Oui bien sûr, si le givre ou glace est assez conséquent cela voudrait dire que le dégivrage ne s'effectue pas correctement, le plus classique est un manque de gaz, mais cela peut venir aussi de la V4V qui permet le basculement en froid/chaud et dégivrage.
Par contre si les dégivrages sont fréquents (trop fréquents) le manque de gaz est pratiquement confirmé.
Il faut assister à un dégivrage et voir comment cela se passe, bien regarder si tout le givre et la glace fondent correctement.
Oui bien sûr, si le givre ou glace est assez conséquent cela voudrait dire que le dégivrage ne s'effectue pas correctement, le plus classique est un manque de gaz, mais cela peut venir aussi de la V4V qui permet le basculement en froid/chaud et dégivrage.
Par contre si les dégivrages sont fréquents (trop fréquents) le manque de gaz est pratiquement confirmé.
Il faut assister à un dégivrage et voir comment cela se passe, bien regarder si tout le givre et la glace fondent correctement.
03 janvier 2017 à 13:12
consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCPBonjour et bonne année.
Les valeurs ont l'air correctes, avec un peu plus de variantes cela aurait été plus juste.
Voyez avec les cartes et sonde, mais si cela persiste il faudra contrôler toutes les sondes de l'UE, poids de gaz, et en dernier recours la carte UE.
Les valeurs ont l'air correctes, avec un peu plus de variantes cela aurait été plus juste.
Voyez avec les cartes et sonde, mais si cela persiste il faudra contrôler toutes les sondes de l'UE, poids de gaz, et en dernier recours la carte UE.
03 janvier 2017 à 11:24
consulter ce sujet Problème de régulation PAC Daikin Emura IIBonjour et bonne année.
Alors les traductions et les interprétations sont parfois un peu compliquées à saisir.
On peut très bien avoir les traductions identiques chez différents constructeurs mais il faut les comprendre différemment.
Citation :Cela voudrait dire que ce clignotement lors du fonctionnement du mode chauffage est normal.
fonctionnement normal en mode chauffage.
Alors les traductions et les interprétations sont parfois un peu compliquées à saisir.
On peut très bien avoir les traductions identiques chez différents constructeurs mais il faut les comprendre différemment.
03 janvier 2017 à 11:18
consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froidBonjour et bonne année.
Pour Dom que je salue au passage, Bonne année et bonne santé.
Pour tester s'il y aurait un souci avec le klicson, mettre l'installation hors tension, ouvrir le capot de protection câblage compresseur, regarder si le klicson (organe de sécurité surchauffe compresseur) appareil de mesure sur ohmmètre, un picot sur une des bornes du klicson puis l'autre sur la terre, effectuer une mesure, faire la même chose sur l'autre borne klicson.
Si rien klicson OK.
Faire les mêmes mesures sur la résistance carter du compresseur.
Il se peut que celle-ci soit HS.
Pour Dom que je salue au passage, Bonne année et bonne santé.
Pour tester s'il y aurait un souci avec le klicson, mettre l'installation hors tension, ouvrir le capot de protection câblage compresseur, regarder si le klicson (organe de sécurité surchauffe compresseur) appareil de mesure sur ohmmètre, un picot sur une des bornes du klicson puis l'autre sur la terre, effectuer une mesure, faire la même chose sur l'autre borne klicson.
Si rien klicson OK.
Faire les mêmes mesures sur la résistance carter du compresseur.
Il se peut que celle-ci soit HS.
03 janvier 2017 à 10:21
consulter ce sujet Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteurBonjour et bonne année.
J'ai eu ce renseignement, H3 = protection surcharge compresseur.
Possibilité = manque de gaz, filtres UI obstruées, UE obstruées.
Solutions = nettoyage des unités, vérification poids de gaz.
Quand ils disent poids de gaz ce n'est pas simplement mettre les manos car cela ne veut rien dire du tout.
J'ai eu ce renseignement, H3 = protection surcharge compresseur.
Possibilité = manque de gaz, filtres UI obstruées, UE obstruées.
Solutions = nettoyage des unités, vérification poids de gaz.
Quand ils disent poids de gaz ce n'est pas simplement mettre les manos car cela ne veut rien dire du tout.
03 janvier 2017 à 10:07
consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCPBonjour et bonne année.
Alors, J'ai déjà expliqué sur ce site que ces moteurs était sertis donc impossible de changer les roulements, il n'y a pas de vis de démontage.
Par contre sur pièces clim.com réf moteur M2 11L3300 - MOTEUR VENTILATION HAUT 132,89 €.
C'est un exemple, il y a d'autres sites.
Alors, J'ai déjà expliqué sur ce site que ces moteurs était sertis donc impossible de changer les roulements, il n'y a pas de vis de démontage.
Par contre sur pièces clim.com réf moteur M2 11L3300 - MOTEUR VENTILATION HAUT 132,89 €.
C'est un exemple, il y a d'autres sites.
02 janvier 2017 à 20:48
consulter ce sujet Problème bruit moteur ventilateur climatisation Mitsubishi MFZ-KA50VABonjour et bonne année.
Je suis du même avis que AAC, à qui je souhaite en passant une bonne année et une bonne santé, en effet le manque de fluide va provoquer pour l'instant que ce petit problème, en s’amplifiant par un manque de gaz supplémentaire, des défauts vont commencer à apparaître, je n'ai pas tous les codes défauts en tête, mais coupure BP, compresseur trop chaud etc.
De plus après 20/30 mn de fonctionnement vous devriez soufflez maxi plus de 55°C, les performances seront moindres en fonction de la baisse de température extérieure. Ça c'est normal.
Donc 39°C en soufflage c'est trop bas, et signe comme expliqué par AAC d'un manque de gaz.
A faire contrôler par une société habilitée.
Je suis du même avis que AAC, à qui je souhaite en passant une bonne année et une bonne santé, en effet le manque de fluide va provoquer pour l'instant que ce petit problème, en s’amplifiant par un manque de gaz supplémentaire, des défauts vont commencer à apparaître, je n'ai pas tous les codes défauts en tête, mais coupure BP, compresseur trop chaud etc.
De plus après 20/30 mn de fonctionnement vous devriez soufflez maxi plus de 55°C, les performances seront moindres en fonction de la baisse de température extérieure. Ça c'est normal.
Donc 39°C en soufflage c'est trop bas, et signe comme expliqué par AAC d'un manque de gaz.
A faire contrôler par une société habilitée.
02 janvier 2017 à 20:25
consulter ce sujet PAC air air split intérieur souffle très peuBonjour et bonne année.
Merci Dom pour la doc en effet le compresseur n'arrive pas à trouver son démarrage, en règle générale le compresseur est HS avec la carte inverter.
Aie !!!! A faire vérifier par un pro pour un éventuel devis.
Merci Dom pour la doc en effet le compresseur n'arrive pas à trouver son démarrage, en règle générale le compresseur est HS avec la carte inverter.
Aie !!!! A faire vérifier par un pro pour un éventuel devis.
02 janvier 2017 à 17:53
consulter ce sujet Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois Bonjour et bonne année.
C'est du matériel Hitachi ? Sur un groupe extérieur Hitachi RAM65QH5 ?
Si c'est cela, j'ai trouvé sur internet pour 222.58 € TTC + frais de transport 9.20 € sur Electronik service.
C'est du matériel Hitachi ? Sur un groupe extérieur Hitachi RAM65QH5 ?
Si c'est cela, j'ai trouvé sur internet pour 222.58 € TTC + frais de transport 9.20 € sur Electronik service.
02 janvier 2017 à 17:45
consulter ce sujet Moteur ventilateurBonjour et bonne année.
Parfois il n'y a pas de fuite sur le réseau de gaz, mais sur les prises de pression (Schrader), il faut changer ces valves c'est démontable, avec une clé à Schrader, ça ressemble un peu aux valves de vélo ou voiture.
Et ce n'est pas parce-que il n'y avait pas de fuite soi-disant qu'il n'y en a pas maintenant.
J'ai découvert que NCP était distribué par Cofriset, un distributeur en matériel frigorifique connu.
Nous fournissant chez eux je vais essayer d'en savoir plus.
De plus comme la panne est récente (1 mois) la garantie du dépanneur rentre en ligne de compte.
Parfois il n'y a pas de fuite sur le réseau de gaz, mais sur les prises de pression (Schrader), il faut changer ces valves c'est démontable, avec une clé à Schrader, ça ressemble un peu aux valves de vélo ou voiture.
Et ce n'est pas parce-que il n'y avait pas de fuite soi-disant qu'il n'y en a pas maintenant.
J'ai découvert que NCP était distribué par Cofriset, un distributeur en matériel frigorifique connu.
Nous fournissant chez eux je vais essayer d'en savoir plus.
De plus comme la panne est récente (1 mois) la garantie du dépanneur rentre en ligne de compte.
02 janvier 2017 à 17:23
consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCPBonjour et bonne année.
Citation :Et bien non, on ne vérifie pas du tout comme ça le gaz, une pression ne veut rien dire du tout, il faut retirer le gaz, le peser et si le poids correspond ou pas aux prescriptions constructeur, la façon de procéder est différente.
Le gaz a été vérifié en branchant les mano.
02 janvier 2017 à 14:09
consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froidBonjour et bonne année.
Non ce n'est pas normal, étant donné que le compresseur a été changé, il y a peut-être une phase lors du remplacement qui n'a pas été respectée.
1: Récupération gaz, puis pesée afin de savoir si la quantité correspond aux données constructeur.
2: Changement compresseur.
3: Test azote mini 28 bars / 2 h pour vérification étanchéité circuit frigo.
4: Tirage au vide 2 h.
5: Remise en gaz neuf au poids suivant préconisations constructeur.
6: Remise en route et vérification des températures soufflage chaud et froid.
Dans ce 2ème cas il faut vérifier si la carte inverter est bonne ou pas.
Non ce n'est pas normal, étant donné que le compresseur a été changé, il y a peut-être une phase lors du remplacement qui n'a pas été respectée.
1: Récupération gaz, puis pesée afin de savoir si la quantité correspond aux données constructeur.
2: Changement compresseur.
3: Test azote mini 28 bars / 2 h pour vérification étanchéité circuit frigo.
4: Tirage au vide 2 h.
5: Remise en gaz neuf au poids suivant préconisations constructeur.
6: Remise en route et vérification des températures soufflage chaud et froid.
Dans ce 2ème cas il faut vérifier si la carte inverter est bonne ou pas.
02 janvier 2017 à 14:02
consulter ce sujet Problème carte mère climatisation LGBonjour et bonne année.
C'est quoi le HIC ? Et la réf de l'UE ?
Mais d'après le nombre de clignotement de votre UI les volets du moteur du ventilateur serait défectueux, bloqués par exemple.
A vérifier.
Normalement à la mise en route, les volets s'ouvrent, parfois la ventilation se met en route quelques secondes, stoppe, le chauffage se met en route, puis au bout de quelques minutes la ventilation se met en soufflage.
C'est quoi le HIC ? Et la réf de l'UE ?
Mais d'après le nombre de clignotement de votre UI les volets du moteur du ventilateur serait défectueux, bloqués par exemple.
A vérifier.
Normalement à la mise en route, les volets s'ouvrent, parfois la ventilation se met en route quelques secondes, stoppe, le chauffage se met en route, puis au bout de quelques minutes la ventilation se met en soufflage.
02 janvier 2017 à 13:52
consulter ce sujet Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois Bonjour et bonne année.
Ne connaissant pas du tout cette marque, venant probablement d’internet (enfin peut-être) ?
Je pense suivant votre descriptif, à un manque de gaz, à faire vérifier par un pro.
Ne connaissant pas du tout cette marque, venant probablement d’internet (enfin peut-être) ?
Je pense suivant votre descriptif, à un manque de gaz, à faire vérifier par un pro.
02 janvier 2017 à 13:42
consulter ce sujet Code erreur H3 climatisation NCPBonjour et bonne année.
Ce que vous ne dites pas, est-ce que quand vous débranchez le compresseur le disjoncteur se déclenche?
Si oui,
1: le disjoncteur est mal adapté apparemment votre UE est une tout ou rien, il faut mettre un disjoncteur 16 A courbe D ou fusible 20 A AM.
2: Une fois le 1 vérifié toujours le compresseur débranché le disjoncteur se déclenche, il se peut que ce soit le ventilateur (mais celui-ci fonctionne), ou le contacteur qui est HS, éventuellement changer le condensateur de démarrage.
3. Vérifier Hors tension les enroulements compresseur et une éventuelle fuite à la terre (défaut d’isolement entre les bornes compresseur et la terre).
Ce que vous ne dites pas, est-ce que quand vous débranchez le compresseur le disjoncteur se déclenche?
Si oui,
1: le disjoncteur est mal adapté apparemment votre UE est une tout ou rien, il faut mettre un disjoncteur 16 A courbe D ou fusible 20 A AM.
2: Une fois le 1 vérifié toujours le compresseur débranché le disjoncteur se déclenche, il se peut que ce soit le ventilateur (mais celui-ci fonctionne), ou le contacteur qui est HS, éventuellement changer le condensateur de démarrage.
3. Vérifier Hors tension les enroulements compresseur et une éventuelle fuite à la terre (défaut d’isolement entre les bornes compresseur et la terre).
02 janvier 2017 à 09:36
consulter ce sujet Problème clim Major Cara Loars déclenchement disjoncteurBonjour et bonne année.
Pour compléter, une fois que le compresseur démarre la température monte, le ventilo de l'UI se met en service au bout de 1 ou 2 minutes.
Mais vous devriez ressentir les effets du chaud sur la grosse tuyauterie avant ce démarrage de l'UI en mettant les doigts dessus attention de ne pas se brûler au cas où...
Pour compléter, une fois que le compresseur démarre la température monte, le ventilo de l'UI se met en service au bout de 1 ou 2 minutes.
Mais vous devriez ressentir les effets du chaud sur la grosse tuyauterie avant ce démarrage de l'UI en mettant les doigts dessus attention de ne pas se brûler au cas où...
01 janvier 2017 à 19:02
consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144ehBonjour et bonne année.
Apparemment l'installation est classique et conforme.
Je ne vois pas trop ce que vous pourriez faire de plus.
Si personne des voisins ne se plaint laisser comme ça.
Apparemment l'installation est classique et conforme.
Je ne vois pas trop ce que vous pourriez faire de plus.
Si personne des voisins ne se plaint laisser comme ça.
01 janvier 2017 à 18:54
consulter ce sujet Bruit unité extérieure Panasonic CU-RE12PKERe. Combien de fois clignote chaque led "Run" et "Timer" ?
01 janvier 2017 à 18:49
consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froidBonjour et bonne année.
Comment le gaz a t-il été vérifié ?
Pour la valeur des sondes normalement 20°C = 25 K ohms et 25°C = 20 K ohms
Citation :
J'ai fait vérifier le gaz et pas de souci de ce côté là.
Comment le gaz a t-il été vérifié ?
Pour la valeur des sondes normalement 20°C = 25 K ohms et 25°C = 20 K ohms
01 janvier 2017 à 18:48
consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froidBonjour et bonnes fêtes.
Apparemment vous avez un appareil d'exportation.
Mais on va essayer de trouver, par contre Si la diode minuterie clignote constamment et pas un nombre de fois, il va falloir accéder à l'unité extérieure, enlever le capot du dessus normalement vous avez 3 leds LD 301, LD 302 et LD 303 et parfois il y a LD 304, nous dire comment sont ces leds, et ou combien de fois clignote la LD 301.
Apparemment vous avez un appareil d'exportation.
Mais on va essayer de trouver, par contre Si la diode minuterie clignote constamment et pas un nombre de fois, il va falloir accéder à l'unité extérieure, enlever le capot du dessus normalement vous avez 3 leds LD 301, LD 302 et LD 303 et parfois il y a LD 304, nous dire comment sont ces leds, et ou combien de fois clignote la LD 301.
31 décembre 2016 à 17:41
consulter ce sujet Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSABonjour et bonnes fêtes.
Comme je le dis je ne sais pas comment a été effectué le bilan thermique ni comment l'installation a été faites, par exemple si l'UI est placée trop haute ou trop basse, vous risquez de rencontrer ce genre de souci, si tout est OK, il faudrait vérifier la valeur de la sonde de reprise il se peut qu'elle soit décalée.
Pour la trouver c'est simple, enlever le capot de façade, cette sonde est soit devant la batterie à droite à peu près au milieu, ou en bas à droite de votre UI, pour cet 2ème emplacement en profiter pour vérifier si le passage des tubes frigo est bien bouché, j'ai déjà eu ce cas, la sonde est influencée constamment par l'air froid extérieur la régulation ne se faisant pas il fait trop chaud dans la pièce.
Ceci dit, hors tension, débrancher cette sonde, effectuer une mesure en K ohms, la sonde dans un bol avec des glaçons (proche du 0°C) une dans la main (32°C) et une en ambiance (entre 20 et 22°C) prendre la température de la pièce.
Nous donner les infos.
Comme je le dis je ne sais pas comment a été effectué le bilan thermique ni comment l'installation a été faites, par exemple si l'UI est placée trop haute ou trop basse, vous risquez de rencontrer ce genre de souci, si tout est OK, il faudrait vérifier la valeur de la sonde de reprise il se peut qu'elle soit décalée.
Pour la trouver c'est simple, enlever le capot de façade, cette sonde est soit devant la batterie à droite à peu près au milieu, ou en bas à droite de votre UI, pour cet 2ème emplacement en profiter pour vérifier si le passage des tubes frigo est bien bouché, j'ai déjà eu ce cas, la sonde est influencée constamment par l'air froid extérieur la régulation ne se faisant pas il fait trop chaud dans la pièce.
Ceci dit, hors tension, débrancher cette sonde, effectuer une mesure en K ohms, la sonde dans un bol avec des glaçons (proche du 0°C) une dans la main (32°C) et une en ambiance (entre 20 et 22°C) prendre la température de la pièce.
Nous donner les infos.
31 décembre 2016 à 16:36
consulter ce sujet Problème de régulation PAC Daikin Emura IIBonjour et bonne fêtes.
Étant donné que les machines se remettent en fonctionnement mais pas de chaud ni de froid, certainement un manque de gaz.
Je sais que chez Zenith, les sondes sont souvent la cause de vos malheurs.
A faire vérifier par un technicien.
Par précaution ne pas continuer pour faire fonctionner l'installation, risque de casse compresseur.
Étant donné que les machines se remettent en fonctionnement mais pas de chaud ni de froid, certainement un manque de gaz.
Je sais que chez Zenith, les sondes sont souvent la cause de vos malheurs.
A faire vérifier par un technicien.
Par précaution ne pas continuer pour faire fonctionner l'installation, risque de casse compresseur.
31 décembre 2016 à 16:19
consulter ce sujet Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froidBonjour et bonnes fêtes.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque.
Mais d'après votre résultat cela viendrait de la carte de l'unité extérieure qui serait HS.
Et si votre installation est récente (- de 3 ans) ou neuve normalement la garantie rentre ligne de compte.
Et je ne vois pas pourquoi votre installateur vous facturerait quoi que ce soit s'il n'a rien réparé ? Pour moi c'est malhonnête.
A travailler comme ça, il ne va pas durer longtemps.
Si votre installation a plus de 3 ans, quelques conseils de Dom vous seraient bien utiles. A suivre.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque.
Mais d'après votre résultat cela viendrait de la carte de l'unité extérieure qui serait HS.
Et si votre installation est récente (- de 3 ans) ou neuve normalement la garantie rentre ligne de compte.
Et je ne vois pas pourquoi votre installateur vous facturerait quoi que ce soit s'il n'a rien réparé ? Pour moi c'est malhonnête.
A travailler comme ça, il ne va pas durer longtemps.
Si votre installation a plus de 3 ans, quelques conseils de Dom vous seraient bien utiles. A suivre.
31 décembre 2016 à 16:11
consulter ce sujet Erreur F42 -11 sur CU-L24DBE5Bonjour et bonnes fêtes.
Non, je ne pense pas que le problème sera résolu en mettant d'autres silent blocs, c'est plutôt un bruit qui est "transporté" donc dans ce cas il vaut mieux, déjà l’atténuer, en mettant de la laine au autre produit ininflammable autour du compresseur.
Si le bruit persiste il faut soit le "diriger" vers un jardin par un système de gaine, soit l’étouffer par un caisson isolé, sans boucher la reprise d'air et le soufflage de l’hélice.
Ne connaissant la configuration de votre installation, peut ètre qu'une belle photo pourrait nous aider.
Non, je ne pense pas que le problème sera résolu en mettant d'autres silent blocs, c'est plutôt un bruit qui est "transporté" donc dans ce cas il vaut mieux, déjà l’atténuer, en mettant de la laine au autre produit ininflammable autour du compresseur.
Si le bruit persiste il faut soit le "diriger" vers un jardin par un système de gaine, soit l’étouffer par un caisson isolé, sans boucher la reprise d'air et le soufflage de l’hélice.
Ne connaissant la configuration de votre installation, peut ètre qu'une belle photo pourrait nous aider.
31 décembre 2016 à 11:27
consulter ce sujet Bruit unité extérieure Panasonic CU-RE12PKEBonjour et bonnes fêtes.
Pour le reste on dirait, si j'ai compris, qu'à chaque démarrage, que le courant se coupe dans l'UI comme si un relais ou un composant de la carte ne s'enclenche pas, ou s'enclenche mais créant un "court-circuit".
Faire un essai en commençant, hors tension, de débrancher et rebrancher successivement tous connecteurs plusieurs fois. Refaire un essai ou plusieurs essais si cela recommence je verrai bien la carte UI à remplacer.
Citation :Comment avez-vous vérifié le gaz ?
Non, on a vérifié, le gaz est OK
Pour le reste on dirait, si j'ai compris, qu'à chaque démarrage, que le courant se coupe dans l'UI comme si un relais ou un composant de la carte ne s'enclenche pas, ou s'enclenche mais créant un "court-circuit".
Faire un essai en commençant, hors tension, de débrancher et rebrancher successivement tous connecteurs plusieurs fois. Refaire un essai ou plusieurs essais si cela recommence je verrai bien la carte UI à remplacer.
31 décembre 2016 à 11:17
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Ciat Yuna 6Bonjour et bonnes fêtes.
Vérifier si le connecteur moteur est bien mis dans son logement.
Vous pouvez après avoir mis hors tension l'installation, enlever et remettre plusieurs fois ce connecteur.
Une programmation erronée avec la Wifi ?
Vérifier si le connecteur moteur est bien mis dans son logement.
Vous pouvez après avoir mis hors tension l'installation, enlever et remettre plusieurs fois ce connecteur.
Une programmation erronée avec la Wifi ?
31 décembre 2016 à 11:08
consulter ce sujet Erreur A6 Clim DAIKIN FTXS50K2S1BBonsoir et bonne fêtes.
Et la référence UE SVP. Car avec seulement la réf de l'UI ce n'est pas suffisant. Merci.
Pour l'instant et avis personnel = manque de gaz.
Et la référence UE SVP. Car avec seulement la réf de l'UI ce n'est pas suffisant. Merci.
Pour l'instant et avis personnel = manque de gaz.
30 décembre 2016 à 18:29
consulter ce sujet Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSABonjour et bonnes fêtes.
A partir du moment où la commande s'effectue de l'UI à l'UE en demande chaud ou froid, que le compresseur démarre, le ventilo extérieur. Je verrai plutôt un problème de fluide, un pressostat de sécurité (BP) ou une sonde HP qui s'enclenche, cela pourrait être un manque de gaz.
A vérifier avec une société habilitée afin de ne pas casser votre installation.
Citation :Vous avez diagnostiqué quoi ?
J'ai diagnostiqué un problème sur la carte de l’unité intérieure, je compte la changer qu'en pensez-vous ?
A partir du moment où la commande s'effectue de l'UI à l'UE en demande chaud ou froid, que le compresseur démarre, le ventilo extérieur. Je verrai plutôt un problème de fluide, un pressostat de sécurité (BP) ou une sonde HP qui s'enclenche, cela pourrait être un manque de gaz.
A vérifier avec une société habilitée afin de ne pas casser votre installation.
30 décembre 2016 à 18:22
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Ciat Yuna 6Bonsoir et bonnes fêtes.
Il faut quand même comprendre que si vous achetez une clim ou quelconque matériel sur internet et que comme je le suppose vous l'avez installé vous-même et dites que celle-ci ne fonctionne pas il est certain que Daikin France n'est pas prêt de vous répondre, ou autres marques d'ailleurs.
Donc, quand même, pour essayer de vous aider, si vous n'avez pas de code défaut suite aux recommandations de pbm, il se peut que comme votre installation tourne constamment et n'arrive pas à monter en température que celle-ci soit tout simplement sous dimensionnée, ou le plus classique ne connaissant pas votre étude (bilan thermique) un manque de gaz étant donné que cette installation est un multi, un complément de gaz est le plus classique ou encore une fuite de gaz.
Il faut quand même comprendre que si vous achetez une clim ou quelconque matériel sur internet et que comme je le suppose vous l'avez installé vous-même et dites que celle-ci ne fonctionne pas il est certain que Daikin France n'est pas prêt de vous répondre, ou autres marques d'ailleurs.
Donc, quand même, pour essayer de vous aider, si vous n'avez pas de code défaut suite aux recommandations de pbm, il se peut que comme votre installation tourne constamment et n'arrive pas à monter en température que celle-ci soit tout simplement sous dimensionnée, ou le plus classique ne connaissant pas votre étude (bilan thermique) un manque de gaz étant donné que cette installation est un multi, un complément de gaz est le plus classique ou encore une fuite de gaz.
30 décembre 2016 à 18:10
consulter ce sujet Problème de régulation PAC Daikin Emura IIBonjour et bonnes fêtes.
Les piles étant changées, la réinitialisation se fait automatiquement au moment où les piles sont changées, il faut juste remettre à l’heure la commande.
Un contrôle simple : permet de savoir si votre commande fonctionne, mettre votre commande devant un appareil photo téléphone appuyer sur n'importe quelles touches si en photo cela apparait violet la commande est OK par contre cela voudrait dire que le récepteur est HS.
Les piles étant changées, la réinitialisation se fait automatiquement au moment où les piles sont changées, il faut juste remettre à l’heure la commande.
Un contrôle simple : permet de savoir si votre commande fonctionne, mettre votre commande devant un appareil photo téléphone appuyer sur n'importe quelles touches si en photo cela apparait violet la commande est OK par contre cela voudrait dire que le récepteur est HS.
30 décembre 2016 à 15:25
consulter ce sujet Problème télécommande rc08b climatiseur AirwellBonjour et bonnes fêtes.
Il faut savoir qu'en mode chauffage le bruit de l'UE est un peu plus conséquent étant donné que la HP est beaucoup plus haute, c'est un fonctionnement normal et heureusement.
Par contre suivant l'endroit de l’installation c'est un peu comme la musique le son ou un bruit peut être plus audible suivant les personnes, cela peut s'estomper avec le temps.
Je ne pense pas que cela soit dû au fait seul du moteur ventilateur extérieur, à moins de refaire un essai en mode froid.
Il faut savoir qu'en mode chauffage le bruit de l'UE est un peu plus conséquent étant donné que la HP est beaucoup plus haute, c'est un fonctionnement normal et heureusement.
Par contre suivant l'endroit de l’installation c'est un peu comme la musique le son ou un bruit peut être plus audible suivant les personnes, cela peut s'estomper avec le temps.
Je ne pense pas que cela soit dû au fait seul du moteur ventilateur extérieur, à moins de refaire un essai en mode froid.
30 décembre 2016 à 15:13
consulter ce sujet Bruit unité extérieure Panasonic CU-RE12PKEBonsoir et bonnes fêtes. L'installation au R22 est HS ?
Si vous êtes dans le 92 ma société est dans le même département (Colombes).
Si vous le voulez on peut toujours se contacter.
Citation :Non, ne faites pas cela, souvent ce sont des équipes de bras cassés qui effectue ce genre d'installation, et vous vous en mordrez les doigts. Et croyez-moi je vois ça tous les jours.
Est-ce que le matériel Midea est fiable
Citation :Certainement.
Notre nouveau locataire nous pousse vers du Daikin plus cher mais selon lui plus fiable.
Citation :L'entretien est une chose et dans l'ensemble pas forcement plus chère d'une marque à une autre, ce n'est que du nettoyage, contrôle de fonctionnement et contrôle fluide obligatoire au moins une fois /an, après dès qu'il y a une panne pour les pièces détachées là c'est autre chose suivant les marques contrairement à Daikin, Midea sera largement en dehors des clous. D'autres marques comme Atlantic-Fujitsu, Mitsubishi-électrique, et encore Hitachi, seront aussi performants ainsi que les qualités du SAV que Daikin, et peut être moins chère.
Et est-ce qu'il n'est pas plus cher à l'entretien.
Citation :Non, en mode chauffage on divise environ par 4 la facture.
Ne serait-il pas plus économique pour moi (propriétaire) de supprimer la climatisation et installer des convecteurs électriques performants ?
Si vous êtes dans le 92 ma société est dans le même département (Colombes).
Si vous le voulez on peut toujours se contacter.
29 décembre 2016 à 19:21
consulter ce sujet Avis fiabilité climatisation Midea pour un local commercialBonsoir et bonnes fêtes.
J'ai une BDT-1028 je ferais un essai demain pour la programmation.
J'ai une BDT-1028 je ferais un essai demain pour la programmation.
29 décembre 2016 à 18:57
consulter ce sujet Télécommande universelle de climatiseurBonsoir et bonnes fêtes.
Citation :Si vous ne prenez pas l'évapo de même marque et puissance et à moins d’être un électronicien confirmé et connaitre la mécanique des fluides, je pense que vous allez au devant de complications confirmées.
je n'ai pas d'UI, donc là je pensais en gros mettre un régulateur de chambre froide avec une UI que j'aurai trouvé.
28 décembre 2016 à 20:46
consulter ce sujet Groupes extérieurs Daikin 2004 sans régulation des cartesBonsoir et bonnes fêtes.
Si votre commande ne peut programmer un horaire ON et OFF, qu'elle ne fasse seulement qu'un temps déterminé de fonctionnement, essayez BDT-1028, je crois qu'elle fait une programmation horaire journalière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si votre commande ne peut programmer un horaire ON et OFF, qu'elle ne fasse seulement qu'un temps déterminé de fonctionnement, essayez BDT-1028, je crois qu'elle fait une programmation horaire journalière.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 décembre 2016 à 20:39
consulter ce sujet Télécommande universelle de climatiseurBonjour et Bonnes Fêtes.
Appeler une société ayant pignon sur rue, pour ce dépannage, effectuer un devis de réparation, confirmer aussi si c'est bien la panne, et en fonction de la panne par exemple, il suffit parfois de changer seulement la tète du détendeur, donc partie extérieure, mais s'il faut changer le détendeur complet là il faut manipuler le fluide frigorigène et pour cela il faut être équipé et avoir ses attestations de vente/achat et manipulation fluidique.
Citation :Oui, un problème mécanique ou électrique peut survenir à tous moments.
Ce type de panne peut arriver du jour au lendemain ?
Citation :Normalement dans l'UE.
le détendeur est-il sur l'UE ou sur l'UI ?
Citation :Ben oui vous avez donné la réponse : non.
Je pense que ce type de réparation est lié au fluide et donc nécessité de faire appel à un pro ?
Ou peut-on le faire seul, je crains que non ?
Appeler une société ayant pignon sur rue, pour ce dépannage, effectuer un devis de réparation, confirmer aussi si c'est bien la panne, et en fonction de la panne par exemple, il suffit parfois de changer seulement la tète du détendeur, donc partie extérieure, mais s'il faut changer le détendeur complet là il faut manipuler le fluide frigorigène et pour cela il faut être équipé et avoir ses attestations de vente/achat et manipulation fluidique.
27 décembre 2016 à 17:32
consulter ce sujet Problème de sifflement UE et UI Fujitsu multipslitBonjour.
Ce n'est pas à nous qu'il faut adresser vos problèmes d'une marque, quelle qu'elle soit.
Tous les systèmes multisplits de différentes marques fonctionnent comme ça, c'est une question de masse fluidique.
Mais peut-être qu'en les contactant vous aurez une belle réponse.
Il vous manque peut-être du fluide dans votre installation ?
A-t-elle été installée par une société pro ?
Un complément de charge a-t-il été effectué (une règle générale avec un multi) ?
Ce n'est pas à nous qu'il faut adresser vos problèmes d'une marque, quelle qu'elle soit.
Tous les systèmes multisplits de différentes marques fonctionnent comme ça, c'est une question de masse fluidique.
Mais peut-être qu'en les contactant vous aurez une belle réponse.
Il vous manque peut-être du fluide dans votre installation ?
A-t-elle été installée par une société pro ?
Un complément de charge a-t-il été effectué (une règle générale avec un multi) ?
27 décembre 2016 à 17:02
consulter ce sujet Problème détendeurs multisplit AltechBonjour.
C'est un bi-split ? Et pas de souci sur une UI ?
Comme vous dites qu'il n'y a plus de chauffage sur une UI, je verrai bien un problème de détendeur ?
Mais cela serait à confirmer par un diagnostic sur place.
Les deux UI sont bien sûr mode chauffage ?
C'est un bi-split ? Et pas de souci sur une UI ?
Comme vous dites qu'il n'y a plus de chauffage sur une UI, je verrai bien un problème de détendeur ?
Mais cela serait à confirmer par un diagnostic sur place.
Les deux UI sont bien sûr mode chauffage ?
27 décembre 2016 à 14:40
consulter ce sujet Problème de sifflement UE et UI Fujitsu multipslitBonjour.
Non, car ce sont des modèles inverter, avec une com en binaire entre les UI et UE.
Non, car ce sont des modèles inverter, avec une com en binaire entre les UI et UE.
27 décembre 2016 à 14:21
consulter ce sujet Groupes extérieurs Daikin 2004 sans régulation des cartesBonjour. D'accord, je ne sais pas si c'est vraiment un code panne
, c'est peut être tout simplement la régulation, qui affiche le point de consigne et la température de l'eau?
Mais comme vous ètes obligé de couper le courant pour tout remettre en route! la panne est peut être ailleurs comme un flow switch qui coupe en sécurité, un problème de débit d'eau, manque d'eau circuit emboué?
Attendons de voir si quelqu'un d'autre à une idée?
, c'est peut être tout simplement la régulation, qui affiche le point de consigne et la température de l'eau? Mais comme vous ètes obligé de couper le courant pour tout remettre en route! la panne est peut être ailleurs comme un flow switch qui coupe en sécurité, un problème de débit d'eau, manque d'eau circuit emboué?
Attendons de voir si quelqu'un d'autre à une idée?
27 décembre 2016 à 14:18
consulter ce sujet Problème PAC France Géothermie Zephira air eauBonsoir.
D'après ce que j'ai, le code défaut 19 = problème sur les moteurs ventilateur UI : soit la sonde batterie est HS (panne fréquente).
Code défaut 45 = activation du pressostat BP : manque de gaz.
Mais comme c'est une PAC air/eau je ne suis pas certain des codes panne.
Nous donner les réf exactes apposées sur la plaque signalétique de votre PAC afin d'avoir une approche plus précise pour votre problème.
Une belle photo serait bien.
D'après ce que j'ai, le code défaut 19 = problème sur les moteurs ventilateur UI : soit la sonde batterie est HS (panne fréquente).
Code défaut 45 = activation du pressostat BP : manque de gaz.
Mais comme c'est une PAC air/eau je ne suis pas certain des codes panne.
Nous donner les réf exactes apposées sur la plaque signalétique de votre PAC afin d'avoir une approche plus précise pour votre problème.
Une belle photo serait bien.
26 décembre 2016 à 18:18
consulter ce sujet Problème PAC France Géothermie Zephira air eauBonsoir.
Quels voyants "opération" etc. ?
Quels voyants "opération" etc. ?
23 décembre 2016 à 16:29
consulter ce sujet Problème clim Samsung AQV 18 PSBX s’arrêteBonjour. Aie !! Pas bon ça !
23 décembre 2016 à 16:20
consulter ce sujet Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignoteBonjour. OK Bonnes fêtes.
23 décembre 2016 à 16:17
consulter ce sujet Clim Sanyo voyant rouge clignote code défaut oP-3Bonjour.
OK bien reçu. Pour l'instant étant très débordé en ce moment, l’étude ne se fera pas de suite.
Éventuellement si une autre personne du site pourrait faire avancer les choses...
Soi-dit en passant Mitsubishi Electric est une très bonne marque. Comme Daikin ou Atlantic Fujitsu qui sont leader sur le marché actuel, pièces détachées plateforme de renseignements, pour le reste tout est question de prix, donc ne pas hésiter et prendre son temps si vous en avez, pour une comparaison de prix et effectuer plusieurs devis avec différentes sociétés ayant pignon sur rue (au moins 10 ans) dans votre secteur.
OU encore un jeune du métier qui essaie de se lancer.

OK bien reçu. Pour l'instant étant très débordé en ce moment, l’étude ne se fera pas de suite.
Éventuellement si une autre personne du site pourrait faire avancer les choses...
Soi-dit en passant Mitsubishi Electric est une très bonne marque. Comme Daikin ou Atlantic Fujitsu qui sont leader sur le marché actuel, pièces détachées plateforme de renseignements, pour le reste tout est question de prix, donc ne pas hésiter et prendre son temps si vous en avez, pour une comparaison de prix et effectuer plusieurs devis avec différentes sociétés ayant pignon sur rue (au moins 10 ans) dans votre secteur.
OU encore un jeune du métier qui essaie de se lancer.

23 décembre 2016 à 16:14
consulter ce sujet Conseil achat pompe à chaleur réversible pour appartement de 100 m² Bonjour. 
Et comme demandé par Dom une photo serait impeccable afin de vous rassurer.
Citation :C'est quoi votre nid d'abeille ? A partir du moment où vous n'avez pas percé la batterie ou enfoncé rien à craindre.
En perçant le mur j'ai fait un trou huffy dans la plaque en nid d’abeilles du climatiseur.

Et comme demandé par Dom une photo serait impeccable afin de vous rassurer.
23 décembre 2016 à 15:59
consulter ce sujet Percé structure nid d'abeille de la climatisationBonsoir.
Je suis d'accord avec pbm, car apparemment vous ne suivez pas ce que l'on vous dit.
Donc pour résumer, ne pas effectuer cette intervention trop chère et de plus comme expliqué les pannes à suivre sans suivi.
Donc ne pas accepter ce devis, et passer à autre chose.
Mais bon c'est vous qui payez comme disait Coluche.
Comme beaucoup de marques, GREE est peu top chez le top chinois mais pas en France.

Vous allez en Turquie il y a du Schneider ou autre marque de machine à laver et ça se vend... chez eux.

Je suis d'accord avec pbm, car apparemment vous ne suivez pas ce que l'on vous dit.
Donc pour résumer, ne pas effectuer cette intervention trop chère et de plus comme expliqué les pannes à suivre sans suivi.
Donc ne pas accepter ce devis, et passer à autre chose.
Mais bon c'est vous qui payez comme disait Coluche.
Comme beaucoup de marques, GREE est peu top chez le top chinois mais pas en France.

Vous allez en Turquie il y a du Schneider ou autre marque de machine à laver et ça se vend... chez eux.

22 décembre 2016 à 20:21
consulter ce sujet Conseils d'achat pour une climatisation réversibleBonsoir.
Merci pour le retour et le renseignement.
Bonnes fêtes.
Merci pour le retour et le renseignement.
Bonnes fêtes.
22 décembre 2016 à 19:00
consulter ce sujet Recherche sonde température AirtonBonsoir.
Apparemment la sonde TC est coupée, je ne sais pas quelle est cette sonde mais cela ne doit être trop compliqué car il n'y a que 2 sondes, la sonde de batterie et la sonde reprise d'air.
Il est assez rare que ces sondes soient HS d'origine mais on ne sait jamais.
Il se peut que l'une d'elle soit donc soit HS : effectuer des mesures pour confirmer si la sonde est bonne, soit déconnectée sur la carte de l'UI (le plus classique).
Étant donné que c'est une installation neuve vous devriez appeler votre installateur afin de remédier au problème.
C'est tout simplement une histoire de garantie, je vous conseille donc de ne pas intervenir vous-même.
Apparemment la sonde TC est coupée, je ne sais pas quelle est cette sonde mais cela ne doit être trop compliqué car il n'y a que 2 sondes, la sonde de batterie et la sonde reprise d'air.
Il est assez rare que ces sondes soient HS d'origine mais on ne sait jamais.
Il se peut que l'une d'elle soit donc soit HS : effectuer des mesures pour confirmer si la sonde est bonne, soit déconnectée sur la carte de l'UI (le plus classique).
Étant donné que c'est une installation neuve vous devriez appeler votre installateur afin de remédier au problème.
C'est tout simplement une histoire de garantie, je vous conseille donc de ne pas intervenir vous-même.
22 décembre 2016 à 17:33
consulter ce sujet Affichage panneau console climatiseur Toshiba RAS-B13UFV-E1Bonjour.
Si vous parlez de la sonde extérieure, la réf est peut-être marquée sur le câble ?
Et normalement 25°C = 20 k ohm et 20°C = 25 K ohm.
Sinon vous pouvez toujours appeler Airton, pas toujours facile à avoir, le N° est sur internet.
Si vous parlez de la sonde extérieure, la réf est peut-être marquée sur le câble ?
Et normalement 25°C = 20 k ohm et 20°C = 25 K ohm.
Sinon vous pouvez toujours appeler Airton, pas toujours facile à avoir, le N° est sur internet.
22 décembre 2016 à 08:29
consulter ce sujet Recherche sonde température Airton