Compresseur climatiseur Mitsubishi Electric G inverter déclenche pas
Actuellement
10 408
questions dans le
forum climatisation
1941
Question forum climatisation : Compresseur climatiseur Mitsubishi Electric G inverter déclenche pas
Bonjour,
J'ai un climatiseur Mitsubishi Electric G inverter, modèle MSZ-GB50VA.
Depuis peu le compresseur ne se déclenche pas, aucun voyant d'alarme n'apparait la ventilation fonctionne, mais souffle de l'air à température ambiante, le niveau de liquide réfrigérant semble correct, les filtres intérieurs sont propres.
D’où peut venir la panne ? Si quelqu'un a ce genre d'appareil, très bien quand il fonctionne, et me dire s'il a eu ce genre de panne, qu'a t-il changé ?
Merci.
J'ai un climatiseur Mitsubishi Electric G inverter, modèle MSZ-GB50VA.
Depuis peu le compresseur ne se déclenche pas, aucun voyant d'alarme n'apparait la ventilation fonctionne, mais souffle de l'air à température ambiante, le niveau de liquide réfrigérant semble correct, les filtres intérieurs sont propres.
D’où peut venir la panne ? Si quelqu'un a ce genre d'appareil, très bien quand il fonctionne, et me dire s'il a eu ce genre de panne, qu'a t-il changé ?
Merci.
09 avril 2013 à 09:40
Conseils dépannage climatisation 1
Compresseur climatiseur Mitsubishi Electric G inverter déclenche pas
Bonjour,
Dans quel mode êtes-vous ?
Quelle température demandez-vous ?
Quelle est la température de la pièce ?
Dans quel mode êtes-vous ?
Quelle température demandez-vous ?
Quelle est la température de la pièce ?
09 avril 2013 à 13:23
Conseils dépannage climatisation 2
Compresseur climatiseur Mitsubishi Electric G inverter déclenche pas
Bonjour,
C'est quoi le mode ?
Que ce soit chaud ou froid, l'air est à température ambiante.
Je suis embêté avec cet appareil.
Que faire ?
C'est quoi le mode ?
Que ce soit chaud ou froid, l'air est à température ambiante.
Je suis embêté avec cet appareil.
Que faire ?
09 avril 2013 à 14:29
Conseils dépannage climatisation 3
Compresseur climatiseur Mitsubishi Electric G inverter déclenche pas
Bonjour.
Le mode c'est bien chaud / froid / déshumidification.
Quel est le modèle de l'unité extérieure (la réf que vous donnez est celle de l'UI)? Je suppose que c'est un split simple (une seule UI). Quel âge a l'installation? Y a-t-il des voyants plus ou moins allumés? Des clignotements? Est-ce que l'UI réagit (bippe) lorsque vous actionnez la télécommande? Est-ce que l'ensemble réagit à une pression sur le bouton poussoir de secours, sur l'UI? Qu'est-ce qui vous fait dire que le poids de réfrigérant est correct? Le ventilo extérieur tourne-t-il ?
La panne peut très bien venir de l'UE. Démontez son capot supérieur et regardez s'il y a des leds allumées ou clignotantes, éventuellement un fusible claqué.
Cordialement, Dom.
Le mode c'est bien chaud / froid / déshumidification.
Quel est le modèle de l'unité extérieure (la réf que vous donnez est celle de l'UI)? Je suppose que c'est un split simple (une seule UI). Quel âge a l'installation? Y a-t-il des voyants plus ou moins allumés? Des clignotements? Est-ce que l'UI réagit (bippe) lorsque vous actionnez la télécommande? Est-ce que l'ensemble réagit à une pression sur le bouton poussoir de secours, sur l'UI? Qu'est-ce qui vous fait dire que le poids de réfrigérant est correct? Le ventilo extérieur tourne-t-il ?
La panne peut très bien venir de l'UE. Démontez son capot supérieur et regardez s'il y a des leds allumées ou clignotantes, éventuellement un fusible claqué.
Cordialement, Dom.
09 avril 2013 à 15:42
Conseils dépannage climatisation 4
Compresseur climatiseur Mitsubishi Electric G inverter déclenche pas
Bonjour,
D'après ce que vous décrivez vous avez soit un manque de gaz, soit compresseur HS. Faites appel à un pro.
D'après ce que vous décrivez vous avez soit un manque de gaz, soit compresseur HS. Faites appel à un pro.
09 avril 2013 à 16:34
Conseils dépannage climatisation 5
Compresseur climatiseur Mitsubishi Electric G inverter déclenche pas
Bonsoir.
En principe bon matériel, mais sans aucun soutien de votre part comme un code panne, quelque chose qui clignote etc.
Donnez-nous le maximum d'info.
Références des UI et UE, commande à fil ou manuelle ?
Bref même réflexion que Dom !
En principe bon matériel, mais sans aucun soutien de votre part comme un code panne, quelque chose qui clignote etc.

Donnez-nous le maximum d'info.

Références des UI et UE, commande à fil ou manuelle ?
Bref même réflexion que Dom !
09 avril 2013 à 18:09
Conseils dépannage climatisation 6
Compresseur climatiseur Mitsubishi Electric G inverter déclenche pas
Merci à PL et Dom.
Je regarde tout cela mais je dois partir 15 jours.
Donc à mon retour je vous informe.
Merci encore.
Je regarde tout cela mais je dois partir 15 jours.
Donc à mon retour je vous informe.
Merci encore.
10 avril 2013 à 10:46