Vous devez être en programmation.
Il faut enlever ce TIMER avec la commande à distance. Il doit y avoir une touche prévue à cet effet.
Mais avec la référence, de l'UI et UE complète il nous serait peut-être possible de trouver cette documentation.
Vous devez être en programmation.
Il faut enlever ce TIMER avec la commande à distance. Il doit y avoir une touche prévue à cet effet.
Mais avec la référence, de l'UI et UE complète il nous serait peut-être possible de trouver cette documentation.
12 juin 2014 à 21:16
consulter ce sujet Panne climatisation Panasonic R410ABonsoir.
La lecture se fait sur le cercle de couleur verte, il faut lire la pression, mais le plus important est la température, l'aiguille doit être sur 0°c environ 3.8 bars en fonctionnement, sinon manque de gaz ensuite comme expliqué auparavant, il faut prendre la température sur le gros tube avec un thermomètre électronique à lecture directe et donc pour une bonne charge, il vous faut 7°C sur la lecture du thermomètre. 7°- 0°= 7°c cela s’appelle la surchauffe, pus vous rajoutez du gaz, plus cette différence va diminuer, attention, cette surchauffe ne doit pas être en dessous de 5°C mais 7°C c'est très bien.
La charge si besoin est, s'effectue en fonctionnement et on charge très doucement par petites ouvertures de mano, en BP le mano bleu, normalement en phase liquide, mais le mieux au R22 en phase gaz, c'est juste un peu plus long, et surtout prendre son temps y aller doucement en laissant travailler la machine.
Il ne faut pas se fier et s'occuper de la pression à l’arrêt cela ne veut rien dire, elle est liée à la température °C extérieur.
Elle sert seulement en cas de présomption de fuite, et donc dans ce cas une lecture directe à l’arrêt par ex : 0 bars = plus de gaz dans l'installation.
La lecture se fait sur le cercle de couleur verte, il faut lire la pression, mais le plus important est la température, l'aiguille doit être sur 0°c environ 3.8 bars en fonctionnement, sinon manque de gaz ensuite comme expliqué auparavant, il faut prendre la température sur le gros tube avec un thermomètre électronique à lecture directe et donc pour une bonne charge, il vous faut 7°C sur la lecture du thermomètre. 7°- 0°= 7°c cela s’appelle la surchauffe, pus vous rajoutez du gaz, plus cette différence va diminuer, attention, cette surchauffe ne doit pas être en dessous de 5°C mais 7°C c'est très bien.
La charge si besoin est, s'effectue en fonctionnement et on charge très doucement par petites ouvertures de mano, en BP le mano bleu, normalement en phase liquide, mais le mieux au R22 en phase gaz, c'est juste un peu plus long, et surtout prendre son temps y aller doucement en laissant travailler la machine.
Il ne faut pas se fier et s'occuper de la pression à l’arrêt cela ne veut rien dire, elle est liée à la température °C extérieur.
Elle sert seulement en cas de présomption de fuite, et donc dans ce cas une lecture directe à l’arrêt par ex : 0 bars = plus de gaz dans l'installation.
12 juin 2014 à 21:12
consulter ce sujet Recharge gaz climatiseur domestique TorusBonsoir.
Je ne sais pas, mais au moins le nettoyer. Il y a peut être un réarmement, pour acquitter.
Souvent chez les constructeurs après un nombre d'heures de fonctionnement il y a un bouton pour ce réarmement.
Soit en façade, soit avec la commande.
Je ne sais pas, mais au moins le nettoyer. Il y a peut être un réarmement, pour acquitter.
Souvent chez les constructeurs après un nombre d'heures de fonctionnement il y a un bouton pour ce réarmement.
Soit en façade, soit avec la commande.
11 juin 2014 à 20:00
consulter ce sujet Problème sur PAC WE 125 Pinguino DelonghiBonjour.
En règle générale le bruit est transmis par le plus gros des tubes, si vous avez un pincement de ce tube vous avez forcément un souci de fonctionnement, on appelle cela une "pré-détente" qui a le risque de casse compresseur.
Étant donné que votre machine est au R22 cela vous obligera un remplacement complet de votre installation.
Il faut savoir que normalement il faut être habilité pour la manipulation des fluides.
Pour la récupération du gaz. Attention danger risque de brûlures.
1 : mettre la BP (mano bleu) de votre mano sur le raccord du tube le plus gros de l'UE , mettre en mode froid
2 : fermer la vanne de service le plus petit des deux tubes de l'UE.
3 : la pression va chuter, attendre 0 bar, fermer la grosse vanne rapidement puis couper le courant immédiatement.
4 : Attention les mesures des tubes cuivre sont en pouce et spécifique pour les conduits frigo. Ne pas souder avec des baguettes de soudure Cu/Cu il faut un % en argent.
Ensuite une fois que la réfection des tubes a été effectuée il faut minimum faire un tirage au vide, c'est IMPÉRATIF.
Attendre si le vide tient. Sinon Hu % dans l'installation, et risque de casse compresseur, si ok , ouvrir les vannes de l'UE
5 : sur les manos qui sont restés en place, vous devez avoir une lecture, au R22 si la température est largement inf à 0°C et 3.8/4 bars il faut mettre un Th électronique sur le plus gros des tubes de l'UE, il faut soustraire cette lecture par rapport à celle affichée sur le mano il faut une différence entre 5/7°C, si la différence est grande, il faut rajouter du gaz, si petite il y en a de trop.
6 : Comme je ne sais pas quel type de boite vous avez, je ne sais donc pas s'il faut la retourner ou pas. Il faut en principe charger en liquide. Mais très très doucement sinon risque de casse immédiate du compresseur.
Jusque cette surchauffe de 5/7°C
Comme vous le voyez, ce n'est pas simple. Et cela requière une certaine dextérité, et expérience.
En règle générale le bruit est transmis par le plus gros des tubes, si vous avez un pincement de ce tube vous avez forcément un souci de fonctionnement, on appelle cela une "pré-détente" qui a le risque de casse compresseur.
Étant donné que votre machine est au R22 cela vous obligera un remplacement complet de votre installation.
Il faut savoir que normalement il faut être habilité pour la manipulation des fluides.
Pour la récupération du gaz. Attention danger risque de brûlures.
1 : mettre la BP (mano bleu) de votre mano sur le raccord du tube le plus gros de l'UE , mettre en mode froid
2 : fermer la vanne de service le plus petit des deux tubes de l'UE.
3 : la pression va chuter, attendre 0 bar, fermer la grosse vanne rapidement puis couper le courant immédiatement.
4 : Attention les mesures des tubes cuivre sont en pouce et spécifique pour les conduits frigo. Ne pas souder avec des baguettes de soudure Cu/Cu il faut un % en argent.
Ensuite une fois que la réfection des tubes a été effectuée il faut minimum faire un tirage au vide, c'est IMPÉRATIF.
Attendre si le vide tient. Sinon Hu % dans l'installation, et risque de casse compresseur, si ok , ouvrir les vannes de l'UE
5 : sur les manos qui sont restés en place, vous devez avoir une lecture, au R22 si la température est largement inf à 0°C et 3.8/4 bars il faut mettre un Th électronique sur le plus gros des tubes de l'UE, il faut soustraire cette lecture par rapport à celle affichée sur le mano il faut une différence entre 5/7°C, si la différence est grande, il faut rajouter du gaz, si petite il y en a de trop.
6 : Comme je ne sais pas quel type de boite vous avez, je ne sais donc pas s'il faut la retourner ou pas. Il faut en principe charger en liquide. Mais très très doucement sinon risque de casse immédiate du compresseur.
Jusque cette surchauffe de 5/7°C
Comme vous le voyez, ce n'est pas simple. Et cela requière une certaine dextérité, et expérience.
11 juin 2014 à 19:10
consulter ce sujet Recharge gaz climatiseur domestique TorusAh oui dans une situation comme la vôtre, vous n'êtes pas prêts de trouver quelqu'un pour l’entretien.
10 juin 2014 à 20:41
consulter ce sujet Problème avec climatisation DAIKINBonsoir.
Alors là oui c'est logique pour la coupure. Donc on ne peut rien vous dire ou faire de +, étant tourné en bourrique, je vous dirais simplement d’effectuer une alim clim à part...
Alors là oui c'est logique pour la coupure. Donc on ne peut rien vous dire ou faire de +, étant tourné en bourrique, je vous dirais simplement d’effectuer une alim clim à part...
10 juin 2014 à 20:37
consulter ce sujet Problème avec climatisation DAIKINRe. Pour ne pas tomber des nues. Une vue éclatée pourrait éventuellement vous aider.
Donc ces vannes sont en E18.1.1 jusque E18.1.4 sur cet exemple.
Si effectivement il s’avère qu'il faille changer ces vannes, si seulement électrique on ne change donc que les tètes de vanne donc pas touche au circuit frigo.
Il se peut aussi que ce soit la carte de l'UE, donc à vérifier.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Donc ces vannes sont en E18.1.1 jusque E18.1.4 sur cet exemple.
Si effectivement il s’avère qu'il faille changer ces vannes, si seulement électrique on ne change donc que les tètes de vanne donc pas touche au circuit frigo.
Il se peut aussi que ce soit la carte de l'UE, donc à vérifier.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
10 juin 2014 à 16:58
consulter ce sujet Problème avec climatisation DAIKINBonjour. Si les UI sont en mode froid (flocon de neige) OK, la chose qui peut se passer, est un blocage des vannes détendeurs situées dans l'UE, une solution, est de couper le courant sur la clim, attendre quelques minutes, puis remettre le courant, attendre un peu puis refaire un essai, si cela ne fonctionne pas, il faut appeler un technicien, pour une vérification complète, les vannes sont HS ?
La carte des 2 UI HS ne commande pas l'ouverture de ces vannes donc la commande de froid ? La carte de l'UE ?
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz ?
Faire un essai seul sur une des 2 UI qui ne fonctionne pas ?
La carte des 2 UI HS ne commande pas l'ouverture de ces vannes donc la commande de froid ? La carte de l'UE ?
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz ?
Faire un essai seul sur une des 2 UI qui ne fonctionne pas ?
10 juin 2014 à 16:33
consulter ce sujet Problème avec climatisation DAIKINBonjour.
Non cela n'existe pas, si vous avez la possibilité percé un trou dans le mur, suffisamment grand pour passer les connexions tubes frigo + électrique, Ou encore passer à un modèle fixe.
Non cela n'existe pas, si vous avez la possibilité percé un trou dans le mur, suffisamment grand pour passer les connexions tubes frigo + électrique, Ou encore passer à un modèle fixe.
10 juin 2014 à 15:20
consulter ce sujet Conseils achat climatiseurBonjour. La référence svp de l'UE.
Si c'est un multi, s'assurer que les UI sont bien sur le même mode, froid par exemple ?
Si oui faire un essai seulement sur une qui ne fonctionne pas.
Si rien ne se passe faire un essai sur l'autre seule qui ne fonctionne pas.
Revenir nous voir pour la suite.
Si c'est un multi, s'assurer que les UI sont bien sur le même mode, froid par exemple ?
Si oui faire un essai seulement sur une qui ne fonctionne pas.
Si rien ne se passe faire un essai sur l'autre seule qui ne fonctionne pas.
Revenir nous voir pour la suite.
10 juin 2014 à 15:11
consulter ce sujet Problème avec climatisation DAIKINBonsoir.
J'ai répondu mais... Donc en tant que technicien, le câblage se situe dans le capot du compresseur.
Ci-joint un petit schéma...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai répondu mais... Donc en tant que technicien, le câblage se situe dans le capot du compresseur.
Ci-joint un petit schéma...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 juin 2014 à 18:45
consulter ce sujet Problème câblage moteur compresseur 12000 BTUBonsoir.
Classique sur ce genre de matériel.
Manque de gaz. Et de plus si c'est un déconnectable... Fuites assurées.
Classique sur ce genre de matériel.
Manque de gaz. Et de plus si c'est un déconnectable... Fuites assurées.
09 juin 2014 à 18:38
consulter ce sujet Panne sur clim mobile King d'Home modèle CLI 100 EBonsoir. Relire ma réponse 3, rejoignant ainsi celle de AAC.
09 juin 2014 à 16:28
consulter ce sujet Problème de démarrage unité intérieure clim réversibleBonsoir. Oui manque de fluide, c'est une possibilité, mais manque de renseignements aussi !
08 juin 2014 à 20:15
consulter ce sujet Climatiseur Beko 12000 BTU démarre mais sans climatisationBonsoir. Donc l'installation fonctionne normalement ?
08 juin 2014 à 20:10
consulter ce sujet Problème de démarrage unité intérieure clim réversibleBonjour.
A vu d’œil il vous faudra une puissance minimum de 3.5 KW, sous les combles et mal isolé voire plus.
Donc un budget de 3 à 4000€ fourni / posé (les 5000€ c'est un peu cher, ne pas hésiter à faire jouer la concurrence), un bilan thermique serait bien.
Mais avec une autorisation d'installation pour l'UE en toiture sur une cheminée par exemple et sans percement de celle-ci car interdit.
Sinon clim mobile, oui, mais inconvénients pour une puissance similaire = aussi cher, bruyant.
Si vous voulez les modérateurs peuvent éventuellement vous donner mon mail et je pourrais vous donner quelques adresses sérieuses. J'habite Paris.
A vu d’œil il vous faudra une puissance minimum de 3.5 KW, sous les combles et mal isolé voire plus.
Donc un budget de 3 à 4000€ fourni / posé (les 5000€ c'est un peu cher, ne pas hésiter à faire jouer la concurrence), un bilan thermique serait bien.
Mais avec une autorisation d'installation pour l'UE en toiture sur une cheminée par exemple et sans percement de celle-ci car interdit.
Sinon clim mobile, oui, mais inconvénients pour une puissance similaire = aussi cher, bruyant.
Si vous voulez les modérateurs peuvent éventuellement vous donner mon mail et je pourrais vous donner quelques adresses sérieuses. J'habite Paris.
08 juin 2014 à 12:14
consulter ce sujet Avis conseils choix climatisationBonjour.
En effet sur un multi il faut que toutes les UI soient dans le même mode, mais pas en mode auto, d’ailleurs je déconseille ce mode. La 1er UI qui va démarrer va être prioritaire.
Quand on appuie sur le bouton de façade, l'UI se met en mode auto sur une régulation de température 23/25°C.
Mais d'après vos dires vous ne pouvez accéder à la régulation avec la commande à distance qu'en effectuant cette manipulation, donc pour l'instant je ne vois qu'un souci de réception de l'UI concernée.
Ou encore la carte de l'UI.
Je vous dirais bien de faire un essai en prenant la carte d'une même UI c'est à dire en effectuant une inversion mais c'est un peu délicat, à vous de voir.
Si vous vous en sentez capable je peux éventuellement vous décrire la procédure à suivre.
En effet sur un multi il faut que toutes les UI soient dans le même mode, mais pas en mode auto, d’ailleurs je déconseille ce mode. La 1er UI qui va démarrer va être prioritaire.
Quand on appuie sur le bouton de façade, l'UI se met en mode auto sur une régulation de température 23/25°C.
Mais d'après vos dires vous ne pouvez accéder à la régulation avec la commande à distance qu'en effectuant cette manipulation, donc pour l'instant je ne vois qu'un souci de réception de l'UI concernée.
Ou encore la carte de l'UI.
