Bonsoir Matsubara,
Le différentiel de tension entre le neutre et la terre a pour origine :
- soit la mise au neutre du réseau qui est défaillante,
- soit un défaut local engendré par un appareil électrique.
Je vous ai demandé de séparer la clim du réseau pour connaître l'origine de cette tension.
Êtes-vous concerné par la question de l'invité de la réponse 10 ci-dessus ??

Bonjour invité,
En France, la norme NF-C 15 100 définit les différentes mises au neutre des réseaux de basse tension.

La distribution du réseau ERDF est réalisée en schéma TN.
Dans le poste de distribution, le neutre est raccordé à la terre. La terre n'est pas distribuée.
Le client doit créer un puits de terre avec une barrette de terre pour pouvoir être mesurée par un organisme de contrôle.
Dans ce cas, il faut contrôler la prise de terre par un électricien agréé ou mieux par un bureau de contrôle.
Vous parlez d'un service technique ???
Un électricien doit connaître la NF-C 15 100 impérativement car il va de sa sécurité et de celle des autres.

Cette question concerne plus le forum-électricité que le forum-climatisation.

Cordialement.
JIMA
15 octobre 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

Bonjour,
Le frigoriste ayant intervenu est canadien ??
Peut-être que nous n'avons pas la même réglementation.
La panne laisse penser qu'il y a trop de gaz, car les court-cycles se font en mode "chaud" et sur la HP.
Depuis 5 ans, le condensateur de "marche" (permanent) de l'UI a vieilli et entraîne une baisse de la vitesse de soufflage, d'où la possible augmentation de la HP.
Il faut contrôler l'existence de ce condensateur et savoir pourquoi le ventilateur ne tourne pas à une vitesse correcte.
Avez-vous d'autres diagnostics ? tongue
Cordialement.
JIMA
14 octobre 2017 à 18:58
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA

Publicité

Bonsoir,
Votre installation électrique a dû subir une surtension.
Il faut débrancher votre clim au tableau électrique phase, neutre et terre puis contrôler à nouveau la tension entre neutre et terre.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 21:33
forum consulter ce sujet Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus

Bonjour,

Pouvez-vous me donner quelques renseignements :
Installation réalisée par un frigoriste ?
Année de mise en service ?
Avez-vous de documents concernant cette installation ?

A l'intérieur de l'UE savez-vous un schéma ?
Savez-vous pris contact auprès du revendeur ?
Savez-vous utiliser un multimètre ?
Avez-vous des connaissances en électricité ou mieux en électronique ?

Aurez-vous le temps disponible pour ce dépannage ?
Les réponses à ces quelques questions permettront la réussite ou non de ce dépannage.
Vous comprendrez bien que les forumeurs ne sont pas des "Joséphine ange gardien". lol
Cordialement.

JIMA
11 octobre 2017 à 10:07
forum consulter ce sujet Clim Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus