Question Fonctionnement Climatisation : Pression / température HP et BP selon température extérieure
Bonjour,
Je suis nouveau dans le métier, je sais que normalement et théoriquement la pression/t° BP correcte est de 5° ou 8.2 bars à T° ambiante intérieur 23° (entrée d'air UI), et en HP de 45° ou 26.4 bars à T° extérieur de 30° (entrée d'air UE).
Ma question est celle-ci, car on me le demande tout le temps, comment savoir ou calculer cette bonne pression ou température HP / BP (avec manifold bien sûr) si la température extérieure et intérieure est différente de cette base théorique (23° intérieur et 30° extérieur) ?
Je suis nouveau dans le métier, je sais que normalement et théoriquement la pression/t° BP correcte est de 5° ou 8.2 bars à T° ambiante intérieur 23° (entrée d'air UI), et en HP de 45° ou 26.4 bars à T° extérieur de 30° (entrée d'air UE).
Ma question est celle-ci, car on me le demande tout le temps, comment savoir ou calculer cette bonne pression ou température HP / BP (avec manifold bien sûr) si la température extérieure et intérieure est différente de cette base théorique (23° intérieur et 30° extérieur) ?
16 mars 2017 à 06:50
Réponse 1 du forum climatisation
Pression / température HP et BP selon température extérieure
Bonjour.
Ne pas aller trop vite. Quel gaz ? On va partir avec du R410A.
En mode froid et en règle générale.
La pression BP est liée avec la température de la pièce à traiter, s'il fait 40°C cette pression sera logiquement plus haute, avec une température de 20°C cette pression est environ de 8 bars avec une température d’évaporation à 0°C.
La HP varie en fonction de température extérieure les constructeurs donnent des tolérances de fonctionnement en fonction des régions, pays, etc. avec ce gaz les performances sont très bien.
En fait vous êtes un peu perdu pour répondre à un technicien ou un client, déjà, avec ce gaz on ne sait pas (point barre), s'il y a un problème quelconque on retire le gaz, on le pèse suivant les préconisations constructeur c'est comme ça et pas autrement surtout en système INVERTER.
Pour d'autres infos pas de soucis.
Ne pas aller trop vite. Quel gaz ? On va partir avec du R410A.
En mode froid et en règle générale.
La pression BP est liée avec la température de la pièce à traiter, s'il fait 40°C cette pression sera logiquement plus haute, avec une température de 20°C cette pression est environ de 8 bars avec une température d’évaporation à 0°C.
La HP varie en fonction de température extérieure les constructeurs donnent des tolérances de fonctionnement en fonction des régions, pays, etc. avec ce gaz les performances sont très bien.
En fait vous êtes un peu perdu pour répondre à un technicien ou un client, déjà, avec ce gaz on ne sait pas (point barre), s'il y a un problème quelconque on retire le gaz, on le pèse suivant les préconisations constructeur c'est comme ça et pas autrement surtout en système INVERTER.
Pour d'autres infos pas de soucis.
16 mars 2017 à 19:08
Réponse 2 du forum climatisation
Pression / température HP et BP selon température extérieure
Oui c'est ça, j'ai du mal à expliquer cela, oui donc si par exemple la température intérieure est de 40° on aura combien en BP ?
Merci.
Merci.
16 mars 2017 à 19:50
Réponse 3 du forum climatisation
Pression / température HP et BP selon température extérieure
Bonjour.
Il ne faut pas focaliser sur une pression, on peut très bien travailler en haute température mais très bien fonctionner.
Le seul souci est la durée de vie du matériel !!!
Il ne faut pas focaliser sur une pression, on peut très bien travailler en haute température mais très bien fonctionner.
Le seul souci est la durée de vie du matériel !!!
17 mars 2017 à 19:18
Réponse 4 du forum climatisation
Pression / température HP et BP selon température extérieure
D'accord c'est ce qu'on m'a dit aussi. 

18 mars 2017 à 20:46