Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
10365
Question Forum Dépannage Climatisation : Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
Ce sujet étant devenu trop long.
La première partie du sujet est disponible en suivant ce lien :
Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
La première partie du sujet est disponible en suivant ce lien :
Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
01 décembre 2025 à 21:09
Réponse 1 forum dépannage climatiseur
Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
Bon, bah je ne comprends pas.
Changé les condo, les relais, vérifié la continuité au multimètre, changé deux fusibles thermiques...
Et non, toujours ce compresseur qui ne démarre pas.
:(
Changé les condo, les relais, vérifié la continuité au multimètre, changé deux fusibles thermiques...
Et non, toujours ce compresseur qui ne démarre pas.
:(
01 décembre 2025 à 21:10
Réponse 2 forum dépannage climatiseur
Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
Bonjour.
Les relais collent-ils? Quelle tension mesurez-vous sur les bobines de chacun d'eux?
Le condo servant à la tempo de 1.5s est semble-t-il un tantale (le petit jaune), techno réputée pour son manque de fiabilité... Vérifiez qu'il ne soit pas en court-circuit. Je suppose que les 3 phases arrivent bien sur la carte (à vérifier quand même). Vérifiez aussi la diode zener.
Les relais collent-ils? Quelle tension mesurez-vous sur les bobines de chacun d'eux?
Le condo servant à la tempo de 1.5s est semble-t-il un tantale (le petit jaune), techno réputée pour son manque de fiabilité... Vérifiez qu'il ne soit pas en court-circuit. Je suppose que les 3 phases arrivent bien sur la carte (à vérifier quand même). Vérifiez aussi la diode zener.
02 décembre 2025 à 10:43
Réponse 3 forum dépannage climatiseur
Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
Bonsoir.
Merci pour cette réponse.
Au final, j'ai un expert Viessmann qui est venu pour me faire un devis de remplacement de ma PAC et qui a jeté un œil sur l'actuelle "pour le fun".
Les cosses d'alim du compresseur étaient desserrées (non vu par mon chauffagiste habituel).
A priori, il m'a parlé d'une mise en sécurité (pas vu pas compris ou c'était), et... miracle, la pompe est repartie.
J'ose penser que le remap de la carte a servi (vu qu'il y avait 2 fusibles thermiques cramés)
En tout cas merci à tous pour vos infos, conseils, aide...
Je croise les doigts pour que ça tienne dans le temps, et vais songer à changer la PAC à tête reposée.
Merci pour cette réponse.
Au final, j'ai un expert Viessmann qui est venu pour me faire un devis de remplacement de ma PAC et qui a jeté un œil sur l'actuelle "pour le fun".
Les cosses d'alim du compresseur étaient desserrées (non vu par mon chauffagiste habituel).
A priori, il m'a parlé d'une mise en sécurité (pas vu pas compris ou c'était), et... miracle, la pompe est repartie.
J'ose penser que le remap de la carte a servi (vu qu'il y avait 2 fusibles thermiques cramés)
En tout cas merci à tous pour vos infos, conseils, aide...
Je croise les doigts pour que ça tienne dans le temps, et vais songer à changer la PAC à tête reposée.
02 décembre 2025 à 19:15