Bonsoir.
Dom je pense que le mieux est de changer l’hélice, une réparation n'est pas trop top ! smile
22 décembre 2013 à 19:07
forum consulter ce sujet Cherche hélice pour clim Samsung FH 070EAMT

Bonsoir.
Oui en effet si les tubes sont pincés ou pliés en plusieurs endroits, l’impératif est de repasser les tubes frigos.
Ceux-ci ne doivent en aucun cas être pliés. Une cintreuse ou un ressort est nécessaire pour les non avertis.
Mais pour plier le 1/4, voire le 3/8, il faut déjà y aller. smile
22 décembre 2013 à 19:05
forum consulter ce sujet Impact potentiel tuyau légèrement pincé

Publicité

Bonjour.
Alors là, Dom a peut être une réponse.
22 décembre 2013 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Mitsubishi fait un bruit ressemblant à un transfo

Bonjour.
Risque de pré-détente. Donc fonctionnement anormal de l'installation et casse ultérieure du compresseur pièce maîtresse d'un système frigo. cry
22 décembre 2013 à 15:31
forum consulter ce sujet Impact potentiel tuyau légèrement pincé

Bonjour.
Essayez par le biais des sociétés de climatisation de votre région. smile
21 décembre 2013 à 14:27
forum consulter ce sujet SAV climatisation Sharp région lyonnaise

Bonjour.
Avez-vous essayé sur internet ?
Essayez aussi chez les distributeurs en matériel froid, comme Rolesco, Fritec, etc. smile
21 décembre 2013 à 14:25
forum consulter ce sujet Cherche hélice pour clim Samsung FH 070EAMT

Re. Bref pas trop le choix d'effectuer cette méthode smile autrement.
19 décembre 2013 à 20:28
forum consulter ce sujet Panne carte électronique climatiseur Flyair

Bonsoir.
Bien sûr, tout rebrancher, frigo et électrique. :biggrin et suivre la procédure indiquée. sweat
19 décembre 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Panne carte électronique climatiseur Flyair

Bonsoir.
Déjà expliqué sur ce site plusieurs fois, peut-être pour d'autres marques (Daikin, etc.) le démontage est à peu près le même. Parfois une vis en retrait, différent des autres constructeurs. biggrin
19 décembre 2013 à 20:22
forum consulter ce sujet Comment démonter moto ventilateur split Toshiba skvp

Bonsoir.
Je vous comprends esthétisme d'abord.
Comme je l'ai dit AUCUNE SOUDURE, tubes recuits, et là vous n'aurez aucun problème, passer les tubes isolés avec une gaine supplémentaire comme par vos explications, qui peut le plus peut le moins.
Les tubes passant dans les murs BIENS ISOLES impératif, vous éviteront ce genre de désagrément comme une infiltration d'eau par condensation des tubes !
L’installation est plus dure à effectuer mais plus jolie. sweat
19 décembre 2013 à 17:14
forum consulter ce sujet Passer liaisons frigorifiques sous chape ciment

Bonjour.
Normalement Hitachi est une bonne marque.
En principe il faut mettre toutes les machines dans le même mode chaud ou froid, si deux UI sont dans un des modes en principe si la 3ème est simplement en ventilation celle-ci doit fonctionner simplement en ventilation.
Mais, il y a un mais, il se peut que, en principe quand on produit du chaud sur tout un ensemble, si vous mettez en ventilation simplement une pièce et pour une question technique celle qui est en ventilation seule stoppe, car il y aurait une production de chaud dans la pièce qui ne serait pas nécessaire, les sondes doivent faire leur travail.
Les constructeurs ont leur propre logique. Mais d'autres avis seront surement en compléments de mes dires. smile
19 décembre 2013 à 17:03
forum consulter ce sujet Multisplit Hitachi incompatibilité mode ventilation et mode chauffage ?

Bonjour.
Pour savoir si la carte inverter est bonne ou HS.
Tout remonter, accéder au bornier compresseur, le débrancher, bien séparer les fiches, mettre votre appareil de mesure sur voltmètre alternatif, se brancher sur les fiches sortant de la carte, mettre sous tension, sur U/V faire une demande de froid, ou chaud, une mesure devrait s'afficher, recouper le jus, puis faire la même opération, sur V/W, et encore une fois sur U/W, si une ou plusieurs mesures ne s'affiche pas la carte est HS (moi j'ai un appareil qui effectue ces mesures en une fois) ne pas hésiter pour effectuer les mesures plusieurs fois afin d’être sûr.
Par contre les compétences de Dom seront surement nécessaires pour la suite.
Si vous n'avez compris la manipulation, ne pas hésiter à demander des infos. biggrin
19 décembre 2013 à 16:42
forum consulter ce sujet Panne carte électronique climatiseur Flyair

Bonsoir.

La sonde dans la gaine d'accord, mais vous n'avez pas répondu aux autres questions !
Si la température ne stoppe qu'à 32°C c'est que l'installation n'est pas montée correctement ? sweat
17 décembre 2013 à 20:36
forum consulter ce sujet Split system inverter Carrier ne s'arrête pas à la température consigne

Bonsoir.
Oui de quelle région ? Car cela pourrait s'arranger !
17 décembre 2013 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatisation Carrera

Bonsoir.

Certainement une installation mal pensée.
La sonde est-elle dans le gainable ou la sonde d'ambiance ? Les gaines sont-elles isophoniques et isolées?
Y a-t-il une gaine de reprise avec bouche de reprise avec gaine comme citée ?
Le soufflage où est-il ? Chambre ? Que la pièce principale ? Bouche de soufflage ? Oui , non ?
Un plan serait le bienvenu. sweat sweat sweat
Mais ce sujet a déjà été abordé maintes fois sur ce site. sweat sweat sweat
17 décembre 2013 à 18:58
forum consulter ce sujet Split system inverter Carrier ne s'arrête pas à la température consigne

Bonsoir.
Oui, si le travail est effectué correctement c'est à dire sous gaine suffisamment grosse de manière à retirer les tubes si besoin est (on ne sait jamais), et surtout aucune soudure dans le sol, pour les différences thermiques pas de soucis particuliers. biggrin
17 décembre 2013 à 18:44
forum consulter ce sujet Passer liaisons frigorifiques sous chape ciment

Bonsoir.
Là, je crois qu'une étude appropriée serait bien et par plusieurs sociétés.
Surtout avec un plafond de plus de 3 m. Toshiba est une bonne marque, il y a aussi Mitsubishi électrique, Daikin, Atlantic / Fujitsu. smile
16 décembre 2013 à 20:19
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatisation Carrera

Bonsoir. Si, si vous êtes dans votre bon droit. shocked
16 décembre 2013 à 18:55
forum consulter ce sujet Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation

Bonjour.
C'est à vous de voir, mais une révision par an par un pro serait bien.
Sinon lavez les filtres régulièrement avec un peu de produit vaisselle, les essuyer et les remettre en place. biggrin
16 décembre 2013 à 16:57
forum consulter ce sujet Fréquence de révision et nettoyage clim réversible Samsung

Bonsoir.
Je dirais en plus des remarques justes de AAC, manque de gaz à la base.
En inverter au bout de 15/20 mn le soufflage doit être de 50°C environ des fois un peu moins, donc votre installation fonctionne disons normalement pour une marque comme celle que vous avez. biggrin
15 décembre 2013 à 20:42
forum consulter ce sujet Problème de chauffage climatisation Carrera

Bonsoir.
Vous n'avez pas tout dit, en effet le fait de travailler en "hachoir" n'est pas évident, et je comprends pourquoi il y a des ouvertures sur l'isolation, l'arrachage suite au passage d'un mur d'une liaison est disons normal, réparations et le tour est joué, c'est simplement la réflexion de l'installateur qui vous met en inquiétude, d'après vos photos le travail à l'air tout à fait normal, et comme je l'ai dit ceci doit être réparé.
Et comme le dit AAC l'utilisation d'un ressort ou d'une cintreuse, tient simplement du diamètre du tube 1/4-3/8 est assez facile pour un pro à l'installation. Et pratiquement sans risque de pliage de ceux-ci. Sujet que je n'ai pas abordé. biggrin
15 décembre 2013 à 19:11
forum consulter ce sujet Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation

Re. La société est bien référencée dans la liste nationale.
15 décembre 2013 à 10:17
forum consulter ce sujet Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation

Bonjour.

Je vais faire mieux, voici la notice d'installation, toutes les réponses que vous souhaitez sont dedans.
L'UE est chargé pour 30 m (page 4) au delà et à une lg maxi de 70 m (page 6) de tube il faut rajouter 20 gr de gaz par m supplémentaire. Donc comme je vous l'ai dit il faut une attestation pour effectuer cette manœuvre.
Le métré de tube se calcule que sur un aller c'est à dire entre l'UE et vos 3 UI on additionne par ex 10 m entre UE et UI 1 15 m entre UE et UI 2 entre UE et UI 3 15 m total =40 m donc 10 m x 20 gr = 200 gr de gaz à rajouter. Et cela est impératif.
Je rajouterais qu'il faut effectuer un test sous azote à 28 bars mini 40 bars maxi pendant une heure afin de vérifier que le réseau de tuyauterie posé soit bien étanche, ceci afin d’éviter une éventuelle fuite de gaz et d’éviter une casse ou un dysfonctionnement ultérieur cry. Et que bien sûr un tirage au vide est obligatoire.
Les déchirements de l'isolation des tubes doivent être réparés. sweat

daikin manuel pose francais 2006 mks mxs80 90e.pdf
15 décembre 2013 à 09:50
forum consulter ce sujet Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation

Bonjour.
Tout d'abord une recherche de fuite serait bien ! Ce qui qui vous éviterait évidemment une intervention ultérieure (habitant à des km) vive la campagne... non je rigole. lol
Donc stoppez tout avant une casse plus grave et voir pour la suite, SVP ce serait bien de nous tenir au courant.
Je suis allé vers chez vous en vacances il y a 2 ans vraiment super ! PUB smile smile
14 décembre 2013 à 14:05
forum consulter ce sujet Conseil dégivrage insuffisant pour une climatisation Airton

Re, après vérification sur d'autres sites cette société ne connait personne et n'existe pas... shocked mais je peux me tromper ? Cette vérification date de novembre 2013. mad
14 décembre 2013 à 13:57
forum consulter ce sujet Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation

Toujours, après vérification, leur n° n'existe pas. Je pense que ce sont des voleurs ! Et vous font n’importe quoi ! ATTENTION ! huffy
14 décembre 2013 à 13:46
forum consulter ce sujet Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation

Bonjour.
Déjà leur demander leur "n° d'attestation de capacité" pour la société, s'ils sont incapables de vous le fournir c'est qu'ils n'ont pas le droit d'ouvrir un réseau frigo lors de la mise en service, et n'ont pas le droit d'acheter du gaz chez un distributeur, si c'est ok, le technicien pour une mise en service c'est à dire manipulation des fluides frigorigènes, ajout de gaz, doit détenir une "attestation d'aptitude" CES ATTESTATIONS SONT OBLIGATOIRES.

Et bien sûr que c'est important l'isolation des tubes, en chauffage des pertes importantes en "calorie" peuvent porter préjudice au fonctionnement et cela en cas de déchirement doit être réparé.
En froid de la condensation va se créer, couler partout, abîmer les murs et peintures et soucis de fonctionnement. S'il y a une isolation elle n'est pas là en décoration.
Et le pompon, un tirage au vide en tout bon frigoriste est absolument obligatoire, à partir du moment où un circuit frigo est ouvert comme par exemple vos tubes frigo, sinon humidité dans le réseau et cela ne fait pas du tout bon ménage avec les fluides, généralement casse rapide du compresseur.
Et sans parler du mauvais fonctionnement et rendement de l'installation. Sinon vous allez bientôt nous recontacter pour nous demander ce qui se passe.
Autres point importants, bien vérifier les métrés des tubes frigos, en effet il y a des longueurs mini et maxi à respecter suivant les constructeurs en fonction de la puissance des machines. Et suivant ces métrés il y a parfois le besoin de rajouter du gaz, ce qui rejoint mon 1er paragraphe.
Pour d'autres questions nous sommes dispos. biggrin
14 décembre 2013 à 08:37
forum consulter ce sujet Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation

Bonsoir.

J'ai utilisé l'eau de javel pendant des années et jamais eu de soucis particuliers, surtout c’était le seul moyen que j'avais trouvé pour nettoyer, désinfecter et enlever les odeurs incrustées dans la batterie à l’époque où les gens fumaient dans les bureaux par ex, il faut qu'elle soit diluée bien sûr.
Pour trouver les produits il y a les fournisseurs en produits froids, comme Rolesco, Cofriset etc. chercher des fournisseurs en matériel froid à proximité de chez vous. smile
12 décembre 2013 à 20:53
forum consulter ce sujet Nettoyer échangeur unité intérieure avec javel

Bonsoir.
Pour la Daikin, vérifier absolument les serrages des connexions électrique des UI et UE, cela vient peut-être de là ?
Moi je connais la marque Haier, mais je n'ai pas la signification des codes défauts.
Quelqu'un d'autre peut-être ?
Mais souvent cela est dû à un manque de gaz, mais pas sûr ! shocked
12 décembre 2013 à 20:38
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin FTYS35BVMB code u4

Bonsoir.
FF = autre défaut, avec ça on est bien renseigné. N'est-ce pas ?
Donc il faut vérifier toutes les sondes, le système frigo, afin de trouver l'autre panne.
Ci-joint la liste des codes pannes. smile


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes erreur climatiseur Carrera

12 décembre 2013 à 20:30
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Chigo SE 108-9000 Code erreur FF

Bonsoir.

Attendez j'ai relu votre 1er post : de l'air comprimé dans le circuit frigo ??? huffy
Si c'est vraiment le cas, vous l'avez laissé faire ???? huffy Il se pourrait qu'il y ait des incondensables et pas qu'un peu.
Qui bien sûr vous dira qu'en tant qu'ancien frigoleux un système frigo va moins bien fonctionner, dégradation du compresseur allant jusqu'à la casse. cry
Donc pour moi je verrai dans un 1er temps, vérification des sondes, en 2ème, récupération du gaz, peser en fonction des recommandations constructeur, test azote si manque de gaz, 40 bars pendant 24 h, tirage au vide remplissage et mise en service correcte (avant la casse).
Au passage, un électricien n'a pas le droit d'ouvrir un système frigo, le technicien ou intervenant doit détenir une attestation d’aptitude (OBLIGATOIRE ! depuis le 04/07/2009) et une attestation de capacité pour l'entreprise (OBLIGATOIRE AUSSI ! depuis le 04/07/2011) Permettant l'achat et la revente de fluide. Risque d'une amende allant jusque 15000€ pour vous et la société.
Et dans ce cas je verrai quand même bien une fuite, ou un manque de complément de charge lors de la MES. shocked
12 décembre 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Recherche manuel installateur clim Hitachi RAS-4HVNNCE

Bonsoir. Voici la doc en anglais.

Hitachi ras 4 hvnce.pdf
12 décembre 2013 à 19:30
forum consulter ce sujet Recherche manuel installateur clim Hitachi RAS-4HVNNCE

Re Doc mais en anglais.

hitachi ras 4 hvnce.pdf
11 décembre 2013 à 21:27
forum consulter ce sujet Recherche manuel installateur clim Hitachi RAS-4HVNNCE

Re. J'ai ça mais en anglais !

Hitachi ras 4 hvnce.pdf
11 décembre 2013 à 21:06
forum consulter ce sujet Conseil dégivrage insuffisant pour une climatisation Airton

Bonsoir.
Apparemment non les chambres froides sont au même point pour le dégivrage, les choses commencent à changer, mais de plus en plus pointue au niveau régulation.
Appareil sous puissant (6.48 kW) ? Pour une maison de 111 m² ? Non ?
Pour la doc je vais essayer de la trouver. smile
11 décembre 2013 à 20:51
forum consulter ce sujet Recherche manuel installateur clim Hitachi RAS-4HVNNCE

Bonsoir.

Le dégivrage varie en fonction d'une sonde de température extérieure, plus il fera froid plus le dégivrage sera fréquent, cela varie aussi en fonction d'un programme, la carte donne un ordre de dégivrage pendant un temps donné tous les x temps.
Si vous demandez 25°c pour une pièce en règle générale si vous y arrivez c'est que la pièce est super isolée et l'appareil au top de sa puissance, ce qui n'est pratiquement pas possible avec du Airton.
En résumé. Normalement la clim va essayer d'arriver à la température demandée dans la pièce, à un moment donné la carte va donner un ordre de dégivrage, pour un temps donné, si le dégivrage ne s'effectue pas correctement, soit un problème de carte soit et le plus probable, un manque de gaz.
Et si vous avez eu des soucis comme cela, je pense que le problème ne va aller en s’améliorant, peut être pas cette année enfin je l’espère mais sûrement l'année prochaine, voire si un été très chaud.
Et dans votre logique il est normal que le dégivrage s'effectue normalement , si vous demandez 19°C la température est atteinte, donc inversion de cycle (V4V), donc les gaz chauds dégivrent plus fréquemment l'UE, tout simplement.
Mais cela avec 0°C dehors, mais avec -10°C dehors je crois que votre problème reviendra, car vous ne pourrez atteindre les 19°C. Donc comme je l'ai dit soit manque de gaz, soit une clim sous puissante. sweat smile biggrin
11 décembre 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Conseil dégivrage insuffisant pour une climatisation Airton

Bonsoir.

Yes je n'avais pas saisi, en effet c'est normal, une partie du fluide frigorigène passe par l'UI même à l’arrêt c'est un fonctionnement normal, il y a environ 10% du fluide qui repasse par les UI qui ne sont pas en demande + la convection.
Par contre il est vrai que ce phénomène est gênant.
Par convection comme un radiateur et donc en logique continue de chauffer là où les pièces, je sais, énormément de personnes se plaignent mais le système inverter est ainsi fait du moins pour l'instant car je sais depuis peu que cela devrait changer (en bien).
Ce que vous pouvez faire (peut-être une demi solution) : mettre votre pièce principale de vie en demande de chaud, SAM par ex, à température normale entre 19 et 22°C , la régulation voudra donc dire = ouvrir les vannes et chauffer les pièces comme les chambres par convection, réduction de puissance économie d’énergie, et si besoin est mettre un "coup de pouce " dans une chambre par ex, puis la couper manuellement si besoin est ?
Une chambre à 18°C la nuit est bien, pour un enfant ou un bébé.
A voir ? Donner suite de cette hypothèse merci. sweat smile smile sweat
10 décembre 2013 à 18:11
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas

Bonsoir.
En fait j'ai tout faux, = clignotement timer et turbo = défaut E6, erreur EPPROM, le remplacement de la carte PCB est recommandé.
Recommandation du constructeur. sweat smile
10 décembre 2013 à 17:50
forum consulter ce sujet Clim Samsung quadrisplit clignote vert et rouge et s'arrête en 5 secondes

Bonsoir.
Pour une recherche de fuite il faut un détecteur électronique qui pourrait éventuellement trouver la fuite, mais pas certain ???
Au moins la localiser.
Sinon test azote poussé à 40 bars, en ayant préalablement récupéré le fluide, pesé et vérifié suivant les prescriptions constructeur.
Il peut arriver aussi qu'il n'y ait pas de fuite(s) et que tout simplement la quantité de gaz est incomplète d'origine, cela je l'ai déjà vu.
Aussi qu'il y avait un complément de gaz à effectuer à la MES et qu'au fur et mesure du fonctionnement un problème est intervenu.
Une réflexion de pannes et une autre direction ?
A suivre. smile smile smile sweat smile
10 décembre 2013 à 17:40
forum consulter ce sujet Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

Bonsoir.
Un détergent n'est pas nocif pour une batterie, la seule chose est qu'il ne soit pas corrosif !!
Un pulvérisateur avec un peu d'eau de javel non odorante, ou au citron coupée avec de l'eau du robinet désinfectera et nettoiera correctement la batterie, rincer et voilà, le produit plus le rinçage fera de même pour le drainage ou la pompe de relevage, vous pouvez faire la même chose pour l'UE, ça ne lui fera pas de mal, les filtres nettoyage au produit à vaisselle, bien rincer essuyer et remettre en place.
Mais il est vrai que nous utilisons des produits désincrustant / nettoyant / désinfectant / hypoallergénique agréés par les services d'hygiène. smile
10 décembre 2013 à 17:14
forum consulter ce sujet Nettoyer échangeur unité intérieure avec javel

Bonsoir.
U4 est un défaut général qui nous dirige vers un problème de transmission, cela peut être un souci de carte de l'UI ou de l'UE souvent carte mère de l'UE. Un relais qui colle mal etc... sweat
10 décembre 2013 à 17:04
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin FTYS35BVMB code u4

Bonsoir.
Surcharge ? Ne connaissant pas cette marque, une panne ponctuelle, soit sur un problème électrique, ampérage, ou frigorifique, une sonde sur la HP donnant une température trop élevée en discharge compresseur, ou BP, température trop basse aspiration compresseur.
Quelqu'un a peut-être une autre idée ?
09 décembre 2013 à 20:16
forum consulter ce sujet Alarme over load pour compresseur Bizer

Bonsoir. Essayer par un distributeur, comme Rolesco, Distrem ou un distributeur vers chez vous !
08 décembre 2013 à 20:22
forum consulter ce sujet Recherche pièces détachées climatiseur Delonghi CF40 ARE290

Bonsoir.
Le fait de couper et remettre le courant permet de ré-initialiser l'installation. Je verrai plus un manque de gaz, soit à la mise en service, soit fuite(s). Rappeler votre installateur.
Faire un essai en ayant préalablement coupé le courant puis remis, ne mettre qu'une seule UI en route et nous dire ce qui se passe ?
Normalement elle devrait fonctionner normalement, puis une 2ème, si les installations diminuent en puissance c'est normal mais ne devrait pas se mettre en alarme. A suivre.
08 décembre 2013 à 19:00
forum consulter ce sujet Clims Samsung en mode Heat chauffage tournent constamment et ne s’arrêtent jamais

Bonsoir.
Je verrai bien une surpuissance de l'installation.
En effet monte très vite en température, puis se coupe et ainsi de suite sans jamais en fait à atteindre la température demandée.
Essayez de mettre à la plus petite vitesse en verticale le plus possible pour les volets de soufflage, cela devrait résoudre en partie votre problème. smile
08 décembre 2013 à 18:45
forum consulter ce sujet Comprendre fonctionnement clim Zenith

Bonsoir.
Comme je l'ai dit je suis d'accord avec AAC, et comme je l'ai dit aussi l'achat et l'utilisation de gaz frigorigène est interdite par la loi passible de 1500 à 15000€ d'amende.
Donc pas de prise de tête juste pour prévenir.
De plus ce type de gaz acheté sur internet ne donne aucune garantie de très bonne qualité.
Je connais beaucoup de gens qui se sont mordus les doigts simplement avec cet achat. lol
08 décembre 2013 à 18:39
forum consulter ce sujet Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

Bonsoir.
C'est que la pièce changée ne fonctionne pas, rappeler la société qui a effectué ce travail, et qu'elle finisse son travail normalement. A vous de voir. sweat
08 décembre 2013 à 18:27
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3

Bonjour.
Quelles leds de façade clignotent "opération" ? "timer" ? "turbo" ?
Mais je verrais bien un manque de gaz, ou fuite(s).
08 décembre 2013 à 10:42
forum consulter ce sujet Clim Samsung quadrisplit clignote vert et rouge et s'arrête en 5 secondes

Bonjour. Tout à fait d'accord avec AAC.
Effet de vente de gaz par internet je suppose, ce qui est tout à fait et complètement hors la loi. lol
08 décembre 2013 à 10:18
forum consulter ce sujet Code erreur E4 58 sur clim Samsung AQV18M WAX Mono split

Bonjour.
Là c'est un fonctionnement normal, si une des UI est en demande de chaud par ex, le ventilateur ainsi que le compresseur de l'UE se mettent en route. Tant que la température de la pièce en demande n'est pas atteinte l'UE sera en fonctionnement.
Par contre si la température n'arrive pas à être atteinte, soit manque de gaz, ou encore une installation sous puissante, ou mal étudiée. shocked
08 décembre 2013 à 10:15
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas