Bonsoir,

@dvr55 : les mesures que vous avez faites sont normales.
Continuez par le contrôle de IC2 de la TC comme décrit à la réponse 50.
Faites-vous une photo au-dessus de IC30 comprenant le connecteur EXCT câble 11
Les mesures de TP1 et TP2 semblent normales mais il faut les confirmer avec le contrôle de IC2 et D1 à D4 à venir.

@Dom : Est-ce que les condensateurs au tantale en entrée et sortie du 7805 sont nécessaires ?

Dans cette carte, nous avons la tête et le cœur qui sont en bon état, il nous reste à contrôler les bras et les jambes.
Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 22:15
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour,
Le compresseur est équipé de 3 broches, avec un multimètre en mode ohmmètre vous devez avoir 3 résistances identiques entre chacune des bornes. Une dizaine d'ohms.
Une dizaine d'homme.
Après il faudra contrôler l’isolement entre chaque borne et la tôle du compresseur (masse).
Mesure supérieure à 1000 ohms/volt soit supérieure à 230 K ohms.

Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 16:34
forum consulter ce sujet Code F3 sur Airton 408551 comment tester le compresseur

Publicité

Bonjour,
Pas besoin de recherche de fuite pour l'instant, c'est le symptôme "du compresseur trop petit" de prime abord.
Vous ne nous avez pas donné la référence de votre matériel.
Vu son âge, ce doit être probablement une tout ou rien (TOR).
Près du compresseur ou sur la carte électronique qui alimente le compresseur il doit y avoir un condensateur.
Ce condensateur est alimenté en 220 V CA.
Ce condensateur est à contrôler car il a bien travaillé pendant 14 ans d'après vos écrits. sweat
Vérifiez sous le capot de l'unité extérieure s'il n'y aurait pas un schéma.

Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 16:02
forum consulter ce sujet Coupure UE en mode chaud clim Général

Bonjour,
Le détail A est nécessaire à gauche là où il est dessiné pour éviter le recyclage, il faut décaler l'UE de 20 cm à droite.
La séparation étanche (bas à droite) vous la déplacez à gauche pour venir à 10 cm du ventilateur.
La cassure en haut à droite de l'aspiration est nécessaire pour accélérer la vitesse de l'air au fond du caisson
L'espace dessiné à droite vous est utile pour le raccordement des fluides.
L'étanchéité autour de l'hélice n'est pas nécessaire dans ce cas, effectivement je vous ai mis en erreur.
Ce type d'étanchéité vous pouvez l'utiliser pour la partie supérieure entre l'UE et le plafond du caisson.

Les détails ont une importante sinon on les aurait pas mis.sweat

Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 10:45
forum consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

Bonsoir,
Peut-être que les thermomètres sont décalés par rapport à la réalité mais tenant compte du bruit enregistré, sûr que vous êtes entrain de bloquer le moteur de votre compresseur !! huffyhuffy
Cordialement, JIMA
09 novembre 2017 à 22:31
forum consulter ce sujet Question démarrage compresseur pompe à chaleur

Bonsoir,

Juste une réponse : Avez-vous besoin de climatiser ?

Oui ça marchera (en conservant le détail A). Suivant votre proposition, le propriétaire ne sera pas conforme au permis de construire qui normalement a dû être déposé en Mairie car il y a modification de la façade.

Pensez également à l'évacuation des condensats.
Cordialement, JIMA
09 novembre 2017 à 21:57
forum consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

Bonsoir,

ALBRE37, sur un site étranger cette référence correspond à TAC09CHSAE de Airton suivi d'un nombre 403209
Cette référence peut vous servir ??
Merci de votre retour au forum.

Boumi, Pouvez-vous vérifier s'il y a la présence du nombre à 6 chiffres ci-dessus sur la plaque signalétique de votre unité extérieure ?
Cordialement, JIMA
09 novembre 2017 à 21:35
forum consulter ce sujet Sonde de température UI Airton erreur E2

Bonjour,

Dvr55,
A mon avis, votre installation a subi une surtension suffisante pour faire claquer les condensateurs et mettre en court-circuit le régulateur 7805 et mettre hors service également le circuit d'alimentation de la TC.

Côté carte, il reste à vérifier la liaison entre le microprocesseur et le connecteur EXCT (câble 11), d'après la vidéo ce connecteur permet de démarrer le groupe extérieur.
Cette liaison devrait se faire par l'élément le plus proche du connecteur soit le circuit intégré IC30
Concernant cette partie, il faut remplacer le pont redresseur, les 3 condensateurs électrochimiques et éventuellement IC30 qui reste à contrôler et contrôle du connecteur 11 côté câble.

Côté télécommande vous faites le contrôle de IC2, du pont redresseur D1 à D4 de la TC et du pont redresseur DB201 sur la carte.

Vous ne pouvez pas démarrer sans ces éléments, mais avant il faut contrôler les aboutissants car ils peuvent être en court-circuit.
Dans l'unité extérieure, il se peut que vous ayez un schéma de câblage de la PAC (à l'intérieur du couvercle).
Il faut l'ouvrir, avoir accès à la carte de commande (aboutissement du câble 4) et la mettre sous tension pour voir si des voyants clignotent à l'intérieur.

Cordialement. JIMA
09 novembre 2017 à 16:37
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonsoir,

Dom, en plus de "cathédrale" vous auriez pu vous appeler "œil de lynx" mais je ne sais pas le traduire en allemand. lol
Les mesures que je demande à dvr55 est la transcription de votre demande également, c'est le "b.a.-ba" de l'informaticien. smile
De mon côté, le 500 mV est le bruit dû à la sonde puisque les deux touches sont sur la même masse. titter

Dvr55 : puisque c'est également un point de panne, à vous de valider.

Hors tension :
Résistance entre patte 1 et patte milieu de IC2 de la commande filaire (ou télécommande) = ? Ohms.
En inversant les touches refaire une autre mesure sur les mêmes pattes = ? Ohms.
Résistance entre patte milieu de IC2 et patte 3 (sérigraphie) = ? Ohms.
En inversant les touches, nouvelle mesure sur les mêmes pattes = ? Ohms.
Résistance entre patte 1 et patte 3 de IC2 = ? Ohms.
En inversant les touches 1- 3 = ? Ohms.
Et pour finir cette série :
Résistance entre pin TP1 et pin TP2 du connecteur CN1 (à côté de IC2) = ? Ohms.
En inversant les touches, entre TP1 et TP2 = ? Ohms.
On apprend et on assume. cry
Cordialement. JIMA
08 novembre 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Re,

Hors tension :
Résistance entre patte du bas de BD203 et patte milieu (gnd) du 7805 = ? Ohms
Résistance entre patte du bas de BD203 et patte - (moins) de BD201 = ? Ohms
Résistance entre patte - (moins ) de BD201 et patte milieu (gnd) du 7805 = ? Ohms
Résistance entre patte (in) du 7805 et patte (out) du 7805 = ? Ohms
En inversant les touches recommencer la mesure de résistance (in) et (out) = ? Ohms

Sous tension :
Tension entre dissipateur 7805 et patte milieu du 7805 = ? volts DC
Tension entre patte du milieu (gnd) et patte de gauche (in) du 7805 = ? volts DC
Tension entre patte du milieu (gnd) et patte de droite (out) du 7805 = ? volts
Tension aux bornes du connecteur bleu ( câble 6) multimètre en courant continu DC = ? Volts
Tension aux bornes du connecteur bleu ( câble 6) multimètre en courant alternatif AC = ? Volts

Cordialement, JIMA
08 novembre 2017 à 15:11
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour,
Le schéma du post 19 représente la vue de dessus de l'UE qui sera perpendiculaire à la grille de façade.
Peut-être qu'il faudra déplacer le détail A sur l'autre face de l'UE, là où se trouve le ventilateur pour tenir compte de la batterie du condenseur interne.
Les 50cm libres au-dessus servent habituellement à la maintenance pour déposer les cartes électroniques, serfs, etc.., sans connaître ce matériel est-ce utile pour ce matériel ??
Évidemment la partie supérieure doit être également étanche à l'air.
Tenant compte de l'humidité extérieure, le bois doit être traité (contreplaqué marine, composite, etc.).
Dans les magasins (LM maison verte) ils vendent un panneau composite léger et qui est classé M1, non propagateur de flamme.
Il faudra penser à la solidité du plancher ou support de l'ensemble.
L'enveloppe doit être démontable comme démontré dans la vidéo. sweat
Cordialement, JIMA
08 novembre 2017 à 13:49
forum consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

Bonjour.
Dvr55, on vous demande des mesures au multimètre et vous nous fournissez des photos d'oscilloscope dont nous ne pouvons pas nous en servir, en plus elles comportent des erreurs sur les points de mesures (on ne mélange pas un circuit alternatif avec un circuit courant continu).
En photo 1, quelle est la valeur de cette tension ?? = ?? Volts

Reprenons : à l'aide d'un multimètre muni de pointes de mesures fines.
Connecteur sortie de transformateur débranché ou en l'air:
Tension AC (courant alternatif) sortie de transformateur circuit S1 = ? Volts (circuit brun)
Tension AC (courant alternatif) sortie de transformateur circuit S2 = ? Volts (circuit rouge)

En ohmmètre : Mesurer la valeur de résistance entre la patte du milieu du 7805 et le dissipateur = ?? Ohms

Brancher le connecteur sur la carte :
Mesurer en DC ( courant continu) :
Sur boitier noir BD 201, entre le + et la patte voisine à sa droite tension = ?? Volts
Entre dissipateur du 7805 et repère +5V soudure repère CN201 = ?? Volts

Commençons par ces mesures.
Cordialement, JIMA
08 novembre 2017 à 12:22
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

P. S. : Le ventilateur est considéré être implanté du côté où le couloir est le plus large.
Cordialement.
07 novembre 2017 à 16:14
forum consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

Bonjour,

Dom, je vous remercie de votre document lequel m'a fourni des renseignements sur les problèmes de confinement des unités extérieures.
Pouvez-vous me confirmer : Si une commande filaire (TC) peut faire fondre une diode sur une carte informatique à laquelle elle est raccordée ?? sad
Avez-vous un avis sur la panne de cette carte, court-circuit ou surtension ??
titter Zut !! j'ai encore posé une question trop tôt.
On attends les mesures de tension. sweat

dvr55 :
Vous voulez apprendre à vous dépanner ?
Sachez que j'apprends également les contraintes de la com par mails et dont Dom a une expérience incontestable.
Vous devez apprendre à utiliser la commande de la partie hydraulique de votre PAC à l'aide de son automate.
C'est cet automate qui contrôle votre chauffage. Vous devriez avoir la notice de programmation.
La PAC est là pour assurer une température d'eau à plus bas coût énergétique.
En réponse à votre question 10 ci-dessus : le site pac-assistance.com peut vous fournir une nouvelle carte, avec votre référence de carte, vous avez une vidéo pour la remplacer. lol
Vous voulez toujours apprendre ??? shocked
Équipez-vous d'un multimètre qui en plus puisse contrôler les capacités, vous devriez le manipuler les yeux fermés. lollol
A l'aide de deux trombones et deux dominos (bornes de raccordement) vous auriez pu nous transmettre les mesures attendues sans faire appel à vos collègues qui eux interviendront ultérieurement et éventuellement pour des contrôles plus techniques. tongue
L'image 3 de la réponse 3 fait apparaître un document technique, pouvez-vous nous le transmettre (à Dom si besoin, et à moi) via le modérateur, copyright oblige. Il nous permettra de connaître l'utilité des différents connecteurs.

Hop ! Hop ! la suite.
Cordialement, JIMA
07 novembre 2017 à 16:05
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour,

Dans les pages 90 à 100 de ce document vous devriez trouver une idée pour votre solution.

https://www.ajmadison.com/ajmadison/itemdocs/PAC-i_Tech_Data_Service_Manual.pdf

Ci-joint, un schéma pour aider à votre solution.
Dans la vidéo proposée, on voit que les lamelles sont plus écartées.
Le repère A réduit le recyclage de l'air (l'air chaud monte naturellement).
La réussite dépend du niveau d'étanchéité entre les deux compartiments, notamment au niveau du ventilateur.
Les angles permettent de réduire les turbulences et d’accélérer la vitesse de l'air.
Cordialement. JIMA

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

07 novembre 2017 à 14:51
forum consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

Bonjour,

Vous avez 2 unités internes A et B :
Si A fonctionne seule, normalement selon vos écrits, que vous alimentez B et que les deux s'arrêtent.
Vous recommencez avec B en premier et ensuite A et que que les deux s'arrêtent encore.
Si l'erreur P5 apparaît dans les deux situations.
Vous avez un manque de gaz, il faut faire intervenir votre frigoriste.

Cordialement.
07 novembre 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet Code erreur P5 unité intérieure bisplit Airwell DC inverter

@dvr55,
À la réponse 20 vous avez annoncé 22.5℃ en départ et 17.4℃ en retour.
C'était une question pour m'informer du confort par rapport à la résistance d'appoint.
Merci.
06 novembre 2017 à 17:44
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour,

Dom, le 24V AC sert à l'alimentation de la commande filaire via le petit pont de diodes tel que le diagnostic que vous avez proposé.
Sur internet, la commande filaire est raccordée par 2 fils actifs et une masse, j'attire votre attention que le connecteur 6 est équipé de 3 broches ou pins et raccordé sur 2 fils (cherchez l'erreur !!).
La EEPROM est probablement alimentée par le fusible situé dans la partie en haut et à droite de la carte.
Si non le microprocesseur et l'EEPROM auraient suivi les mêmes phénomènes que le régulateur.
Dans cet angle, il y a un autre connecteur bleu repéré 4 à ne pas confondre avec le connecteur 6 ci-dessus.
On dit "Si jeunesse savait et vieillesse pouvait ..." titter
Vous allez rigoler lol mais où est le régulateur du circuit 12V DC qui alimente les relais ?? huffy

Dvr55 : Les mesures sur votre circuit hydraulique donnent un delta T de 4.9 °C ce qui est correct pour un calcul de 5°C couramment préconisé. Il a l'air de bien fonctionner. Vous pouvez peut-être baisser la consigne de 2°C pour faire des économies. sleepy
D'autre part, il faut connaitre la tension à vide des secondaires du transformateur comme demandé par Dom.
(à vide et en charge).
L'étape suivante consiste à déterminer si la carte est en défaut par un problème interne ou externe.
Il faut la reposer sur son support, brancher son alimentation et contrôler au voltmètre une baisse de tension à chaque fois que vous allez raccorder un connecteur.
Si vous achetez une nouvelle carte et que le défaut (court-circuit supposé) est permanent, vous allez la "griller" de nouveau.
Actuellement, le fait qu'une diode du pont redressé du 5 V DC se soit coupée, diminue le courant de court-circuit à un faible niveau que le fusible du primaire ne fond pas. huffyhuffy Zut !! encore une proposition. titter
En attente de vos mesures.

Cordialement, JIMA
06 novembre 2017 à 12:31
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour,

Alors les frigolos, un dit oui et l'autre non, lequel croire ?? sad
Fsdu26 ne nous dit pas pourquoi il ferme le derrière du coffre. sad
Il devra mettre dans son cahier des charges que les raccordements électriques et fluide devront se faire en hauteur sur une plateforme (réglementation oblige) et dans un espace de 19 cm (s'il colle l'unité extérieure de l'autre côté des raccordements).
Il ne nous a pas dit quel est le coefficient d'efficacité de la grille qu'il envisage d'installer !
(Un coefficient de 0,7 est mieux que 0,5, la grille n'aura pas la même apparence) titter
La surface nette doit être égale à celle de la façade de l'unité extérieure pour ne pas faire de recyclage. titter
La façade de l'unité extérieure devra être collée à la grille pour éviter le recyclage.
Cette grille ne devra pas être équipée de grille anti-volatiles (à l'intérieur) pour ne pas recycler. titter
Il ne nous précise pas non plus la position du rayonnement solaire en milieu de journée notamment s'il veut conserver le fond du coffre fermé. sweat
En respectant au moins les critères cités ci-dessus, son climatiseur fonctionnera.

Il faudra qu'il trouve un frigolo qui respecte au moins les critères ci-dessus pour que son climatiseur fonctionne. tongue
Cordialement. JIMA
05 novembre 2017 à 19:46
forum consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

P. S. : Les électriciens considèrent qu'une résistance d'isolement est bonne lorsqu'elle correspond à une valeur de
1000 ohms/volt, dans votre cas 200 kohms pour 230 volts, malgré qu'elle soit vétuste et qu'il faut la remplacer.
Elle peut être considéré comme en bon état momentanément.
D'autre part, cette inductance est soumise à une fréquence de 100 Hz au lieu de 50 Hz. Le professionnel mesure cette résistance d'isolement avec un ohmmètre générant 500 volts.
Cordialement. JIMA
05 novembre 2017 à 18:26
forum consulter ce sujet Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton

Bonjour Ling,
Suivez les conseils de Dom.
Dans l'image 5 de la réponse 18 :
Pouvez-vous me préciser quel disjoncteur vous considérez comme disjoncteur différentiel ?
Celui qui est dans le carré rouge ou celui qui est dans le rectangle bleu ?
Dans la réponse 29, vous avez la procédure pour contrôler l’isolement du compresseur.
Cordialement. JIMA
05 novembre 2017 à 18:00
forum consulter ce sujet Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton

Dom, je ne connais pas cet oscilloscope et suis d'accord avec votre questionnement sur ces amplitudes.
32 V AC divisé par racine de 2 est égal à 22,6 V efficace, pour un raccordement sur une sortie de 13V AC c'est un peu trop.
La sonde ou pointe de touche a-t-elle une réduction de tension. Le manipulateur devra nous expliquer ce point.
Sur les deux photos il a été rapporté manuellement la valeur de 10 V, sur les photos on peut lire "lebel 10,2 V" correspondant à la valeur efficace ou valeur moyenne ?
Je constate que l'entrée et la sortie ont la même tension que j'interprète comme une continuité électrique entre l'entrée et la sortie du régulateur, seul un contrôle après dépose pourra confirmer ce point.
De plus, d'après la position de la pointe de la touche, les mesures sont inversées : la mesure de l'entrée correspond à la sortie du régulateur et vice-versa.
Les pôles négatifs des deux ponts et le point milieu du régulateur sont bien reliés ensembles.
Quand je fais un zoom sur la carte, le point A est nettement plus contrasté (noir) que les autres points (bruns), c'est pour cela que je me questionne sur ce point.
Cordialement. JIMA
04 novembre 2017 à 19:06
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour,

Adelclim, pouvez-vous nous communiquer la marque et la référence des cosses que vous installez ???
Les forumeurs sont fortement intéressés.

