l’arrêt
et appeler une société travaillant avec cette marque.
Problème sur le circuit frigorifique, soit la sonde de refoulement est HS. Soit, et le plus probable, manque de gaz dans l'installation, entraînant une surchauffe du compresseur donc se met en sécurité.
En espérant que le compresseur n'ait pas lâché, je vous conseille de tout mettre à l’arrêt en le coupant électriquement, attendre le lendemain de manière à ce que le compresseur refroidisse, et refaire un petit essai afin de voir et d’écouter si le compresseur se remet en route si OK et pas de froid mettre tout à l’arrêt
et appeler une société travaillant avec cette marque.16 juillet 2013 à 17:19
consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu modèle AOU15RLQ ne fonctionne pasBonjour.
Si le ventilateur démarre lors de celui du compresseur, le problème peut être autre et je verrai bien un manque gaz, en effet le temps que la régulation de pression de condensation se mette en fonctionnement la ou les sondes ne détecte aucune température, le ventilateur ne tournera pas. Y a t-il du froid sur l'UI ? Le compresseur se met-il en route ? Le petit tube en sortie d'UE gèle-t-il ?
Le plus gros tube est-il frais, voire très frais au toucher ?
Si le ventilateur démarre lors de celui du compresseur, le problème peut être autre et je verrai bien un manque gaz, en effet le temps que la régulation de pression de condensation se mette en fonctionnement la ou les sondes ne détecte aucune température, le ventilateur ne tournera pas. Y a t-il du froid sur l'UI ? Le compresseur se met-il en route ? Le petit tube en sortie d'UE gèle-t-il ?
Le plus gros tube est-il frais, voire très frais au toucher ?

16 juillet 2013 à 17:03
consulter ce sujet Problème clim Général type AOG24Ui2F Bonjour. Re
J'ai eu un 2ème son de cloche de la part d'un technicien de chez Mitsubishi.
Normalement toutes les clims sont prévues pour être en chaud et froid, l'installateur a certainement effectué une manip avec la commande sans fils pour que votre appareil ne fonctionne qu'en chaud seul, donc il faut re-contacter votre installateur de manière à remettre tous les paramètres en fonction froid ou chaud, ou les deux.
Sinon il faut que je sois devant, appeler la plateforme, et faire la manipulation avec eux car elle est différente en fonction du type de commande. Voilà c'est tout ce que j'ai pour l'instant.
Ou alors il y a eu une bidouille faites à la vente de cet appareil ? Toujours d'après la plateforme.
J'ai eu un 2ème son de cloche de la part d'un technicien de chez Mitsubishi.
Normalement toutes les clims sont prévues pour être en chaud et froid, l'installateur a certainement effectué une manip avec la commande sans fils pour que votre appareil ne fonctionne qu'en chaud seul, donc il faut re-contacter votre installateur de manière à remettre tous les paramètres en fonction froid ou chaud, ou les deux.
Sinon il faut que je sois devant, appeler la plateforme, et faire la manipulation avec eux car elle est différente en fonction du type de commande. Voilà c'est tout ce que j'ai pour l'instant.

Ou alors il y a eu une bidouille faites à la vente de cet appareil ? Toujours d'après la plateforme.

16 juillet 2013 à 16:56
consulter ce sujet Clim Fujitsu asyg12leca bloqué en mode chaud comment faire pour la débloquerBonjour.
Ce que j'ai eu comme renseignements. Voilà si vous avez fait une demande pour une réduction d’impôt, ce qui rejoint la norme BBC directive UE, celle-ci se dirigeant vers une culture d'économies d’énergie, votre clim ne sera programmée qu'en mode chauffage, et ceci effectué en usine. Donc ce qui veut dire que si vous voulez la réduction d’impôts en PAC et que vous voulez du froid : IMPOSSIBLE.
Donc, il faut contacter à nouveau votre revendeur et, ou installateur car il aurait dû suivant votre demande vous conseiller une clim RÉVERSIBLE, chaud ou froid.
Ce que j'ai eu comme renseignements. Voilà si vous avez fait une demande pour une réduction d’impôt, ce qui rejoint la norme BBC directive UE, celle-ci se dirigeant vers une culture d'économies d’énergie, votre clim ne sera programmée qu'en mode chauffage, et ceci effectué en usine. Donc ce qui veut dire que si vous voulez la réduction d’impôts en PAC et que vous voulez du froid : IMPOSSIBLE.
Donc, il faut contacter à nouveau votre revendeur et, ou installateur car il aurait dû suivant votre demande vous conseiller une clim RÉVERSIBLE, chaud ou froid.

