Bonsoir.
Vous voulez dire condenseur ?
Je n'ai pas toutes les infos pour une installation de ce genre. Mais par principe un fournisseur qui vous recommande un type de matériel engage sa responsabilité pour les calculs de puissance.
S'il s'est "planté", avec vos factures et fax ou courrier du descriptif matériel, en cas de souci vous pouvez vous retourner contre lui. Par contre bien se protéger car souvent si tout est à refaire : gaz, tuyauteries, MO, etc. souvent c'est pour vous. sad shocked
On peut très bien passer à une puissance supérieure à cause des métrés de tubes.
04 juin 2013 à 17:46
forum consulter ce sujet Armoire de climatisation de précision informations condensateurs

Bonjour.
La surchauffe est la même, il y a un léger décalage pour le R410A vue que c'est un mélange de différents gaz, mais c'est insignifiant, donc 5/7°C.
Elle se mesure sur le retour évapo donc l'aspiration du compresseur, le plus gros tube.
Par contre si vous effectuez une mesure de surchauffe sur un compresseur inverter, vous ne verrez absolument rien du tout et je ne connais pas de compresseur tout ou rien avec ce dernier gaz.
Pour une MES il faut suivre les préconisations constructeurs, un rajout de gaz est parfois nécessaire et s'effectue au poids avec une balance électronique. smile
04 juin 2013 à 17:37
forum consulter ce sujet Surchauffe clim avec du R22 et du R410 est-elle la même

Publicité

Bonsoir.
Aux dernières nouvelles justement c’était une société située au Québec qui a racheté Bora, mais si vous dites qu'elle a fermée ses portes, là cela va être difficile.
Donc pour l'instant je resterais sur mon manque de gaz. Le plus courant en terme de panne, puis cela peut être une carte etc.. smile
03 juin 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Panne climatiseur mural BORA

Bonjour. Effectivement cela ressemble à un appareil se branchant sur du 110 V alors qu'en France nous avons du 230 V.
Si l'appareil est adapté, pour ce type de tension 220V, il se peut que, soit le ventilateur ne fournit pas assez de débit ?
Si pour vous il souffle correctement à toutes les vitesses, OK.
Soit le ou les filtres sont très sales ? Les nettoyer. OK
Soit manque de gaz dans l'appareil. Dans ce cas, il est rare de trouver un dépanneur pour ce genre de matériel.
Donc plus qu'à en racheter un similaire, ou autre. smile
03 juin 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème givre climatiseur Diplomats

Bonsoir.
C'est un fonctionnement normal pour un inverter, même pour un tout ou rien d’ailleurs... Il est obligé qu'une installation frigorifique quelle qu'elle soit, une fois arrivée à température celle-ci se coupe en régulation.
Ceci est valable pour un système chauffage, il faut juste penser à l'envers. sweatsweat
02 juin 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Forum climatisation dépannage

Bonsoir.
Ce doit être le fait d'avoir mis un 2ème Th qui a engendré ce démarrage "rapide", comme expliqué précédemment.
La tempo de 3 à 5 minutes est dans le système conçu par le constructeur dans la carte électronique de l'UE donc impossible d'accès.
Par contre si vous avez la possibilité de garder de pièces détachées, les conserver précieusement car pour les trouver (aie, aie, aie !!!!!) Airton étant une marque de très moyenne gamme, et souvent difficile à trouver. sad shocked smile
02 juin 2013 à 19:07
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m

Bonsoir.
Suite à tous les essais de remise en route, et si infructueuse, j’étais parti sur une vérification de câblage, mais vous avez pris les devant, et tant mieux, cela fonctionne à nouveau, et merci pour ce retour d'infos. smilesmile
02 juin 2013 à 18:52
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne

Bonjour.
Donc la clim réceptionne bien les infos. En parcourant cette doc, il y a un bouton de réinitialisation, marqué i-SEE avec un petit o en dessous, en ouvrant le couvercle, du boitier de commande.
Suivre les instructions "préparatif d'utilisation" page 5, fr 4.
02 juin 2013 à 11:30
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne

Bonjour. J'ai trouvé cette doc. Cela vous convient-il ? smile

mitsu electrique capteur i see uti fra msz fd 50 va vas sg79f290h02.pdf
02 juin 2013 à 08:19
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne

Bonjour. La commande sans fils dirigée vers l'UI: un bip se fait-il entendre lors d'une demande quelconque ?
Les piles sont-elles bonnes ?
Je ne trouve pas la réf de votre clim ? Je cherche. sweat
02 juin 2013 à 08:04
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi MSZ-FA25 capteur i-see en panne

Bonsoir. Tchin-tchin alors. C'est peut être normal si vous demandez 28°C et que si la température monte vite la régulation de la clim étant calée à 20°C , celle-ci tournera tout le temps en froid.
Peut être que dans votre logique le th d'ambiance animaux est branché à l'envers ?
Essayer de débrancher votre th animaux, brancher normalement la puissance clim, mettre votre régulation clim à une température convenant pour les animaux. et laisser faire la machine faire sont travail.
Je voulais vous dire aussi, que normalement, si une clim est coupée électriquement quand le courant revient si le constructeur à prévue cette éventualité, celle-ci repart normalement dans la programmation que vous avez mise, et toujours avec des "si", dans ce cas le compresseur démarre presque immédiatement.
01 juin 2013 à 19:18
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m

Bonjour. Vous ne deviez pas avoir de tension entre masse et une phase. Certainement la cause de votre problème.
01 juin 2013 à 16:06
forum consulter ce sujet Problème compresseur HS clim Toshiba

Bonjour.

La marque existe toujours, sauf qu'elle a été rachetée.
Par contre je n'ai absolument rien trouvé concernant un code panne quelconque.
Par rapport à ce que je connais avec d'autres marques, je dirais bien un manque de gaz, le plus courant.
Pour cela il faut des manomètres. Donc contacter une société habilitée ayant pignon sur rue, afin d'effectuer un diagnostic, et effectuer un devis de réparation. biggrin
01 juin 2013 à 13:17
forum consulter ce sujet Panne climatiseur mural BORA

Bonjour.

Le fait d'avoir deux thermostats l'un derrière l'autre va donner une mauvaise gestion de température.
Un qui coupe le courant, quand il va s'enclencher le temps de réinitialiser l'ensemble de la clim, la sonde de l'UI le temps qu'elle se cale puis renvoie l'information puis la tempo, cela peut mettre un certain temps avant qu'elle redémarre en chaud ou froid. De plus les deux sondes n'ont pas forcément la même température, elles peuvent être et surement décalées.
Et aussi à force la clim ne va pas forcément repartir sur les bases de consigne que vous avez programmé, elle peut repartir sur une base d'un système auto et d'une température programmée par le constructeur.
Une question : votre thermostat coupe l'UI + l'UE ou que l'UI ou que l'UE ?
Pour le risque d’abîmer le matériel, pour la sonde de la clim il y a peu de risque, mais cela peut arriver au niveau du compresseur, surtout l'hiver car il doit y avoir une résistance de carter qui chauffe celui-ci afin de ne pas givrer l'huile qui est dans ce compresseur.
Je vous conseillerai donc de supprimer ce double système, et de laisser la clim fonctionner avec sa propre régulation.
01 juin 2013 à 07:36
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m

Bonjour.
La réponse à votre problème a été faites à votre question N°2006.
Et Dom a raison il faut quand même être délicat avec tout appareils pour les animaux (ce ne sont pas des appareils, les animaux shocked), une manipulation en marche et demande de chaud ou froid se fait délicatement et posément, si vous vous amusez toutes le 2 s à manipuler le mode et les températures, la machinerie ne va pas aimer du tout. smile
31 mai 2013 à 15:55
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m

Bonjour. Donc vous voulez dire le gros tube, ligne gaz ?
Je verrais bien un tube plié ou pincé, on appelle cela une "double détente". Ceci va entraîner si c'est le cas, un très mauvais fonctionnement du système frigorifique aussi bien en chaud comme en froid, et donc risque de casse du compresseur, pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère, évidement ! sad
Cela peut être aussi un manque de gaz, ou encore une fuite rapide.
Avez-vous effectué l'installation et la mise en service vous même ? Si oui ! lol tirage au vide, ouverture des vannes de service, puis éventuellement complément de charge de fluide. Et comme dans ce cas non habilité donc impossibilité d'avoir du gaz, obligé de passer par une société détenant son attestation de capacité et pour le technicien son attestation d'aptitude. smile ENVIRONNEMENT OBLIGE : GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT, NORMES UE etc. sweat sweat
31 mai 2013 à 15:43
forum consulter ce sujet Conduite vapeur de l'unité extérieure climatiseur mural givre

Bonjour. Votre compresseur a coupé en sécurité, généralement sur ces petites puissances, c'est un klicson, ou le thermique compresseur qui fait son office, afin de ne pas casser le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère. sweat
31 mai 2013 à 11:01
forum consulter ce sujet Hélice compresseur climatisation Airton ne tourne plus

Bonjour.

Vous avez tout à fait raison, et ça doit fumer là dessous titter.
Il y a un phénomène, le fluide frigorigène va migrer vers le point le plus froid en l'occurrence vers l'UE, donc il y a quelques années avec le R22 par exemple et surtout pour les salle informatiques, le compresseur "tout ou rien", ceux-ci cassaient à cause des coups de liquide, ce pourquoi on les déchargeait un peu pour l'hiver puis complément de charge pour l'été, puis sont arrivés les régulateurs de pression de condensation (un kit qu'on installait dans les UE) car les ventilateurs condenseurs fonctionnaient aussi en tout ou rien, cela marchait beaucoup mieux, ce qui évitait cette manipulation des fluides citée précédemment, mais maintenant la vie est plus belle pour nous les techniciens tout est dans les machines, penser par des gentils ingénieurs, de plus avant nous avions des huiles minérales, ce qui n’arrangeait en rien tout ce que je viens de dire mad.
Mais bon c'est le passé, maintenant nous avons des huiles de synthèse, elles sont très performantes en terme de miscibilité avec les fluides frigorigènes, et je pense qu'à terme il n'y aura plus besoin de réchauffeur de carter ce qui diminuera le coût d'achat, et oui tout se paie.
Donc pour en revenir, l’huile doit être miscible avec le fluide frigorigène, migre dans le circuit frigo, et participe à un bon fonctionnement de l'installation. Attention ce n'est quand même pas toute l'huile qui part dans tout le circuit ce n'est qu'une toute petite partie, sinon tous les compresseurs casseraient immédiatement, et enlèverait toutes les propriétés du fluide frigorigène sad.
30 mai 2013 à 14:33
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour.
Je ne voudrais pas vous décourager, mais climatiser une véranda demande une grosse puissance, et qui dit grosse puissance dit gros investissement cela peut allez de 15 à 25 000€ .sad
Mais cela regarde que vous.
L'idéal serait que vous appeliez une ou plusieurs société, ayant pignon sur rue auprès de chez vous, afin d'effectuer des devis et de les comparer. shocked
Éventuellement leur demander de vous fournir le coût de consommation à l'année. sad
29 mai 2013 à 17:19
forum consulter ce sujet Climatiser une véranda en angle

Bonsoir. Vous pouvez dormir tranquille, un compresseur tournera à l'endroit en 220 V ou sinon ne tournerait pas du tout, condensateur de démarrage HS, pas d'alimentation etc. mais avec un inverter comme je l'ai dit, là c'est la carte inverter, mais tout fonctionne. Avez-vous réfléchi pour ce que nous avons expliqué. shocked
28 mai 2013 à 17:22
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour.

Philoo raison la résistance de carter est très utile surtout en hiver, afin de ne pas givrer l'huile dans le compresseur pouvant entraîner une casse du comp, en été si vous vous en servez en froid, les débrancher sur la carte, cela est moins grave car les temps sont positives en ext, si vous ne vous en servez pas en été couper le courant sur les machines, mais remettre le courant 72 h avant utilisation pendant les périodes froides.
Mais moi je reste quand même sur ma petite position quand j'ai dit que les machines étaient peut-être un peu surpuissantes. Le fait que l'on n'arrive pas à tourner en régulation ? Mais je peux me tromper, car on a l'impression que cela fonctionne pas correctement quand il n'y a qu'un seul split en fonctionnement, simplement qu'il y a qu'un seul comp qui a une puissance X donc la puissance au lieu d’être répartie sur toutes les UI n'est que sur une seule, voilà peut-être la réponse, car tout fonctionne correctement quand il y a deux ou trois splits en fonctionnement.
Donc quand il y a une seule UI la puissance mo.
Pour les différents types de comp vous devez être en inverter. En principe c'est écrit sur l'UE (pub). smile
27 mai 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonsoir. C'est quoi comme animaux ? J'aime bien. smile
26 mai 2013 à 14:21
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m

Bonjour.
Essayer de déconnecter et reconnecter plusieurs fois les plots sur la carte de l'UI, effectuer cette opération absolument HORS TENSION.
26 mai 2013 à 14:18
forum consulter ce sujet Sifflement unité intérieure à l'arrêt climatisation réversible

Bonjour. On revient en fait sur pratiquement toujours les mêmes réponse et là je rejoins AAC.
Effectivement à force de faire des tas de tests, on tourne autour du pot sans jamais résoudre le problème.
Donc pour en revenir. Faites peser la quantité gaz, voire faites effectuer un test acide, si manque de gaz test sous azote et il faut trouver la ou les fuites. smile
26 mai 2013 à 11:47
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour. 8 clignotements = volet défectueux. Volet du moteur.
Moteur HS, vérifier en le déconnectant et reconnectant plusieurs fois sur la platine de l'UI à effectuer cette opération hors tension, platine HS qui ne fournit plus le courant nécessaire, vérifier les tensions de sortie, ou encore volets coincés.
Vérifier si vous pouvez les manipuler manuellement mais doucement c'est assez fragile. smile
26 mai 2013 à 11:37
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote

Bonjour Marielle ! Plus là ! En attente et analyse ?.... loveliness
Réponses éventuelles un peu plus tard. mad
25 mai 2013 à 18:02
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour.
Il se pourrait que cela soit dû à un démarrage intempestif de l'UI, problème de carte de l'UI ? provoquant ce souci ! sad
25 mai 2013 à 17:47
forum consulter ce sujet Sifflement unité intérieure à l'arrêt climatisation réversible

Bonjour. Philoo, j'aime bien l'histoire du robot, je peux vous la piquer ? biggrin biggrin biggrin
24 mai 2013 à 17:17
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour.

Non, ce n'est pas normal, par contre une petite question, est-ce un multi-split ?
Une autre, le phénomène est-il récent ?
Encore une, y a t-il une pompe de relevage des eaux condensées ?
Une autre, en approchant votre oreille de l'UI arrivez-vous à déterminer à peu près l'endroit ?
J'ai déjà un cas similaire, mais ce n'est peut-être pas ça ? sad et j'ai mis un bon bout de temps avant de trouver, en fait il y avait un passage d'air au niveau du passage des tuyauteries / câbles / condensats, et l'extraction VMC provoquait ce sifflement, il a suffit de boucher cet orifice avec un silicone qui se situait à cet endroit et puis plus rien. shocked
Il se peut aussi que ce soit un problème sur la carte créant un problème, mais assez rare ! biggrin
24 mai 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Sifflement unité intérieure à l'arrêt climatisation réversible

Bonjour. Donc tout fonctionne correctement ? Et selon votre volonté ! biggrinbiggrin
24 mai 2013 à 14:33
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m

Bonsoir.
Dans un 1er temps si vous voulez être certaine pour un manque de fluide éventuel la seule façon de procéder est de peser la charge de fluide de l'installation.
Pour la consommation elle sera la même si vous utilisez une seule UI comme trois UI, la machine ne peut pas produire plus que ce qu'elle peut. En fait je veux dire enfin c'est ma logique, que si un seul split se met en service l'inverter va se mettre en service va monter en puissance jusqu'au maximum, puis va se mettre en régulation c'est à dire se met en régime.
Jusqu'à la température demandée. Le système fonctionnera de même si toutes les UI tournent ensemble.
Pour moi les surconsommations peuvent être dues soit par un manque de puissance, soit aussi par un appareil trop puissant, et d'après ce que vous dites je verrai bien la 2ieme solution, symptôme assez caractéristique d'une surpuissance, la température monte ou baisse rapidement et l'UE n'a pas le temps de réguler, ou tout du moins pas correctement.
Cela peut être dû aussi à une mauvaise disposition de l'UI, recyclage de la temp trop rapide. smile
23 mai 2013 à 21:51
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Re. Lire la question 1996, cela pourrait vous inspirer à autre chose. smile
23 mai 2013 à 17:32
forum consulter ce sujet Câble commande compresseur sur clim PAP Zenith

Bonjour. Comment voyez vous qu'il y aurait un manque de fluide ? Le delta T°C entrée/sortie d'air, doit être environ de 12°c, voire un peu moins, si inverter cette mesure s'effectue au bout de 15/20 mn environ, machinerie à fond tous les évapos en fonctionnement.
Si multi le delta T°c va diminuer un peu, c'est normal, car la puissance frigo est partagée entre toutes les UI.
De plus on ne fait pas d'appoint de gaz, Il faut tout vider par récupération avec groupe de transfert, et boite de récupération.
Le peser, vérifier si le poids est OK en fonction des données constructeur, sachant que lors de la mise en service en principe sur un multi il faut normalement rajouter du gaz. S'il manque du gaz = recherche de fuite obligatoire, sinon mise à l’arrêt de l'installation. sweat
Pour le prix, entre 400 et 500€ cry celui-ci varie en fonction des régions, et du poids de gaz injecté : recherche de fuite puis remise en service. Tout cela par une société détenant son attestation de capacité, et l'attestation d'aptitude pour le technicien. smile
23 mai 2013 à 15:28
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour.
Une pompe ne se branche pas sur la commande du compresseur, elle se branche sur le 220 v de puissance alim clim.
Cette configuration se présente seulement en branchant en série, le contact point haut d'eau (deux petits fils noirs) en cas de panne de la pompe afin de ne plus produire de froid et donc déshumidifier pour éviter une inondation sur les murs, par terre etc. cry
De plus si vous faites ce branchement, en cas de coupure en régulation du compresseur, la pompe ne sera plus alimentée et ne fonctionnera plus et comme la condensation continue sur la batterie la pompe peut-être à saturation et donc même problèmes que cités auparavant. cry
Donc pour le branchement récupérer l'alimentation 220 v de votre installation et brancher la pompe avec, fil bleu = neutre, marron = phase, vert / jaune = terre.
Tout cela hors tension, cela va de soit. Puis effectuer un essai en versant de l'eau sur la batterie de l’évaporateur. smile
23 mai 2013 à 15:15
forum consulter ce sujet Câble commande compresseur sur clim PAP Zenith

Bonjour.
Je dirai que nous ne sommes pas à 80 cm près ! Il suffit de régler les volets de soufflage dans la bonne direction que l'on peut en principe bloquer comme on le désire, l'idéal et dans la mesure du possible, installer l'appareil de manière à ce qu'il souffle dans la partie la plus longue de la pièce, l'air ne sera que mieux diffusé, et une température plus homogène sera dans la pièce. Attention quand même de bien calculer la puissance dont vous avez besoin, et un petit investissement dans une isolation pourrait vous faire baisser le coût d'une clim trop puissante. smile
23 mai 2013 à 15:01
forum consulter ce sujet Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m

Bonjour.
Pour les explications un petit plan même à main levée aurait été bien, pour les métrés cela parait bon, bien respecter les préconisations constructeur à ce niveau.
Si vous voulez couder un tube frigo à 90° à la main, il faut un certain savoir faire, car un tube frigo ne peut en aucun cas être plié, risque de problèmes frigorifiques, sinon avec une cintreuse, en mesure "pouce" car c'est du 1/4, 3/8, ou 1/2, ensuite si le tube est trop long, le raccourcir en le coupant obligatoirement avec un coupe tube, refaire le dudgeon avec un outil qui s'appelle une dudgeonnière, outil spécifique.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas. smile
23 mai 2013 à 14:53
forum consulter ce sujet Comment faire un circuit de raccordement clim en S

Bonjour.
Pas assez de puissance. Vous allez doubler le volume avec la même puissance = vous allez comme on dit dans le métier "tout mettre à plat", sur consommation électrique, fragilisation du matériel, casse etc. A vous de voir.
Sur ce, le froid tombe une petite extraction en point bas vers l'autre pièce pour "piquer" quelques degrés. Pourquoi pas ?
23 mai 2013 à 14:43
forum consulter ce sujet Conseils pour climatiser deux chambres de 12m²

Bonjour. Pas réveillé sleepy même pas vu qu'il était aussi en français. Bonne utilisation. smile
23 mai 2013 à 14:36
forum consulter ce sujet Manuel d'utilisation clim Mitsubishi G-inverter type KM05B

Bonjour. J'ai trouvé ça mais en anglais. Je cherche en french. smile

mitsubishi commande km05b.pdf
22 mai 2013 à 17:26
forum consulter ce sujet Manuel d'utilisation clim Mitsubishi G-inverter type KM05B

Bonsoir.
Oui c'est possible, il est vrai qu'entre 150 et 200€ la pompe ça fait mal au portefeuille quand elles tombent en panne.
Il suffit si vous avez une évacuation en plomberie (PVC, Cu) à proximité d'effectuer une saignée, ou poser une moulure (peinte ou pose de papier peint par la suite) afin de descendre un tube en gravitaire, donc du point haut qu'est la clim vers ce point bas. Suivant comment est positionnée la clim sur un mur extérieur un trou menant dehors permet de passer le tube d’évacuation, vous le prolongez afin qu'il s’écoule sur une pelouse ou si vous êtes sur balcon en appartement, dans un seau.
Si une chambre en étage aller rejoindre une gouttière. Les solutions peuvent êtres différentes suivant la configuration et les possibilités. smile
19 mai 2013 à 18:56
forum consulter ce sujet Dans quel cas peut-on éviter de poser une pompe de relevage

Bonjour.
Dans la mesure de vos possibilités suivre les directives de AAC, les dépanneurs auraient dû procéder comme cité, afin d'avoir une bonne approche de la panne et un meilleur conseil pour effectuer un devis au plus près des besoins.
Mais tout changer si vos appareils ne sont pas trop vieux, n'est pas forcément une nécessité.
La réparation ou le remplacement des pièces défectueuses coûteront moins chères que de tout changer, c'est une solution de facilité de la part d'un des dépanneurs.
18 mai 2013 à 14:48
forum consulter ce sujet Problème compresseur HS clim Toshiba

Bonjour. Je n'ai pas de code panne pour 50 clignotements.
Mais si vous dites que cela fonctionne comme un dégivrage, est-ce que le compresseur fonctionne lors de ce dégivrage? Sinon je verrais bien un manque de gaz..
ludo36 nous en dira plus, un peu plus tard. smile
18 mai 2013 à 08:40
forum consulter ce sujet Climatisation réversible Hitachi ne chauffe plus

Bonjour. Merci pour ces précisions.smile
18 mai 2013 à 08:21
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche

Bonsoir. Bon et bien on reste sur notre faim. sad
17 mai 2013 à 20:03
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche

Bonjour. Merci, ludo36, mais le clignotement des leds et les n° ne correspondent à rien.
On devrait en savoir un peu plus et affiner ainsi nos recherches. smile
17 mai 2013 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche

Bonjour. J'ai des codes pour leds, mais il me faut la référence exacte de l'UE (RAS, RAC?) ainsi que celles des UI.
Et vous nous donnez des codes pannes sur les leds 2 x sur sur LD 304 et vous nous demandez des renseignements sur LD 301. Là je ne sais pas trop où je dois aller ?
Donc nous communiquer le nombre de clignotements pour LED 301 et 304.
17 mai 2013 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche

RE. J'ai parcouru sur internet, et je n'ai rien trouvé qui impose de mettre un code afin de ne pas accéder aux paramètres ?
Ce décret a avoir avec la loi de Grenelle imposant dans les bâtiments neufs, un nombre de kW (50 kW) imposé depuis fin 2012.
16 mai 2013 à 18:34
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage

Bonjour. AAC, c'est quoi cette loi RT2012 ? C'est récent ? Il doit bien y avoir un code ou une façon de débloquer cette commande sans avoir le code ? Comme chez d'autres constructeurs. shocked
16 mai 2013 à 18:12
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage

Bonjour.
Dom vous a gâté. Si l'affichage ne s'effectue plus sur la commande les piles sont probablement HS, donc ne pas hésiter à tirer sur le tiroir de protection puis changer les piles en principe deux AAA, en respectant la polarité. smile
16 mai 2013 à 16:02
forum consulter ce sujet Panne télécommande de la clim Panasonic Inverter

Bonjour.
J'ai trouvé ça dans l'UI : SW3-1, réversible = OFF(réglage d'usine), froid seul = ON, mais ce n'est pas certain sans les références exactes.
16 mai 2013 à 15:59
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage