Variation de température sur split Hitachi
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
1943
Questions forum climatisation : Variation de température sur split Hitachi
Bonjour à tous.
J'ai une pompe à chaleur de marque Hitachi :
Matériel installé groupe extérieur. RAM 90 QH5 et 3 unités intérieur RAK25 QH8W et une RAF50 QH8W.
Impossible de tenir une température stable dans les pièces : problème de sonde ou de vanne ? Suivant les conseils d'un ami j'ai fait le test suivant : 3 unités coupées et une UI en marche température maxi, puis baisser la température au mini jusqu’à l’arrêt de l'unité, puis mise en marche d'une autre unité en puissance maxi et contrôle de température de l'unité précédente à l’arrêt : 42° ?.
Testé toutes les UI, même constat, quand les unités ont atteint leurs consignes et sont à l’arrêt elles sont toujours chaudes (40°) environ.
Comment les sondes peuvent, dans ces conditions ajuster les bonnes températures et est-ce que cela peut expliquer ce fonctionnement aléatoire et la mauvaise tenue des températures (en dent de scie).
J'aimerais connaitre vos avis sur la question.
Merci d'avance.
J'ai une pompe à chaleur de marque Hitachi :
Matériel installé groupe extérieur. RAM 90 QH5 et 3 unités intérieur RAK25 QH8W et une RAF50 QH8W.
Impossible de tenir une température stable dans les pièces : problème de sonde ou de vanne ? Suivant les conseils d'un ami j'ai fait le test suivant : 3 unités coupées et une UI en marche température maxi, puis baisser la température au mini jusqu’à l’arrêt de l'unité, puis mise en marche d'une autre unité en puissance maxi et contrôle de température de l'unité précédente à l’arrêt : 42° ?.
Testé toutes les UI, même constat, quand les unités ont atteint leurs consignes et sont à l’arrêt elles sont toujours chaudes (40°) environ.
Comment les sondes peuvent, dans ces conditions ajuster les bonnes températures et est-ce que cela peut expliquer ce fonctionnement aléatoire et la mauvaise tenue des températures (en dent de scie).
J'aimerais connaitre vos avis sur la question.
Merci d'avance.
11 avril 2013 à 12:39
Réponses forum dépannage climatisation 1
Variation de température sur split Hitachi
Bonjour. C'est un fonctionnement normal, car le fluide passe par les UI même quand 2 ou 1 sur 3 est à l’arrêt.
Mais en principe, il y a toujours un flux d'air dans les clims coupées en régulation, ce qui permet de gérer la températurede la pièce.
Par contre si toutes les clims ont atteint leur point de consigne, il possible qu'il y ai encore du chaud sur les batteries (UI), on appelle cela l'inertie, c'est normal aussi, mais ce qui l'est moins est que les UI soient toutes stoppées en régulation et que celle ci continuent de chauffer là le problème peut être que le compresseur continue de fonctionner, donc problème de commande du compresseur, sondes, contacteur, platine etc.....
Mais en principe, il y a toujours un flux d'air dans les clims coupées en régulation, ce qui permet de gérer la températurede la pièce.
Par contre si toutes les clims ont atteint leur point de consigne, il possible qu'il y ai encore du chaud sur les batteries (UI), on appelle cela l'inertie, c'est normal aussi, mais ce qui l'est moins est que les UI soient toutes stoppées en régulation et que celle ci continuent de chauffer là le problème peut être que le compresseur continue de fonctionner, donc problème de commande du compresseur, sondes, contacteur, platine etc.....
11 avril 2013 à 18:19
Réponses forum dépannage climatisation 2
Variation de température sur split Hitachi
Bonjour,
Voulez-vous dire que la circulation du fluide se fait également dans les UI qui sont sur OFF ??
Bien cordialement.
Voulez-vous dire que la circulation du fluide se fait également dans les UI qui sont sur OFF ??
Bien cordialement.
21 avril 2013 à 16:44
Réponses forum dépannage climatisation 3
Variation de température sur split Hitachi
Bonjour,
Oui le fluide circule dans l'unité même si elle est éteinte.
Oui le fluide circule dans l'unité même si elle est éteinte.
21 avril 2013 à 18:26
Réponses forum dépannage climatisation 4
Variation de température sur split Hitachi
Bonjour,
Ce qui veut dire que, essentiellement en cycle court (pour 15 mins de fonctionnement), il y a une grosse perte d’énergie à travers ces splits au repos.
Qu’en pensez vous ?
Bien cordialement
Ce qui veut dire que, essentiellement en cycle court (pour 15 mins de fonctionnement), il y a une grosse perte d’énergie à travers ces splits au repos.
Qu’en pensez vous ?
Bien cordialement
26 avril 2013 à 14:22
Réponses forum dépannage climatisation 5
Variation de température sur split Hitachi
Bonjour,
Il n'y a aucune perte, on ne peut pas faire marcher un multi avec une seule machine.
Si on ne veut pas ce phénomène de débit fuite il faut acheter des mono.
Il n'y a aucune perte, on ne peut pas faire marcher un multi avec une seule machine.
Si on ne veut pas ce phénomène de débit fuite il faut acheter des mono.
26 avril 2013 à 17:58
Réponses forum dépannage climatisation 6
Variation de température sur split Hitachi
Bonjour.
Marielle a quand même raison. Pour les UI au repos, le fait de chauffer leurs tuyaux et leur échangeur demande de l'énergie, dépensée pour pas grand chose puisque ce n'est pas là qu'on veut du chaud. Mais il est vrai qu'une fois qu'ils sont chauds, ces éléments ne provoquent pas beaucoup de pertes.
Cette perte d'énergie est RELATIVEMENT plus importante quand la clim ne marche que quelques minutes par douzaine d'heures. C'est comme pour réchauffer un bout de pain au four, la montée en température du four représentera pas mal d'énergie par rapport à celle nécessaire pour faire croustiller le pain.
Cordialement, Dom.
Marielle a quand même raison. Pour les UI au repos, le fait de chauffer leurs tuyaux et leur échangeur demande de l'énergie, dépensée pour pas grand chose puisque ce n'est pas là qu'on veut du chaud. Mais il est vrai qu'une fois qu'ils sont chauds, ces éléments ne provoquent pas beaucoup de pertes.
Cette perte d'énergie est RELATIVEMENT plus importante quand la clim ne marche que quelques minutes par douzaine d'heures. C'est comme pour réchauffer un bout de pain au four, la montée en température du four représentera pas mal d'énergie par rapport à celle nécessaire pour faire croustiller le pain.
Cordialement, Dom.
26 avril 2013 à 18:42
Réponses forum dépannage climatisation 7
Variation de température sur split Hitachi
Bonjour,
Il faut savoir une chose quand on est en multi on ne fait tourner un split et éteindre les autres on les allume tous, après si l'installateur n'est pas trop mauvais il va se servir du débit fuite pour qu'il n'y ait aucune perte de chaleur, c'est sûr que si vous faites marcher un split, voire deux sur cinq, vous allez avoir gros de perte avec le débit de fuite.
Une clim c'est assez complexe et quand je vois une bande de margoulins poser ça et se disent meilleurs que les pros ça m'agace un peu.
Il faut savoir une chose quand on est en multi on ne fait tourner un split et éteindre les autres on les allume tous, après si l'installateur n'est pas trop mauvais il va se servir du débit fuite pour qu'il n'y ait aucune perte de chaleur, c'est sûr que si vous faites marcher un split, voire deux sur cinq, vous allez avoir gros de perte avec le débit de fuite.
Une clim c'est assez complexe et quand je vois une bande de margoulins poser ça et se disent meilleurs que les pros ça m'agace un peu.

28 avril 2013 à 12:45
Réponses forum dépannage climatisation 8
Variation de température sur split Hitachi
Bonjour,
Au vu des mesures que j'ai effectuées, sur le fonctionnement d'un Split, sur un multi de 4 ou 5, il y a vraisemblablement quelque chose de bien plus énergivore que les débits de fuite. Quoi ??? dégivrage continu ??? ou une autre subtilité de ce genre ???
Bien cordialement.
Au vu des mesures que j'ai effectuées, sur le fonctionnement d'un Split, sur un multi de 4 ou 5, il y a vraisemblablement quelque chose de bien plus énergivore que les débits de fuite. Quoi ??? dégivrage continu ??? ou une autre subtilité de ce genre ???
Bien cordialement.
29 avril 2013 à 01:15