Bonjour,
J'ai un défaut sur ma clim Airton TAC12 elle effectue le démarrage plusieurs fois en notifiant p0 et ensuite e9.
A la première mise en service après coupure du courant assez longtemps elle redémarre.
Au bout d'un moment le ventilateur condenseur se remet en marche un relais s'enclenche certainement celui du compresseur et tout se coupe ensuite et au bout d'un moment e9.
J'ai regardé sur la carte principale j'ai des traces de noir sous les deux gros condensateurs.
Je ne sais pas à quoi servent ces deux condensateurs, est-ce qu'ils servent au démarrage du compresseur ?
Pouvez-vous me le dire ?
Merci.
J'ai un défaut sur ma clim Airton TAC12 elle effectue le démarrage plusieurs fois en notifiant p0 et ensuite e9.
A la première mise en service après coupure du courant assez longtemps elle redémarre.
Au bout d'un moment le ventilateur condenseur se remet en marche un relais s'enclenche certainement celui du compresseur et tout se coupe ensuite et au bout d'un moment e9.
J'ai regardé sur la carte principale j'ai des traces de noir sous les deux gros condensateurs.
Je ne sais pas à quoi servent ces deux condensateurs, est-ce qu'ils servent au démarrage du compresseur ?
Pouvez-vous me le dire ?
Merci.
02 novembre 2016 à 06:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton TAC12 erreur p0 et ensuite e9
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 75 019 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 75 019 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 novembre 2016 à 10:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton TAC12 erreur p0 et ensuite e9
Bonjour. P0 = protection power module, E9 = anomalie power module.
Si je ne me trompe pas la carte inverter a lâché. Prévoir le remplacement, de la carte, par contre bon plaisir pour trouver les pièces détachées. Éventuellement avec une belle photo recto/verso.
Dom-Aom ou une autre personne pourrait vous aider avec une réparation à moindre coût.
Si je ne me trompe pas la carte inverter a lâché. Prévoir le remplacement, de la carte, par contre bon plaisir pour trouver les pièces détachées. Éventuellement avec une belle photo recto/verso.
Dom-Aom ou une autre personne pourrait vous aider avec une réparation à moindre coût.
02 novembre 2016 à 12:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton TAC12 erreur p0 et ensuite e9
Merci je vais démonter ce week-end la carte, je prendrais une photo je la posterai, par contre savez-vous à quoi servent les deux condensateurs.
02 novembre 2016 à 19:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton TAC12 erreur p0 et ensuite e9
Bonjour.
Souvent les condos sont pré-collés avec de la colle pour qu'ils restent en place lors de l'opération de soudage à la vague. Ils servent à stocker la tension continue issue du redressement du secteur. Cette tension continue sera utilisée pour fabriquer le triphasé qui fait tourner le compresseur.
Cordialement, Dom.
Souvent les condos sont pré-collés avec de la colle pour qu'ils restent en place lors de l'opération de soudage à la vague. Ils servent à stocker la tension continue issue du redressement du secteur. Cette tension continue sera utilisée pour fabriquer le triphasé qui fait tourner le compresseur.
Cordialement, Dom.
02 novembre 2016 à 23:58