Cordialement, JIMA
04 novembre 2017 à 14:36
forum consulter ce sujet Fil brûlé au niveau du compresseur PAC Mitsubishi

Dom, vous souhaitez 9,6 V DC et il y a 10,2 V DC vous n'en avez pas assez ?? sad

Dvr55 àacollé le même écran d'oscilloscope pour que son ami nous confirme que le régulateur est en court-circuit cry (encore une pièce à changer !).
La panne est encore active ou existante huffy si non, on aurait une tension de 13 V AC en sortie du transformateur non ??

Dans le dos de la carte (réponse 7) il y a la présence d'une tache sur le raccordement de la bobine du relai du haut (partie droite de la carte).
Est-ce l'ami soudeur de Dvr55 qui l'a créée ou bien nous sommes en présence d'un point chaud ? sweat

Il faut contrôler la résistance du relai en question avec la résistance de son voisin. Tenant en compte qu'il y a sûrement une diode en parallèle. Autrement il faut le dessouder pour le contrôler.
Un pont redresseur, quelques condensateurs chimiques, un régulateur et un circuit intégré (pour la commande des relais) coûtent moins cher que la carte neuve ?
Encore un effort, on avance. biggrin

Cordialement. JIMA
04 novembre 2017 à 14:24
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour Dom,

La masse est prise sur le dissipateur du 7805 (touche jaune).

Cordialement, JIMA
04 novembre 2017 à 07:47
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour,

Avez-vous coupé le disjoncteur d'alimentation quelques minutes (3 à 5) pour initialiser votre clim ??
Cordialement.
03 novembre 2017 à 13:53
forum consulter ce sujet Gainable Hiyasu bloque en mode clim

Bonjour,
Le connecteur repéré 6 est celui qui alimenté la commande filaire.
RC sous le connecteur = remonte control.
Le schéma préconisé par Sanyo comprend deux fils actifs et une masse à raccorder à la terre sans plus de précision. L'installateur a bien respecté les consignes constructeur.
Dom, dans votre réponse 12 il fallait préciser "la broche - (moins) du petit pont" titter (pardon !).
On peut créer le 3ème fil en utilisant le feuillard du câble qui alimentait la commande filaire.
Ce feuillard il faut le raccorder de chaque côté, l'idéal au petit moins du petit pont et de l'autre côté à la borne de masse (côté commande filaire).
Chez Atlantic la commande filaire est en 12V DC et reliée par un câble tripolaire.
D'où mes quelques erreurs. huffy
Dvr 55, ROM de EEPROM = Read Only Memory ou mémoire uniquement en lecture, il est préconisé de remettre celle d'origine.
Alors la suite !
Cordialement, JIMA
03 novembre 2017 à 13:36
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour Dom,

L'afficheur filaire de la clim n'est plus alimenté correctement d'où mon interrogation le connecteur bleu repéré 6. Il devrait être alimenté en 12 V DC.
Le deuxième afficheur correspond à l'automate de la partie hydraulique dont je ne connais pas le fonctionnement néanmoins, la PAC étant en panne, le groupe hydraulique devrait enclencher la résistance de chauffage.
S'il n'y a pas une tension correcte sur l'afficheur filaire, que le défaut signalé est une tension non conforme de la carte ACT (carte module actif) si par une soudure relie le +12 VDC au +5 V DC ce sont des conditions pour bloquer les régulateurs de tension et s'écrouler les tensions au niveau du transformateur d'alimentation.
Je comprends qu'il y a beaucoup de si, c'est le diagnostic proposé.

Cordialement, JIMA
02 novembre 2017 à 15:25
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour Goups,
Le défaut de tension ACT correspond à un court-circuit après PTC1, qui fait son travail.
Il faut déposer FU3,FU4 et FU5 pour savoir si le court-circuit est sur un de ces éléments.
Le défaut tension ACT doit être remplacé par un autre défaut.
Remettre sous-tension l'UE et démarrer la clim en mode test.
Aux bornes de C116A et B vous devez mesurer entre 310 et 340 V en DC (courant continu).
Attention à ne pas faire un court-circuit avec les pointes de touches !!!
Couper la tension et vider les condensateurs avec le multimètre en diminuant les calibres aux bornes de C116A.
Remettre en place FU3 et recommencer les essais jusqu'à ce que le défaut manque de tension ACT apparaisse de nouveau.
Portez des lunettes de sécurité et des gants souples pour ces essais impérativement !!!
En attente de vos nouvelles informations.

Cordialement. JIMA
02 novembre 2017 à 14:26
forum consulter ce sujet Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?

Bonjour,
Nous avons 2 problèmes.
De la réponse 9, je déduis que dvr55 n'est pas mentalement prêt à participer à son dépannage car il semble donner la priorité au remplacement de la carte.
Les tensions à mesurer sont celles de la réponse 3 à refaire avec les fils du connecteur 3 raccordés, puis les mêmes mesures avec le connecteur débranché.
2ème problème, il nous manque 1 épisode. Lorsque les soudures ont été refaites (réponse 9) une soudure a dû dépasser et relie deux tensions différentes sans faire de court-circuit (voir circuit imprimé derrière des relais, en partie droite).
A vous la suite.
Cordialement. JIMA
02 novembre 2017 à 12:13
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Re,
IC002 est le boîtier noir sur le U à l'envers deux pièces à gauche de la led (réponse 5 photo 1).
A la verticale de votre repère 3.
Cordialement, JIMA
01 novembre 2017 à 21:03
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour Ling.
Depuis août vous vous réveillez. titter
Il me semble que vous avez bien un court-circuit et non un défaut d'isolement.
Débranchez P1 et P2 de la carte PFC Board et raccordez P3 et P4 et enclenchez le disjoncteur.
Résultat ?
Hors tension !!
Débrancher le compresseur et contrôler les résistances aux bornes U-V;U-W ;V-W et U-V-W et masse.
Débrancher la carte module board et mesures les résistances entre chacune des bornes faston.
P2-P3 ; P3-P2 dans les deux sens (2 mesures)
P2-P4 ; P4-P2 dans les deux sens (2 mesures)
Ainsi de suite avec les autres bornes.
Faire un tableau Excel pour enregistrer vos mesures.

Cordialement. JIMA
01 novembre 2017 à 19:51
forum consulter ce sujet Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton

Uh là là !!! huffyhuffy
Vous faites des photos avec des ombres portées (donc inutilisables). Et surtout sur du papier aluminium pour faire des courts-circuits avec les charges résiduelles.
Dom-Aom va attraper des cheveux blancs pour vous dépanner. sweattitter
Vous pouvez les refaire sans ombre sur une table où l'éclairage est perpendiculaire à la table.
IC002 est le repère de la pièce située sous le chiffre 3 et 7805 est une proposition de référence de pièce.
On remarque quelques soudures où le vernis semble avoir chauffé.
Pouvez-vous nous indiquer sur quel connecteur vous raccordez le tableau ou afficheur de commande ?
A vous la suite.
Cordialement. JIMA
01 novembre 2017 à 16:33
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne

Bonjour,
En tapant "cosses AMP" vous tombez sur le site "farnell" où vous aurez la chance de trouver vos cosses.
En gardant l'espoir de trouver le même faisceau votre petite famille risque d'avoir froid longtemps.
Vous pouvez prendre 4mm² mais faudra peut-être agrandir les fixations côté circuit imprimé.
Vous dites que votre clim s'est arrêtée.
Avez-vous pensé à contrôler les résistances des bobinage et l'isolation du compresseur ?
U-V ; U-W ; V-W mêmes valeurs.
U -V W et masse mêmes valeurs.
Si vos fils sont trop grillés, ils ont suivi le même traitement de l'autre côté (à l'intérieur).

Cordialement, JIMA
31 octobre 2017 à 13:42
forum consulter ce sujet Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi

Bonjour à tous,

Jmag07 vous souhaitez apprendre à réparer les cartes informatiques des clim.
Dans votre cas, lisez le maximum des questions du forum et vous saurez dépanner votre clim.
Toutes les marques ne sont pas identiques vous aurez une occupation bien remplie.
Peut-être que pour pouvoir remplacer la clim sur le dos de l'assurance, vous avez été victime d'une arnaque.
Votre matériel a été déclaré victime de la foudre alors qu'il présente une autre panne.
Bonne continuation dans votre formation.
Cordialement. JIMA
30 octobre 2017 à 19:31
forum consulter ce sujet Clim 4 splits Saunier Duval fait disjoncter

Bonjour Refred, Dom
Nous sommes au pays d'Obélix qui vend des menhirs en granit. Un sol en granit est réputé faible conducteur à cause de sa densité.
Avant de mettre en place la solution précédente, il est nécessaire de contrôler le circuit de terre, ainsi que la valeur de la terre elle-même avec un contrôleur de terre ou "telluromètre".
Les deux propositions de Dom vont dans ce sens.

Cordialement, JIMA
30 octobre 2017 à 09:11
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

Bonsoir,

Votre disjoncteur est bien différentiel ???
Prenez contact avec votre électricien et demandez lui un devis pour remplacer le différentiel existant par un différentiel hpi en lui expliquant votre situation.
De plus, ce disjoncteur alimentant la PAC devrait être séparé des autres disjoncteurs de 1 demi-module (environ 8 mm) est-ce le cas ???
Quel a été le diagnostic pour remplacer les cartes mères ?
Cordialement, JIMA
29 octobre 2017 à 22:29
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire

Bonjour,

Un fusible qui fond, c'est normal quand il y a une surintensité dans le circuit où il est installé.
En augmentant le calibre, vous risquez de provoquer une surchauffe des éléments en aval et provoquer un incendie.
Dans les climatiseurs, il est installé une carte électronique pour corriger les harmoniques engendrées par le redressement du courant alternatif.
Cette carte se nomme PFC (correcteur du facteur de puissance). Elle est équipée de grosses capacités et de serfs (solénoïdes). Dans ce cas, on dit qu'elle est équipée d'un filtre passif. C'est la méthode à faible coût.
Dans un autre cas, elle est équipée de transistors en plus et on dit à filtre actif.
Dans les climatiseurs, les filtres passifs me semblent être prédominants.
Malgré les termes employés je ne suis qu'un passionné comme les forumeurs.
Ma proposition est de chercher où se trouvent ces condensateurs (capacités), les dessouder pour les contrôler et les remplacer.
Avec le temps, tenant compte de la contrainte des températures extérieures l’isolement interne des condensateurs se dégrade.
Le défaut n'étant pas permanent je ne sais pas si le fait de mettre un condensateur en parallèle de capacité égale à celle existante serait efficace ?
L'expérience de Dom-Aom est nécessaire pour continuer dans la résolution du problème car il maîtrise les traitements des recto-verso des cartes électroniques.
Envoyez-nous une photo recto et verso de la carte où est implanté le fusible avec une résolution 2 à 3 Mpixels.
Bruno si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure savez-vous utiliser un multimètre, vous allez mesurer des tensions de 220v et il ne faudra pas de faire des court-circuits avec les pointes de mesure.

Ouf !!! sweat un fusible qui fond et on construit un roman.
A vous la suite.
Cordialement, JIMA
26 octobre 2017 à 10:29
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur fusible grillé

Re,
Le E signifie qu'il supporte 5A en alternatif au lieu de 3A initialement.
Vous pouvez commander 1 pour le remplacer et 1 autre pour mise en stock.

Cordialement, JIMA
25 octobre 2017 à 22:45
forum consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B

Bonjour,
Oups !!! Le compresseur est un inverter. titter
On peut se tromper parfois. Mea culpa. funk
Maintenant que les mesures des résistances concernant le compresseur avec une pince ampèremétrique sont bonnes, passons à l'étape suivante.
Fournir le schéma de câblage de la clim si possible.
Débrancher le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure UE.
Mettre en service la clim et mesurer les tensions U-V ; U-W ; V-W.
Arrêter la clim et rebrancher le ventilateur.
Recommencer les mesures de tension U-V...
La suite après transmission des mesures de tension.

Cordialement, JIMA
25 octobre 2017 à 22:12
forum consulter ce sujet Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?

Ré,
Il n'y a pas de priorité, la charge se faisant en mode froid.

Chez Radio séparé la livraison se fait en 24h.
Bye, JIMA
25 octobre 2017 à 18:30
forum consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B

Bonjour Ephant,
La bouteille A est un silencieux, c'est un volume sur la conduite pour amortir la pression du gaz en amont de la vanne 4 voies. Puisque le volume est plus important, le constructeur a installé la sonde de refoulement.

Le relai K2R est bien celui qui est en haut sur la photo, les 2 fils bleus alimentent la vanne solénoïde.

Hors tension, il faudra dessouder le relai soit pour l'ouvrir, nettoyer le contact, le déformer pour augmenter la pression de contact, le contrôler puis le ressouder ; ou le remplacer, qui est préférable à mon avis. Quelques euros sur Internet.

Pour ressouder le relai, il vous faut :
1 fer à souder ; de l'étain ; une pompe à dessouder.

Concernant le manque de gaz, il faudra bien vider l'installation, la mettre sous pression d'azote, rechercher la fuite, la réparer etc. funk seulement un frigoriste ayant son attestation d'aptitude peut le faire.
Je n'ai pas de doute sur l'état des sondes, mais étant un système inverter faites valider le manque de gaz.

Cordialement, JIMA
25 octobre 2017 à 14:34
forum consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B

Bonsoir,
Un dossier de maintenance. Atlantic préconise de contacter le service d'un dépanneur agréé.
En appuyant 3 secondes ou plus sur les deux flèches, vous rentrez dans l'historique des erreurs.
De EE vous passez de E0 à EF en appuyant sur la flèche montante.
A l'emplacement des minutes vous aurez les codes ayant provoqué les pannes.
En appuyant de nouveau sur les deux flèches vous quittez l'historique.

Cordialement. JIMA
24 octobre 2017 à 21:32
forum consulter ce sujet Panne climatisation inverter Atlantic Fujitsu AOYA45LATL

Ephant,
Votre électrovanne est en bon état, ne la touchez pas. huffyhuffy

Le relai est identifié K2R, une photo du circuit imprimé proche du connecteur X23 est nécessaire.

Vous demandiez 32 C et la sonde R3T vous indique 36C (refoulement compresseur), avec un delà T de 16 à 20 C, vous auriez dû avoir 40 à 44 C.
Adelclim ou PL peuvent confirmer ces mesures.
Cordialement, JIMA
24 octobre 2017 à 19:47
forum consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B

Bonjour,

Vous avez 2 problèmes :
- le relai de commande de l'électrogène solénoïde présente des dysfonctionnements (un en début de votre test et un autre en décembre 2016). Il faudra le changer. lol
- Une faible température de soufflage en chaud et en froid : c'est le diagnostic d'un manque de gaz. mad
L'intervention d'un frigoriste ayant sont attestation d'aptitude à la manipulation de fluides frigorigènes vous est recommandée.
Cordialement, JIMA
24 octobre 2017 à 14:05
forum consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B

Bonjour,

En climatisation la température d'évaporation est positive (+2 ; +5C).
En chambre froide négative la température d'évaporation est négative (-8 ; -12C).
La masse volumique d'un gaz frigorifique dans les deux états ci-dessus étant différente non seulement vous aurez une différence de puissance frigorifique que vous aurez probablement une surchauffe de votre moteur.

Cordialement, JIMA
24 octobre 2017 à 13:34
forum consulter ce sujet Remplacer compresseur de clim par compresseur de chambre froide

Bonjour.

AAC la nuit a été courte. lollol
La résistance se mesure avec un ohmmètre ou multimètre en ohmmètre. titter
Les résistances des bobinages ne sont pas égales puisque ce n'est pas un compresseur inverter. huffy

Goups :
Sur le compresseur il y a 3 broches, il faut mesurer :
Entre R et C la bobine principale : X ohms
Entre S et C la bobine de demarrage : Y ohms
Entre R et S la somma des deux : X +Y ohms
La résistance du bobinage est de quelques ohms.

Il faut également mesurer entre les 3 bornes individuellement la résistance par rapport à l'enveloppe, celle-ci doit être de l'ordre du M ohm ou infinie.
Si ces mesures sont correctes, il faudra contrôler et/ou remplacer le condensateur de démarrage.
Cordialement. JIMA
22 octobre 2017 à 10:40
forum consulter ce sujet Clim Atlantic ACC18XP compresseur HS ?

Bonsoir Ephant,
Les valeurs des sondes sont correctes.
Pas besoin d'aimants puisque vous entendez le tiroir de la v4v bouger.
Mettre les équipements en mode chaud, prendre 1 petit tournevis et l'approcher au-dessus de l’électrovanne B.
Le tournevis doit être attiré par l'électrovanne.

Prendre un feutre indélébile de couleur noir et marquer une surface aux endroits suivants :
Proche de R2T ; R3T ; R4T.
Sur R1T.
Photo 10 : Sur le cylindre d'où partent les tubes plus fins (ils montent).
La surface noircie permet d'utiliser un thermomètre à infrarouge.

Ces températures doivent être relevées en mode chaud avec l’électrovanne B sous tension.
Puis recommencer en mode froid.
Vous n'avez pas besoin des manos pour l'instant.
Merci de nous transmettre un tableau de vos températures.
Cordialement, JIMA
20 octobre 2017 à 22:19
forum consulter ce sujet Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B

Bonjour Adel,
Dans les établissements de formation, le régime du neutre est de schéma IT pour éviter le déclenchement des installations électriques au premier défaut.
Avec l'apparition des alimentations à découpage, on se sert de la masse électrique des appareils pour la référence des tensions.
Les fabricants de clim imposent que le régime du neutre soit "neutre à la terre".
Aujourd'hui presque tous les appareils sont équipés d'une alimentation à découpage : variateur de vitesse d'ascenseur, groupe de froid triphasé, poste de soudure inventer, etc.
Ce matériel ayant une puissance d'une dizaine de kW sert de source d'harmoniques lorsque vous le raccordez sur un réseau en régime IT. Les cartes d'alimentation électriques des petits matériels de faible puissance ainsi que les sondés d'ionisation des brûleurs (quelques microampères) font office de récepteur et ils servent de fusible.

Pensant avoir répondu à votre intrigue.
Cordialement. JIMA
17 octobre 2017 à 10:48
forum consulter ce sujet Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

Bonjour,
ALERTE !!!
Votre collègue a reçu "un coup de jus", il doit informer le Responsable de la formation !!
Lequel doit informer le Propriétaire de l'installation pour qu'il recherche la cause de cette surtension et supprimer son apparition.
La responsabilité juridique du Propriétaire de l'installation électrique est engagée en cas d'accident.
Il doit mettre les moyens pour une recherche de défaut soit par un électricien professionnel extérieur à l’établissement et/ou un bureau de contrôle technique.

Concernant votre climatiseur, objet de ce forum, il a bien reçu une surtension, il faudra changer la carte d'alimentation.
Cordialement, JIMA
17 octobre 2017 à 10:01
forum consulter ce sujet Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus