FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 209 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 626 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.
Même si ce n'est pas à l’échelle on peut faire quelque chose de viable, dans le couloir la position split 2 est bien au-dessus de la porte entrée garage permettrait de chauffer le couloir et un peu les chambres avec la porte ouverte.
Le split 1 serait pas trop mal et compléterait le split 2.
En fait tout cela pourrait traiter un volume mais toutes portes ouvertes.
On devrait être pas trop mal en hyper heating avec votre maison isolée correctement.
Pour l'UE il faudrait la positionner au plus près des UI choisir un emplacement qui ne gêne pas ou peu, afin d'avoir le moins de longueur possible en tube pour donner le maximum de puissance aux UI.
Voilà tout le monde a donné son avis à vous de trier.
Nous serons toujours là pour répondre.
05 novembre 2016 à 12:50
forum consulter ce sujet Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating

Bonjour. En effet il est possible avec une commande filaire de stopper cette ventilation en cas d'atteinte de température.
En fonction de la commande filaire, il en existe 2 : une blanche avec une flèche courbée au milieu et une avec un volet rabattable, nous dire laquelle est-ce, et je vous indiquerai la méthode à suivre.
Merci
05 novembre 2016 à 12:33
forum consulter ce sujet Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin

Publicité

Bonjour.
Non ce n'est pas une réalité car vous êtes dans un système inverter, le démarrage ne sera pas de cette intensité, c'est un exemple, il faudrait effectuer des mesures sur place une fois que le compresseur démarre, il va tirer 5 A puis au fur et à mesure que celui-ci va augmenter en vitesse l'ampérage va augmenter de même, jusqu'à ce qu'il tourne à fond 34 A (ça arrive très vite) puis" trouver" sa plage de fonctionnement optimal qui sera de 20 A.
Ce qui va surconsommer, c'est le nombre de démarrages, en règle générale une installation est prévue avec 4 démarrages / heure, il vaut mieux 1, 2 ou démarrages / heure, une régulation de fonctionnement pendant X / heure, avec une bonne isolation la chaleur stagne et ainsi de suite, si vous êtes sous puissant le compresseur ne s’arrête jamais et vous avez énormément de mal à atteindre la température demandée.
Surpuissant la température arrive vite le compresseur se coupe, la demande est pratiquement immédiate redémarre après sa temporisation vous pouvez avoir 10 / 15 démarrage / heure donc 10 / 15 X 34 A.
Ce qui rejoint les explications des autres internautes, casse matériel.
AAC à l’époque nous comptions 39€ par UI supplémentaires en cas de multi, ce qui compensait la charge gaz en plus et le temps.
En rectifiant un peu le tir des 5 années manquantes.
190€ + (50€ x 4 UI) = 390€ HT on n'est pas très loin des tarifs, après personne n'est obligé de faire comme les constructeurs.
04 novembre 2016 à 11:58
forum consulter ce sujet Procédure modification de branchement hydraulique

Bonjour.
Vous voulez climatiser quoi ? 1 chambre / couloir, 2 chambres, le salon, une chambre etc.
04 novembre 2016 à 11:23
forum consulter ce sujet Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating

Bonjour.
En effet la marque et la réf complète UE/UI serait bien ainsi que commande à fils ou non.
Merci
04 novembre 2016 à 11:20
forum consulter ce sujet Comment éviter la remise en marche après coupure courant

Bonjour.
En effet les garanties ne sont pas les mêmes, j'aimerais bien savoir pourquoi ?
Les matériels incorporés ne sont pas les mêmes ?
Si c'est le cas chez Daikin dans ce cas je prends.
04 novembre 2016 à 11:19
forum consulter ce sujet Quelle unité intérieure choisir pour le chauffage ?

