Moteur ventilateur bruyant pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
3241
Question forum climatisation : Moteur ventilateur bruyant pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN
Bonjour,
Moteur de ventilateur bruyant sur ma pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN
Je voulais le démonter mais il semble que l'alimentation du moteur soit scellée.
J'ai trouvé le moteur sur un site mais au niveau connectique !!
Quelqu'un a déjà eu ce cas ?
Eric
Moteur de ventilateur bruyant sur ma pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN
Je voulais le démonter mais il semble que l'alimentation du moteur soit scellée.
J'ai trouvé le moteur sur un site mais au niveau connectique !!
Quelqu'un a déjà eu ce cas ?
Eric
01 mars 2016 à 17:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Moteur ventilateur bruyant pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN
Bonsoir,
Est-ce que vous avez la référence du moteur ? Chez Hitachi je crois qu'elle commence par RRMB......
Cordialement.
Est-ce que vous avez la référence du moteur ? Chez Hitachi je crois qu'elle commence par RRMB......
Cordialement.
01 mars 2016 à 18:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Moteur ventilateur bruyant pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN
Bonsoir.
La connectique au niveau du moteur est étanche, il faut aller plus loin, Hors tension ouvrir l'UE suivre les fils dudit moteur, le déconnecter de la platine électronique.
Voilà le tour est joué.
A vous de voir si vous voulez le changer par vous même (pas trop compliqué) ou appeler une société.
La connectique au niveau du moteur est étanche, il faut aller plus loin, Hors tension ouvrir l'UE suivre les fils dudit moteur, le déconnecter de la platine électronique.
Voilà le tour est joué.
A vous de voir si vous voulez le changer par vous même (pas trop compliqué) ou appeler une société.
01 mars 2016 à 19:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Moteur ventilateur bruyant pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN
La référence du moteur est E01825
02 mars 2016 à 19:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Moteur ventilateur bruyant pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN
Merci pour l'info, mais aller plus loin, pouvez-vous m'indiquer comment déconnecter pour ouvrir l'UE ?
Cordialement.
Cordialement.
02 mars 2016 à 19:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Moteur ventilateur bruyant pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN
Bonsoir.
C'est une PAC air/eau, avec double ventilo ? C'est bien cela ?
Donc hors tension, il faut enlever les vis tenant le panneau de façade de droite (derrière ce panneau il y a normalement le schéma électrique de la machine), enlever le panneau du dessus, puis toute la partie gauche de votre UE c'est à dire la partie cachant les ventilateurs, en fait décarrosser complètement votre UE, là vous avez accès aux ventilo, démonter l’hélice du moteur incriminé, la vis est parfois suivant les constructeurs un pas à gauche, suivre le câble allant jusque la platine électronique, couper les rilsans de fixation si besoin est, le déconnecter (si vous voulez le branchement du connecteur nous transmettre une belle photo du schéma électrique), démonter les 4 vis de maintien du moteur.
A voir donc, si il est possible de ne changer que les roulements ce qui est très probable sur ce type de machine.
Pour le remontage effectuer le chemin inverse. Attention ne pas perdre les vis car parfois elles sont spécifiques pour une fixation.
Attention : ne pas faire cette opération sous la pluie ou neige, le risque est d'avoir des infiltrations d'eau sur les cartes électroniques.
C'est une PAC air/eau, avec double ventilo ? C'est bien cela ?
Donc hors tension, il faut enlever les vis tenant le panneau de façade de droite (derrière ce panneau il y a normalement le schéma électrique de la machine), enlever le panneau du dessus, puis toute la partie gauche de votre UE c'est à dire la partie cachant les ventilateurs, en fait décarrosser complètement votre UE, là vous avez accès aux ventilo, démonter l’hélice du moteur incriminé, la vis est parfois suivant les constructeurs un pas à gauche, suivre le câble allant jusque la platine électronique, couper les rilsans de fixation si besoin est, le déconnecter (si vous voulez le branchement du connecteur nous transmettre une belle photo du schéma électrique), démonter les 4 vis de maintien du moteur.
A voir donc, si il est possible de ne changer que les roulements ce qui est très probable sur ce type de machine.
Pour le remontage effectuer le chemin inverse. Attention ne pas perdre les vis car parfois elles sont spécifiques pour une fixation.
Attention : ne pas faire cette opération sous la pluie ou neige, le risque est d'avoir des infiltrations d'eau sur les cartes électroniques.
02 mars 2016 à 21:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Moteur ventilateur bruyant pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN
Bonsoir.
OK merci.
En fait j'étais arrivé jusqu'à démonter le moteur du ventilateur, sauf que j'étais coincé au niveau de la fiche électrique sortie moteur.
Je viens de comprendre qu'il faut débrancher plus loin grâce à vos explications.
La PAC est bien celle que vous décrivez.
Merci beaucoup pour votre aide, je vais essayer dès qu'il fera meilleur, en espérant accéder aux roulements.
OK merci.
En fait j'étais arrivé jusqu'à démonter le moteur du ventilateur, sauf que j'étais coincé au niveau de la fiche électrique sortie moteur.
Je viens de comprendre qu'il faut débrancher plus loin grâce à vos explications.
La PAC est bien celle que vous décrivez.
Merci beaucoup pour votre aide, je vais essayer dès qu'il fera meilleur, en espérant accéder aux roulements.
03 mars 2016 à 18:42