Bonsoir.
Attention Dom, ce n'est pas quelques heures car effectivement les risque de fuites avec ces PAP sont grands, mais quelques minutes, car si il y a fuites, le gaz se dénature très vite, quelques grammes en moins sur ces petites installations et hop ça ne marche plus.
De plus effectuer cette opération est assez risquée, car fuite = gaz dans l'atmosphère et grand risque de brûlures graves et irréversibles, mains, doigts, visage, œils...
25 janvier 2016 à 18:48
forum consulter ce sujet Conseils déplacement clim PAP Zibro

Bonjour.
Vous voulez quoi exactement ?
Une commande pour vos 3 UI ? Oui cela est possible.
Il suffit de mettre une seule commande et de repasser des câbles entre chaque UI, c'est à dire de la commande à la 1er UI puis un câble à la 2ème puis un câble à la 3ème UI en câble je crois une paire 0.75 blindé.
Ensuite effectuer une programmation du nombre d'UI sur cette seule commande.
Mais je ne vois pas trop l’intérêt de faire cela car il suffit de mettre les ventilations en mode "AUTO" et normalement la régulation se fait automatiquement.
Si c'est pour faire des économies sur votre conso d'électricité cela ne représente vraiment pas grand chose certainement moins que votre ampoule de 100 W, le moteur ne doit pas faire + de 1 A.
Mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas de petites économies...
25 janvier 2016 à 18:36
forum consulter ce sujet Limiter les commandes sur les télécommandes clim Mitsubishi

Publicité

Bonjour.
Si c'est pour l'amélioration de votre habitat, pourquoi pas !
La seule chose, est-ce que vous cuisinez beaucoup ?
Si oui, cela vous obligera à nettoyer plus souvent votre UI notamment à cause des graisses.
Pour la soufflerie il faudra mettre les volets le plus horizontal possible sinon l'air va taper sur le meuble en dessous et il y a le risque de recyclage et donc fonctionnement en court cycle.
L’idéal est de mettre l'UI au dessus de la porte de cuisine fermée ou au dessus du bar / table en cuisine ouverte.
En fait à un endroit le plus libre possible pour le soufflage.
24 janvier 2016 à 14:04
forum consulter ce sujet Peut-on installer une clim réversible dans une cuisine

Bonjour.
Normalement en enlevant le capot du dessus de l'UE il y a le schéma électrique.

Dom-Aom parfois j'ai des docs avec schémas électrique et électronique si cela vous intéresse, je peux vous les envoyer sur une adresse mail que vous autoriserez par le biais de Bricovidéo.
Bonne journée.
24 janvier 2016 à 10:23
forum consulter ce sujet Plans cartes groupe extérieur Hitachi RAM72 QH5

Bonjour.
Je suppose que ce doit être cela.
Pour trouvez ces sondes soit chez le constructeur qui vous dirigera vers un distributeur, soit sur internet.
Voici une photo :

24 janvier 2016 à 08:53
forum consulter ce sujet Où trouver sonde UI clim Carrera PAP ?

Bonjour.
Pour les remises, oui, il est clair que nous pouvons en avoir mais pas certain que cela soit valable en passant par sa société, cela est parfois plus intéressant par soi-même, avec l'avantage d'avoir accès au constructeur désiré.
Pour la MES ayant ma propre attestation d'aptitude il me suffit d'utiliser le formulaire de "manipulation des fluides" et de le transmettre au revendeur ainsi donnant la garantie du matériel.
L'avantage est qu’étant moi-même dépanneur je n'ai pas ce souci d'en appeler un, électricité ou plomberie aussi d’ailleurs.
Mais attention je ne sais pas tout. Aussi pour les pièces détachées c'est un peu plus facile.
Je crois que ceci est valable pour toutes personnes travaillant dans n'importe quel domaine, automobile, informatique etc.
23 janvier 2016 à 17:15
forum consulter ce sujet Panne clim réversible General Electric

Bonjour.
Vous ne répondez pas à ma question : qu'elle est la température de soufflage au bout de 20/30 min de fonctionnement.
Il se peut qu'il y ait un souci de sonde ext UE ou encore la V4V qui fait des siennes.
Si la V4V fonctionne correctement, et surtout en fonction de votre réponse pour ma question, température maxi et vitesse à fond, nous irons plus loin.
23 janvier 2016 à 16:53
forum consulter ce sujet Givrage groupe extérieur pompe à chaleur LG

Bonjour. Oui certainement un manque de gaz si les tubes givrent en mode froid.
Stopper tout avant de casser quelque chose, et appeler un pro.
23 janvier 2016 à 16:33
forum consulter ce sujet Panne position chaud clim Atlantic Fujitsu ASYG 12LLCC

Bonsoir.
Avez-vous un code défaut apparent ? Clignotement en façade de l'UI ? Ou clignotement de leds dans l'UE ?
Si non ! certainement le même problème antérieur, car normalement cette sonde donne les infos de dégivrage, mais tout est lié avec d'autres sondes.
Mais d'après votre descriptif avec de la glace... je dirais un manque de gaz.
Ce qu'il faudrait savoir : la température de soufflage en mode chaud au bout de 20/30 min de fonctionnement et quand je dis en soufflage c'est en direct, pas à 20 m huffy huffy ou approximativement !!!!
Avec une sonde de température la plus précise que vous ayez en votre possession.
22 janvier 2016 à 17:00
forum consulter ce sujet Givrage groupe extérieur pompe à chaleur LG

Bonjour.
Citation :
Une climatisation réversible LG Libero Inverter, sensée développer 3,2Kw en chaud, est installée dans ma pièce principale faisant environ 30m² avec une hauteur de plafond à 2,70m.
Cela devrait convenir pour la pièce, par contre ne connaissant pas la configuration exacte de votre installation, pose de l'UI et UE les métrés de tubes etc. il y a peut être quelque chose qui ne va pas. shocked
- L'installation a été faite par qui ?
- La mise en service, par qui ?
Citation :
rien n’y fait : la température de la maison descend et au mieux, à l’aide de la cheminée à insert, on a 17° dans la pièce en journée et à peine 14° le matin.
Je ne comprends pas tout même avec un insert vous n'arrivez pas à chauffer à + de 17°C ???? mad shocked
Il faut peut-être revoir votre isolation car il y a un gros souci de ce côté, ces chutes vertigineuses de température sont quand même inquiétantes ?
Quelques renseignements supplémentaires ne seraient pas de trop sur vos différentes installations.
22 janvier 2016 à 16:33
forum consulter ce sujet Problème clim réversible LG Libero Inverter

Bonsoir.
Voir sur internet en cherchant avec la marque.
Ou encore une commande universelle, aussi sur internet.
21 janvier 2016 à 19:04
forum consulter ce sujet Recherche télécommande pour climatiseur réversible HICON 70054

Bonsoir. Ben oui... sweat cry
21 janvier 2016 à 19:00
forum consulter ce sujet Panne clim réversible General Electric

Bonsoir.
Je ne sais pas, mais il existe peut-être une option, des sondes déportées ???
Se renseigner auprès de l'installateur.
Je pense que le problème serait résolu rapidement.
21 janvier 2016 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

Bonsoir. On va partir là dessus.
21 janvier 2016 à 18:49
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301

Bonsoir.
Il faut vraiment savoir si la led verte clignote. Au moins une fois peut-être ?
Pour la rouge c'est OK pour l'instant.
20 janvier 2016 à 21:36
forum consulter ce sujet Code erreur 6 split LG MS07AH N40

Bonsoir.
En effet si les deux UI sont en vis à vis ou à côté l'une de l'autre il est certain que la sonde de reprise d'air, d'une va être influencée par le soufflage de l'autre et vice versa. Bref ça se mord la queue.
Qui a fait ce genre d'installation ???
Peut-être qu'un peu plus de renseignements !!!! shocked shocked shocked
20 janvier 2016 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème split Fujitsu qui ne fonctionne pas ensemble

Bonjour.
Je pense qu’un bon nettoyage ne serait pas superflu, pour l'UI filtre et avec un pinceau nettoyer la batterie dans le sens des ailettes, un produit à vitre suffit pour l'instant.
Pour l'UE une brosse genre de celle que l'on se sert pour la vaisselle est très bien, enlever toutes feuilles poussières, moutons, etc. puis rincer avec un tube d'arrosage, arrosoir ou bouteilles d'eau sur cette batterie.
Une fois tout bien fait sweat sweat remettre en service attendre 20/30 min de fonctionnement et voir si la rentabilité est meilleure.
Si toujours les mêmes symptômes, le dégivrage est fonction des températures extérieures.
En principe, plus il fera froid, du givre sera assez conséquent et très visible sur la batterie de l'UE, plus ceux-ci seront fréquents ou encore si il fait relativement bon au dessus de 0°C et / ou avec des températures positives et donc que les dégivrages si ils sont programmés sont assez fréquents, soit sonde extérieure décalée, soit manque de gaz.
Dans ce cas appeler un technicien habilité aux fluides frigorigènes.
20 janvier 2016 à 21:18
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau

Bonsoir.
Oui en mode chauffage par exemple, l'UE est en demande de chaud, pour l'UI une fois que la température est suffisante, une sonde donne l'information environ 37°C, la ventilation de l'UI doit se mettre en service.
Si ce n'est pas le cas dans un système tout ou rien (comme le votre) une sécurité klixon se met en service pour éviter la casse du compresseur : pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Citation :
Est-ce que le manque de gaz expliquerait le fait qu'elle ne fonctionne même pas en mode ventilo ?
Si vous voulez dire en ventilation seule ? non cela n'est pas normal, il devrait au moins ce fonctionnement.
Citation :
La clim a 6 ans est-ce qu'une réparation vaut le coup ?
L'intervention d'un technicien veut dire que sous acceptation du devis de réparation, non seulement cela garantie son intervention et en cas de problème ne vous engage en rien à des dépenses supplémentaires, on appelle cela "un travail dans les règles de l'art" (et c'est une loi).
Par contre avec cette marque je ne suis pas certain que cela vaille le coût ? A vous de voir.
20 janvier 2016 à 20:56
forum consulter ce sujet Panne clim réversible General Electric

Bonsoir.
Idem que AAC certainement un manque de gaz.
20 janvier 2016 à 19:58
forum consulter ce sujet Panne clim réversible General Electric

Bonsoir.
Vous voulez faire quoi exactement mode chaud ou froid ?
Ce code correspond à = une température inférieure à -5°C sur l'UI.
Cela veut dire que soit :
1 : La sonde batterie est décalée, effectuer une mesure Ohmique afin de savoir si celle-ci est OK.
2 : Soit manque de gaz dans l’installation dans ce cas obligation d'appeler un professionnel.
20 janvier 2016 à 19:55
forum consulter ce sujet Message erreur 41 climatiseur réversible Samsung

Bonsoir.
Citation :
Si je mets la consigne à 31° en mode auto avec 18° dans la maison, à aucun moment le split ne va à la vitesse 4 que l'on peut avoir en mode manuel pour "arriver" rapidement à la consigne demandée, comme si on était bridé par le logiciel.
Normal un conseil : surtout ne pas mettre en mode "AUTO" en température, la vitesse de ventilation va s'adapter en fonction de la température ambiante. Ainsi nous allons basculer de chaud au froid pour essayer d'arriver à une température stable ce qui est impossible avec ce type de clim compte tenu de l'inertie de chaque fonctionnement.
L’idéal est de mettre en fonctionnement chaud par ex, à une température fixe avec une programmation simple pour une baisse de la temp pour la nuit.
Ce qui m'intrigue est que toute cette informatisation pour une baisse ou une haute température, à telle heure mon fils se couche, à telle heure ma fille, à telle heure et moi alors... le tout est qu'il faut une bonne température à ces moments là et bien je vois que souvent ça ne marche pas !!!! Suivant les dires des personnes utilisant ces systèmes.
Donc du coup je ne vois pas trop à quoi ça sert sauf sur des sites assez conséquents, bureaux plusieurs étages etc.
Ça c’était juste un avis de technicien...
Par contre pour le bruit tout est question d'habitude et est propre à chacun.
Un exemple l'autre jour sur un site installation depuis 15 ans, dans les quartiers riches de Paris aucun souci de bruit et soudainement 3 personnes sont décédées dans 3 appartements différents du même immeuble, des jeunes se sont installés, là vous devinez la suite, un bruit pas possible et ce sont les seuls à se plaindre.
18 janvier 2016 à 21:03
forum consulter ce sujet Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi

Bonsoir.
Afin de confirmer le code panne SVP aller sur l'UE enlever le capot du dessus et nous dire combien de X clignotent les leds LED02G (verte) et led LED01G (rouge).
18 janvier 2016 à 19:32
forum consulter ce sujet Code erreur 6 split LG MS07AH N40

Bonsoir.
Citation :
L'un a installé du quadri split LG dans une vieille bâtisse très mal isolé à 1000 mètre d’altitude pour plus de 25000 Euros.
Là c'est du vol. Et votre copain n'a rien vu venir ?
Citation :
mais groupe intérieur abîmé sur un côté lors du montage.
Demandez le changement du capot c'est sous garantie.
Vous voulez mettre une taille 35 en haut de l'escalier ? C'est ça ? Pour chauffer les chambres ?
17 janvier 2016 à 19:58
forum consulter ce sujet Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi

Re. Ces mesures se font à l'emplacement du fil jaune et noir sur la carte connecteur CN30.
17 janvier 2016 à 09:05
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301

Bonjour.
12 clignotements leds 301 = rotation du moteur ventilateur anormal.
- Moteur ventilateur
- Carte de puissance.
Couper l'alimentation sur le groupe extérieur et sur les unités intérieures durant 1 minute, puis remettre sous tension et démarrer
le groupe en mode test froid à l'aide du bouton SW sur la carte principale, maintenez enfoncé 5 secondes ce bouton.
- Débrancher le connecteur du moteur ventilateur sur la platine puissance.
- Prendre la tension entre le JAUNE et NOIR sur le connecteur de la platine comme indiqué ci-dessous.
V = 6 v remplacer le moteur, V = 0 v remplacer la carte de puissance.
17 janvier 2016 à 08:59
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM55QH5 bi-split 4 oranges et 12 led 301

Bonsoir.
C'est un peu vague tout ça... Sans code défaut encore moins.
Toutefois pour que les résistances de chauffage se mettent en service je verrais bien une ou plusieurs sondes HS.
Ces sondes donnent des infos sur une carte électronique, comme un ordinateur, puis sont gérées en fonction de ces données.
Il suffit d'une sonde HS pour planter cet "ordi".
Donc une vérification avec un appareil adapté ohmmètre par ex serait bien.
Savez-vous vous en servir ? Ou éventuellement un ami ou voisins. Ex : 20 k ohms = 25°C, 25 K ohms = 20°C.
16 janvier 2016 à 17:55
forum consulter ce sujet Recherche de panne sur PAC Sanyo Prothea 16k

Bonsoir.
Citation :
Les codes d'erreur sont-ils réservés aux seuls professionnels ?
Oui ! un peu ! il faut bien garder un peu nos secrets et nos recherches.
Mais nous allons essayer de vous aider.
Code 67 moteur ventilateur UE bloqué.
Ou encore défaut 76 = erreur avec la carte pcb ventilateur.
C'est lié, pour une approche plus convaincante une lecture des leds LED02G et LED01G sur la platine de l'UE.
Nous dire combien de X clignotent chacune d'elle.
Cela pourrait être en rapport avec la carte inverter et le moteur UE.
16 janvier 2016 à 17:43
forum consulter ce sujet Clignotements UI LG Neoplasma MS09AH Quadrisplit FM27AH

Bonjour.
En principe c'est la sonde extérieure celle que l'on voit sur la batterie de l'UE.
Une sonde décalée veut dire que celle-ci ne donne pas la bonne info, par ex 20°C= 25 k ohms, 25°C= 20 k ohms.
Exact aussi la V4V ne glisse pas à fond dans son tiroir. Pour le savoir nous dire si la clim fournit bien en chaud env 60°C en soufflage après 20 mn de fonctionnement et 10/12°C de différence entre reprise et soufflage en mode froid.
16 janvier 2016 à 12:15
forum consulter ce sujet Climatiseur Zenith AC SR 35QC ne dégivre pas

Bonsoir.
Comme expliqué par adel, défaut basse pression, certainement un manque de gaz dans l'installation.
15 janvier 2016 à 20:15
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin / AJTECH Erreur E4

Bonsoir.
En règle générale si une UE qui ne dégivre pas correctement en fonctionnement = manque de gaz...
Ou encore une sonde décalée.
14 janvier 2016 à 18:59
forum consulter ce sujet Climatiseur Zenith AC SR 35QC ne dégivre pas

Bonsoir.
Adel je me suis souvenu qu'ayant travaillé pour Carrier, nous modifions à l’époque des "bi-clim" clim en deux parties, de ce fait il fallait absolument changer l'huile et la quantité de gaz, pourquoi ??? A l’époque il y en avait des dizaines, je ne ne suis pas posé de questions, cela partait pour l’Afrique...
Bon il fallait démonter les compresseurs, les retourner donc vider l'huile, les remplir avec une nouvelle huile par un orifice comme HP ou BP la valeur d'un 1/2 verre puis tout ressouder remplissage en gaz et voilà...
Cela date de 25 ans environ.
Par contre pour cette intervention il est certain que cela nécessite un technicien ayant de certaines connaissances, ne serait-ce que pour la pollution, un peu comme une vidange de moteur, et c'est même plus grave, cette huile ayant des résidus de gaz pouvant notamment provoquer des problèmes de peau au toucher ou des brûlures liées au froid...
Bref ne pas faire n'importe quoi. huffy cry cry
Mais sur d'autres installations il est certain que la méthode est autre...
D’ailleurs incessamment sous peu je dois effectuer un complément d’huile sur un DRV AIRWELL pas triste à faire.
Car plus d'infos que cette marque, aie aie...
Cela peut être intéressant pour certains de nos internautes.
13 janvier 2016 à 22:08
forum consulter ce sujet Vidanger huile compresseur de climatiseur

Bonsoir.
Non je ne suis pas au froid (J'habite Paris) et ce n'est pas une crainte pour moi, même étant du métier.
Toutefois si vous pouvez avoir des renseignements, voire une traduction ou interprétation de ces données je suis preneur.
Car comme je l'ai dit je ne comprends rien...
Merci.
13 janvier 2016 à 21:42
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Sharp quel est le code défaut 3

Bonsoir.
Pour répondre correctement.
Une PAC est étudiée, jusque l'heure actuelle à -25°C voir + (-) donc avant d'arriver (avec du R410A) à givrer sur une UE il en faut quand même, de plus avec une clim bien adaptée un dégivrage se doit être et en bonne et due forme.
Mai ce fonctionnement est soit tout à fait normal, il est moins normal que la glace reste sur une UE cela veut dire beaucoup de chose, si cela intéresse quelqu'un en tant que dépanneur j'ai beaucoup de solution....
Pour cela il faut savoir ce qu'il en est de chaque constructeur.
Mais ce sujet a déjà été abordé très souvent sur ce site à vous d'effectuer des recherches, ou encore suivant les possibilités des modérateurs pourront vous diriger vers votre question.
13 janvier 2016 à 21:04
forum consulter ce sujet En dessous de 7 degrés est-il rentable de démarrer la clim ?

Bonsoir.
Bravo AAC, je n'avais pas pensé à cette façon de faire, la connaissant quand même sleepy sleepy mais cela ne m’était pas du tout venu à l'esprit. sleepy sleepy
13 janvier 2016 à 19:38
forum consulter ce sujet Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

Bonsoir.
Citation :
Merci à tous pour les infos utiles et par contre aux autres des messages pour rien dire.

Pas sympa pour les personnes qui ont essayé de vous aider. shocked
J'ai trouvé sur internet le modèle avec votre réf pour 0.66 €.
Par contre comme je l'ai expliqué sur d'autres posts ou questions on ne peut pas toujours accéder aux roulements, cela dépend des séries et cela est valable pour tous les constructeurs.
Certains sont sertis, d'autres démontables et donc éventuellement remplaçables mécaniquement.
13 janvier 2016 à 19:34
forum consulter ce sujet Court-circuit console intérieure climatiseur Daikin

Bonsoir.
Oui peut-être mais cela n'est plus de mon domaine, Dom Aom sera sûrement plus habilité que moi. Sûrement.
13 janvier 2016 à 18:28
forum consulter ce sujet Panne clim Airton Star H12A4 code E5

Bonsoir et bonne année.
Alors, j'ai des codes pannes pour cette marque, par contre si vous comprenez quelque chose je veux bien un éclaircissement, car franchement je ne comprends rien. shocked shocked sad cry cry
Si cela peut aider.

sharp code erreur.pdf
13 janvier 2016 à 18:26
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Sharp quel est le code défaut 3

Bonjour.
Oui AAC d'accord. Cette manipe permet de vérifier les sorties carte inverter, si OK carte bonne.
13 janvier 2016 à 08:13
forum consulter ce sujet Panne clim Airton Star H12A4 code E5

Bonsoir.
Citation :
Comment peut-on tester le compresseur ? Le test est déjà fait, le fait que les fils chauffent indique que le compresseur demande une puissance supérieure à ce qui a été prévue
Surtout ne pas donner cela comme info à un contributeur qui n'y connait rien sinon comment électrocuter un être humain en une leçon.
Surtout que cela n'a absolument rien à voir.
En complément d'infos, de AAC, cela peut être dû aussi à une installation sous puissante, c'est à dire qu'elle fonctionne constamment tire en ampérage important et constant et fini par surchauffer les fils.
Donc en fonctionnement prendre les ampérages de chaque phase et vérifier si ceux-ci rentrent dans les données constructeur (plaques sur la machine).
Suivant les infos que vous nous donnerez cela peut nous diriger vers autre chose. Comme comp donnant des signes de fatigue, manque de gaz, etc.
12 janvier 2016 à 22:12
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc

Bonsoir.
Surtout ne pas s'aventurer à changer des pièces charbons, roulement etc. de ces moteurs ceux-ci étant sertis.
Ces moteurs sont dans un système avec de l'huile dedans si cette huile s'en va, évaporation ? mauvais remplissage ? vidange ? etc. cela n’empêche pas le fonctionnement mais le bruit est de plus en plus audible et donc désagréable.
Des séries entières ont été fabriquées en Chine, et depuis qu'on les change avec ceux fabriqués en pays nordique, bizarre plus de souci. Le cahier des charges ne doit pas être le même. huffy
Donc comme AAC je change ledit moteur.
Avec la réf complète et n° de série de l'UI en appelant la plateforme Daikin, vous aurez la certitude d'avoir la bonne pièce ainsi que l'adresse d'un distributeur à côté de chez vous.
Par contre le changement de cette pièce demande un savoir faire et est assez délicat.
Ce sujet a déjà été abordé expliqué et conseillé sur ce site.
12 janvier 2016 à 21:56
forum consulter ce sujet Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B

Bonsoir.
Citation :
- Peut-on utiliser des tuyaux souples (tuyau blanc avec spire) s'ils sont encastrés dans la cloison ou doit on utiliser des tuyaux rigides
Oui les deux par contre bien repérer le passage afin de ne pas planter une vis ou un clou
Citation :
- Une légère vague de 1 cm en sortie d'unité intérieure (on reste toujours au-dessous de la sortie de l'unité intérieure) est-elle acceptable ?
Si la vague est vers le haut NON, si vers le bas oui et non cela dépend de la pente d’évacuation. Perso je déconseille car on appelle cela un contre siphon, empêchant dans le temps l’évacuation de l'eau.
Citation :
- Si on se "jette" dans un PVC d'évacuation des eaux usées (eaux grises) faut-il un petit siphon ?
Absolument, ou encore si impossibilité, l'installation d'un clapet anti-retour d'odeurs accessible est nécessaire.
En résumé, prendre des précautions et conseils avant toutes installations, sinon il faut tout casser en cas de soucis.
12 janvier 2016 à 21:40
forum consulter ce sujet Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats

Bonsoir.
E 5 = erreur de COM entre UI et UE
Pour la carte.
Oui il faut effectuer 3 X cette manœuvre, hors tension débrancher le compresseur bien séparer les fils afin de ne créer aucun court-circuit, un appareil de mesure sur volt en continu, mettre les picots de votre appareil de mesure sur 2 des fils sortants, rouge et blanc par ex, ensuite blanc et noir et pour finir noir et rouge, ensuite remettre le courant en demande de froid à fond, ATTENTION, une valeur va apparaître quelques secondes au plus, prendre note.
S'y prendre avec l'aide d'une tierce personne afin d'effectuer cette opération correctement, si besoin est.
Nous communiquer vos résultats.
Cela est bien sûr valable, si c'est un inverter. La rèf complète avec type de gaz serait un plus.
Un + : test d'enroulement du compresseur et du ventilo condenseur amenant souvent à cette panne.
Par contre pour avoir des renseignements de la part de cette marque !!!!! mad mad mad pour les valeurs cela va être très très difficile.
12 janvier 2016 à 21:18
forum consulter ce sujet Panne clim Airton Star H12A4 code E5

Bonsoir.
Citation :
Comment peut-on tester le compresseur ?
Le test est déjà fait, le fait que les fils chauffent indique que le compresseur demande une puissance supérieure à ce qui a été prévu.
Cela n'a rien à voir.
12 janvier 2016 à 19:28
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc

Bonsoir et bonne année.
Comme quoi l’idéal est de changer la pièce concernée en évitant les conseils de gens qui n'y connaissent rien.
J'ai déjà essayé maintes fois d'effectuer cette opération, cela n'a mené qu'à des soucis supplémentaires : cartes fils brûlés et j'en passe, et le pire insatisfaction du client. cry cry
Si vous avez rebranché le connecteur sur la carte sous tension il est presque sûr que celle-ci va dégagée.
Si ce n'est que le fusible ça va, mais pas certain... sweat cry
12 janvier 2016 à 19:07
forum consulter ce sujet Court-circuit console intérieure climatiseur Daikin

Bonsoir.
Bon oui Airton n'est pas le top du top du top du top, mais quand même à -5°C cela devrait quand même donner un peu mieux. C'est quoi le type de gaz, je n'ai pas toutes les réf ?
Alors !
Citation :
j’ai vérifié les tuyaux qui sont chauds.
Chaud comment ? brûlants ? pouvez-vous les toucher avec vos doigts ?
Si chauds / tièdes = manque certain de gaz.
Donc fuite et obligation de passer par un pro. Nouvelle LOI du 30/12/2015
Citation :
Par contre en mode froid la clim marche normalement.
Ça c'est un normal car les températures sont un peu basses en ce moment, (logique) mais ça ne durera pas si j'ai raison. cry
12 janvier 2016 à 18:58
forum consulter ce sujet Unité intérieure ne chauffe plus climatiseur Airton 405061

Bonjour.
Oui, non, enfin peut-être. Demandez à un pro il saura peut-être vous répondre. lol lol
12 janvier 2016 à 18:33
forum consulter ce sujet Vidanger huile compresseur de climatiseur

Bonjour.
Oui oui bien sûr...
12 janvier 2016 à 18:30
forum consulter ce sujet En dessous de 7 degrés est-il rentable de démarrer la clim ?

Bonjour.
Pour ce qui est des fils brûlés, c'est un peu inquiétant, un contrôle général ne serait pas de trop, comme l’intensité des appareillages, comme celui du compresseur, qui donne quelques soucis, cela peut nous amener à un manque de fluide, un mauvaise échange sur le condenseur, un désembouage est peut-être nécessaire.
Avez-vous un contrat d’entretien pour cette PAC ?
10 janvier 2016 à 16:10
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur air/eau extérieure Monobloc

Bonjour.
Je suis parti avec un manque de fluide la panne la plus classique, mais AAC a raison, effectuer quelques recherches sur les parties électriques serait un bon début, mais bon à vous de voir. Le tech vous sera de bons conseils.
Avez-vous testé la commande ? Après avoir préalablement changé les piles prendre un smartphone, sur appareil photo, appuyer sur n'importe quelle touche si la commande fonctionne une lumière violette doit apparaître sur l’écran.
10 janvier 2016 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème climatiseur ne veut pas s'allumer

Bonsoir. Et bien ça va loin...
09 janvier 2016 à 18:45
forum consulter ce sujet Unité intérieure bruyante à petite vitesse clim Airton Star-H09N4