Bonjour.
Votre matériel est fabriqué pour durer quelques années, il est normal qu'en mode rafraîchissement il y ait de la condensation à cet endroit. Il ne s'agit pas d'une fuite, c'est un fonctionnement normal de votre appareil.
Libre à vous de consulter votre vendeur, ne serait que pour l'informer de la qualité du produit qu'il vend.
Cordialement, JIMA
Votre matériel est fabriqué pour durer quelques années, il est normal qu'en mode rafraîchissement il y ait de la condensation à cet endroit. Il ne s'agit pas d'une fuite, c'est un fonctionnement normal de votre appareil.
Libre à vous de consulter votre vendeur, ne serait que pour l'informer de la qualité du produit qu'il vend.
Cordialement, JIMA
14 juin 2021 à 11:27
consulter ce sujet Fuite ou pas clim DeLonghi PAC AN112Bonjour.
Dans une autre question, vous avez demandé de passer votre matériel en mode "nuit".
Avez-vous réussi ? Si votre matériel est programmé pour fonctionner avec ce mode, il est normal que la puissance demandée par votre équipement soit réduite et que celui-ci tourne en continu.
Cordialement, JIMA
Dans une autre question, vous avez demandé de passer votre matériel en mode "nuit".
Avez-vous réussi ? Si votre matériel est programmé pour fonctionner avec ce mode, il est normal que la puissance demandée par votre équipement soit réduite et que celui-ci tourne en continu.
Cordialement, JIMA
14 juin 2021 à 11:15
consulter ce sujet Ventilation clim gainable ne s’arrête jamaisBonjour,
La MSC 09 RV est associée à l'UE MUH 09 RV qui est bien un groupe fonctionnant au R22.
Vu l'âge de l'ensemble, il est probable que le contacteur de puissance du compresseur ait charbonné et n'alimente plus le compresseur.
Une photo Recto/Verso de la carte est nécessaire pour la suite.
Cordialement, JIMA
La MSC 09 RV est associée à l'UE MUH 09 RV qui est bien un groupe fonctionnant au R22.
Vu l'âge de l'ensemble, il est probable que le contacteur de puissance du compresseur ait charbonné et n'alimente plus le compresseur.
Une photo Recto/Verso de la carte est nécessaire pour la suite.
Cordialement, JIMA
14 juin 2021 à 11:08
consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MSC 09 RVBonsoir,
Pour l'utilisation du Nidron c'est OK.
Pour le goûter de la Beauceronne cela sera plus difficile à réaliser qu'une petite contribution à la cagnotte du gentil modérateur qui fait survivre ce forum.
Merci de votre proposition et bonne réussite dans le domaine de la climatisation.
Cordialement, JIMA Bye
Pour l'utilisation du Nidron c'est OK.
Pour le goûter de la Beauceronne cela sera plus difficile à réaliser qu'une petite contribution à la cagnotte du gentil modérateur qui fait survivre ce forum.
Merci de votre proposition et bonne réussite dans le domaine de la climatisation.
Cordialement, JIMA Bye
13 juin 2021 à 21:24
consulter ce sujet Tirages au vide de bouteille de récupérationBonjour.
Même sur le clavier "qwerty" le a se trouve à gauche et le o à droite :-)
Votre fournisseur facture la destruction du cocktail lors de la fourniture de la bouteille de récupération.
La station de récupération est supposée "rincée" lorsque le poids de la bouteille "poubelle" augmente d'environ 50 grammes.
La bouteille "poubelle" n'est pas remplie au-delà de 5 kg soit environ 60% du gaz le plus dense (R410a).
Le mélange "poubelle" est détruit par la producteur des fluides frigorigène par la méthode de "craking" ou séparation des molécules, c'est leur domaine.
Cordialement, JIMA
Même sur le clavier "qwerty" le a se trouve à gauche et le o à droite :-)

