Question Forum Climatisation : PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

sbinou67
Membre inscrit
sbinou67
9 messages
Bonjour à tous.

J'ai besoin d'aide avec ma PAC Viessmann Vitocal 300 qui m'indique un défaut de basse pression, mais uniquement lorsque les températures sont proches de 0 degrés.
J'ai trouvé un message d'une personne qui rencontre exactement le même problème que moi, mais je n'ai pas trouvé de solution.

Je vais essayer de donner le maximum de détails. Je suis en Alsace. La PAC est installée à l'intérieur avec 2 regards vers l'extérieur. Elle est orientée Nord-Est.

Le problème dure depuis 2 ans maintenant. Lorsque la température est proche de 0 ou en dessous, comme actuellement, la PAC affiche un défaut D3 de basse pression, puis un A9 une fois que le défaut D3 est apparu 3 fois.

Mon chauffagiste m'a d'abord dit que cela pouvait venir de la sonde évaporateur, puis il a évoqué un manque de gaz. Cependant, n'étant pas frigoriste, j'ai fait appel à 2 professionnels.

Le premier, sans même vérifier la pression, m'a proposé un devis de 1500€ pour remplacer le gaz. Le deuxième, après avoir pris des mesures, m'a assuré que le problème ne venait pas du gaz.

Cela s'est passé l'année dernière. Une fois que la température extérieure est remontée au-dessus de 5 degrés, le défaut a disparu. Mais depuis 1 semaine, avec des températures proches de 0 degrés, le problème est réapparu.

Je n'ai pas encore rappelé mon chauffagiste et je me chauffe au bois, mais j'aimerais quand même résoudre ce souci.

Pendant mes vacances, j'ai observé les températures des sondes et j'ai remarqué que celles-ci chutaient jusqu'à geler l'évaporateur. Les températures des sondes d'évaporateur, de départ et de retour primaire descendaient jusqu'à -17 degrés.

J'ai essayé de forcer le dégivrage, mais j'ai l'impression que cela arrête le compresseur.

D'après mes recherches sur différents forums, je pense que le problème de dégivrage vient du ventilateur et/ou des relais. J'ai vérifié et changé les relais du ventilateur ainsi que de la carte de démarrage progressif à ondes pleines.

C'est d'ailleurs grâce à ce tutoriel que j'ai découvert votre super forum : Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
J'ai pensé que le relais de cette carte était peut-être défectueux, mais après l'avoir dessoudé et testé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun problème. Cela semblait pourtant être une piste intéressante, mais ce matin, ma Pac n'a pas dégivré malgré une température de 1 degré.

Je me retrouve donc de nouveau dans le flou et commence à désespérer.
Je vous remercie d'avance pour votre aide. Je vous joins quelques photos.
Cordialement.
Sébastien

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
17678960561741111767896056197176789605624517676368696271767636869588


02 pac viessmann defaut d304 pac viessmann defaut d305 pac viessmann defaut d301 pac viessmann defaut d303 pac viessmann defaut d3

10 janvier 2026 à 13:00
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

PL
Membre inscrit
PL
13 942 messages
Bonjour.

Défaut D3 = Défaut BP, prise en glace sur UE, ne dégivre pas= manque de gaz dans l'installation.
Appeler un frigoriste pas un chauffagiste.
12 janvier 2026 à 18:52
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

sbinou67
Membre inscrit
sbinou67
9 messages
Bonjour.

J'ai bien écrit que j'ai fait intervenir un frigoriste.
Et que ce n'est pas un problème de manque de gaz...
14 janvier 2026 à 11:54
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

PL
Membre inscrit
PL
13 942 messages
Bonjour, et moi je vous explique avec le code panne du constructeur, que c'est un symptôme classique de manque de gaz.
Question : comment votre frigoriste a t'il déterminé que ce n'était pas un manque de gaz ?
14 janvier 2026 à 18:07
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

sbinou67
Membre inscrit
sbinou67
9 messages
Bonjour.

Je ne suis pas frigoriste mais il avait branché des manomètres et avait une genre de pompe et comme un ballon tampon en petite taille dans mes souvenirs.
Mais je n'ai pas payé de gaz donc il n'a pas sorti de gaz pour le peser et en remettre.
Cordialement.
15 janvier 2026 à 18:22
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

sbinou67
Membre inscrit
sbinou67
9 messages
Bonjour.

Suite de mes investigations.
J'ai l'impression que ma vanne 4 voie n'inverse pas le cycle.
La bobine je mesure 1.39kohm.
Et sur les bornes sur la carte, lorsque le compresseur est en route je ne retrouve pas 220v.

Comment je peux tester si c'est la carte, la bobine ou la vanne ?
Cordialement.
Seb
22 janvier 2026 à 19:10
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 503 messages
Bonjour.

1.39 kOhm est une valeur normale. La plupart du temps, du 230 sur la bobine correspond au mode chauffage, mais il y a des exceptions, il se peut que chez vous la présence de 230 corresponde aux dégivrages, et si votre V4V ne voit jamais de 230, alors pas de dégivrage. La V4V est classiquement commandée par le microP via un relais classique ou un "static relay" (genre d'optocoupleur de puissance). L'un de ces 2 derniers pourrait avoir un problème. Ou alors la sonde de dégivrage... mais le -17 qu'elle lit est normal quand l'échangeur est obstrué par le givre (10 à 15°C sous la température extérieure).

En guise de manip, vous pouvez débrancher la V4V pendant le fonctionnement. Si rien ne se passe, elle est effectivement non alimentée pour du chaud. Amenez alors du 230 sur la bobine débranchée (pas sur la carte!!). Si vous entendez alors un pschchchchchiiiit, la V4V fonctionne et vous passez alors en froid pour le dégivrage. Et vous allez très vite avoir un code erreur, car la carte va se demander ce qui se passe d'après les changements de températures envoyés par les sondes.

Si votre PAC a un mode froid possible, voyez ce que cela donne.
23 janvier 2026 à 16:04
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

sbinou67
Membre inscrit
sbinou67
9 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse, DomAom.
Hier soir, j'ai testé un forçage de dégivrage en plaçant un aimant sur la v4v.
Lors de l'inversion de cycle, l'aimant a bien bougé.
Je suppose donc que la v4v fonctionne correctement.
J'ai observé les températures des sondes pendant le début du dégivrage, elles ont augmenté d'environ 2 degrés, mais dans les 30 à 40 secondes après avoir lancé le compresseur, celui-ci s'est coupé.
Sur la régulation, un point d'interrogation clignote, mais aucun message d'erreur n'apparaît.
J'ai répété cette opération plusieurs fois et le résultat est identique à chaque fois.
Une fois, j'ai eu l'erreur Bp.
Pensez-vous, comme le dit PL, que cela soit dû à un manque de gaz ?
Ma pompe à chaleur possède effectivement un mode froid, mais il me manque une sonde départ NC qu'il faudrait que j'achète en plus pour que cela fonctionne.
Cordialement,
Seb.
24 janvier 2026 à 12:17
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 503 messages
"Lors de l'inversion de cycle, l'aimant a bien bougé" : vous voulez dire que la partie mobile interne a bien bougé? Mais est-ce que cela s'est accompagné du "pschchchchchiiiit" prévu? Je ne suis pas sûr qu'approcher un aimant de la V4V soit suffisant pour la basculer complètement d'un mode à l'autre. Appliquer du 230VAC sur la bobine serait beaucoup plus fiable.

J'imagine qu'avec les températures qui sont un peu redescendues votre PAC givre à nouveau... et sans dégivrer, cela va de soi. Est-ce dû à un manque de gaz? Hélas je n'ai pas suffisamment d'expérience pour l'infirmer ou le confirmer ; à la base je ne suis qu'un électronicien qui aide les gens à dépanner leurs machines, j'ai acquis des notions de frigoriste sur le forum mais sans pratique, évidemment.
24 janvier 2026 à 14:00
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

sbinou67
Membre inscrit
sbinou67
9 messages
Ce n'est pas moi qui ait fait bouger le tiroir, il a bougé de lui même au moment de l'inversion de cycle et il y a bien eu un pschitt.
Oui je suppose que si elle était en fonction elle givrerait de nouveau vu qu'en journée on ne dépasse guère 2degres.
Je chauffe au bois en attendant d'avoir des températures plus clémentes.

Si déjà vous êtes électronicien juste une question, le relai du ventilateur sur les photos, quand je teste la continuité je ne l'ai que d'un côté exemple celui entouré en rouge est passant, et le bleu je n'ai rien, c'est normal ?
Comme il est transparent on voit bien sil est ouvert ou fermé
Sur les bornes entourées en oranges j'ai bien une valeur ohmique.
Merci et bon week-end à vous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage PAC Viessmann Vitocaldépannage PAC Viessmann Vitocaldépannage PAC Viessmann Vitocal

24 janvier 2026 à 17:20
Réponse 10 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 503 messages
Bonjour.

Effectivement, si le ventilo de l'UE ne tourne pas, ça va givrer, même à +15 extérieurs...

Le relais a 2 circuits inverseurs. Si vous n'alimentez pas sa bobine, vous aurez contact entre 11 et 12, et entre 21 et 22. Si vous mettez 12V (je suppose) sur la bobine, alors vous aurez contact entre 11 et 14, et entre 21 et 24.

Vous pouvez enlever le capot transparent et passer au papier de verre ultrafin les contacts pour les raviver...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
relais finder 4052

25 janvier 2026 à 11:38
Réponse 11 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

sbinou67
Membre inscrit
sbinou67
9 messages
c'est plutôt l'inverse.
Par moment le ventilo tourne même quand j'ai coupé la régul.
Du coup je me disait que sil tourne pendant la phase de dégivrage ca ne va pas dégivrer correctement.
La bobine est alimentée en 220v.
Ma question justement c'était si 21 et 22 font contact mais pas 11 et 12 lorsque le contact est sur cette position.
On est d'accord que chaque côté du relai est indépendant l'un de l'autre ?
Je n'arrive pas trop a expliquer ce que je veux dire ou si je suis assez clair. Sur la photo on voit que seulement un côté du relai est câblé . (Côté droit de chaque relai)
La bobine est en bas du relai
Du coup coté gauche si j'ai pas de continuité ca peut poser problème?



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 731962 2



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 215825 1767896056174

25 janvier 2026 à 12:41
Réponse 12 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 503 messages
Effectivement, si le ventilo tourne pendant le dégivrage, celui-ci sera au mieux incomplet, au pire transformera le givre en vraie glace.

Sur ce type de relais, les 2 "inverseurs" sont totalement indépendants et doivent travailler de manière identique. Je vous engage à les tester comme expliqué plus haut, en remplaçant 12V par 230V, bobines non alimentées puis alimentées.

Si les parties droites des relais semblent suspectes, alors migrez les fils sur les parties gauches, à priori neuves. Vos photos ne montrent pas clairement les câblages, mais on vous croit. NC / NO = normally closed / normally open.

26 janvier 2026 à 11:11
Réponse 13 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 535 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
26 janvier 2026 à 11:20
Réponse 14 forum climatisation-climatiseurs

PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

sbinou67
Membre inscrit
sbinou67
9 messages
Merci Dom-Aom je vais tester cela.
La les températures deviennent plus clémentes .
Donc elle va de nouveau fonctionner correctement.
26 janvier 2026 à 18:04

Proposer une réponse à PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3



image_addAjouter nouveau fichier

Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
    N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 5. Démarrage PAC Viessmann code A9 Vitocal 222 Géothermie
    N°8570 : Bonjour à tous. J'ai une pompe à chaleur Vitocal 222 G qui présente des thermistances brulées et un relai brulé. J'ai lu avec attention toutes les informations sur le sujet. Ma pompe à chaleur est en mono donc je ne...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
    N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
  • 8. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 9. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 10. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 11. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
>>> Résultats suivants pour : PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite