UE Atlantic AOY30LMAW4 erreur communication pas de signal retour
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6947
Question Forum Climatisation : UE Atlantic AOY30LMAW4 erreur communication pas de signal retour
Bonjour,
Je me tourne vers vous car je sèche.
Après une disjonction générale, les UI (ASY18LBAJ et ASY7LMACW) indiquent un défaut de communication de l'UE Atlantic AOY30LMAW4.
Opération clignote 5 fois Timer clignote rapidement en continu, Swing éteinte.
Sur l'UE aucune led ne flashe.
À ce jour j'ai testé à l’ohmmètre toutes les sondes, les EV, le compresseur, le ventilateur, la carte filtre actif et les résistances correspondent aux données constructeur.
À la mise sous tension le ventilateur démarre et s'arrête au bout de 2s.
Pendant ce laps de temps sur cn800 on a :
Entre 1 et 4 : 309v
Entre 5 et 4 : 15v
Entre 6 et 4 : un peu plus de 5v
Entre 7 et 4 : 1,6v.
Après on a quasiment plus rien. On se retrouve avec une tension 16v entre w12 et w13.
On dirait qu'elle se met en sécu !!!
Si on démarre ventilateur débranché on a 309V entre W12 et W13 et les tensions 5v, 15v, 18v sont présentes.
Au niveau du ventilateur.
On a 448k entre rouge et noir.
96k entre noir et blanc.
96k entre noir et jaune.
Je suis preneur de de tous conseils avisés.
Merci d'avance.
Je me tourne vers vous car je sèche.
Après une disjonction générale, les UI (ASY18LBAJ et ASY7LMACW) indiquent un défaut de communication de l'UE Atlantic AOY30LMAW4.
Opération clignote 5 fois Timer clignote rapidement en continu, Swing éteinte.
Sur l'UE aucune led ne flashe.
À ce jour j'ai testé à l’ohmmètre toutes les sondes, les EV, le compresseur, le ventilateur, la carte filtre actif et les résistances correspondent aux données constructeur.
À la mise sous tension le ventilateur démarre et s'arrête au bout de 2s.
Pendant ce laps de temps sur cn800 on a :
Entre 1 et 4 : 309v
Entre 5 et 4 : 15v
Entre 6 et 4 : un peu plus de 5v
Entre 7 et 4 : 1,6v.
Après on a quasiment plus rien. On se retrouve avec une tension 16v entre w12 et w13.
On dirait qu'elle se met en sécu !!!
Si on démarre ventilateur débranché on a 309V entre W12 et W13 et les tensions 5v, 15v, 18v sont présentes.
Au niveau du ventilateur.
On a 448k entre rouge et noir.
96k entre noir et blanc.
96k entre noir et jaune.
Je suis preneur de de tous conseils avisés.
Merci d'avance.
19 mars 2021 à 17:45
Réponse 1 du forum-climatisation
UE Atlantic AOY30LMAW4 erreur communication pas de signal retour
Bonsoir,
Votre relais de démarrage doit produire un "clic" avant le démarrage du ventilateur.
Votre résistance PTC est shuntée par ce relais.
Votre panne ne vient pas de votre ventilateur.
Cordialement, JIMA
Votre relais de démarrage doit produire un "clic" avant le démarrage du ventilateur.
Votre résistance PTC est shuntée par ce relais.
Votre panne ne vient pas de votre ventilateur.
Cordialement, JIMA
19 mars 2021 à 21:42
Réponse 2 du forum-climatisation
UE Atlantic AOY30LMAW4 erreur communication pas de signal retour
Bonjour.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai bien un clic avant le démarrage du ventilateur et celui-ci démarre mais ne tient que 2-3s.
Sinon en sortie de JPZ-200 j'ai 14,5v après D8 au lieu des 12 attendus.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai bien un clic avant le démarrage du ventilateur et celui-ci démarre mais ne tient que 2-3s.
Sinon en sortie de JPZ-200 j'ai 14,5v après D8 au lieu des 12 attendus.
20 mars 2021 à 10:38
Réponse 3 du forum-climatisation
UE Atlantic AOY30LMAW4 erreur communication pas de signal retour
En fait il faudrait que je teste k101 ?
20 mars 2021 à 11:43
Réponse 4 du forum-climatisation
UE Atlantic AOY30LMAW4 erreur communication pas de signal retour
Bonjour,
Il faut tester k101 d'abord : Vous devez avoir 12v dc entre les bornes 1 et 2 de k101 et 0v ac entre les bornes 3 et 4.
Un côté tension continue et l'autre tension alternative.
En 1er on crée les alimentations puis l'équipement reste en stand-by.
A la demande, le ventilateur démarre puis le processeur mesurant un courant va démarrer le correcteur de facteur de puissance puis le compresseur.
On teste k101 et R200 puis le pont redresseur suivant avec le multimètre en mode diode.
Et après la résistance en entrée de la carte ACT (correcteur du facteur de puissance).
Cordialement, JIMA
Il faut tester k101 d'abord : Vous devez avoir 12v dc entre les bornes 1 et 2 de k101 et 0v ac entre les bornes 3 et 4.
Un côté tension continue et l'autre tension alternative.

En 1er on crée les alimentations puis l'équipement reste en stand-by.
A la demande, le ventilateur démarre puis le processeur mesurant un courant va démarrer le correcteur de facteur de puissance puis le compresseur.
On teste k101 et R200 puis le pont redresseur suivant avec le multimètre en mode diode.
Et après la résistance en entrée de la carte ACT (correcteur du facteur de puissance).
Cordialement, JIMA
20 mars 2021 à 18:12