Bonsoir.
AAC a raison, les courts cycles vont engendrer des sur-consommations, de plus vous aurez vite chaud et vite froid aussi.
Essayez de faire fonctionner que la clim Salle à manger avec la plus petite vitesse de ventilation avec une température moyenne 22°C environ.
Cela devrait alléger le fonctionnement.
Mais il est clair qu'il faudrait éventuellement, appeler sur place une société du métier et voir ce qu'elle pourrait vous conseiller.
03 novembre 2016 à 21:54
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie trop importante climatisation

Bonsoir.
Qu'il fasse beau ou pas cela n’empêche pas les essais.
Vous venez de rajouter qu'en fait :
Citation :
Celle qui est dans la chambre de 11m² fonctionne apparemment correctement (ne chauffe pas trop en tout cas). Idem pour celle dans la chambre de 13m².
Donc on serait peut-être partant sur un multi avec 3 UI sur une UE (les 3 pièces 11, 13 et 9.5 m²), la pièce principale serait indépendante une UI et une UE.
Et on reviendrait à l'idée de base de Dom = manque de gaz.
Pour confirmer faites les essais comme je vous l'ai expliqué en post 4.
03 novembre 2016 à 21:35
forum consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température

Bonsoir. Bon,
Citation :
Celle-ci s'arrête dans un délais de 10 à 30 minutes et souffle de l'air froid.
L'UI stoppe t-elle quand même ?
Si c'est le cas je verrai bien pour commencer un souci de sonde batterie UI qui serait décalée.
Pour cela il faudrait la démonter, il faut démonter le capot de façade hors tension déconnecter cette sonde en suivant le fil celle-ci est en principe dans un petit doigt de gant en haut à droite de la batterie, ensuite la tester en ohmmètre à température ambiante, 20°C, dans un bol glacé 0°C et dans la main 32°c, normalement 20°C= 25 k ohms, et 25°C = 20 k ohms.
Si ce n'est pas le cas la carte aurait un souci.
Donc à suivre.
03 novembre 2016 à 21:26
forum consulter ce sujet Problème arrêt climatiseur FLYAIR

Bonsoir.
Je me base au prix que je pratiquais sur Paris il y a 5 ans, mais nous nous faisions un forfait, qui était à l’époque de 139€ HT, pour un split cela comprenait : 2h d'intervention, mise sous azote, tirage au vide et contrôle.
Donc il est vrai que je suis en dessous de la réalité actuelle, mais la TVA n’était pas du tout la même et c’était que de la proximité. Et comme je l'ai dit tout dépend de la région où le client est situé.
Cela peut aller au double HT.
03 novembre 2016 à 21:08
forum consulter ce sujet Procédure modification de branchement hydraulique

Bonsoir.
A puissance égale et qualités, les deux se valent.
Les garanties, si mise en service par un pro, pareil, 5 ans pour le compresseur, 3 pour les autres pièces détachées.
Maintenant à vous de voir question prix et design.
03 novembre 2016 à 20:56
forum consulter ce sujet Quelle unité intérieure choisir pour le chauffage ?

Bonjour.
Il faut tout reprendre à 0.
Si j'ai bien compris il y 2 unités extérieures (UE) et 4 unités intérieures, il faut savoir qui va avec qui, pour cela tout stopper, faire un plan de chaque UI et emplacement ainsi que chaque UE, mettre l'unité intérieure (UI) qui est en panne en service, aller sur les UE et voir laquelle démarre ? stopper celle-ci et faire une par une toutes les autres.
Cathars la réf donnée par marsu est la réf de l'UI, je peux me tromper mais c'est ce que j'ai dans mes docs.
Donc pour l'instant on n'en sait pas plus, et il nous faudrait toutes les réf des machines et qui correspond à quoi.
03 novembre 2016 à 19:04
forum consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température

Bonjour.
La procédure est bonne.
Mais attention si les températures sont trop basses dans la ou les pièces le groupe extérieur ne démarrera pas, donc bien chauffer la ou les pièces, ou encore si il existe un mode PUMP-DOWN.
Pour rallonger des tubes ainsi que les liaisons électriques pour un déplacement d'UI, s'assurer que la longueur supplémentaire entre bien dans les préconisations constructeur.
Car parfois il faut un complément de charge, et cela va de soit il obligatoirement passer par un pro.
De plus, un conseil, éviter l'utilisation des raccords de prolongement de tube, si mal installés risque de fuite, il est préférable si vous appelez un technicien pour la nouvelle mise en service, d'effectuer une soudure, il y en a pour 30 minutes, cela ne fera vraiment la différence sur la MES (Mise En Service).
C'est quoi comme machine marque réf et type de gaz.
Pour votre affaire suivant la région où vous habitez entre 150€ et 200€ HT devrait convenir.
03 novembre 2016 à 18:13
forum consulter ce sujet Procédure modification de branchement hydraulique

Bonjour.
Quand vous dites : "La ventilation se met en route 3 secondes, puis s’arrête."
C'est quoi ? l'UI ou l'UE ? Et, avez-vous un code panne ? leds qui clignotent en façade ? Sur la commande ?
En fonction de vos réponses les pannes peuvent être différentes, essayez d’être le plus précis possible.
Merci.
03 novembre 2016 à 17:55
forum consulter ce sujet Clim Airton souffle chaud 3 secondes toutes les 3 minutes.

Bonjour. Ben moi j'ai pas tout compris.
Si vous voulez stopper votre installation il suffit de faire un ON/off ou d'appuyer sur le bouton stop de votre commande à distance si c'est le cas.
Parfois chez certains constructeurs il faut un temps d’arrêt qui est dans le protocole d’arrêt de la machine comme expliqué par Dom.
Faites un essai un peu de patience est de temps en temps nécessaire.
03 novembre 2016 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème arrêt climatiseur FLYAIR

Bonjour.
Hou la, demande 20°c en une heure sur un volume que l'on ne connait pas et comment c'est fait je pense que cela ne va être facile, avez vous déjà essayé de mettre votre PAC en chauffage à fond et voir ce qui se passe, c'est dire en combien de temps la température que vous demandez est atteinte, de plus si tout est ouvert il est certain que la chaleur va monter et qu'une perte importante de cette chaleur va s'en aller, et bien sûr pas à l'endroit que l'on veut.
Quand vous dites deux splits ce sont deux splits indépendants ou un multi ?
Un plan de l'installation serait bien.
03 novembre 2016 à 17:39
forum consulter ce sujet PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

Bonjour.
Que ce soit un mono ou un multi il est fort probable qu'un manque de gaz en soit la cause.
Ou une très mauvaise isolation de la pièce.
Faire un essai : tout stopper mettre en service que l'UI concernée en chauffage attendre 20/30 minutes et nous dire la température de soufflage de celle-ci ?
Puis mettre une à une toutes les autres, toutes les 10 minutes nous dire pour chaque intervention la température de soufflage de l'UI concernée par la panne.
03 novembre 2016 à 10:27
forum consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température

Bonjour.
Avez-vous un ballon de réserve eau chaude chauffage ?
02 novembre 2016 à 18:52
forum consulter ce sujet Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt

Bonjour.
Non AAC a priori 8 kW pour 80 m² alors que normalement on devrait parler en volume et non en m².
francois547 : Si je comprends bien votre installation est neuve ? Un bilan thermique a t-il été effectué ?
Si c'est le cas votre installateur se doit à un résultat concluant, il suffit peut-être de quelques bons réglages, vitesses de ventilation, un emplacement judicieux des UI, etc.
D'ailleurs un plan avec implantation des UI/UE serait bien.
02 novembre 2016 à 18:47
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie trop importante climatisation

Bonjour. P0 = protection power module, E9 = anomalie power module.
Si je ne me trompe pas la carte inverter a lâché. Prévoir le remplacement, de la carte, par contre bon plaisir pour trouver les pièces détachées. Éventuellement avec une belle photo recto/verso.
Dom-Aom ou une autre personne pourrait vous aider avec une réparation à moindre coût.
02 novembre 2016 à 12:16
forum consulter ce sujet Panne clim Airton TAC12 erreur p0 et ensuite e9

Bonjour.
Quelle est la référence de la machine, quelle carte a été changée et pourquoi ?
Dans un 1er temps vous pouvez déconnecter et reconnecter plusieurs fois tous les connecteurs des platines.
01 novembre 2016 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème climatisation Daikin 15 ans

Bonjour.
Donnez-nous la référence complète de votre PAC SVP.
C'est quoi la carte Boro ?
Dans le fonctionnement, il faut être logique, la demande de démarrage compresseur se fait par une demande, la régulation de cette PAC, avec une sonde de température d'eau, qui une fois à température (demandée) coupe ce compresseur, celle-ci est peut être décalée, la contrôler.
01 novembre 2016 à 19:58
forum consulter ce sujet Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt

Bonjour.
Êtes-vous certain que toutes les UI sont dans le même mode, notamment en chaud ?
31 octobre 2016 à 17:13
forum consulter ce sujet Panne sur split PAC AIR/AIR TOSHIBA

Re. Le jour on on pourra avoir des renseignements concrets de la part d'Airton, les poules auront des dents.
Je suppose que cette led donne des indications de fonctionnement ou codes pannes suivant un nombre de clignotement.
31 octobre 2016 à 17:02
forum consulter ce sujet Diode D13 Power Module climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.
E5 = erreur com UI/UE
31 octobre 2016 à 16:57
forum consulter ce sujet Diode D13 Power Module climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI

Bonjour.
Apparemment les dégâts sont assez importants, voire d'après Dom-Aom plus que prévu.
Il ne faut pas avoir peur de démonter les cartes, les débrancher, si vous avez une crainte rien ne vous empêche de faire une photo pour chaque opération, pour le remontage il y a des détrompeurs et des couleurs associées pour les connecteurs ainsi une belle photo recto/verso pourrait aider Dom-Aom dans ses conseils pour une éventuelle réparation des cartes.
50 ou 100€ serait moins que les 850€ annoncés.
30 octobre 2016 à 16:56
forum consulter ce sujet Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Bonsoir.
Citation :
Il a délibéré le gaz et m'a expliqué que tout été parfait.
Non et non, on ne peut savoir ce qui s'est passé en terme de perte de gaz, et encore moins laisser comme ça juste avec le bouchon, il est certain que le gaz s’échappera par ce bouchon, même fermé on appelle cela une micro fuite. Mais une belle micro fuite.
Même si la fuite est "minime" ces machines sont au gr près, donc si il manque du gaz il faut absolument TOUT REFAIRE.
Comme expliqué dans mon précédent post avec en plus récupération de gaz et pesage, si il manque 50/60/70 gr et bien on en revient à l'explication de pbm Hu% dans le circuit, et tout recommencer avec du gaz neuf, et je répète, à leurs frais.
29 octobre 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Valve dévissée clim Mitsubishi

Re. Normalement vous devriez avoir 4 led sur le dessus de la carte de l'UE nommées ERR0, ERR1, ERR2, ERR3, nous dire combien de fois clignote chacune d'elle.
L'approche de la panne sera plus précise.
29 octobre 2016 à 19:08
forum consulter ce sujet Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Bonjour
Vu l’état de la carte le code erreur doit être certainement "erreur com UI/UE".
A ce niveau Dom ou une autre personne seront plus à même de vous aider.
29 octobre 2016 à 19:01
forum consulter ce sujet Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Bonjour.
Vos explications sont un peu confuses, je suppose que les manos étaient montés sur cette valve, car auparavant il faut tester à l'azote votre circuit à 28 bars minimum, si OK au bout d'une heure, tirage au vide avec les manos toujours en place.
De ce fait ouverture des vannes, de là on ne voit pas que le schrader est fuyant on effectue la mise ne service, tests chaud/froid.
Une fois terminé on met en mode froid ou pump-down afin de ramener toute la quantité de gaz dans l'UE et de manière à démonter les manos sans mettre du gaz dans l'atmosphère.
Donc la seule façon de voir si ce schrader fuit est quand j'ouvre à nouveau la vanne, si je m’aperçois d'une fuite je referme immédiatement et j'effectue la manœuvre faites par le technicien, par contre si toute la procédure n'a pas été respectée il est certain que la MES est mal effectuée donc risque de problèmes ultérieurs comme la casse compresseur, ou sondes, cartes etc.
Rappeler votre entreprise ayant installé votre PAC, celle-ci vous doit un travail effectué dans les règles de l'art.
Et on n'est pas à l'abri d'une erreur ou de malfaçon d'usine, mais la société est responsable quand même et se doit de réparer à ses frais.
Citation :
Cela fera quinze jours qu'elle a été installée le simple changement de liquide suffit-il ou faut-il remplacer la clim ?
Oui, mais il faut effectuer toute la procédure expliquée ci-dessus.
29 octobre 2016 à 17:19
forum consulter ce sujet Valve dévissée clim Mitsubishi

Bonjour.
Vous avez un défaut quelconque ? clignotement en façade ? ou un code ?
J'ai un schéma, je ne sais pas si c'est le bon, sur ce schéma j'ai deux fusibles F001=25A protection alim, et F101 = 3A protection carte je suppose (?).
29 octobre 2016 à 16:51
forum consulter ce sujet Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Bonjour.
Je ne pense pas que cet appareil ne fonctionnera pas du tout avec la clim car cela demande des contacts secs enclenchement / désenclenchement à la demande par votre boitier de commande, le souci est que maintenant tout est électronique, en gros c'est un ordinateur.
Donc comme dit par d'autres collègues appeler Fujitsu afin de ne pas faire n'importe quoi au risque de cramer une carte électronique. cry cry cry
20 octobre 2016 à 19:08
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu et domotique Delta Dore