Je vous dirais bien de faire un essai en prenant la carte d'une même UI c'est à dire en effectuant une inversion mais c'est un peu délicat, à vous de voir.
Si vous vous en sentez capable je peux éventuellement vous décrire la procédure à suivre.
08 juin 2014 à 11:58
consulter ce sujet Problème de démarrage unité intérieure clim réversibleBonjour.
La clim est-elle en demande de froid ou mode auto ?
La sonde extérieur dit que la température extérieure est élevée est réduit la pression de condensation par le démarrage du ventilateur ?
Mais là je m'interroge, car je n'ai jamais vu ce type de fonctionnement.
Un problème sur la carte de l'UE ?
La clim est-elle en demande de froid ou mode auto ?
La sonde extérieur dit que la température extérieure est élevée est réduit la pression de condensation par le démarrage du ventilateur ?
Mais là je m'interroge, car je n'ai jamais vu ce type de fonctionnement.
Un problème sur la carte de l'UE ?
08 juin 2014 à 11:44
consulter ce sujet Climatiseur Beko 12000 BTU démarre mais sans climatisationBonsoir.
Un défaut compresseur ? Pourriez-vous nous communiquer la réf complète de la machine, ainsi que le défaut exact.
Et actuellement La machine dit quoi ?
Donc je vous demande une nouvelle fois : Y a t-il un code défaut sur la machine ?
L'installation se met-elle en service ?
1 : pompe de circulation, 2 : le compresseur ? 3 : les ventilateurs ?
Un défaut compresseur ? Pourriez-vous nous communiquer la réf complète de la machine, ainsi que le défaut exact.
Et actuellement La machine dit quoi ?
Donc je vous demande une nouvelle fois : Y a t-il un code défaut sur la machine ?
L'installation se met-elle en service ?
1 : pompe de circulation, 2 : le compresseur ? 3 : les ventilateurs ?
04 juin 2014 à 20:32
consulter ce sujet Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a Bonjour.
Quand vous dites :
Les 2 ventilateurs tournaient normalement ? Et ensuite quelle alarme ?
Est-ce le technicien qui a effectué les changements des cartes et du ventilateur ?
Si oui, cela engage sa responsabilité, enfin celle de sa société pour la remise en route de l'installation.
Son diagnostic n'est peut-être pas complet ?
Normalement on doit effectuer une mesure de tachymètre, pour voir si les ventilateurs sont OK .
Y a t-il un code défaut sur la machine ? L'installation se met-elle en service ?
1 : pompe de circulation, 2 : le compresseur ? 3 : les ventilateurs ?
Quand vous dites :
Citation :
La pompe s’était coupée et mise en alarme, après l'avoir coupée et rallumée celle-ci est repartie pour 1 semaine et à nouveau en alarme mais pas reparti.
Les 2 ventilateurs tournaient normalement ? Et ensuite quelle alarme ?
Est-ce le technicien qui a effectué les changements des cartes et du ventilateur ?
Si oui, cela engage sa responsabilité, enfin celle de sa société pour la remise en route de l'installation.
Son diagnostic n'est peut-être pas complet ?
Normalement on doit effectuer une mesure de tachymètre, pour voir si les ventilateurs sont OK .
Y a t-il un code défaut sur la machine ? L'installation se met-elle en service ?
1 : pompe de circulation, 2 : le compresseur ? 3 : les ventilateurs ?
04 juin 2014 à 17:16
consulter ce sujet Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a Bonsoir.
J'ai à peu près le même discours que ludo36. Si vous dépensez 500€ tous les deux ou 3 ans libre à vous, c'est un calcul et c'est votre portefeuille.
J'ai à peu près le même discours que ludo36. Si vous dépensez 500€ tous les deux ou 3 ans libre à vous, c'est un calcul et c'est votre portefeuille.
02 juin 2014 à 18:05
consulter ce sujet Conseil pour acheter un climatiseur réversibleBonsoir.
Peut-être une marque chinoise ? Je ne connais pas du tout. On en trouve à tous les prix.
Si elle coûte 100/150€, vous pouvez même la laisser au proprio. Mais attention quand même demander une autorisation, car il faut percer la façade pour les tubes frigo ainsi que les condensats, et les syndics sont parfois retissant pour ce système d'installation.
Peut-être une marque chinoise ? Je ne connais pas du tout. On en trouve à tous les prix.
Si elle coûte 100/150€, vous pouvez même la laisser au proprio. Mais attention quand même demander une autorisation, car il faut percer la façade pour les tubes frigo ainsi que les condensats, et les syndics sont parfois retissant pour ce système d'installation.
01 juin 2014 à 18:40
consulter ce sujet Conseil pour acheter un climatiseur réversibleBonsoir.
Le bruit est propre à chaque personne, 41 db en vitesse moyenne n'est pas mal, après il y a d'autres marques, comme Daikin, Toshiba, Mitsubishi électrique, Hitachi, qui auront d'autres critères.
A vous de voir si vous voulez durer dans le temps ???
Le bruit est propre à chaque personne, 41 db en vitesse moyenne n'est pas mal, après il y a d'autres marques, comme Daikin, Toshiba, Mitsubishi électrique, Hitachi, qui auront d'autres critères.
A vous de voir si vous voulez durer dans le temps ???
31 mai 2014 à 20:25
consulter ce sujet Conseil pour acheter un climatiseur réversibleBonjour.
Alpina est une marque de bas de gamme, avec le budget que vous vous êtes fixé, il ne faut s'attendre à avoir quelque chose de top. Par contre 41 db, c'est assez similaire par rapport à d'autres marques.
Alpina est une marque de bas de gamme, avec le budget que vous vous êtes fixé, il ne faut s'attendre à avoir quelque chose de top. Par contre 41 db, c'est assez similaire par rapport à d'autres marques.
31 mai 2014 à 16:48
consulter ce sujet Conseil pour acheter un climatiseur réversibleBonjour. Vous pouvez toujours faire un essai.
31 mai 2014 à 14:59
consulter ce sujet Transformation climatiseur mobile en climatiseur fixeBonjour.
Toshiba est une bonne marque, surtout en cas de besoin de pièces détachées dans le futur.
La seule chose, est que si vous n'y connaissez rien pose de clim, demandez à un pro, car c'est vraiment très spécifique.
Toshiba est une bonne marque, surtout en cas de besoin de pièces détachées dans le futur.
La seule chose, est que si vous n'y connaissez rien pose de clim, demandez à un pro, car c'est vraiment très spécifique.
31 mai 2014 à 13:23
consulter ce sujet Conseil pour acheter un climatiseur réversibleBonjour.
Économique, pas certain car souvent une clim mobile ne sert que ponctuellement, c'est moche, et est inadaptée pour les besoins que l'on voudrait.
Surconsommation électrique notamment.
Économique, pas certain car souvent une clim mobile ne sert que ponctuellement, c'est moche, et est inadaptée pour les besoins que l'on voudrait.
Surconsommation électrique notamment.
31 mai 2014 à 13:15
consulter ce sujet Transformation climatiseur mobile en climatiseur fixeBonjour.
Dom a répondu en partie, je rajouterai que si vous voulez gainer le soufflage d'une clim mobile vous allez au devant d'un problème majeur, ces appareils n'ont pas de pression disponible, c'est à dire que le soufflage sera quasi nul en sortie de cette gaine, donc ne climatisera rien du tout, l'air sortant de la clim sera froid, donc risque de condensation sur la gaine, amenant ainsi quelques soucis d'infiltration dans mur, plafond etc.
Il serait plus sage d'investir dans une clim fixe, de bonne marque comme Daikin, Mitsubishi électrique, Hitachi...
Choisir une société ayant pignon sur rue, et ne pas hésiter à faire plusieurs devis.
Dom a répondu en partie, je rajouterai que si vous voulez gainer le soufflage d'une clim mobile vous allez au devant d'un problème majeur, ces appareils n'ont pas de pression disponible, c'est à dire que le soufflage sera quasi nul en sortie de cette gaine, donc ne climatisera rien du tout, l'air sortant de la clim sera froid, donc risque de condensation sur la gaine, amenant ainsi quelques soucis d'infiltration dans mur, plafond etc.
Il serait plus sage d'investir dans une clim fixe, de bonne marque comme Daikin, Mitsubishi électrique, Hitachi...
Choisir une société ayant pignon sur rue, et ne pas hésiter à faire plusieurs devis.
31 mai 2014 à 08:38
consulter ce sujet Transformation climatiseur mobile en climatiseur fixeBonjour.
Pour votre dernière question, non cela ne gêne en rien le fonctionnement, et contrairement à ce que vous dites si 1 UI sur les 3 n'est, admettons jamais mise en route, la puissance de celle-ci va basculer sur les deux autres.
Vous pouvez toutefois mettre en service de temps en temps les UI qui fonctionnent le moins souvent, cela permet de faire circuler le fluide, recaler éventuellement les sondes, permettant une bonne durée de votre matériel.
Pour votre dernière question, non cela ne gêne en rien le fonctionnement, et contrairement à ce que vous dites si 1 UI sur les 3 n'est, admettons jamais mise en route, la puissance de celle-ci va basculer sur les deux autres.
Vous pouvez toutefois mettre en service de temps en temps les UI qui fonctionnent le moins souvent, cela permet de faire circuler le fluide, recaler éventuellement les sondes, permettant une bonne durée de votre matériel.
28 mai 2014 à 16:08
consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba InverterBonjour;
J'avais trouvé cette doc en anglais, mais je ne suis pas très fort en langues étrangères, et je ne l'ai pas trouvé en français.
Je vous ai posé cette question, car soit ce fonctionnement est normal, car les chambres sont plus petites donc la régulation dit que la température est atteinte dans les chambre, étant plus petite celle-ci arrive plus vite en température, et le salon étant plus grand continue dans sa demande de température. Soit le problème pouvait être un problème frigo comme un manque de gaz, par fuite ou complément de charge non effectué lors de cette MES.
Mais je pense que dans ce cas il y aurait eu un code défaut depuis quelques temps.
Donc on va dire que cette marque fonctionne comme cela.
J'avais trouvé cette doc en anglais, mais je ne suis pas très fort en langues étrangères, et je ne l'ai pas trouvé en français.
Je vous ai posé cette question, car soit ce fonctionnement est normal, car les chambres sont plus petites donc la régulation dit que la température est atteinte dans les chambre, étant plus petite celle-ci arrive plus vite en température, et le salon étant plus grand continue dans sa demande de température. Soit le problème pouvait être un problème frigo comme un manque de gaz, par fuite ou complément de charge non effectué lors de cette MES.
Mais je pense que dans ce cas il y aurait eu un code défaut depuis quelques temps.
Donc on va dire que cette marque fonctionne comme cela.
27 mai 2014 à 17:58
consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba InverterBonsoir. Une autre question, qui a effectué l’installation et la mise en service ?
26 mai 2014 à 21:05
consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba InverterBonjour.
Ce fonctionnement n'est pas très logique.
Pour l'instant je pencherai pour une programmation prioritaire des 2 UI (salon SAM et cuisine) dans ce cas il doit y avoir des switchs dans les UE qui donne cette programmation, par contre je ne connais pas trop les Toshiba, et ce que j'avance n'est pas certain. Je vais essayer de trouver les docs.
Et quand une M 10 fonctionne seule, sur chaque UE, le fonctionnement est-il normal ?
Ce fonctionnement n'est pas très logique.
Pour l'instant je pencherai pour une programmation prioritaire des 2 UI (salon SAM et cuisine) dans ce cas il doit y avoir des switchs dans les UE qui donne cette programmation, par contre je ne connais pas trop les Toshiba, et ce que j'avance n'est pas certain. Je vais essayer de trouver les docs.
Et quand une M 10 fonctionne seule, sur chaque UE, le fonctionnement est-il normal ?
25 mai 2014 à 12:05
consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba InverterBonjour.
Je me mélange un peu les crayons. 1 PAC avec 2 UE, 3 UI mais 2 dans le salon et dans 2 chambres ce qui fait 4 ?
Pourriez vous nous détailler chaque multi avec la référence, avec chaque UI correspondante avec la référence, ainsi que les commandes.
Mais en principe la priorité est à la 1er UI qui démarre, donc va partir dans sa régulation, l'autre UI sur le même réseau va soit tourner en continu mais doucement, soit démarrer de temps en temps afin de prendre la température de la pièce pour démarrer dans son cycle de régulation.
Avec les renseignements demandés ci-dessus on pourra peut être en savoir plus.
Je me mélange un peu les crayons. 1 PAC avec 2 UE, 3 UI mais 2 dans le salon et dans 2 chambres ce qui fait 4 ?
Pourriez vous nous détailler chaque multi avec la référence, avec chaque UI correspondante avec la référence, ainsi que les commandes.
Mais en principe la priorité est à la 1er UI qui démarre, donc va partir dans sa régulation, l'autre UI sur le même réseau va soit tourner en continu mais doucement, soit démarrer de temps en temps afin de prendre la température de la pièce pour démarrer dans son cycle de régulation.
Avec les renseignements demandés ci-dessus on pourra peut être en savoir plus.
24 mai 2014 à 10:34
consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba InverterBonjour.
Je suis d'accord Dom, pour les puissances maxi, mais cela nous permet d'avoir un calcul au plus juste pour la demande. Après bien sûr, on peut effectivement descendre un peu en puissance (l'effet inverter qui va de 0 à 130%).
Mais dans ce genre de cas, si une société a effectué un bilan thermique se dégagera de toutes responsabilités ainsi que de fonctionnement futur.
Bonne journée. Pat
Je suis d'accord Dom, pour les puissances maxi, mais cela nous permet d'avoir un calcul au plus juste pour la demande. Après bien sûr, on peut effectivement descendre un peu en puissance (l'effet inverter qui va de 0 à 130%).
Mais dans ce genre de cas, si une société a effectué un bilan thermique se dégagera de toutes responsabilités ainsi que de fonctionnement futur.
Bonne journée. Pat
23 mai 2014 à 14:38
consulter ce sujet Questions concernant la marque HitachiBonjour.
L'installation future à l'air correct.
Pour le positionnement sur une chaise ou sur plots, c'est un choix et de réflexion personnel, il ne faut pas que l'UE soit confinée c'est à dire qu'il se passe un recyclage de l'air sinon votre appareil va fonctionner 1/2/3 ans puis casse du compresseur pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère que la ventilation et là la reprise d'air soit : Il faut 20 cm arrière de l'UE et le maximum devant l'UE, posée ou sol, et sur une chaise le problème est déjà résolu, de plus si votre environnement est plein d'arbres j'opterais plus pour la chaise, moins de feuilles ou autres déchets.
Par contre Dom je vois pas où notre ami a inclus une puissance chauffage ?
Normalement, les gens régulent la température avec le chauffage, et la clim.
Et justement la PAC sert en inter-saison ce que je préconise très souvent à mes clients !
L'installation future à l'air correct.
Pour le positionnement sur une chaise ou sur plots, c'est un choix et de réflexion personnel, il ne faut pas que l'UE soit confinée c'est à dire qu'il se passe un recyclage de l'air sinon votre appareil va fonctionner 1/2/3 ans puis casse du compresseur pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère que la ventilation et là la reprise d'air soit : Il faut 20 cm arrière de l'UE et le maximum devant l'UE, posée ou sol, et sur une chaise le problème est déjà résolu, de plus si votre environnement est plein d'arbres j'opterais plus pour la chaise, moins de feuilles ou autres déchets.
Par contre Dom je vois pas où notre ami a inclus une puissance chauffage ?
Normalement, les gens régulent la température avec le chauffage, et la clim.
Et justement la PAC sert en inter-saison ce que je préconise très souvent à mes clients !
22 mai 2014 à 18:26
consulter ce sujet Questions concernant la marque HitachiBonjour. D'après les calculs, Il vous faut un appareil de puissance froid de 3385 Watts.
Pour l'installation de l'UE tout dépend du métré de tube, de la place, du vis à vis voisinage plein de choses rentrent en compte. L’idéal serait de nous dire ce que vous voulez faire exactement. Avec photos, type de mur, etc.
Pour l'installation de l'UE tout dépend du métré de tube, de la place, du vis à vis voisinage plein de choses rentrent en compte. L’idéal serait de nous dire ce que vous voulez faire exactement. Avec photos, type de mur, etc.
20 mai 2014 à 17:29
consulter ce sujet Questions concernant la marque HitachiBonjour.
Hitachi est une bonne marque.
Pour la puissance, si votre ami a déterminé une puissance en kW pour vos besoins cela ne regarde que lui.
A vue d’œil Il vous faut peut-être, enfin approximativement, et peut être que.... Bref une petite étude serait simple et correcte.
Dites nous à quoi cela correspond pour la Summit ? En puissance(kW) bien sûr. Ben oui pas de réf rien quoi !!!
Pour l’alimentation électrique qui doit s'effectuer sur l'UE une prise électrique suffit pour, je pense, vos besoins (maxi 3.6 kW).
Donc pour dire il suffit que l'appartement soit au N/S/E/O les calculs diffèrent.
Hitachi est une bonne marque.
Pour la puissance, si votre ami a déterminé une puissance en kW pour vos besoins cela ne regarde que lui.
A vue d’œil Il vous faut peut-être, enfin approximativement, et peut être que.... Bref une petite étude serait simple et correcte.
Dites nous à quoi cela correspond pour la Summit ? En puissance(kW) bien sûr. Ben oui pas de réf rien quoi !!!
Pour l’alimentation électrique qui doit s'effectuer sur l'UE une prise électrique suffit pour, je pense, vos besoins (maxi 3.6 kW).
Donc pour dire il suffit que l'appartement soit au N/S/E/O les calculs diffèrent.
19 mai 2014 à 20:36
consulter ce sujet Questions concernant la marque HitachiBonjour. Je suppose que vous voulez parler d'un onduleur.
Je ne suis pas un spécialiste, mais à Paris nous avons des péniches, et les variations de courant sont fréquentes, pour palier à cela, nous mettions des compresseurs Scroll ou Maneurope qui acceptaient beaucoup mieux les variations et surtout les redémarrages successifs, ainsi que les coups de liquide.
Je ne suis pas un spécialiste, mais à Paris nous avons des péniches, et les variations de courant sont fréquentes, pour palier à cela, nous mettions des compresseurs Scroll ou Maneurope qui acceptaient beaucoup mieux les variations et surtout les redémarrages successifs, ainsi que les coups de liquide.
11 mai 2014 à 09:09
consulter ce sujet Sécurisation compresseurs climatiseursBonjour.
Il a fallu le décès d'un pompier (saluons son courage), le déplacement d'une entreprise, dans un pays étranger pour se rendre compte que cette marque ne vaut rien du tout, et cela dit de nombreuses fois ainsi que d'autres collègues.
Mais bon c'est pas cher.
Il a fallu le décès d'un pompier (saluons son courage), le déplacement d'une entreprise, dans un pays étranger pour se rendre compte que cette marque ne vaut rien du tout, et cela dit de nombreuses fois ainsi que d'autres collègues.
Mais bon c'est pas cher.
03 mai 2014 à 10:20
consulter ce sujet Décés d'un pompier dans l'entrepôt de Zenith Carrera FlyairBonsoir. Tout à fait ce sont deux choses biens différentes.
26 avril 2014 à 22:06
consulter ce sujet Problème de froid climatiseur Airwell ST XLM 14Bonsoir. En effet Dom c'est cette réf.
25 avril 2014 à 20:13
consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5Bonjour.
Certainement et le plus classique, "vanne à eau pressostatique passante", 2 techniques, soit vous fermer à chaque fois la vanne d'arrivée d'eau de l'appareil en espérant qu'il y en ait une, soit vous passez par un pro pour changer cette vanne, il faut compter dans le 300/400 euros.
Pour les consommations, il faut compter une baignoire à l'heure, soit environ le litrage que vous nous indiquez, lors d'un fonctionnement continuel à 15°c par ex, soit env 8/10 € par jour de fonctionnement.
Si la perte d'eau est égale non à l'heure mais durant toute la saison d'hiver, la fuite est insignifiante, mais reflète toutes les pubs que l'on peut voir sur les fuites d'eau d'un robinet, le goutte à goutte... le mieux est de réparer.
Pour d'autres renseignements pas de soucis.
Certainement et le plus classique, "vanne à eau pressostatique passante", 2 techniques, soit vous fermer à chaque fois la vanne d'arrivée d'eau de l'appareil en espérant qu'il y en ait une, soit vous passez par un pro pour changer cette vanne, il faut compter dans le 300/400 euros.
Pour les consommations, il faut compter une baignoire à l'heure, soit environ le litrage que vous nous indiquez, lors d'un fonctionnement continuel à 15°c par ex, soit env 8/10 € par jour de fonctionnement.
Si la perte d'eau est égale non à l'heure mais durant toute la saison d'hiver, la fuite est insignifiante, mais reflète toutes les pubs que l'on peut voir sur les fuites d'eau d'un robinet, le goutte à goutte... le mieux est de réparer.
Pour d'autres renseignements pas de soucis.
25 avril 2014 à 18:53
consulter ce sujet Perte d'eau sur climatiseur AirwellBonsoir. Merci Romana, je crois que cela a fonctionné.
Dom, Il y a des schémas électroniques qui pourraient éventuellement vous aider.
Dom, Il y a des schémas électroniques qui pourraient éventuellement vous aider.
22 avril 2014 à 21:13
consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5Bonsoir. Non Romana impossible avec free, une autre solution ? Merci.
22 avril 2014 à 20:14
consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5Bonjour Romana. J'ai essayé, ça ne marche pas, essayé aussi avec Free, marche pas non plus.
Mais je vais essayer à nouveau.
Mais je vais essayer à nouveau.
22 avril 2014 à 18:30
consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5Normalement j'ai envoyé une doc technique. Si cela n'a pas fonctionné me donner une adresse.
Merci.
Merci.
22 avril 2014 à 16:33
consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5Bonjour. Oui cela normalement vous pouvez le faire. Mais comme expliqué c'est la pièce qui en mode chaud ou froid qui prend la priorité.
22 avril 2014 à 11:26
consulter ce sujet Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps Bonjour. Voila j'ai trouvé ça.
1. Avec le réglage pièce prioritaire présent mais inactif ou non présent.
Lorsque plusieurs unités intérieures fonctionnent, la priorité est donnée à la première unité mise en service.
Dans ce cas, veillez à activer sur les unités mises en service ultérieurement le même mode opératoire (*1) que la première unité.
À défaut, ces unités basculeront en mode veille et le témoin de fonctionnement clignotera (cela n'indique pas la présence d'un problème).
(*1)
• Les modes Rafraîchissement, Déshumidification et Ventilation peuvent être utilisés simultanément.
• Le mode Auto sélectionne automatiquement le mode Rafraîchissement ou Chauffage en fonction de la température ambiante.
Par conséquent, le mode Auto est disponible lors de la sélection du même mode de fonctionnement que celui de la pièce dans laquelle l'unité a été mise en service en premier.
Attention
En règle générale, le mode opératoire actif dans la pièce où la première unité est mise en service est prioritaire.
Sachez cependant que cette règle souffre de quelques exceptions. Si le mode opératoire de la première pièce est le mode Ventilation, la sélection du mode chauffage dans une autre pièce attribue la priorité au chauffage.
Dans ce cas, le climatiseur opéré en mode Ventilation basculera en mode Veille et le témoin de fonctionnement clignotera.
1. Avec le réglage pièce prioritaire présent mais inactif ou non présent.
Lorsque plusieurs unités intérieures fonctionnent, la priorité est donnée à la première unité mise en service.
Dans ce cas, veillez à activer sur les unités mises en service ultérieurement le même mode opératoire (*1) que la première unité.
À défaut, ces unités basculeront en mode veille et le témoin de fonctionnement clignotera (cela n'indique pas la présence d'un problème).
(*1)
• Les modes Rafraîchissement, Déshumidification et Ventilation peuvent être utilisés simultanément.
• Le mode Auto sélectionne automatiquement le mode Rafraîchissement ou Chauffage en fonction de la température ambiante.
Par conséquent, le mode Auto est disponible lors de la sélection du même mode de fonctionnement que celui de la pièce dans laquelle l'unité a été mise en service en premier.
Attention
En règle générale, le mode opératoire actif dans la pièce où la première unité est mise en service est prioritaire.
Sachez cependant que cette règle souffre de quelques exceptions. Si le mode opératoire de la première pièce est le mode Ventilation, la sélection du mode chauffage dans une autre pièce attribue la priorité au chauffage.
Dans ce cas, le climatiseur opéré en mode Ventilation basculera en mode Veille et le témoin de fonctionnement clignotera.
21 avril 2014 à 20:32
consulter ce sujet Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps Bonsoir.
Je dirai que la carte ayant été changée une fois OK vous la payez, mais la même 3 mois plus tard la garantie devrait rentrer en ligne de compte.
De plus la société voyant que le problème revient au bout de ces 3 mois, devrait approfondir le problème, que ce soit Hitachi ou une autre marque.
Un test défaut d'isolement du compresseur serait bien, comme je l'ai dit une fuite de courant pourrait en être la cause, cela m'est déjà arrivé.
Je dirai que la carte ayant été changée une fois OK vous la payez, mais la même 3 mois plus tard la garantie devrait rentrer en ligne de compte.
De plus la société voyant que le problème revient au bout de ces 3 mois, devrait approfondir le problème, que ce soit Hitachi ou une autre marque.
Un test défaut d'isolement du compresseur serait bien, comme je l'ai dit une fuite de courant pourrait en être la cause, cela m'est déjà arrivé.
21 avril 2014 à 18:39
consulter ce sujet Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5