Votre fournisseur facture la destruction du cocktail lors de la fourniture de la bouteille de récupération.
La station de récupération est supposée "rincée" lorsque le poids de la bouteille "poubelle" augmente d'environ 50 grammes.
La bouteille "poubelle" n'est pas remplie au-delà de 5 kg soit environ 60% du gaz le plus dense (R410a).
Le mélange "poubelle" est détruit par la producteur des fluides frigorigène par la méthode de "craking" ou séparation des molécules, c'est leur domaine.
Cordialement, JIMA
13 juin 2021 à 11:45
consulter ce sujet Tirages au vide de bouteille de récupérationBonjour.
Lorsque le fluide frigorigène récupéré n'est pas pollué, on le réinjecte dans l'installation par la méthode "pomp down" (ou arrêt par tirage au vide) que vous devez connaître.
La bouteille "poubelle" ne risque rien, puisque par définition il n'y a pas de pièce sensible dans sa composition.
En sortie de la bouteille "poubelle" on installe un répartiteur à plusieurs piquages.
Lorsqu'on sait que le fluide frigorigène contenu dans une station de récupération est pollué, on branche la station sur un piquage "libre", on déconnecte la station "atelier" et on la vide par la nouvelle arrivante.
Une autre méthode :
Brancher la bouteille "poubelle" en sortie de la station "à vider" et raccorder en entrée de celle-ci la bouteille d'azote qui a servi au test de recherche de fuite et injecter de l'azote dans la bouteille "poubelle" au travers de la station de récupération.
Ainsi la station de récupération et son flexible restent en charge avec un gaz dit "neutre" qui ne corrode pas les éléments sensibles de la station de récupération.
Avec cette méthode, l'usage d'une deuxième station de récupération n'est pas nécessaire.
Cordialement, JIMA
Lorsque le fluide frigorigène récupéré n'est pas pollué, on le réinjecte dans l'installation par la méthode "pomp down" (ou arrêt par tirage au vide) que vous devez connaître.
La bouteille "poubelle" ne risque rien, puisque par définition il n'y a pas de pièce sensible dans sa composition.
En sortie de la bouteille "poubelle" on installe un répartiteur à plusieurs piquages.
Lorsqu'on sait que le fluide frigorigène contenu dans une station de récupération est pollué, on branche la station sur un piquage "libre", on déconnecte la station "atelier" et on la vide par la nouvelle arrivante.
Une autre méthode :
Brancher la bouteille "poubelle" en sortie de la station "à vider" et raccorder en entrée de celle-ci la bouteille d'azote qui a servi au test de recherche de fuite et injecter de l'azote dans la bouteille "poubelle" au travers de la station de récupération.
Ainsi la station de récupération et son flexible restent en charge avec un gaz dit "neutre" qui ne corrode pas les éléments sensibles de la station de récupération.
Avec cette méthode, l'usage d'une deuxième station de récupération n'est pas nécessaire.
Cordialement, JIMA
12 juin 2021 à 11:37
consulter ce sujet Tirages au vide de bouteille de récupérationBonjour.
Mettre une évacuation d'eau là où il n'y a pas d'eau normalement ce n'est pas TOP.
Cordialement, JIMA
Mettre une évacuation d'eau là où il n'y a pas d'eau normalement ce n'est pas TOP.
Cordialement, JIMA
07 juin 2021 à 20:43
consulter ce sujet Évacuation de la clim sous le sol ?Hélas vous n'avez pas suivi la préconisation du constructeur de la station de transfert : vider le fluide frigorigène entre la pompe et la vanne HP d'isolement. 

La fiche de qualité interne comprend une consigne de vider le flexible et la station de récupération.
Il est à noter que l'utilisation de la station de transfert n'est pas quotidienne.
Cordialement, JIMA


La fiche de qualité interne comprend une consigne de vider le flexible et la station de récupération.
Il est à noter que l'utilisation de la station de transfert n'est pas quotidienne.
Cordialement, JIMA
06 juin 2021 à 17:43
consulter ce sujet Tirages au vide de bouteille de récupérationBonjour,
Bienvenu dans le monde réglementaire de la manipulation de fluides frigorigènes.
1 - On tire au vide une bouteille de récup que lorsqu'on veut réinjecter le fluide frigorigène dans l'installation une fois celle-ci dépannée.
2 – La pression de service de la station de récup est suffisante pour pouvoir récupérer le fluide frigorigène de différentes installations tant que la masse de fluides contenu dans la bouteille ne dépasse pas 80% de la quantité indiquée dans la bouteille et bien entendu du même fluide frigorigène. On ne fait pas un tirage au vide d'une bouteille à chaque fois qu'on doit injecter une nouvelle quantité.
3- Non seulement l'intervenant doit être titulaire de la capacité de manipulation de fluide frigorigène, aussi l'entreprise doit être agréée à la gestion des fluide frigorigène.
4 – Pour le contenu du fluide frigorigène dans le flexible de la pompe de récupération, celui-ci doit être dégazé (vidé) de son contenu à l'aide d'une station de récup fixe en atelier qui va injecter le fluide sous forme de gaz dans une bouteille "mélange divers" que le législateur a prévu pour ne pas que cette quantité de fluide frigorigène sous l'état gazeux ne s'échappe à la nature.
Il faut donc : 1 station de récup pour le chantier et 1 autre pour l'atelier.
5 – L'établissement agréé doit déclarer les quantités des fluide frigorigène achetées, cédées, détruites ou stockées dans son enceinte manipulées dans l'année.
Le métier le frigoriste ou climaticien est bien plus réglementé que l'agrément pour l'installation d'une conduite de gaz.
Cordialement, JIMA
Bienvenu dans le monde réglementaire de la manipulation de fluides frigorigènes.
1 - On tire au vide une bouteille de récup que lorsqu'on veut réinjecter le fluide frigorigène dans l'installation une fois celle-ci dépannée.
2 – La pression de service de la station de récup est suffisante pour pouvoir récupérer le fluide frigorigène de différentes installations tant que la masse de fluides contenu dans la bouteille ne dépasse pas 80% de la quantité indiquée dans la bouteille et bien entendu du même fluide frigorigène. On ne fait pas un tirage au vide d'une bouteille à chaque fois qu'on doit injecter une nouvelle quantité.
3- Non seulement l'intervenant doit être titulaire de la capacité de manipulation de fluide frigorigène, aussi l'entreprise doit être agréée à la gestion des fluide frigorigène.
4 – Pour le contenu du fluide frigorigène dans le flexible de la pompe de récupération, celui-ci doit être dégazé (vidé) de son contenu à l'aide d'une station de récup fixe en atelier qui va injecter le fluide sous forme de gaz dans une bouteille "mélange divers" que le législateur a prévu pour ne pas que cette quantité de fluide frigorigène sous l'état gazeux ne s'échappe à la nature.

Il faut donc : 1 station de récup pour le chantier et 1 autre pour l'atelier.
5 – L'établissement agréé doit déclarer les quantités des fluide frigorigène achetées, cédées, détruites ou stockées dans son enceinte manipulées dans l'année.
Le métier le frigoriste ou climaticien est bien plus réglementé que l'agrément pour l'installation d'une conduite de gaz.

Cordialement, JIMA
06 juin 2021 à 11:36
consulter ce sujet Tirages au vide de bouteille de récupérationBonjour,
Normalement, on ne mélange pas les gaz frigorigènes qui ne sont pas de même nature : R134 dans bouteille R134, R410 dans bouteille R410 etc.
Lorsqu'on rend les bouteilles pour recyclage ou destruction on doit déclarer la quantité de gaz qui a été rendue.
Ainsi vous savez par nature de gaz la quantité qui a été rendue.
On peut mélanger le gaz de même nature provenant de différentes installations dans un but de destruction ou recyclage.
Cordialement, JIMA
Normalement, on ne mélange pas les gaz frigorigènes qui ne sont pas de même nature : R134 dans bouteille R134, R410 dans bouteille R410 etc.
Lorsqu'on rend les bouteilles pour recyclage ou destruction on doit déclarer la quantité de gaz qui a été rendue.
Ainsi vous savez par nature de gaz la quantité qui a été rendue.
On peut mélanger le gaz de même nature provenant de différentes installations dans un but de destruction ou recyclage.
Cordialement, JIMA
04 juin 2021 à 11:22
consulter ce sujet Tirages au vide de bouteille de récupérationMais non, la crème glacée ne sort pas à -9°C.
La température dans les canules est de 2°C.
Puisqu'on ne connaît pas la quantité de fluide frigorigène dans la machine, faites une récupération de fluide, un test d'étanchéité pour une recherche de fuite ; puis un remplissage de fluide correct qui est indiqué sur la plaque signalétique.
Après cela, vous aurez une surchauffe et un sous refroidissement corrects.
Cordialement, JIMA
La température dans les canules est de 2°C.
Puisqu'on ne connaît pas la quantité de fluide frigorigène dans la machine, faites une récupération de fluide, un test d'étanchéité pour une recherche de fuite ; puis un remplissage de fluide correct qui est indiqué sur la plaque signalétique.
Après cela, vous aurez une surchauffe et un sous refroidissement corrects.
Cordialement, JIMA
03 juin 2021 à 16:41
consulter ce sujet Problème machine à glace italienneBonjour Cédric,
Vous faites 2 erreurs

1- le sous-refroidissement est trop faible et la surchauffe trop importante pour ce type de machine.
2- On ne touche pas un détendeur tant qu'on n'a pas la quantité de fluide suffisante.
Pour ne pas gaspiller de la matière première vous pouvez remplir les deux bacs avec de l'eau.
Cordialement, JIMA
Vous faites 2 erreurs


1- le sous-refroidissement est trop faible et la surchauffe trop importante pour ce type de machine.
2- On ne touche pas un détendeur tant qu'on n'a pas la quantité de fluide suffisante.
Pour ne pas gaspiller de la matière première vous pouvez remplir les deux bacs avec de l'eau.
Cordialement, JIMA
03 juin 2021 à 13:45
consulter ce sujet Problème machine à glace italienneBonjour.
Votre machine à glace est en manque de fluide frigorigène.
La glace italienne dite molle sort de la machine entre 2 et 4°C.
Et la température de condensation doit être de 40°C.
Rappel : Même débutant vous devez être titulaire de l'attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes.
Cordialement, JIMA
Votre machine à glace est en manque de fluide frigorigène.
La glace italienne dite molle sort de la machine entre 2 et 4°C.
Et la température de condensation doit être de 40°C.
Rappel : Même débutant vous devez être titulaire de l'attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes.
Cordialement, JIMA
02 juin 2021 à 20:35
consulter ce sujet Problème machine à glace italienneBonjour.
Ba non! Si vous avez la bonne référence vous devez avoir systématiquement le même empattement
Vu les courants qui circulent dans ces pattes et la température ambiante, vous ne pouvez pas vous permettre de "bricoler".
Vous coupez les pattes, retournez le composant puis relevez la référence de la pièce pour commander la même ou équivalente
Pendant la durée de livraison vous pourrez dessouder le reste des pins restant sur la plaque.
La suite, ce sera Dom qui pourra vous donner ses conseils.
Cordialement, JIMA
Ba non! Si vous avez la bonne référence vous devez avoir systématiquement le même empattement

Vu les courants qui circulent dans ces pattes et la température ambiante, vous ne pouvez pas vous permettre de "bricoler".
Vous coupez les pattes, retournez le composant puis relevez la référence de la pièce pour commander la même ou équivalente
Pendant la durée de livraison vous pourrez dessouder le reste des pins restant sur la plaque.
La suite, ce sera Dom qui pourra vous donner ses conseils.
Cordialement, JIMA
02 juin 2021 à 19:05
consulter ce sujet Clim Carrera erreur F5 Bonjour Adel,
Le connecteur CN61 est le connecteur qui se trouve à l'extrémité des 3 fils (rouge, blanc et noir).
Vos mesures sont encourageantes puisque les éléments de puissance sont normaux.
En relisant votre question, une panne de la thermistance de refoulement du compresseur semble de prime abord évidente : elle se trouve raccordée sur les pins 3 et 4 du connecteur CN641.
En contrôlant sa valeur avec le multimètre en k Ohms, vous devez avoir une valeur de environ 250 k Ohms à 25 °C.
Il faut chercher votre panne dans cette zone.
Cordialement, JIMA
Le connecteur CN61 est le connecteur qui se trouve à l'extrémité des 3 fils (rouge, blanc et noir).
Vos mesures sont encourageantes puisque les éléments de puissance sont normaux.
En relisant votre question, une panne de la thermistance de refoulement du compresseur semble de prime abord évidente : elle se trouve raccordée sur les pins 3 et 4 du connecteur CN641.
En contrôlant sa valeur avec le multimètre en k Ohms, vous devez avoir une valeur de environ 250 k Ohms à 25 °C.
Il faut chercher votre panne dans cette zone.
Cordialement, JIMA
01 juin 2021 à 12:07
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1Bonjour Phil,
Oui, environ 60 k Ohms à 25 °C normalement et mesurer également la résistance entre les deux pins de CN 642 pour ne pas avoir un court-circuit dans la plaque.
S'il faut démonter la plaque électronique vous devez prendre des photos au fur et à mesure de la dépose.
Inspirez-vous de la photo de la réponse 14 de la question 6954 : Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
Cela s'appelle un dépannage à la petite semaine
Cordialement, JIMA
Oui, environ 60 k Ohms à 25 °C normalement et mesurer également la résistance entre les deux pins de CN 642 pour ne pas avoir un court-circuit dans la plaque.
S'il faut démonter la plaque électronique vous devez prendre des photos au fur et à mesure de la dépose.
Inspirez-vous de la photo de la réponse 14 de la question 6954 : Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
Cela s'appelle un dépannage à la petite semaine

Cordialement, JIMA
01 juin 2021 à 11:56
consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZBonjour Phil,
A la réponse 15 j'ai fait une erreur d'écriture : c'est bien le connecteur CN 642 à deux pins qu'il faut mesurer et non le CN 641 (sur ce connecteur la valeur des deux thermistances sont différentes).
Cordialement, JIMA
A la réponse 15 j'ai fait une erreur d'écriture : c'est bien le connecteur CN 642 à deux pins qu'il faut mesurer et non le CN 641 (sur ce connecteur la valeur des deux thermistances sont différentes).
Cordialement, JIMA
31 mai 2021 à 18:46
consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZIl faudra mesurer 2 thermistance et qu'il va falloir où elles sont implantées.
En fonction des valeurs mesurées on verra s'il faut démonter le radiateur pour refaire la pâte thermique sur les composants (2 IPM, 1 PFC et 1pont redresseur).
Cordialement, JIMA
En fonction des valeurs mesurées on verra s'il faut démonter le radiateur pour refaire la pâte thermique sur les composants (2 IPM, 1 PFC et 1pont redresseur).
Cordialement, JIMA
30 mai 2021 à 18:34
consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZR61 est le groupe de résistances qui mesurent le courant dans chaque phase du compresseur.
Avez-vous un connecteur avec 2 fils qui se branche sur le connecteur CN 641?
C'est la pièce qu'on doit mesurer car elle arrête le ventilateur et le compresseur pour ne pas griller les circuits intégrés de puissance qui alimentent ces composants.
Cordialement, JIMA
Avez-vous un connecteur avec 2 fils qui se branche sur le connecteur CN 641?
C'est la pièce qu'on doit mesurer car elle arrête le ventilateur et le compresseur pour ne pas griller les circuits intégrés de puissance qui alimentent ces composants.
Cordialement, JIMA
30 mai 2021 à 17:47
consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZBonjour Phil,
1- Vous devez trouver la thermistance G42 elle est posée sur le radiateur en alu sur lequel est fixée la carte électronique.
2- Votre réponse est incompréhensible : elle nous conduit sur un court-circuit sur un trois pattes , qu'elles 3 pattes?? A coté du 3pattes vous devez avoir un repère sérigraphié sur la carte électronique.
Lorsque vous avez remonté la carte électronique avez-vous mis de la pâte thermique sur les circuits intégrés de puissance? Le clignotement 3 fois veut dire une surchauffe du radiateur en alu,
.
Cordialement, JIMA
1- Vous devez trouver la thermistance G42 elle est posée sur le radiateur en alu sur lequel est fixée la carte électronique.
2- Votre réponse est incompréhensible : elle nous conduit sur un court-circuit sur un trois pattes , qu'elles 3 pattes?? A coté du 3pattes vous devez avoir un repère sérigraphié sur la carte électronique.
Lorsque vous avez remonté la carte électronique avez-vous mis de la pâte thermique sur les circuits intégrés de puissance? Le clignotement 3 fois veut dire une surchauffe du radiateur en alu,
.
Cordialement, JIMA
30 mai 2021 à 15:17
consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZBonsoir.
Malheureusement le 2éme pro a partiellement raison.

Le détendeur qui alimente l'UI n2 ne s'ouvre pas par conséquent une des deux sondes de la batterie détecte que le fluide n'est pas présent et génère un défaut.
Faites une photo de la carte électronique autour du connecteur CN EEV (2) de l'unité extérieure UE.
Le 2éme pro a du regarder l'état du détendeur 2 et n'a rien constaté.
Cordialement, JIMA
Malheureusement le 2éme pro a partiellement raison.


Le détendeur qui alimente l'UI n2 ne s'ouvre pas par conséquent une des deux sondes de la batterie détecte que le fluide n'est pas présent et génère un défaut.
Faites une photo de la carte électronique autour du connecteur CN EEV (2) de l'unité extérieure UE.
Le 2éme pro a du regarder l'état du détendeur 2 et n'a rien constaté.
Cordialement, JIMA
28 mai 2021 à 21:07
consulter ce sujet Problème climatisation LG FM19AHBonjour,
@Nihilist
La mesure entre le fil rouge et le fil blanc est correcte. Vous n'avez pas fait de mesure entre le fil noir et les deux autres (rouge et blanc).
Clim sous tension, vous pouvez mesurer les tensions en calibre volts continus :
entre le fil dans le rectangle marqué "GND" et le fil dans le rectangle marqué "5V"
entre le fil dans le rectangle marqué "GND" et le fil dans le rectangle marqué "12V" situé plus haut.
@Dom,
Pour info, la notice technique est la OB307
Cordialement, JIMA
@Nihilist
La mesure entre le fil rouge et le fil blanc est correcte. Vous n'avez pas fait de mesure entre le fil noir et les deux autres (rouge et blanc).
Clim sous tension, vous pouvez mesurer les tensions en calibre volts continus :
entre le fil dans le rectangle marqué "GND" et le fil dans le rectangle marqué "5V"
entre le fil dans le rectangle marqué "GND" et le fil dans le rectangle marqué "12V" situé plus haut.
@Dom,
Pour info, la notice technique est la OB307
Cordialement, JIMA
27 mai 2021 à 14:38
consulter ce sujet Clim Mitsubishi MSC-A12WV led clignotanteBonjour Charlie,
L'expert est bien Dom-Aom.
Dans la réponse 81 je voulais faire comprendre la difficulté d'un amateur d'électronique, en général, à trouver la solution à une panne.
Dans votre cas, nous sommes partis d'un défaut de communication pour aboutir à une coupure de liaison électrique entre deux composants.
Les tensions étant correctes, il ne vous reste qu'à tout remonter et remettre en service.
Cordialement, JIMA
L'expert est bien Dom-Aom.
Dans la réponse 81 je voulais faire comprendre la difficulté d'un amateur d'électronique, en général, à trouver la solution à une panne.
Dans votre cas, nous sommes partis d'un défaut de communication pour aboutir à une coupure de liaison électrique entre deux composants.
Les tensions étant correctes, il ne vous reste qu'à tout remonter et remettre en service.
Cordialement, JIMA
27 mai 2021 à 14:26
consulter ce sujet Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACMBonsoir,
Voilà une bonne nouvelle, les relais que vous entendez sur la clim OK ce sont K11 et K 13 qui commandent le ventilateur.
Sur table, vous pouvez contrôler les tensions que vous avez relevées dans votre réponse 65 y compris celle après D8.
Donc, d'un manque de communication vous avez abouti à une coupure d'une alimentation de relai.
Ce n'est pas si simple pour un amateur d'électronique.

Cordialement, JIMA
Note d'un modérateur.
À ce jour 76 291 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Voilà une bonne nouvelle, les relais que vous entendez sur la clim OK ce sont K11 et K 13 qui commandent le ventilateur.
Sur table, vous pouvez contrôler les tensions que vous avez relevées dans votre réponse 65 y compris celle après D8.
Donc, d'un manque de communication vous avez abouti à une coupure d'une alimentation de relai.
Ce n'est pas si simple pour un amateur d'électronique.


Cordialement, JIMA
Note d'un modérateur.
À ce jour 76 291 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
26 mai 2021 à 21:37
consulter ce sujet Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACMBonjour.
Commencez par contrôler les deux bobinages internes du ventilateur de l'UE unité extérieure.
Hors tension, vous débranchez le moteur du ventilateur et mesurez les résistances entre les 3 bornes du ventilateur avec les fils d'alimentation débranchés.
Puis entre une borne et la carcasse de l'UE.
Vérifiez également que les deux fusibles de la carte électronique sont en bon état.
Cordialement, JIMA
Commencez par contrôler les deux bobinages internes du ventilateur de l'UE unité extérieure.
Hors tension, vous débranchez le moteur du ventilateur et mesurez les résistances entre les 3 bornes du ventilateur avec les fils d'alimentation débranchés.
Puis entre une borne et la carcasse de l'UE.
Vérifiez également que les deux fusibles de la carte électronique sont en bon état.
Cordialement, JIMA
25 mai 2021 à 17:30
consulter ce sujet Clim Mitsubishi MSC-A12WV led clignotanteBonjour.
La thermistance raccordée sur le connecteur CN642 ne donne pas la bonne valeur.
Environ 60 k Ohm à 25 °C.
Mesurez la hors tension.
Cordialement, JIMA
Note d'un modérateur.
À ce jour 76 291 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
La thermistance raccordée sur le connecteur CN642 ne donne pas la bonne valeur.
Environ 60 k Ohm à 25 °C.
Mesurez la hors tension.
Cordialement, JIMA
Note d'un modérateur.
À ce jour 76 291 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
25 mai 2021 à 14:15
consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZBonsoir.
Pour certains appareils, la couleur des diodes est inversée.
Le défaut 20 n'existant pas.
Votre défaut n'est pas 20 mais 02 .
Défaut de sonde sur la batterie de l'UI en défaut.
En coupant l'alimentation électrique de votre clim, vous devez contrôler la valeur des deux sondes de l'UI en défaut.
Environ 2,5 k Ohm à 25°C
Cordialement, JIMA
Pour certains appareils, la couleur des diodes est inversée.
Le défaut 20 n'existant pas.
Votre défaut n'est pas 20 mais 02 .
Défaut de sonde sur la batterie de l'UI en défaut.
En coupant l'alimentation électrique de votre clim, vous devez contrôler la valeur des deux sondes de l'UI en défaut.
Environ 2,5 k Ohm à 25°C
Cordialement, JIMA
18 mai 2021 à 21:38
consulter ce sujet Problème climatisation LG FM19AHBonjour Fred35.
Pouvez-vous nous transmettre la marque et référence de votre filtre CPL ?
Merci d'avance.
Cordialement, JIMA
Pouvez-vous nous transmettre la marque et référence de votre filtre CPL ?
Merci d'avance.
Cordialement, JIMA
17 mai 2021 à 18:31
consulter ce sujet Pompe à chaleur en panne après pose d'un compteur LinkyBonjour.
@Charlie
Aux tests des diodes vous avez oublié les mesures sur D10.
Aux mesures de tensions vous avez oublié la mesure du réseau 12v sur la diode D8 .
@Dom
Les tensions sur table sont faibles sur les circuits ayant pour origine des régulateurs de tension.
Pour moi, le condensateur C3, la diode zener D10 ou le condensateur C2 sont défaillants.
Ce qui entraîne une chute de tension de l'ensemble des tensions secondaires.
Cordialement, JIMA
@Charlie
Aux tests des diodes vous avez oublié les mesures sur D10.
Aux mesures de tensions vous avez oublié la mesure du réseau 12v sur la diode D8 .
@Dom
Les tensions sur table sont faibles sur les circuits ayant pour origine des régulateurs de tension.
Pour moi, le condensateur C3, la diode zener D10 ou le condensateur C2 sont défaillants.
Ce qui entraîne une chute de tension de l'ensemble des tensions secondaires.
Cordialement, JIMA
13 mai 2021 à 19:22
consulter ce sujet Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACMVotre fusible est normal !!
Cordialement. JIMA
Cordialement. JIMA
13 mai 2021 à 18:52
consulter ce sujet Carte IPM fusible à moitié fondu ? Bonjour,
Le fusible en photo est en bon état.
Il s'agit d'une goutte d'alliage d'argent entre deux filaments.
Quand vous faîtes le contrôle avec un multimètre en calibre "résistances" il doit afficher 0 ohm.
Cordialement. JIMA
Le fusible en photo est en bon état.
Il s'agit d'une goutte d'alliage d'argent entre deux filaments.
Quand vous faîtes le contrôle avec un multimètre en calibre "résistances" il doit afficher 0 ohm.
Cordialement. JIMA
13 mai 2021 à 16:03
consulter ce sujet Carte IPM fusible à moitié fondu ? Dans votre image de la réponse 14, vous pouvez remplacer le pin P par le pin marqué + du circuit intégré situé en dessous de IC832 et près de votre doigt.
Et le pin N de IC700 par le pin marqué - (moins) de DB61.
Cordialement, JIMA
Et le pin N de IC700 par le pin marqué - (moins) de DB61.
Cordialement, JIMA
09 mai 2021 à 19:34
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1La deuxième boucle qui n'a de fusible est celle qui alimente le compresseur.
Multimètre en calibre diode :
Mettre le cordon CN sur le pin P de IC700 puis le cordon CR successivement sur les 3 pins du connecteur CN61
Cela donne :
P - et 1 + de CN61 = ?
P - de IC700 et 2 de CN61 = ?
P - de IC700 et 3 de CN61 = ?
Puis vous refaites ces 3 mesures en inversant les cordons = 3 nouvelles mesures.
Et encore une série de 6 mesures entre le pin N de IC700 et les 3 pins de CN61.
C'est toujours dans vos moyens ?
Cordialement, JIMA
Multimètre en calibre diode :
Mettre le cordon CN sur le pin P de IC700 puis le cordon CR successivement sur les 3 pins du connecteur CN61
Cela donne :
P - et 1 + de CN61 = ?
P - de IC700 et 2 de CN61 = ?
P - de IC700 et 3 de CN61 = ?
Puis vous refaites ces 3 mesures en inversant les cordons = 3 nouvelles mesures.
Et encore une série de 6 mesures entre le pin N de IC700 et les 3 pins de CN61.
C'est toujours dans vos moyens ?
Cordialement, JIMA
09 mai 2021 à 19:21
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1Bonjour.
Vous avez mesuré 0 (zéro) ou 0L (overload ou dépassement).
Mettez votre multimètre en calibre 'diode' et en reliant CR (+) et CN (-) les deux cordons vous lisez ?
Puis en séparant les cordons vous lisez ?
On doit chercher un court-circuit dans une boucle où il n'y a pas de fusible.
Apparemment IC802 est en bon état.
Contrôle de IC700 : multimètre en mode diode.
Je dois vous quitter à ce soir.
Cordialement, JIMA
Vous avez mesuré 0 (zéro) ou 0L (overload ou dépassement).
Mettez votre multimètre en calibre 'diode' et en reliant CR (+) et CN (-) les deux cordons vous lisez ?
Puis en séparant les cordons vous lisez ?
On doit chercher un court-circuit dans une boucle où il n'y a pas de fusible.
Apparemment IC802 est en bon état.
Contrôle de IC700 : multimètre en mode diode.
Je dois vous quitter à ce soir.
Cordialement, JIMA
09 mai 2021 à 11:52
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1Bonjour.
Non, les mesures demandées se font sur table.
Cordialement, JIMA
Non, les mesures demandées se font sur table.
Cordialement, JIMA
04 mai 2021 à 13:20
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1Bonjour,
À la réponse 5 de la question 6787 vous avez le schéma de raccordement dans la partie supérieure droite.
Cordialement, JIMA
À la réponse 5 de la question 6787 vous avez le schéma de raccordement dans la partie supérieure droite.
Cordialement, JIMA
01 mai 2021 à 18:16
consulter ce sujet Problème branchement clim Qlima Bonjour,
À la réponse 5 de cette demande se trouve le schéma de raccordement de l'UI avec la UE.
Ce schéma se situe dans la partie supérieure droite.
Cordialement, JIMA
À la réponse 5 de cette demande se trouve le schéma de raccordement de l'UI avec la UE.
Ce schéma se situe dans la partie supérieure droite.
Cordialement, JIMA
01 mai 2021 à 17:58
consulter ce sujet Climatisation Qlima SC4232 code erreur E1 Bonjour,
Hélas le constructeur ne fournit pas de schéma de carte électronique, vous pouvez télécharger la notice OBH 629 Mitsubishi sur un moteur de recherche internet.
Vous pouvez diagnostiquer votre panne vous même avec l'aide d'un multimètre et sans aucune connaissance en électronique
Cordialement, JIMA
Hélas le constructeur ne fournit pas de schéma de carte électronique, vous pouvez télécharger la notice OBH 629 Mitsubishi sur un moteur de recherche internet.
Vous pouvez diagnostiquer votre panne vous même avec l'aide d'un multimètre et sans aucune connaissance en électronique

Cordialement, JIMA
30 avril 2021 à 14:07
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1La première lumière dans la carte électronique près de votre index sépare le pin 7 du pin 6.
La deuxième lumière dans la carte électronique sépare le pin 3 du pin 2.
C'est sur ces 4 pins qu'il faut faire les mesures du post 11.
Cordialement, JIMA
La deuxième lumière dans la carte électronique sépare le pin 3 du pin 2.
C'est sur ces 4 pins qu'il faut faire les mesures du post 11.
Cordialement, JIMA
25 avril 2021 à 19:23
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1Bonjour,
IC820 est un circuit intégré qui est composé de 7 soudures ou pins et numérotés de 1 à 7.
Les cordons sont les fils de votre multimètre. C'est avec cet appareil de mesures qui vous pouvez faire le diagnostic de votre panne, il vous faut donc vous munir d'un multimètre...:-)
Vous devez faire les mesures du post ou réponse 11 ci-dessus pour diagnostiquer votre panne.
Cordialement, JIMA
IC820 est un circuit intégré qui est composé de 7 soudures ou pins et numérotés de 1 à 7.
Les cordons sont les fils de votre multimètre. C'est avec cet appareil de mesures qui vous pouvez faire le diagnostic de votre panne, il vous faut donc vous munir d'un multimètre...:-)
Vous devez faire les mesures du post ou réponse 11 ci-dessus pour diagnostiquer votre panne.
Cordialement, JIMA
25 avril 2021 à 15:13
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1Bonjour Adel.
Contrôlez hors tension avec un multimètre en calibre "test de diode" les mesures suivantes :
Entre pin 2 (+) (cordon rouge) et pin 3 (-) (cordon noir) de IC 820 = 1 mesure.
Entre pin 6 (+) et pin 7 (-) de IC 820 = 1 mesure.
Puis idem avec inversion des cordons = 2 mesures.
Les clics que vous entendez sont créés par le relai XG9.
Cordialement, JIMA
Contrôlez hors tension avec un multimètre en calibre "test de diode" les mesures suivantes :
Entre pin 2 (+) (cordon rouge) et pin 3 (-) (cordon noir) de IC 820 = 1 mesure.
Entre pin 6 (+) et pin 7 (-) de IC 820 = 1 mesure.
Puis idem avec inversion des cordons = 2 mesures.
Les clics que vous entendez sont créés par le relai XG9.
Cordialement, JIMA
08 avril 2021 à 13:30
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1Oui ! Oui ! Oui !
Les raccords sont enveloppés pour éviter la condensation sur les parties à l'air libre.
Il faut dégager les conduites pour passer les clés plates ou à molette.
Cordialement, JIMA
Les raccords sont enveloppés pour éviter la condensation sur les parties à l'air libre.
Il faut dégager les conduites pour passer les clés plates ou à molette.
Cordialement, JIMA
06 avril 2021 à 19:20
consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAABonjour.
Vous pouvez faire un repère au crayon si vous voulez mais vous devez serrer jusqu'en butée et après vous ne pourrez pas aller plus loin. Inutile de serrer comme un forcené.
Interdiction de faire cette opération en torse nu.

Cordialement, JIMA
Vous pouvez faire un repère au crayon si vous voulez mais vous devez serrer jusqu'en butée et après vous ne pourrez pas aller plus loin. Inutile de serrer comme un forcené.
Interdiction de faire cette opération en torse nu.


Cordialement, JIMA
06 avril 2021 à 13:07
consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAALes raccords mâle et femelle sont guidés mutuellement, le concepteur a prévu pour que la fuite soit la plus faible possible et vous savez qu'il faut desserrer puis serrer rapidement donc à vous d'agir. 

S'il faut tourner la clé au serrage, vous pouvez vous servir de l'autre main pour appuyer sur la conduite à raccorder dans le sens perpendiculaire au rayon vers le raccord.
N'ayez pas peur, vous savez ce qu'il faut faire.
Cordialement, JIMA


S'il faut tourner la clé au serrage, vous pouvez vous servir de l'autre main pour appuyer sur la conduite à raccorder dans le sens perpendiculaire au rayon vers le raccord.
N'ayez pas peur, vous savez ce qu'il faut faire.
Cordialement, JIMA
05 avril 2021 à 18:11
consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAABonjour Sifilo.
Vous devez être équipé d'une paire de lunettes de sécurité et d'une paire de gants étanches.
Vous desserrez normalement et lorsque vous sentirez que les clés deviennent "libres" vous devez accélérer le mouvement et également quand vous entendrez un "pschitt" vous devrez accélérer le mouvement des clés pour le desserrage ; la pression à l'intérieur des tubes va fermer les clapets pour assurer l'étanchéité.
De même, au remontage, vous devrez accélérer les mouvements de serrage.
Ce n'est pas plus difficile mais il vous faut les équipements de sécurité impérativement.
Cordialement, JIMA
Vous devez être équipé d'une paire de lunettes de sécurité et d'une paire de gants étanches.
Vous desserrez normalement et lorsque vous sentirez que les clés deviennent "libres" vous devez accélérer le mouvement et également quand vous entendrez un "pschitt" vous devrez accélérer le mouvement des clés pour le desserrage ; la pression à l'intérieur des tubes va fermer les clapets pour assurer l'étanchéité.
De même, au remontage, vous devrez accélérer les mouvements de serrage.
Ce n'est pas plus difficile mais il vous faut les équipements de sécurité impérativement.
Cordialement, JIMA
05 avril 2021 à 11:10
consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAABonjour,
Il faut tester k101 d'abord : Vous devez avoir 12v dc entre les bornes 1 et 2 de k101 et 0v ac entre les bornes 3 et 4.
Un côté tension continue et l'autre tension alternative.
En 1er on crée les alimentations puis l'équipement reste en stand-by.
A la demande, le ventilateur démarre puis le processeur mesurant un courant va démarrer le correcteur de facteur de puissance puis le compresseur.
On teste k101 et R200 puis le pont redresseur suivant avec le multimètre en mode diode.
Et après la résistance en entrée de la carte ACT (correcteur du facteur de puissance).
Cordialement, JIMA
Il faut tester k101 d'abord : Vous devez avoir 12v dc entre les bornes 1 et 2 de k101 et 0v ac entre les bornes 3 et 4.
Un côté tension continue et l'autre tension alternative.

En 1er on crée les alimentations puis l'équipement reste en stand-by.
A la demande, le ventilateur démarre puis le processeur mesurant un courant va démarrer le correcteur de facteur de puissance puis le compresseur.
On teste k101 et R200 puis le pont redresseur suivant avec le multimètre en mode diode.
Et après la résistance en entrée de la carte ACT (correcteur du facteur de puissance).
Cordialement, JIMA
20 mars 2021 à 18:12
consulter ce sujet UE Atlantic AOY30LMAW4 erreur communication pas de signal retourBonsoir,
Votre relais de démarrage doit produire un "clic" avant le démarrage du ventilateur.
Votre résistance PTC est shuntée par ce relais.
Votre panne ne vient pas de votre ventilateur.
Cordialement, JIMA
Votre relais de démarrage doit produire un "clic" avant le démarrage du ventilateur.
Votre résistance PTC est shuntée par ce relais.
Votre panne ne vient pas de votre ventilateur.
Cordialement, JIMA
19 mars 2021 à 21:42
consulter ce sujet UE Atlantic AOY30LMAW4 erreur communication pas de signal retourBonjour,
Hors tension, vous pouvez débrancher les fils du boîtier E pour les rebrancher sur le bornier C.
L'unité D est correctement raccordée.
DAIKIN ne fournit pas les schémas. Les contrôles de température doit se faire par multiplexage et une inversion est tolérée avec 2 inversions c'est plus compliqué et le multiplexage doit se mettre en défaut (c'est indiqué dans les notices de mise en service).
Cordialement, JIMA
Hors tension, vous pouvez débrancher les fils du boîtier E pour les rebrancher sur le bornier C.
L'unité D est correctement raccordée.
DAIKIN ne fournit pas les schémas. Les contrôles de température doit se faire par multiplexage et une inversion est tolérée avec 2 inversions c'est plus compliqué et le multiplexage doit se mettre en défaut (c'est indiqué dans les notices de mise en service).
Cordialement, JIMA
17 février 2021 à 18:42
consulter ce sujet Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électriqueBonjour,
Le défaut H8 correspond à un défaut du ventilateur extérieur.
Contrôlez les raccordements du moteur en le débranchant puis en le rebranchant plusieurs fois.
ATTENTION : Opérations à faire IMPÉRATIVEMENT HORS TENSION.
Après je ne peux vous aider.
Cordialement, JIMA
Le défaut H8 correspond à un défaut du ventilateur extérieur.
Contrôlez les raccordements du moteur en le débranchant puis en le rebranchant plusieurs fois.
ATTENTION : Opérations à faire IMPÉRATIVEMENT HORS TENSION.
Après je ne peux vous aider.
Cordialement, JIMA
17 février 2021 à 18:15
consulter ce sujet Code erreur H8 climatiseur AIRTONBonjour,
La tension de sortie du 17805 a 4,92 v ou 4,96v est trop faible pour faire démarrer le processeur.
La valeur d'alimentation d'un processeur doit être stable et égale à 5 v. dc.
La tension du condensateur D est celle du 17805, il faudrait faire une photo recto/verso de cette zone.
Le ventilateur est commandé par un signal émanant du 5 v. Cette sortie peut être en court-circuit ou en défaut et faire chuter l'alim 5v.
Remarque : le processeur dans une carte électronique est l'équivalent du Roi dans un jeu d'échecs.
C'est pourquoi ils sont rarement en panne.
Cordialement, JIMA
La tension de sortie du 17805 a 4,92 v ou 4,96v est trop faible pour faire démarrer le processeur.
La valeur d'alimentation d'un processeur doit être stable et égale à 5 v. dc.
La tension du condensateur D est celle du 17805, il faudrait faire une photo recto/verso de cette zone.
Le ventilateur est commandé par un signal émanant du 5 v. Cette sortie peut être en court-circuit ou en défaut et faire chuter l'alim 5v.
Remarque : le processeur dans une carte électronique est l'équivalent du Roi dans un jeu d'échecs.
C'est pourquoi ils sont rarement en panne.
Cordialement, JIMA
11 février 2021 à 13:54
consulter ce sujet PAC Air Eau Fujitsu General en panne