15 juillet 2013 à 17:25
consulter ce sujet Clim Fujitsu asyg12leca bloqué en mode chaud comment faire pour la débloquerBonjour.
Vous ne pourrez rien modifier avec une commande sans fils, sur un multi la ventilation se met en service afin d'avoir un renseignement de température de la pièce, sauf si elle est à l’arrêt, c'est juste un système technique de fluides qui existait pas auparavant mais comme les comp cassaient régulièrement les constructeurs et ingénieurs ont révisé leur copies.
Et je crois que votre demande ne sera pas recevable juridiquement.
Pour ce qui est des codes pannes il suffit d'appuyer sur le bouton reset 5 S "00" apparait puis en appuyant successivement sur le bouton "reset" un bip long se fait entendre et un code panne s'affiche sur la commande à partir de là, nous rappeler.
Mais non je rigole regardez ce que je donne comme cadeau. Je ne sais pas si c'est votre anniversaire ?


code defaut daikin 2010.pdf
Vous ne pourrez rien modifier avec une commande sans fils, sur un multi la ventilation se met en service afin d'avoir un renseignement de température de la pièce, sauf si elle est à l’arrêt, c'est juste un système technique de fluides qui existait pas auparavant mais comme les comp cassaient régulièrement les constructeurs et ingénieurs ont révisé leur copies.
Et je crois que votre demande ne sera pas recevable juridiquement.

Pour ce qui est des codes pannes il suffit d'appuyer sur le bouton reset 5 S "00" apparait puis en appuyant successivement sur le bouton "reset" un bip long se fait entendre et un code panne s'affiche sur la commande à partir de là, nous rappeler.
Mais non je rigole regardez ce que je donne comme cadeau. Je ne sais pas si c'est votre anniversaire ?



code defaut daikin 2010.pdf
15 juillet 2013 à 17:11
consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/airBonjour.
Suivre les indications de ludo 36. Mais normalement il y a une petite étiquette qui sépare les fils de puissance et ceux de la commande niveau/démarrage compresseur (que je recommande quand même et cela évite bien des désagréments).
Suivre les indications de ludo 36. Mais normalement il y a une petite étiquette qui sépare les fils de puissance et ceux de la commande niveau/démarrage compresseur (que je recommande quand même et cela évite bien des désagréments).
15 juillet 2013 à 16:50
consulter ce sujet Branchement électrique pompe Aspen mini aqua Bonsoir. OK ludo 36. Merci.
14 juillet 2013 à 20:21
consulter ce sujet Conseils installation climatiseur Whirlpool AMC 911Bonsoir.
Gaz pesé, réintroduit, donc aucune inquiétude ? Une ARC est une commande sans fils donc aucun moyen de régler ou contrôler quoi que ce soit et changer quelconques paramètres.
Ce qui est dommage votre intervenant aurait dû essayer en appelant la plateforme.
Gaz pesé, réintroduit, donc aucune inquiétude ? Une ARC est une commande sans fils donc aucun moyen de régler ou contrôler quoi que ce soit et changer quelconques paramètres.
Ce qui est dommage votre intervenant aurait dû essayer en appelant la plateforme.

14 juillet 2013 à 20:20
consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/airBonjour.
Je n'ai pas compris ludo 36, je n'ai pas compris ?
Je n'ai pas compris ludo 36, je n'ai pas compris ?

14 juillet 2013 à 14:39
consulter ce sujet Conseils installation climatiseur Whirlpool AMC 911Bonjour.
Je ne pourrais contacter la plateforme que lundi. C'est une commande sans fil ou filaire ?
Modèle svp ?
Je ne pourrais contacter la plateforme que lundi. C'est une commande sans fil ou filaire ?
Modèle svp ?

14 juillet 2013 à 12:12
consulter ce sujet Clim Fujitsu asyg12leca bloqué en mode chaud comment faire pour la débloquerBonjour.
Avez-vous une commande à fils ou à distance ? Les vitesses varient-'elles biens lorsque vous en faites la demande ? Marche auto / v1 etc.
Avez-vous une commande à fils ou à distance ? Les vitesses varient-'elles biens lorsque vous en faites la demande ? Marche auto / v1 etc.
14 juillet 2013 à 11:59
consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/airBonsoir.
Le câblage n'est absolument pas bizarre du tout, étant donné que l'alimentation s'effectue par une prise 230 V de l'UI.
Si vous alimentez en 1 et 2 sur le groupe ext vous aurez des gros problèmes car comme je l’ai dit l'ordre de démarrage vient de l'UI avec la PUISSANCE 230 V pour le démarrage du comp + le ventilateur condenseur.
Le câblage n'est absolument pas bizarre du tout, étant donné que l'alimentation s'effectue par une prise 230 V de l'UI.
Si vous alimentez en 1 et 2 sur le groupe ext vous aurez des gros problèmes car comme je l’ai dit l'ordre de démarrage vient de l'UI avec la PUISSANCE 230 V pour le démarrage du comp + le ventilateur condenseur.
13 juillet 2013 à 18:59
consulter ce sujet Conseils installation climatiseur Whirlpool AMC 911Bonjour.
Avec un testeur en volt comme expliqué avec la lampe par Dom en ayant débranché le compresseur vous devez avoir les mêmes valeurs sur les 3 mesures, comme le dit Dom la mesure est très rapide. Quelques secondes.
Si les mesures sont concluantes la carte est bonne, donc certainement le compresseur.
Avec un testeur en volt comme expliqué avec la lampe par Dom en ayant débranché le compresseur vous devez avoir les mêmes valeurs sur les 3 mesures, comme le dit Dom la mesure est très rapide. Quelques secondes.
Si les mesures sont concluantes la carte est bonne, donc certainement le compresseur.

13 juillet 2013 à 08:42
consulter ce sujet Panne carte électronique unité extérieure clim AUX ASW-H12ABonjour.
Je me suis trompé c'est du fil à fil 1 avec 1, 2 avec 2, terre avec terre. Il n'y a pas de 3 en fait, les 1 et 2 correspondent à une puissance 230 V d'enclenchement du compresseur et du ventilateur de l'UE venant de l'UI c'est pour cela que la puissance se branche sur l'UI par une prise électrique.
Si vous avez du 1000 RO2V en câble de liaison il n'est pas nécessaire de le protéger plus, si autre câble souple ou fil simple une gaine serait mieux.
La protection par un différentiel est un plus mais pas obligatoire pour le particulier.
Je me suis trompé c'est du fil à fil 1 avec 1, 2 avec 2, terre avec terre. Il n'y a pas de 3 en fait, les 1 et 2 correspondent à une puissance 230 V d'enclenchement du compresseur et du ventilateur de l'UE venant de l'UI c'est pour cela que la puissance se branche sur l'UI par une prise électrique.
Si vous avez du 1000 RO2V en câble de liaison il n'est pas nécessaire de le protéger plus, si autre câble souple ou fil simple une gaine serait mieux.
La protection par un différentiel est un plus mais pas obligatoire pour le particulier.

13 juillet 2013 à 08:24
consulter ce sujet Conseils installation climatiseur Whirlpool AMC 911Bonsoir.
Codes défaut quelque part ? Un clignotement sur l'UI ?
Manque de gaz ? Compresseur HS ? Ou carte mère ?
A déterminer avec un technicien sur place et devis pour réparation si besoin est ?
Codes défaut quelque part ? Un clignotement sur l'UI ?
Manque de gaz ? Compresseur HS ? Ou carte mère ?
A déterminer avec un technicien sur place et devis pour réparation si besoin est ?
12 juillet 2013 à 17:50
consulter ce sujet Panne carte électronique unité extérieure clim AUX ASW-H12ABonsoir.
Et bien si vous ne savez pas brancher électriquement alors que ce n'est qu'une liaison entre UI et UE 1/2/3 + terre, côté frigorifique cela va être coton. Nous rappeler en cas de soucis.


Et bien si vous ne savez pas brancher électriquement alors que ce n'est qu'une liaison entre UI et UE 1/2/3 + terre, côté frigorifique cela va être coton. Nous rappeler en cas de soucis.



12 juillet 2013 à 17:31
consulter ce sujet Conseils installation climatiseur Whirlpool AMC 911Bonsoir.
Effectivement j’entends parler de plus en plus souvent de cette nouvelle directive européenne, qui pour simplifier : oblige les constructeur à mettre seulement en mode chauffage direct usine les PAC, histoire d'obliger les gens à utiliser le mode chauffage seul "économies d’énergie", donc comme technicien et mettant en service ce genre d'appareils je suis complètement pris au dépourvu ne sachant pas toutes les combinaisons et modulations à effectuer suivant les marques
.
Donc moi je suis obligé d'appeler une plateforme (des sous)
et le particulier obligé d’appeler une société habilitée (encore des sous). 
Effectivement j’entends parler de plus en plus souvent de cette nouvelle directive européenne, qui pour simplifier : oblige les constructeur à mettre seulement en mode chauffage direct usine les PAC, histoire d'obliger les gens à utiliser le mode chauffage seul "économies d’énergie", donc comme technicien et mettant en service ce genre d'appareils je suis complètement pris au dépourvu ne sachant pas toutes les combinaisons et modulations à effectuer suivant les marques
. Donc moi je suis obligé d'appeler une plateforme (des sous)
et le particulier obligé d’appeler une société habilitée (encore des sous). 
11 juillet 2013 à 18:29
consulter ce sujet Clim Fujitsu asyg12leca bloqué en mode chaud comment faire pour la débloquerBonsoir.
Je ne sais pas quelle est cette marque ou à quoi cela correspond. Mais je pense que c'est un mobile et le bac des eaux condensées doit être plein et il faut le vider ; celui-ci doit se trouver devant ou derrière l'appareil.
Ou encore le flotteur est bloqué dans ce cas il faut démonter la carrosserie et voir ce qui se passe.
Je ne sais pas quelle est cette marque ou à quoi cela correspond. Mais je pense que c'est un mobile et le bac des eaux condensées doit être plein et il faut le vider ; celui-ci doit se trouver devant ou derrière l'appareil.
Ou encore le flotteur est bloqué dans ce cas il faut démonter la carrosserie et voir ce qui se passe.

10 juillet 2013 à 18:47
consulter ce sujet Climatiseur Coolix MPT 09 CRN 1 ne démarre pas voyant rougeBonsoir.
Comme dirait mon grand père "on en a pour son argent", il ne faut pas s'attendre à des miracles avec une marque de bas de gamme comme celle-ci.
Mais bon chacun fait avec ses moyens.
La fonction "nuit" si vous lisez votre doc, sert pour une diminution de fonctionnement de l'UE donc par redondance l'UI qui travaillera moins (logique) mais ne diminuera pas le bruit surtout si elle a été mal calculée pour la pièce ou une demande de température trop basse.
De plus surtout ne pas modifier une vitesse de ventilation par un moyen quelconque : électronique ou autre, cela n'apportera que des soucis, et ce sujet a déjà été abordé il y a peu sur ce forum le parcourir vous aidera sûrement.
L’idéal est de mettre en froid un temps donné avant de se coucher puis de l’éteindre, la température diminuant la nuit tout sera impeccable pour dormir.
Citation :
j'ai installé moi-même un climatiseur split inverter de marque Carrera 51GW, qui fonctionne très bien hormis l'unité centrale que je n'arrive pas à maintenir en petite vitesse.
Comme dirait mon grand père "on en a pour son argent", il ne faut pas s'attendre à des miracles avec une marque de bas de gamme comme celle-ci.
Mais bon chacun fait avec ses moyens.
La fonction "nuit" si vous lisez votre doc, sert pour une diminution de fonctionnement de l'UE donc par redondance l'UI qui travaillera moins (logique) mais ne diminuera pas le bruit surtout si elle a été mal calculée pour la pièce ou une demande de température trop basse.
De plus surtout ne pas modifier une vitesse de ventilation par un moyen quelconque : électronique ou autre, cela n'apportera que des soucis, et ce sujet a déjà été abordé il y a peu sur ce forum le parcourir vous aidera sûrement.

L’idéal est de mettre en froid un temps donné avant de se coucher puis de l’éteindre, la température diminuant la nuit tout sera impeccable pour dormir.
09 juillet 2013 à 17:56
consulter ce sujet Problème unité intérieure climatiseur Carrera 51G X1DBPBonjour.
Désolé.
C'est un 220 V en code binaire 0101010 etc., il y a donc une communication permanente entre l'UI et l'UE. Espérant avoir été plus clair. 
Désolé.
C'est un 220 V en code binaire 0101010 etc., il y a donc une communication permanente entre l'UI et l'UE. Espérant avoir été plus clair. 
06 juillet 2013 à 11:42
consulter ce sujet Liaison Module régulation / Unité extérieureBonjour. Tout à fait. 

06 juillet 2013 à 08:03
consulter ce sujet Climatiseur installation tuyau évacuation d'airBonjour.
Vous devez certainement avoir un pressostat BP, le shunter en ayant préalablement coupé le courant.
Mettre en route, fermer la vanne départ liquide (petit tube), attendre 3/4 min puis fermer la vanne gaz (gros tube), couper immédiatement le courant une fois cette dernière fermée.
Vous devez certainement avoir un pressostat BP, le shunter en ayant préalablement coupé le courant.
Mettre en route, fermer la vanne départ liquide (petit tube), attendre 3/4 min puis fermer la vanne gaz (gros tube), couper immédiatement le courant une fois cette dernière fermée.

06 juillet 2013 à 08:01
consulter ce sujet Conserver le gaz d'un groupe froidBonjour.
Je comprends bien que le sel attaque les métaux, mais le mélange avec de l'eau et de la javel ponctuellement ne va pas spécialement attaquer la batterie de suite, d'autant plus que celle-ci va être rincée par le ruissellement des eau condensées. Vous pouvez utiliser un produit de nettoyage pour le sol ou du gel hydroalcoolique mélangé avec de l'eau dans un pulvérisateur, pas cher et désinfection assurée.
Je comprends bien que le sel attaque les métaux, mais le mélange avec de l'eau et de la javel ponctuellement ne va pas spécialement attaquer la batterie de suite, d'autant plus que celle-ci va être rincée par le ruissellement des eau condensées. Vous pouvez utiliser un produit de nettoyage pour le sol ou du gel hydroalcoolique mélangé avec de l'eau dans un pulvérisateur, pas cher et désinfection assurée.

06 juillet 2013 à 07:55
consulter ce sujet Conseil entretien climatisation ?Bonsoir. La revoilà. Je ne suis pas partisan pour une pulvérisation avec de l'eau de javel même mélangé avec de l'eau, c'est trop volatile, danger à respirer et projection dans les yeux. Je préfère un écoulement tout doucement sur la batterie avec cette solution, de l'eau de javel sans odeur c'est bien. 

04 juillet 2013 à 18:40
consulter ce sujet Conseil entretien climatisation ?Bonsoir. 01010101010. 

04 juillet 2013 à 18:31
consulter ce sujet Liaison Module régulation / Unité extérieureBonjour.
Ouvrir le capot de façade et l’ôter, enlever les filtres en profiter pour les laver, ouvrir sans forcer les volets de soufflage à 45° environ, suivant les modèles, dévisser deux vis situées sur la façade ou en dessous du volet du bas, en dessous du volet du bas deux caches qu'il faut déclipser dissimulant 2 vis cruciformes.
En glissant les deux mains paume vers le haut entre la batterie et la façade forcer un peu de manière à déclipser cette façade en point haut puis basculer vers vous.
La façade enlevée le drain doit se trouver sur la droite, normalement il en existe déjà un isolé en blanc ou grisâtre d'origine qui peut être prolongé en fonction du besoin d'évacuation.
A vous de voir pour la suite.
Ouvrir le capot de façade et l’ôter, enlever les filtres en profiter pour les laver, ouvrir sans forcer les volets de soufflage à 45° environ, suivant les modèles, dévisser deux vis situées sur la façade ou en dessous du volet du bas, en dessous du volet du bas deux caches qu'il faut déclipser dissimulant 2 vis cruciformes.
En glissant les deux mains paume vers le haut entre la batterie et la façade forcer un peu de manière à déclipser cette façade en point haut puis basculer vers vous.
La façade enlevée le drain doit se trouver sur la droite, normalement il en existe déjà un isolé en blanc ou grisâtre d'origine qui peut être prolongé en fonction du besoin d'évacuation.
A vous de voir pour la suite.
03 juillet 2013 à 16:22
consulter ce sujet Remplacer tuyau évacuation drainage climatiseur Split AUXBonjour.
Le logiciel que j'ai effectué est pour les calculs pour la France mais vous aidera déjà dans vos investigations.
La puissance calculée pour une température de 26°c int par 38°c ext est de 3021 watts, compte tenu du pays (Maroc) et des températures assez hautes, je verrais bien un 4000 W, il serait sage quand même de demander à un professionnel ou plusieurs sur place ce qu'il choisirait. L'expérience y fait aussi.
Les marques : il y a Daikin, Mitsubishi électrique, Carrier, marques connues dans le monde entier, pièces détachées compresseur garantie 5 ans, le reste 3 ans, mais cela varie suivant les pays.
Aussi si les tuyauteries correspondent bien au diamètre / puissance l'installation sera moins chère.
Le logiciel que j'ai effectué est pour les calculs pour la France mais vous aidera déjà dans vos investigations.
La puissance calculée pour une température de 26°c int par 38°c ext est de 3021 watts, compte tenu du pays (Maroc) et des températures assez hautes, je verrais bien un 4000 W, il serait sage quand même de demander à un professionnel ou plusieurs sur place ce qu'il choisirait. L'expérience y fait aussi.

Les marques : il y a Daikin, Mitsubishi électrique, Carrier, marques connues dans le monde entier, pièces détachées compresseur garantie 5 ans, le reste 3 ans, mais cela varie suivant les pays.
Aussi si les tuyauteries correspondent bien au diamètre / puissance l'installation sera moins chère.

27 juin 2013 à 16:04
consulter ce sujet Que choisir comme climatiseur réversible pour un pays chaud ?Bonsoir.
Excusez-moi, Dom est doué aussi dans ce domaine.
merci à lui.
Excusez-moi, Dom est doué aussi dans ce domaine.

merci à lui. 26 juin 2013 à 21:59
consulter ce sujet Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur AirtonBonsoir.
Étant donnée que la sonde et carte ont été changées, comp OK, je ne vois que la carte de l'UI, qui ne donne pas d'ordre de fonctionnement. Mais à distance pas facile à voir
. le gros problème est que le défaut est général, ensuite afin de savoir si c'est telle ou telle carte est du savoir, de la compétence, et de l'expérience du technicien intervenant. 
Étant donnée que la sonde et carte ont été changées, comp OK, je ne vois que la carte de l'UI, qui ne donne pas d'ordre de fonctionnement. Mais à distance pas facile à voir
. le gros problème est que le défaut est général, ensuite afin de savoir si c'est telle ou telle carte est du savoir, de la compétence, et de l'expérience du technicien intervenant. 
26 juin 2013 à 21:57
consulter ce sujet Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure Bonsoir.
Difficile de vous répondre ne connaissant absolument pas cette marque.
Un complément d'information, une réf de l'UI et UE avec la marque exacte écrite sur chacune des 2 appareils.
Les symptômes peuvent éventuellement aussi nous aider.
Difficile de vous répondre ne connaissant absolument pas cette marque.
Un complément d'information, une réf de l'UI et UE avec la marque exacte écrite sur chacune des 2 appareils.
Les symptômes peuvent éventuellement aussi nous aider.

26 juin 2013 à 21:51
consulter ce sujet Erreur E6 climatiseur GreeBonsoir.
Une clim est faite pour une pièce pas pour un ensemble de pièce. Toutefois vous pouvez l'installer là où c'est écrit "emplacement installation d'un climatiseur", cela fera un rafraîchissement.
A l'entrée du hall en direction du salon dans le sens du couloir.
Une clim est faite pour une pièce pas pour un ensemble de pièce. Toutefois vous pouvez l'installer là où c'est écrit "emplacement installation d'un climatiseur", cela fera un rafraîchissement.
A l'entrée du hall en direction du salon dans le sens du couloir.

26 juin 2013 à 21:45
consulter ce sujet Conseils emplacement installation climatiseurBonjour.
Posez votre question sur le forum électricité. GL qui est très intéressé, se fera un plaisir de vous répondre.
Pour ma part je sais que suivant les constructeurs certains moteurs sont à des bobinages différents comme 3 bobinages = 3 vitesses commandés par des relais suivant la demande ce système à tendance à disparaître pour un système en courant continu afin de varier la vitesse et de l'adapter au mieux en fonction des besoins.
Posez votre question sur le forum électricité. GL qui est très intéressé, se fera un plaisir de vous répondre.
Pour ma part je sais que suivant les constructeurs certains moteurs sont à des bobinages différents comme 3 bobinages = 3 vitesses commandés par des relais suivant la demande ce système à tendance à disparaître pour un système en courant continu afin de varier la vitesse et de l'adapter au mieux en fonction des besoins.

26 juin 2013 à 14:38
consulter ce sujet Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur AirtonBonjour. Alors c'est idiot comme réponse ?
25 juin 2013 à 20:14
consulter ce sujet Climatiseur à roulettes doit être relié à l'extérieur étanchéité fenêtreBonjour.
Le défaut apparait-il immédiatement même après avoir changé la sonde et la carte ?
Le défaut apparait-il immédiatement même après avoir changé la sonde et la carte ?
25 juin 2013 à 18:17
consulter ce sujet Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure Bonsoir.
Je pencherais pour un manque de gaz. Classique !
enfin je pense ! 
Je pencherais pour un manque de gaz. Classique !
enfin je pense ! 
24 juin 2013 à 17:49
consulter ce sujet Climatiseur mural Bora marche fonctionne environ 20 secondes et s'arrêteBonjour.
Je vais vous envoyer une feuille de renseignement par l'intermédiaire de nos gentils modérateurs, que vous devrez remplir, avec ça je pourrais vous donner un calcul de bilan thermique.
Je vais vous envoyer une feuille de renseignement par l'intermédiaire de nos gentils modérateurs, que vous devrez remplir, avec ça je pourrais vous donner un calcul de bilan thermique.

24 juin 2013 à 14:54
consulter ce sujet Que choisir comme climatiseur réversible pour un pays chaud ?Bonjour.
Je compléterais la réponse de Dom (bonjour), par une alim de 10 A pour l'UE neutre / phase / terre puis la liaison entre l'UE et l'UI qui soit un 4 fils pour vous, soit un 5 fils. Respecter la couleur de chaque fil par rapport aux n° des bornes de chaque unité.
Je compléterais la réponse de Dom (bonjour), par une alim de 10 A pour l'UE neutre / phase / terre puis la liaison entre l'UE et l'UI qui soit un 4 fils pour vous, soit un 5 fils. Respecter la couleur de chaque fil par rapport aux n° des bornes de chaque unité.

24 juin 2013 à 14:47
consulter ce sujet Branchement électrique climatisation protection compteur Bonjour.
D'abord la sonde et si besoin est, la carte. Mais je pense qu'apparemment le défaut correspondrait plutôt à un souci sur le compresseur. La référence exacte sera un + afin de nous rapprocher de la panne.
C'est un ASY..... ? Regardez sur la plaque signalétique de l'UE.
D'abord la sonde et si besoin est, la carte. Mais je pense qu'apparemment le défaut correspondrait plutôt à un souci sur le compresseur. La référence exacte sera un + afin de nous rapprocher de la panne.
C'est un ASY..... ? Regardez sur la plaque signalétique de l'UE.
24 juin 2013 à 14:41
consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu panne sonde évaporateur ou carte platine régulateurBonjour.
Carrier est connu pour être robuste dans des pays chauds comme le Maroc.
Mais je pense qu'un professionnel du pays sera plus à même pour vous conseiller.
De plus si j'ai bien compris les tubes étant déjà mis en place le diamètre de ceux-ci détermineront une puissance maxi.
Pour la puissance il faut effectuer un bilan thermique, afin de mettre un appareil au plus juste, cela peut aller du quitte au double en fonction de l'exposition de l'appartement NSEO, l'isolation etc. demander conseil à votre installateur.
Et oui vous pouvez vous servir de ces tubes.
Carrier est connu pour être robuste dans des pays chauds comme le Maroc.
Mais je pense qu'un professionnel du pays sera plus à même pour vous conseiller.
De plus si j'ai bien compris les tubes étant déjà mis en place le diamètre de ceux-ci détermineront une puissance maxi.
Pour la puissance il faut effectuer un bilan thermique, afin de mettre un appareil au plus juste, cela peut aller du quitte au double en fonction de l'exposition de l'appartement NSEO, l'isolation etc. demander conseil à votre installateur.
Et oui vous pouvez vous servir de ces tubes.

23 juin 2013 à 09:30
consulter ce sujet Que choisir comme climatiseur réversible pour un pays chaud ?Bonjour.
J'ai fait cela chez un client.
Démontage du pan de fenêtre qui n'a pas la poignée, mise en place d'un plastique rigide transparent de 4 ou 5 mm en lieu et place de ce pan, percement au diamètre du tube d’évacuation d'air chaud.
Chez certains fabricants il existe un embout que l'on peut fixer. Pas moche, pas cher et remontage de la fenêtre quand la saison est finie. Et on recommence l'été prochain.
J'ai fait cela chez un client.
Démontage du pan de fenêtre qui n'a pas la poignée, mise en place d'un plastique rigide transparent de 4 ou 5 mm en lieu et place de ce pan, percement au diamètre du tube d’évacuation d'air chaud.
Chez certains fabricants il existe un embout que l'on peut fixer. Pas moche, pas cher et remontage de la fenêtre quand la saison est finie. Et on recommence l'été prochain.

23 juin 2013 à 09:20
consulter ce sujet Climatiseur à roulettes doit être relié à l'extérieur étanchéité fenêtreBonjour. 
C'est dommage que cela finisse en "eau de boudin" car comme je le disais un client satisfait répondra dans le futur en faveur d'un travail et services rendus. Je suis peut-être de la vieille école mais j'essaie d’inculquer cela à mes petits gars, pas toujours facile, mais ça commence à revenir un peu.
Bon allez courage ne défaillons pas.

Citation :
Aujourd'hui il n'y a plus le respect du bon travail et du client et c'est pour ça que dorénavant je m'astreindrais à ne faire que des travaux d'entretien obligatoire (toiture, chauffage etc.) à minima et je bannirais le non obligatoire.
C'est dommage que cela finisse en "eau de boudin" car comme je le disais un client satisfait répondra dans le futur en faveur d'un travail et services rendus. Je suis peut-être de la vieille école mais j'essaie d’inculquer cela à mes petits gars, pas toujours facile, mais ça commence à revenir un peu.
Bon allez courage ne défaillons pas.

22 juin 2013 à 15:30
consulter ce sujet Split Daikin FTXS20 n'émet aucun bip l'installateur me dit qu'il l'entendBonjour.
SOUS GARANTIE !
, comme je l'ai dit c'est du consommable. 
Pour le tube il est vrai que le cristal armé est mieux, mais ce n'est pas le même prix, de plus il est difficile de le mettre en place mais ne se plie pas dans les angles à 90° et souvent se défait des connexions sans canules sur les pompes.
Normal : étanchéité !
Mais avec expérience je pense que AAC ne va pas me contredire : un petit fil de Cu (à l'ancienne) ou encore un Serflex adapté en serrage complétera l'installation.
SOUS GARANTIE !
, comme je l'ai dit c'est du consommable. 
Pour le tube il est vrai que le cristal armé est mieux, mais ce n'est pas le même prix, de plus il est difficile de le mettre en place mais ne se plie pas dans les angles à 90° et souvent se défait des connexions sans canules sur les pompes.
Normal : étanchéité !
Mais avec expérience je pense que AAC ne va pas me contredire : un petit fil de Cu (à l'ancienne) ou encore un Serflex adapté en serrage complétera l'installation.
22 juin 2013 à 15:16
consulter ce sujet Pompes de relevage à faible durée de vieBonjour.
Prenez la plus puissante (en watt) que vous trouverez, et dans le temps cela sera utile car vous pourrez éventuellement les déplacer en fonction de la température d'une pièce à l'autre. C'est un remède.

Prenez la plus puissante (en watt) que vous trouverez, et dans le temps cela sera utile car vous pourrez éventuellement les déplacer en fonction de la température d'une pièce à l'autre. C'est un remède.

22 juin 2013 à 15:05
consulter ce sujet Choix modèle climatiseur DelonghiBonjour.
J'ai trouvé sur internet sur clim pas chère.com en tapant notice pour Fujitsu ASY pour 4€ vous devriez trouvez votre bonheur.
J'ai trouvé sur internet sur clim pas chère.com en tapant notice pour Fujitsu ASY pour 4€ vous devriez trouvez votre bonheur.

22 juin 2013 à 12:16
consulter ce sujet Climatisation Fujitsu Atlantic ASY12LSBCWBonjour.
Vous voulez quoi comme clim ? Une clim fixe (split) ou clim à "roulettes" ?.
L’idéal est d'effectuer un calcul de bilan thermique, afin d'adapter un appareil au plus juste.
Vous voulez quoi comme clim ? Une clim fixe (split) ou clim à "roulettes" ?.
L’idéal est d'effectuer un calcul de bilan thermique, afin d'adapter un appareil au plus juste.
22 juin 2013 à 08:09
consulter ce sujet Choix modèle climatiseur DelonghiBonjour.
Super trouvé.


Les recommandations de AAC ont été utiles n'est-ce pas ?
Par contre avec les photos je vois que vous risquez d'avoir des soucis de condensation sur le tube non isolé c'est à dire les raccords jaunes que l'on voit bien, achetez de la bande isolante autocollante, ce travail est un peu délicat à sec mais absolument nécessaire. Croyez-moi.
Super trouvé.



Les recommandations de AAC ont été utiles n'est-ce pas ?
Par contre avec les photos je vois que vous risquez d'avoir des soucis de condensation sur le tube non isolé c'est à dire les raccords jaunes que l'on voit bien, achetez de la bande isolante autocollante, ce travail est un peu délicat à sec mais absolument nécessaire. Croyez-moi.
21 juin 2013 à 17:41
consulter ce sujet Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E