Bonjour.
Somashi connais pas ! sad sad
Mais nous allons essayer de vous aider.
Avez-vous installé cette clim ou PAC vous-même ?
20 octobre 2016 à 19:01
forum consulter ce sujet Problème climatiseur mural Somashi code KFR 35W

Bonjour.
En règle générale, mais ne connaissant pas la marque de votre clim ou PAC, il doit y avoir la possibilité que ce soit avec une commande sans fils ou avec fils, d'effectuer une programmation de fonctionnement, soit pour un temps donné soit en programmation hebdomadaire ou mensuel, et parfois suivant les marques il y a même les jours fériés et mêmes les dates de vacances.
Donc avec un peu plus de renseignements nous pourront peut-être vous en dire plus. biggrin
20 octobre 2016 à 18:58
forum consulter ce sujet Installation programmateur horaire sur PAC

Bonjour.
On ne voit pas très bien, mais 1 et 2 devrait correspondre à phase /neutre ou Let N et 3 à l'info binaire entre UI/UE.
La photo des schémas aurait été mieux de l'UI et de l'UE.
Par contre je ne suis pas trop un spécialiste de ce type de matériel, mais je crois que celui-ci se câble par une broche dans l'UI sur la carte.
Puis des paramètres sont à entrer.
D'autres infos viendront sûrement.
19 octobre 2016 à 17:09
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu et domotique Delta Dore

Bonjour.
Je n'ai pas de comparaison puissance, mais j'opterai certainement pour Mitsubishi électrique.
Allez sur internet et faites des comparaisons.
17 octobre 2016 à 17:24
forum consulter ce sujet Conseils choix climatisation Hitachi ou Mitsubishi

Bonjour.
Il faut la référence complète écrite sur la plaque signalétique de votre UE.
Avec cela contactez la plateforme Daikin, tél sur internet, ils vous dirigeront vers un distributeur.
17 octobre 2016 à 17:20
forum consulter ce sujet Platine groupe extérieur ne fonctionne plus clim Daikin

Bonjour.
Comme je l'ai dit il est bizarre que cela se produise sur les 2 UI ?? shocked
Peut-être que la volute est déséquilibrée, normalement il y a des caoutchoucs 1 en bout à gauche et 2 qui maintiennent le moteur, la volute elle, est fixée sur l'axe de ce moteur avec un jeu d'1 cm environ en diagonale pour la centrer comme il faut.
Je pencherai plutôt pour un souci de caoutchoucs, il arrive parfois que ceux-ci chauffent et fondent pour X raisons cela m'est arrivé avec du LG mais pas Hitachi.
Peut-être que la venue d'un bon technicien sera nécessaire.
17 octobre 2016 à 17:17
forum consulter ce sujet Bruit des démarrages des splits muraux clim Hitachi

Bonsoir.
Et ben voilà. Je pensais justement à notre ami Dom-Aom avec qui, si vous le voulez, pourra certainement vous aider dans votre démarche.
16 octobre 2016 à 18:43
forum consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW

Bonjour.
D'après la doc que j'ai lu la distance mini de tube est de 7m et maxi 30 m.
Ce qui ne veut pas dire que l'on doit retirer du gaz en dessous de la mesure mini. Et surtout pas.
Un inverter va s'adapter en fonction de la puissance demandée donc en fluide.
Si vous mettez 3 m de tube je ne pense pas qu'il y ait une incidence catastrophique.
Cela est valable de mettre le tube restant enroulé pour un tout ou rien mais pas pour un inverter.
De plus il faudrait de la place car il faudrait l'enrouler à plat. Afin d’éviter les pièges à huile.
Donc sans inquiétude vous pouvez installer votre clim à 3.50 m UI/UE.
16 octobre 2016 à 18:40
forum consulter ce sujet Meilleure PAC air air

Bonjour.
Moi je le fais seulement dans une salle info et si il y a une clim de secours c'est encore mieux.
Mais rien n’empêche de le faire chez un particulier sur ces petites pompes.
16 octobre 2016 à 11:57
forum consulter ce sujet Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB

Re.
Le MXZ-18TW = R22, le MXZ-18VAVW = R410A
16 octobre 2016 à 11:52
forum consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW

Bonjour.
A ma connaissance il n'existe pas de filière de pièces détachées pour clim ou autres matériels comme frigo ou machines à laver d'ailleurs, c'est vrai vous avez raison quelque part, mais mettre tout cela en place mettrait des années.
16 octobre 2016 à 11:49
forum consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW

Bonjour.
Un scarificateur est un ventilateur que l'on met au plafond haut, cet appareil permet de récupérer la chaleur stagnante des hauts plafonds pour la booster vers le bas.
Un peu comme une hélice style "Macao".
Cela se fait beaucoup et si vous avez l'occasion de voir ce système dans les garages de ventes de véhicules.
Ce n'est pas spécialement bruyant mais peut engendrer quelques économies.
16 octobre 2016 à 11:44
forum consulter ce sujet Meilleure PAC air air

Bonjour.
Oui comme cathars, vérifier avec une lampe si la volute de soufflage n'est pas encrassée.
Pour le nettoyage éventuel prendre un pinceau de radiateur puis entre les grilles frotter dans le sens horizontal avec un aspirateur.
Si vous avez un compresseur d'air vous pouvez le faire de cette manière aussi, attention de ne pas toucher la tige du pistolet sur la volute le risque de casse de la volute arrive très vite.
Mais je trouve bizarre et en coïncidence que les 2 UI aient le même problème.
16 octobre 2016 à 11:36
forum consulter ce sujet Bruit des démarrages des splits muraux clim Hitachi

Bonjour.
Je suis étonné que vous ne trouviez pas la pièce concernée, tout du moins une équivalente.
Appelez directement Mitsubishi électrique, les coordonnées sont sur internet.
15 octobre 2016 à 20:49
forum consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW

Bonjour.
Citation :
Isolation moyenne pas de vide sanitaire mais double vitrage neuf.
Donc l'isolation serait à revoir. Commencer par là avant d'effectuer un achat de même puissance, que celle en place car un investissement en isolation peut faire gagner de l'argent non seulement en diminuant la puissance de la PAC mais aussi à long terme en économie électrique, en énergie.
Citation :
un plafond mansarde d'une hauteur de 4m80
La chaleur monte l'installation d'un scarificateur peut être envisageable.
Toshiba est très bien placé sur le marché actuel, par contre si vous achetez le matériel vous-même trouver un pro pour l'installation va être difficile. Il ne prendra pas la garantie. Pour le R32 pour l'instant et personnellement je le déconseille, trop chère en cas de panne. Et pas assez de recul sur les divers fonctionnements.
Dans l'ensemble vous avez cité toutes les marques, il y a aussi Daikin.
Une fois l'isolation révisée, un bilan technique doit être fait par une société sérieuse vous garantissant une température, afin de calculer au plus juste vos besoins.
15 octobre 2016 à 20:45
forum consulter ce sujet Meilleure PAC air air

Bonjour.
2 / 3 / 5 = activation freeze protection switch.
Il se pourrait que ce soit la sonde de batterie de l'UI celle qui permet le démarrage du ventilo UI à 37°C et sert aussi en cas de température trop basse sur l'évaporateur en mode froid, il arrive très souvent et dans toutes les marques que cette sonde se décale, il faut la contrôler, les valeurs correspondraient à sondes de batterie sur le tableau.
Je pars la dessus car je ne vois trop grand chose d'autre en traduction (ce n'est pas trop mon fort).
15 octobre 2016 à 14:39
forum consulter ce sujet Code erreur 2, 3, 5 pompe à chaleur Airwell OU-3W-MINV 24

Bonjour.
Ayant déjà eu affaire à ce genre "d’inquiétude" au risque de me tromper d'une référence, l’idéal est de les appeler directement, ce sont des gens très compétents et vous diront quoi mettre en lieu et place avec la bonne référence du nouvel appareil.
Les coordonnées sont sur internet.
15 octobre 2016 à 14:22
forum consulter ce sujet Panne d'affichage sur régulateur Carel PJ32

Bonjour.
Si c'est bien celle là, j'ai trouvé sur cdiscount à 14.98€.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télécommande pour clim Aermec

15 octobre 2016 à 12:52
forum consulter ce sujet Recherche télécommande Aermec CRMC-A360JBEO