Question Forum Climatisation : Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique

dooblem
Membre inscrit
dooblem
2 messages
Bonjour.

J'ai réalisé une installation bi split Daikin moi même et j'ai fait venir un professionnel pour la mise en service.
Tout fonctionne bien, du moins en mode chaud, mais je me suis rendu compte en ouvrant le cache du groupe extérieur qu'il y a une erreur de câblage.
J'ai 5 sorties sur le groupe : A et B petites, C moyenne, D et E grosses.

Les cuivres étant en 1/4 1/2 j'avais naïvement mis les liaisons électriques en D et E, soit sur les plus grosses.
Or le technicien a raccordé les cuivres sur C et D (logique car après l'avoir eu au téléphone j'ai compris qu'il a utilisé la C justement car avec celle-ci il n'avait pas besoin de réducteur).

La clim chauffe bien donc je ne m'inquiète pas trop, mais j'aimerais comprendre comment ça peut fonctionner (correction automatique Daikin ??). shocked

Je vais probablement remettre les liaisons électriques au bon endroit, même si le technicien m'assure au téléphone de ne pas m'inquiéter et que s'il y avait un problème le groupe se mettrait en défaut.

Je me dis qu'Il doit bien y avoir des électrovannes gérées par le groupe pour chaque split/sortie. Alors si c'est bien le cas je suis bluffé. Comment fait le groupe pour s'en sortir...

Quelqu'un saurait élucider ce mystère Daikin ? biggrin
Unité ext : 5MXM90N
Unité int : 2x FTXA50AW

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
grp ext

16 février 2021 à 22:21
Réponse 1 du forum climatisation

Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique

lagass
Membre inscrit
lagass
295 messages
Bonjour.
Il existe une correction automatique de câblage chez Daikin (voir image jointe).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
daikin correction cablage

17 février 2021 à 07:46
Réponse 2 du forum climatisation

Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique

dooblem
Membre inscrit
dooblem
2 messages
Merci beaucoup. Je vais vérifier tout ça.

Je pensais que la correction automatique était annulée par une coupure de courant.
Ou bien le technicien a fait la vérification automatique et l'unité s'en rappelle même après coupure ?
Ou bien à chaque initialisation après reprise du courant le groupe lance une détection d'erreur/correction automatique ?
Dans tous les cas je vais corriger tout ça.

Autres posts intéressants sur le sujet sur le forum :
Clim Daikin unités extérieures 4mxs68f2v1b détendeurs
Panne sur climatisation Daikin
17 février 2021 à 12:23
Réponse 3 du forum climatisation

Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique

JIMA
Membre inscrit
JIMA
778 messages
Bonjour,
Hors tension, vous pouvez débrancher les fils du boîtier E pour les rebrancher sur le bornier C.
L'unité D est correctement raccordée.

DAIKIN ne fournit pas les schémas. Les contrôles de température doit se faire par multiplexage et une inversion est tolérée avec 2 inversions c'est plus compliqué et le multiplexage doit se mettre en défaut (c'est indiqué dans les notices de mise en service).
Cordialement, JIMA
17 février 2021 à 18:42
Réponse 4 du forum climatisation

Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique

PL
Membre inscrit
PL
11 803 messages
Bonjour, perso, je n’ai jamais vu cette correction, normalement ça ne fonctionne pas en cas d’erreur de câblage.
Remettre le câblage dans le bon ordre.
20 février 2021 à 08:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Erreur AA pompe à chaleur DUO Daikin
    N°3150 : Bonjour, En novembre j'ai fini la construction de ma nouvelle maison (hors d'eau hors d'air), j'ai effectué moi-même l'installation du plancher chauffant ainsi que la mise en place de la PAC duo Daikin alterma. J'avais payé...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
    N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
  • 6. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
    N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
  • 7. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 8. Clim Daikin unités extérieures 4mxs68f2v1b détendeurs
    N°5394 : Bonjour. J'ai une clim Daikin avec 2 Unités extérieures une pour l’étage (celle qui me pose soucis) et 4 splits dessus. Il y a quelques jours sur un des spilt voyant vert clignote avec peu de froid, les autres avaient l'air...
  • 9. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 10. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite