Problème mise en service climatiseur Zénith
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1966
Question forum climatisation : Problème mise en service climatiseur Zénith
Bonjour,
Je viens d'acheter un climatiseur fixe Zénith PAP réf 3760191270411 à Casto.
Si l'installation et le raccordement n'ont pas posé de problème, enfin a priori, car à la mise en fonction, en mode clim, l'UI souffle, le ventilateur de l'UE tourne, mais elle ne fait que ventiler sans faire de froid.
Je n'ai pas l'impression d'entendre le compresseur se mettre en route.
En mode chauffage, le voyant de marche de l'UI clignote et ni souffle, ni ventilateur. Voici les symptômes.
J'ai contrôlé la liaison et je ne vois rien d'anormal. Au niveau de la connection à l'UE aucun givre ne se forme, tout est sec. Aucun code erreur sur l'afficheur.
Quelqu'un aurait une idée avant que je ne démonte tout pour retour SAV Casto ?
Merci.
Je viens d'acheter un climatiseur fixe Zénith PAP réf 3760191270411 à Casto.
Si l'installation et le raccordement n'ont pas posé de problème, enfin a priori, car à la mise en fonction, en mode clim, l'UI souffle, le ventilateur de l'UE tourne, mais elle ne fait que ventiler sans faire de froid.
Je n'ai pas l'impression d'entendre le compresseur se mettre en route.
En mode chauffage, le voyant de marche de l'UI clignote et ni souffle, ni ventilateur. Voici les symptômes.
J'ai contrôlé la liaison et je ne vois rien d'anormal. Au niveau de la connection à l'UE aucun givre ne se forme, tout est sec. Aucun code erreur sur l'afficheur.
Quelqu'un aurait une idée avant que je ne démonte tout pour retour SAV Casto ?
Merci.
01 mai 2013 à 20:18
Conseil 1 installation climatiseur
Problème mise en service climatiseur Zénith
Bonjour.
Avez-vous tiré au vide l'installation ? Et ouvert, après cette manœuvre, les vannes de service de l'UE ?
A moins que ce soit des raccords à clipser, si c'est le cas, souvent ces trucs là peuvent être vide de gaz
ou mal enclipsé.
Avez-vous tiré au vide l'installation ? Et ouvert, après cette manœuvre, les vannes de service de l'UE ?
A moins que ce soit des raccords à clipser, si c'est le cas, souvent ces trucs là peuvent être vide de gaz
ou mal enclipsé.02 mai 2013 à 17:44
Conseil 2 installation climatiseur
Problème mise en service climatiseur Zénith
Bonjour.
Merci pour la réponse.
Effectivement il s'agit d'un raccord à clipser. Pas de gaz ?? J'espère que non.
Un ami m'a conseillé de laisser tourner une petite heure en mode froid. Certains modèles nécessitent un tel délai.
Je tenterai sinon retour Casto et je suis bon pour une désinstallation.
Merci encore.
Cordialement.
Merci pour la réponse.
Effectivement il s'agit d'un raccord à clipser. Pas de gaz ?? J'espère que non.
Un ami m'a conseillé de laisser tourner une petite heure en mode froid. Certains modèles nécessitent un tel délai.
Je tenterai sinon retour Casto et je suis bon pour une désinstallation.
Merci encore.
Cordialement.
02 mai 2013 à 19:14
Conseil 3 installation climatiseur
Problème mise en service climatiseur Zénith
Bonsoir.
Non, une heure de fonctionnement ne ferait qu'empirer, voire la casse du compresseur, si au bout de 5 à 10 minutes rien, pas de froid, c'est que le problème est autre, comme manque de gaz ou pas du tout.
Une question : entendez-vous le compresseur tourner lorsque le ventilateur de l'UE se met en fonctionnement.?
Si oui et pas de froid je resterai sur mon diagnostic.
Non, une heure de fonctionnement ne ferait qu'empirer, voire la casse du compresseur, si au bout de 5 à 10 minutes rien, pas de froid, c'est que le problème est autre, comme manque de gaz ou pas du tout.
Une question : entendez-vous le compresseur tourner lorsque le ventilateur de l'UE se met en fonctionnement.?
Si oui et pas de froid je resterai sur mon diagnostic.
02 mai 2013 à 20:03
Conseil 4 installation climatiseur
Problème mise en service climatiseur Zénith
Bonjour,
Avez-vous vu la remarque d'un client sur le site internet Casto ?
"Point 2 : faire attention est de ne pas inverser le branchement du connecteur électrique qui n'est pas détrompé !.... si inversé, pas de froid ni de chaud car le compresseur ne tourne pas, bien que tous les ventilateurs fonctionnent.
Une chance sur 2 que cela vous arrive".
Cordialement.
Avez-vous vu la remarque d'un client sur le site internet Casto ?
"Point 2 : faire attention est de ne pas inverser le branchement du connecteur électrique qui n'est pas détrompé !.... si inversé, pas de froid ni de chaud car le compresseur ne tourne pas, bien que tous les ventilateurs fonctionnent.
Une chance sur 2 que cela vous arrive".
Cordialement.
02 mai 2013 à 21:42
Conseil 5 installation climatiseur
Problème mise en service climatiseur Zénith
Bonjour. Ah, ah une deuxième chance... Notre ami casimir isere a peut-être raison. 

03 mai 2013 à 15:46