Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6948
Question Forum Climatisation : Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC
Bonjour.
Et merci pour l'aide que vous apportez.
Pour moi j'ai un code 12 sur un climatiseur Hitachi RAK-50RPC.
J'ai regardé sur la carte mère sur l'unité extérieure. Je n'ai pas de clignotement de la Led.
Voilà j'attends avec impatience une réponse de votre part. Merci.
Et merci pour l'aide que vous apportez.
Pour moi j'ai un code 12 sur un climatiseur Hitachi RAK-50RPC.
J'ai regardé sur la carte mère sur l'unité extérieure. Je n'ai pas de clignotement de la Led.
Voilà j'attends avec impatience une réponse de votre part. Merci.
19 mars 2021 à 20:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC
Bonjour.
"12", c'est un nombre de clignotements ou c'est un code à 2 chiffres qui s'affiche quelque part?
Si l'alimentation basse tension de l'UE est HS, aucune chance de voir des clignotements dedans.
"12", c'est un nombre de clignotements ou c'est un code à 2 chiffres qui s'affiche quelque part?
Si l'alimentation basse tension de l'UE est HS, aucune chance de voir des clignotements dedans.
20 mars 2021 à 01:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC
Bonjour.
Le code 12 est visible sur l'unité intérieure par salve de 12 clignotements du voyant.
Merci.
Le code 12 est visible sur l'unité intérieure par salve de 12 clignotements du voyant.
Merci.
20 mars 2021 à 09:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC
C'est bien ce que je supposais.
Je n'ai pas le bouquin du 50RPC, mais celui du 50RPB.
Ce code correspond pour cette machine à une non communication UI/UE.
Donc voir si l'alim à découpage de l'UE fonctionne (autour d'un petit transfo jaune, en général).
Il y a souvent des points de test sur le circuit imprimé.
Je n'ai pas le bouquin du 50RPC, mais celui du 50RPB.
Ce code correspond pour cette machine à une non communication UI/UE.
Donc voir si l'alim à découpage de l'UE fonctionne (autour d'un petit transfo jaune, en général).
Il y a souvent des points de test sur le circuit imprimé.
20 mars 2021 à 11:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC
Merci, je vérifie ça dès que je disposerais d'une échelle.
Bon Week-end.
Bon Week-end.
20 mars 2021 à 14:46
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 12 climatiseur Hitachi RAK-50RPC
IL Y A des points de tests, en haut près du fil bleu. On lit clairement "5V" et "12V". Ce sont des tensions à prendre par rapport à un commun noté en général "GND" ou "0V".
Coupez le jus, montez à l'échelle et faites remettre le jus par quelqu'un. Dans les 3 secondes, vous devez entendre le clac d'un relais, ce serait une preuve de fonctionnement de l'alim ET du microP. Si pas de clac, l'un des deux ne fonctionne plus.
Coupez le jus, montez à l'échelle et faites remettre le jus par quelqu'un. Dans les 3 secondes, vous devez entendre le clac d'un relais, ce serait une preuve de fonctionnement de l'alim ET du microP. Si pas de clac, l'un des deux ne fonctionne plus.
03 avril 2021 à 10:10