Bonjour.
Citation :
C'est la 2ième fois en 1,5 mois que le fil grille après une intervention d'un frigoriste qui a changé les cosses en mettant des cosses provisoires.
Ça c'est pas normal, le technicien aurait dû prendre les intensités du compresseur c'est le minimum, si l'intensité est supérieure à la normale il est certain que votre problème va recommencer, alors pourquoi ?
Manque de gaz ou plutôt trop de gaz, le compresseur monte en intensité car il compresse trop de fluide, la carte UE qui n'arrive pas à gérer les rotations compresseurs suite au code erreur, mais ce peut être simplement les sondes.
Après il est possible aussi que ce soit un problème récurrent chez cette marque ?
Allez savoir...
14 janvier 2017 à 12:14
forum consulter ce sujet Fil brûlé au niveau du compresseur PAC Mitsubishi

Bonjour.
J'opterais pour la 1ère des deux réponses de AAC. A vérifier.
J'ai eu le même cas avec Daikin sur 4 UI 3 fonctionnent mais une ne reçoit pas les infos avec la commande carte changée, test, en fait un autre problème survient, moteur soufflage UI HS.
Votre cas est peut-être différent ; Les volets de l'UI s'ouvrent-ils ?
Il se peut qu'une sonde comme celle de la batterie soit HS, à vérifier.
14 janvier 2017 à 12:06
forum consulter ce sujet Split mural ASY18LBAJ Atlantic ne produit plus de chaleur

Publicité

Re.
VRV III ou VI ? Quelle machine réf ?
13 janvier 2017 à 17:40
forum consulter ce sujet Enlever les mano en mode chaud

Bonsoir.
Normalement l'UI stoppe en soufflage en cas de dégivrage, peu probable suivant la réflexion de notre ami cathars à qui je souhaite une bonne année.
Citation :
Elle fonctionne très bien, le seul souci que j'ai c'est que depuis quelques jours par moment lorsqu'elle fonctionne j'entends comme un bruit de courant d'air qui sort du split intérieur et lorsqu'il y a ce bruit l'air qui sort est plus froid.
Je verrais plutôt une mauvaise isolation entre les tubes de sortie du mur et votre UI (passage de mur) ce bruit et cette sensation de bruit et de courant d'air seraient dus à cela, une injection de silicone étanche ou mousse de polyuréthane expansée anti-feu serait, je pense l'idéal.
13 janvier 2017 à 17:36
forum consulter ce sujet Problème souffle clim réversible bisplit Altech mode chauffage

Bonsoir.
Déjà on ne met pas les manos sur une installation en entretien tant que l'on est pas certain qu'il y ait un souci ou un doute sur une installation, surtout en inverter, car mettre les manos ne veut rien dire du tout.. ///, et là je rigole lol lol lol
Bien sûr il faut mettre soit en mode froid soit en pow down et pas certain que cela fonctionne car plus de gaz que l'installation peut en contenir = complément de charge.
E gros sur ce type d'installation si toutes les UI soufflent à une température de 40/45° c'est le top.
Par contre, ça vous pouvez le savoir avec la commande filaire ou la Hi touch.
Citation :
Comme il fait froid les VRV ne donnent pas du froid
Ça c'est à vous de lui demander par la commande maitre ou la Hi touch, à partir du moment où vous prenez la mains...
Et rien n’empêche de demander du froid du moment que l'installation ne l'interdit pas. -15°C ext.
13 janvier 2017 à 17:21
forum consulter ce sujet Enlever les mano en mode chaud

Bonjour.
La réf complète avec la plaque signalétique serait plus appropriée afin de vous aider au mieux.
Vous avez anticipé sur un problème qui aurait pu être beaucoup plus conséquent (casse compresseur), déjà il faut absolument changer au moins la cosse, voir le fil complet et tous les fils seraient le mieux, alors soit votre compresseur est en surchauffe par manque de gaz, soit sondes etc.
Du coup le code erreur 59 on ne sait pas du tout quoi cela correspond ??? dizzy dizzy
13 janvier 2017 à 17:06
forum consulter ce sujet Fil brûlé au niveau du compresseur PAC Mitsubishi

Bonsoir.
Je vous communiquais les infos que je détiens, apparemment la réf de l'UE, que je vous ai communiqué, correspond à votre demande.
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler la hotline tel sur internet.
12 janvier 2017 à 19:15
forum consulter ce sujet Compatibilité des unités Airton

Bonsoir.
Dom, avec toute ma sympathie, si le froid ou mode froid fonctionne correctement ou réellement il ne peut y avoir ou probablement pas de manque de gaz ou fluide.
Et si "manque" de fluide ou "pas du tout" mauvaise condition de fonctionnement (même en froid) ou pas de chaud ou froid, défauts etc.
Par contre, "J'ai bien du froid"... En êtes-vous sûr ? Plein de gens se font avoir : un brassage d'air ambiant donne une impression de froid."
Là entièrement d'accord, c'est ce que j'ai appuyé lors de mon post.
12 janvier 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Clim split Zenith ne donne plus de chaud mais OK en froid

Bonjour.
C'est certain si vous achetez votre clim de plus une marque très bas de gamme comme celle-ci, vous n’êtes pas près de trouver quelqu'un pour l'installer et si jamais cela ne marche pas il ne voudrait en aucun cas être responsable.
Airton étant très avare d'infos codes pannes par exemple, soit vous les appelez soit il doit avoir tous les renseignements dans la doc fournie avec les appareils.
Nous dire combien de fois clignote la led dans l'UE.
Merci.
12 janvier 2017 à 17:59
forum consulter ce sujet Clim Airton Star 21 I2 de Airton ne fonctionne pas

Bonsoir.
En effet les dégivrages seront de plus en plus fréquents si la température extérieure baisse de + en + c'est la sonde extérieure qui détermine ces cycles plus fréquents.
Par contre si les températures sont positives et que les dégivrages sont fréquents, il se peut qu'il y ait un problème, manque de gaz (le problème va s'amplifier) ? Sondes ? (à contrôler).
Et même en température négative si ces dégivrages sont très fréquents.
Il faudrait être plus précis pour ces séquences de dégivrage.
Températures extérieures.
Nombre de dégivrage/heure.
12 janvier 2017 à 17:47
forum consulter ce sujet Perte d'eau climatiseur Toshiba

Bonsoir.
Citation :
Si le froid fonctionne réellement, alors il se peut qu'il y ait un manque de fluide.
Citation :
Ah bon ? ce n'est pas plutôt si : pas de froid = manque de gaz?
Oui c'est exact, notre ami Dom s'est trompé dans son écrit, ce n'est pas grave.
Et effectivement l’interprétation du froid en soufflage peut très bien être simplement le froid ressenti, donc l'air ambiant soufflé.
Il se peut aussi, car je crois que c'est un tout ou rien, que la régulation ne se met pas en route l'UE.
Avec une photo du schéma électrique apposé soit sous le couvercle de protection du câblage UE soit sous le capot du dessus de votre UE nous vous dirigerons vers diverses solutions de dépannage.
Normalement l'alimentation vient de l'UI, 230 V entre 1 et 2, 3 est la commande l'ordre venant de l'UI et fait donc fonctionner le compresseur, si vous avez 230 V entre 2 et 3 c'est que la commande arrive bien, et donc la carte de votre UE serait incriminée.
Ce serait un début de panne ?
12 janvier 2017 à 17:38
forum consulter ce sujet Clim split Zenith ne donne plus de chaud mais OK en froid

Re. Il nous faudrait le schéma électrique, et la référence de la commande.
11 janvier 2017 à 20:41
forum consulter ce sujet PAC problème connecter thermostat sur module Easydan

Bonsoir.
La référence des machines SVP.
11 janvier 2017 à 20:28
forum consulter ce sujet PAC problème connecter thermostat sur module Easydan

Bonjour.
Je crois qu'il vous faut pour l'UE : DC INVERTER TAC 18CHSA/ZI REF : 405598
Mais si vous n'avez aucun renseignement, ce qui n'est pas normal car il doit y avoir une plaque signalétique obligatoire, stipulant la réf de l'appareil, un N° de série, les puissances froid/chaud, le type de gaz et la quantité.
Éventuellement demander à un vendeur dans le magasin.
Pour confirmation de la réf de l'UE vous pouvez appeler leur hotline le N° de tel est sur internet.
Il faut savoir que si vous changez votre UE, il va falloir dégazer et il est strictement interdit de dégazer dans l'atmosphère, dans ce cas il est obligatoire d'effectuer cette opération par récupération pour recyclage par une société habilitée, ensuite avec la nouvelle UE en place il faut tirer au vide, ouvrir les vannes de service et pour cela aussi il faut être habilité.
11 janvier 2017 à 16:41
forum consulter ce sujet Compatibilité des unités Airton

Bonjour. D'accord.
En fait vous repartiriez sur une garantie neuve, c'est logique et rassurant pour vous afin d’éliminer les problèmes qui pourraient survenir à la suite de ce problème.
Perso j'ai déjà changé des dizaines de compresseurs et si cela est effectué en respectant les phases de ce changement, j'ai vu des installations qui fonctionnent correctement depuis plus de 10 ans.
Mais cela vous regarde.
10 janvier 2017 à 17:52
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois

Bonsoir.
Citation :
Mais vu le prix du compresseur + la main d’œuvre ça va faire mal, ne serait-il pas préférable de changer de matériel, je me pose la question.
C'est une possibilité mais le problème sera de retrouver la même UE compatible avec l'UI, cela n'est pas évident car le matériel évolue très vite d'une année sur l'autre.
Sachant que Hitachi est quand même bien classée dans les bonnes marques actuelles.
09 janvier 2017 à 20:45
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois

Bonjour.
Lire la question 3726, réponse 4 : Problème carte mère climatisation LG
09 janvier 2017 à 19:17
forum consulter ce sujet Problème climatisation Samsung peut-on remplacer le groupe extérieur ?

Bonjour.
J'ai ça : C 60 = OK , C 61 = OK, C 62 = OK, comme les sondes ont l'air d’être bonnes maintenant il faut mesurer les tensions correspondantes, il se peut que ce soit la carte.
Valeurs sondes Atlantic Fujitsu.pdf
09 janvier 2017 à 18:47
forum consulter ce sujet Pas de fonctionnement sur climatiseur Atlantic AOYZ14

Bonjour.
L'alimentation en 230 V est sur l'UI ?
Si c'est le cas, le problème vient peut-être et tout simplement de l'UI, carte, relais etc.
Il faut l'ouvrir et vérifier, odeurs de brûlé, visuellement.
09 janvier 2017 à 17:59
forum consulter ce sujet Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

Bonjour.
Câbler les deux télécommandes ??
09 janvier 2017 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème thermistance thermostat filaire BRC944B2 clim Daikin

Bonjour.
Il faut les appeler, il parait qu'il est plus facile de les avoir. smile
09 janvier 2017 à 17:38
forum consulter ce sujet Valeur de la résistance R37 carte power clim Airton TAC 12CHSA/ZI

Bonsoir.
Citation :
Je souhaiterai connaitre le fonctionnement exact de ce capteur.
Quel capteur ? Si c'est du capteur de présence il n'y a pas de sonde ou "sonde" si vous voulez, ce capteur si vous le programmez permet sur la commande, ce détecteur dès qu'il n'y a plus de mouvements, la machine va diminuer doucement jusque stopper, dès qu'un mouvement est détecté, le système repart en fonctionnement.
J’espère que j'ai compris votre question.
08 janvier 2017 à 21:01
forum consulter ce sujet Fonctionnement capteur i-see Sensor sur split MSZ FH 25E

Bonsoir.
La définition de chaque sonde A B C D sont en bas du tableau, C = discharge Pipe donc celle qui vous intéresse.
08 janvier 2017 à 18:32
forum consulter ce sujet Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonsoir.
Moi non plus, il se peut que ce soit simplement un témoin présence tension.
Lire la question 3742 réponse 2 : Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois suivre les instructions pour tester la carte.
08 janvier 2017 à 17:51
forum consulter ce sujet Problème clim Carrera PAP CAR 35W/X1DBPc

Bonsoir.
Pour moi la carte est bonne et vu le code panne, il ne reste que le compresseur.
08 janvier 2017 à 17:45
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois

Bonjour.
Il faut commencer par le début.
Si il y a un défaut sonde refoulement cela concerne la sonde de refoulement compresseur dans votre UE, il faut la contrôler et éventuellement la changer.
Parfois il n'y a qu'un seul connecteur avec plusieurs sondes, ça on peut le savoir avec une belle photo du schéma électrique apposé côté verso du capot.
J'ai trouvé un schéma, apparemment le connecteur concernant la sonde de refoulement compresseur est la CN 60.
08 janvier 2017 à 17:40
forum consulter ce sujet Pas de fonctionnement sur climatiseur Atlantic AOYZ14

Bonjour.
Lors du remplacement de la pièce défectueuse la retourner dans tous les sens de manière à voir ce qui s’échappe en huile, personnellement il est rare de rajouter de l'huile. un compresseur contient la valeur d'un verre si vous le voulez vous pouvez en rajouter un fond de verre, mais attention trop d'huile peut amener à des bouchons.
Consulter le constructeur pour la réf de l'huile.
08 janvier 2017 à 17:09
forum consulter ce sujet Huile compresseur PAC air/eau

Bonjour.
Le plus classique = manque de gaz, le compresseur démarre mais à cause du manque de gaz, ne se refroidit pas correctement un élément de sécurité (un klicson) se met donc en service afin d'éviter de casser le compresseur.
Voir avec votre revendeur la garantie devrait jouer.
08 janvier 2017 à 10:41
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile Skiron TAC 09CPA/E pas de froid

Bonjour.
Il peut y avoir ces problèmes.
1 : le moteur ventilateur est HS
2 : le compresseur HS
3 : la carte HS.
Le plus fréquent est la carte, mais chaque élément doit être vérifié.
08 janvier 2017 à 10:36
forum consulter ce sujet Problème clim Carrera PAP CAR 35W/X1DBPc

Bonjour.
Pourquoi vous voulez effectuer cette opération ?
Car franchement cela n'est pas vraiment nécessaire, seulement si vous changez le compresseur pour un autre gaz.
08 janvier 2017 à 10:31
forum consulter ce sujet Huile compresseur PAC air/eau

Bonjour.
J'ai retrouvé ça :
Valeurs en ohms sondes.pdf
07 janvier 2017 à 17:31
forum consulter ce sujet Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.
Citation :
Le sol de l'appartement est gelé à cause des garages non isolés en dessous et ma femme les fenêtres ouvertes de 9h à 14/15h...
Et vous êtes étonné ?
Pour les températures :
Citation :
C'est une Hitachi 5kW frigorifique et 6kW Calo j'ai mesuré 25° entrée évaporateur et 52.5° en sortie.
elles sont correctes. 25°C de delta T°C.
Citation :
J'ai aussi remarqué que l'unité extérieure ne condensait pas, est-ce normal aussi... ?
Les températures extérieures étant positives, et si l'air est sec c'est peut-être normal, il faudrait mesurer le point de rosée avec les abaques.
07 janvier 2017 à 17:13
forum consulter ce sujet Température entrée sortie évaporateur et condensation UE PAC

Bonjour.
Ben voilà tout a été dit par Dom.
Il faudra probablement changer les 2 moteurs et sûrement la carte inverter.
C'est ce que je fais d'office lors d'une panne comme celle-ci.
07 janvier 2017 à 11:57
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4

Bonjour et bonne année.
Manque de gaz, le plus classique sur ce type de panne.
A vérifier par une société habilitée.
06 janvier 2017 à 17:54
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim Airwell trio DCI 410

Bonjour et bonne année.
Démonter les sondes et nous donner les infos.
25 K ohms = 20°C , 20 k ohms = 25°C ça c'est pour toutes les sondes, par contre celles de sortie compresseur les valeurs ne sont pas les mêmes suivant les constructeurs.
06 janvier 2017 à 17:50
forum consulter ce sujet Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.
Chaque constructeur a ses propres réglages, mais en principe le fonctionnement est celui que vous décrivez.
En parcourant internet vous trouverez sûrement les abaques de fonctionnement.
06 janvier 2017 à 10:17
forum consulter ce sujet Réparation clim Hitachi RAC50 DH7

Bonjour.
Je ne saurais vous dire.
Appeler la hotline puis demander le service pièces détachées.
06 janvier 2017 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème thermistance thermostat filaire BRC944B2 clim Daikin

Bonjour.
Vous auriez dû mettre une commande plus récente BRC1E52A7, ou un peu plus ancienne BRC1D52.
Je crois me souvenir que la commande que vous avez n'a pas de sonde d'usine, on ne travaille qu'avec la sonde du gainable ou une sonde déportée, il est peut-être possible d’accéder aux paramètres de la commande.
Il y a peut être un problème de programmation.
Appuyer sur le bouton test pendant 5 s, "00" apparait avec le bouton flèche du haut température aller jusque mode 20 avec flèche du bas, aller au code 2, un N° s'affiche à côté 1- 2 ou 3 avec Up ou down, aller sur 2, confirmer avec set "88" apparait attendre un peu puis l'affichage initial revient, si cela ne fonctionne pas c'est qu'il n'y a pas d'accès aux programmes et mettre une autre commande à fils comme expliqué au début du post.
05 janvier 2017 à 17:05
forum consulter ce sujet Problème thermistance thermostat filaire BRC944B2 clim Daikin

Bonjour.
Et Hitachi en ce moment les pannes se succèdent, et votre question est pratiquement jour pour jour avec la 2599. tongue
La question 2599 était 4 clignotements en façade qui nous dit d'aller dans l'UE et par la suite il y avait un nombre différent de clignotement et nous menait à la panne du moteur ventilateur.
Pour vous c'est un peu différent on partirait plus vers un compresseur HS ou la carte.
LD 301 : 4 clignotements : Erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position =1.
Module d’alimentation du système (SPM), 2. Compresseur, 3. Platine.
Il va falloir tester la carte inverter.
Hors tension débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent aucune carrosserie, mettre l'appareil sur volt continu mettre les deux picots sur U/V, mettre en route en mode froid, effectuer un essai attention lors du début de fonctionnement la lecture affichée ne dure que quelques secondes, là noter la nécessité d'une tierce personne est parfois nécessaire, effectuer la même opération avec U/W et V/W, les 3 valeurs doivent être identiques.
Si OK le compresseur est sûrement HS en profiter toujours hors tension de tester entre les bornes du compresseur et la terre, une éventuelle fuite à la terre ??
05 janvier 2017 à 16:48
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois

Bonjour.
Citation :
Le compresseur fonctionne en froid quand je mets en position test sur l'unité extérieure.
C'est déjà ça. Au moins le compresseur tourne. En mode froid l'UI ventile ?
Citation :
est-ce qu'il devrait tourner au démarrage même avec les Leds qui clignotent 9 fois ?
Non, il faut couper le courant pour réinitialiser le système.
Ensuite si le compresseur se met en route la ventilation de l'UI ne démarrera que si la sonde batterie détecte 37°C.
Citation :
Aussi quand je veux changer la température ou modifier la vitesse du ventilateur il n'y a pas de Bip.
Avez-vous changé les piles, il se peut que ce soit tout simplement un problème de réception émission, normalement il doit y avoir un bouton de secours qui est situé en façade ou en dessous du panneau filtre, à vous de chercher avec la doc de la clim.
Vous pouvez vérifier si la commande émet bien, mettre votre téléphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche si une led violette apparait la commande est OK, le récepteur UI serait en cause.
05 janvier 2017 à 11:27
forum consulter ce sujet Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois

Bonjour.
Les 10% restant sont enlevés par le fait que vous avez trouvé la cause, huile sous compresseur qui confirme une ou des fuites dans l'UE.
Cela m'est déjà arrivé, changement du compresseur et repartit pour plusieurs années encore.
H9 = erreur au niveau de la thermistance extérieure.
Vérifier la sonde 25°C =20 K ohm, 20°C = 25 k ohm.
L’idéal en profiter pour changer les sondes de l'UE, ce n'est pas pour ce que cela coûte.
05 janvier 2017 à 11:11
forum consulter ce sujet Panne Code H8, H9 clim inverter Daikin FVXT40GV + RXT40GV

Bonjour.
On en revient donc au moteur ventilateur HS, une dernière vérification, hors tension, démonter la façade et vérifier si le connecteur ventilateur (suivre les fils) est bien branché, le brancher et le débrancher plusieurs fois, puis refaire un essai.
05 janvier 2017 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Hitachi RAR 5E1

Bonjour et bonne année.
Si vous ne trouvez pas d'occasion, il existe des commandes universelles un peu à tous les prix.
Allez sur internet par contre faire attention que la commande universelle puisse fonctionner avec la marque, Zenith par exemple.
05 janvier 2017 à 10:57
forum consulter ce sujet Recherche télécommande clim Zenith AC-SR51-QC

Bonjour.
Ça c'est pas normal, si on veut éventuellement faire du froid et bien sûr faire du chaud une résistance de carter est quasi obligatoire, sinon risque de mayonnaise avec l'huile et casse du compresseur pratiquement assurée ??? shocked shocked
04 janvier 2017 à 16:22
forum consulter ce sujet Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteur

Bonjour.
Un programme interne et propre au constructeur, suscite des problèmes de clairvoyance à ce niveau, la compréhension est aussi parfois difficile à comprendre.
Traduction.....
04 janvier 2017 à 16:17
forum consulter ce sujet Information télécommande clim Samsung NH080PHXEA

Bonjour.
Le compresseur ne démarre pas ? ou tout du moins même un peu ?
04 janvier 2017 à 16:12
forum consulter ce sujet Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois

Bonsoir.
Allez sur l'UE et suivre mes instructions en réponse 1.
04 janvier 2017 à 16:06
forum consulter ce sujet Unité intérieure Hitachi clignote RAK 35 FH 6

Bonjour et bonne année.
Merci pour ce renseignement. Ce code défaut correspondrait à un problème sur le moteur ventilateur de votre UI soit celui-ci est HS soit la carte de votre UI HS, voire les deux.
Il faut se méfier de ce code panne il se peut que la sonde batterie de votre UI soit HS.
Pour vérifier mettre simplement votre UI en mode ventilation celle-ci se met en fonctionnement le problème est autre.
04 janvier 2017 à 16:02
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Hitachi RAR 5E1

Bonjour et bonne année.
La led 301 si il y a un défaut clignote un nombre de fois X puis stoppe et recommence elle ne clignote pas de façon aléatoire comme vous le décrivez.
C'est peut-être un fonctionnement normal ? Je n'ai pas réussi à avoir Hitachi.
04 janvier 2017 à 11:46
forum consulter ce sujet Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA

Bonjour et bonne année.
Combien de fois clignotent les voyants.
Afin de nous rapprocher au mieux de la panne il faut accéder à l'UE.
Ouvrir le capot du dessus il y des leds LD 301, 302 303 nous dire combien de fois clignote la LD 301 ou comment sont allumées ces leds.
04 janvier 2017 à 11:37
forum consulter ce sujet Unité intérieure Hitachi clignote RAK 35 FH 6