Question forum dépannage climatisation : Panne récepteur IR gainable Toshiba

Titioun
Membre inscrit
Titioun
2 messages
Bonjour,

J'ai 2 unités gainables Toshiba RAS-M16 GDV-E installées dans les combles depuis 2007.
Depuis quelques temps 1 des 2 unités ne répond plus aux commandes infrarouges.

L'unité centrale MCC-875 est reliée à une platine de réception de commande qui était placée dans la gaine d'aspiration au niveau du plafond. Je l'ai extraite et montée au plafond pour la rendre accessible.
J'ai interverti cette platine avec l'unité fonctionnelle et ça marche. biggrin
En remontant la platine supposée en panne, l'unité s'est remise à fonctionner. cry
Lorsque je l'ai remis en place au plafond, la panne est revenue.

Je pense qu'il s'agit du récepteur IR, j'ai pu trouvé :
Part No : 4306S729 : P.C. Board Ass’y, Switch
et aussi
Part No 4306S700 P.C. Board Ass’y, WRS-LED qui semble être la pièce que je cherche.

Pouvez-vous me dire où peut-on se procurer cet élément ?
Merci d'avance.
Cordialement.
29 février 2020 à 11:30
Forum Climatisation Réponse 1

Panne récepteur IR gainable Toshiba

PL
Membre inscrit
PL
10 894 messages
Bonjour.
Citation :
L'unité centrale MCC-875 est reliée à une platine de réception de commande qui était placée dans la gaine d'aspiration au niveau du plafond. Je l'ai extraite et montée au plafond pour la rendre accessible.
Ah ! Pour le reste j'ai rien compris.
Citation :
J'ai interverti cette platine avec l'unité fonctionnelle et ça marche.
Enfin plutôt, je suppose que vous en déduisez que :
Citation :
Je pense qu'il s'agit du récepteur IR
Après pour cet élément, il suffit d'appeler le constructeur n° sur internet, qui vous dirigeront sur un fournisseur de qualité.
29 février 2020 à 18:47
Forum Climatisation Réponse 2

Panne récepteur IR gainable Toshiba

Titioun
Membre inscrit
Titioun
2 messages
Bonjour
Merci pour le retour rapide.
J'ai constaté que le circuit MCC 5026 portant le récepteur IR n'est pas alimenté en 5V sur la clim en panne.
Donc le problème vient certainement de la carte mère MCC 875.
J'avance...
02 mars 2020 à 17:42

Proposer une réponse à Panne récepteur IR gainable Toshiba



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Suite aux évènements sanitaires qui se produisent actuellement, les forums continuent de fonctionner, mais les questions et les réponses auront un retard de publication, et ce jusqu'à nouvel ordre.
Prenez soin de vous et de vos proches. Courage à toutes et à tous, l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH
    N°2258 : Bonjour à vous. Un jour d'été alors que la Clim fonctionnait correctement depuis assez longtemps, de l'eau a commencé à goutter depuis l'unité intérieure ! Et la clim n'a plus répondu aux ordres de la...
  • 2. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour, Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 3. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 4. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 5. Panne clim gainable Samsung UH070EAV1
    N°5290 : Bonjour, La carte de mon unité extérieure a grillé à un endroit bien précis et j'aurais voulu savoir si quelqu'un pourrait me dire à quoi ça correspond ? Pensez-vous que si je change la carte ça peut remarcher ou bien...
  • 6. Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
    N°2191 : Bonjour, J'ai une clim réversible gainable Toshiba RAV-SP564 AT-E, elle n'a fonctionné que 3 mois, j'ai des codes erreur P19 L29 et H01, Toshiba a changé sous garantie les 2 circuits électronique (ext & int), vanne 3 voies,...
  • 7. Panne clim réversible gainable UU18 - LG
    N°1920 : Bonjour, Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas. Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de...
  • 8. Dépannage gainable Toshiba registre toujours ouvert
    N°4812 : Bonsoir à tous, Nous avons terminé la construction de notre maison il y a maintenant 4 ans, et avions choisi un gainable pour chauffer et climatiser notre maison (nous habitons non loin de Montpellier). Notre chauffagiste nous...
  • 9. Panne sur unité intérieure Toshiba
    N°6036 : Bonjour. Je suis en panne avec mon unité intérieure de marque Toshiba réf : RAS-M13SKV-E. Le voyant vert opération clignote en permanence rapidement et du coup l'unité est à l’arrêt quand je coupe le courant et que le...
  • 10. Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
    N°5966 : Bonjour, Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs. Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre : -...
>>> Résultats suivants pour : Panne récepteur IR gainable Toshiba >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorer une climpanne split clim mitsubishipanne compresseur climbrico video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo