Panne clim gainable Toshiba RAV-RM1601BTP-E
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
9455
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim gainable Toshiba RAV-RM1601BTP-E
Bonjour.
Nous avons récemment fait installer un climatiseur gainable Toshiba modèle RAV-RM1601BTP-E, il s’agit d’une installation en maison neuve.
Durant l’hiver celle-ci a correctement fonctionné, nous avons cessé de l’utiliser pendant 2 mois à peu prêt.
Lorsque nous avons voulu la rallumer pour enclencher la Clim, le boîtier de contrôle s’allume et s’éteint au bout de quelques secondes. Les moteurs ne s’enclenchent pas.
Il n’y a pas de code erreur, le boîtier de contrôle s’éteint juste instantanément après l’avoir allumé.
Nous avons vérifier le disjoncteur, les branchements à l’unité centrale. Tout est ok.
Avez-vous déjà eut à faire à ce genre de panne ?
Savez-vous d’où cela peut venir ? Sachant que nous n’avons pas de code erreur pouvant nous indiquer d’où ça vient…
Merci.
Nous avons récemment fait installer un climatiseur gainable Toshiba modèle RAV-RM1601BTP-E, il s’agit d’une installation en maison neuve.
Durant l’hiver celle-ci a correctement fonctionné, nous avons cessé de l’utiliser pendant 2 mois à peu prêt.
Lorsque nous avons voulu la rallumer pour enclencher la Clim, le boîtier de contrôle s’allume et s’éteint au bout de quelques secondes. Les moteurs ne s’enclenchent pas.
Il n’y a pas de code erreur, le boîtier de contrôle s’éteint juste instantanément après l’avoir allumé.
Nous avons vérifier le disjoncteur, les branchements à l’unité centrale. Tout est ok.
Avez-vous déjà eut à faire à ce genre de panne ?
Savez-vous d’où cela peut venir ? Sachant que nous n’avons pas de code erreur pouvant nous indiquer d’où ça vient…
Merci.
05 juin 2024 à 20:51
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne clim gainable Toshiba RAV-RM1601BTP-E
Bonjour.
Hors tension, vérifier le câblage entre l'UI et cette commande en, si OK si le problème persiste la carte de l'UI est peut être en cause, la commande, voire les deux.
Mais le conseil que je vous donnerais, de ne toucher à rien, et appeler l'installateur car votre installation est sous le coup de la garantie, Toshiba étant une marque connue.
Hors tension, vérifier le câblage entre l'UI et cette commande en, si OK si le problème persiste la carte de l'UI est peut être en cause, la commande, voire les deux.
Mais le conseil que je vous donnerais, de ne toucher à rien, et appeler l'installateur car votre installation est sous le coup de la garantie, Toshiba étant une marque connue.
06 juin 2024 à 07:40
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne clim gainable Toshiba RAV-RM1601BTP-E
Bonjour.
Est-ce que le mode chaud est toujours opérationnel?
Sur des maisons neuves, donc au top au niveau isolation, il est courant que les PAC soient réglées pour ne pas pouvoir fonctionner en mode froid, pour des raisons écologiques. Voir ce point avec l'installateur.
Est-ce que le mode chaud est toujours opérationnel?
Sur des maisons neuves, donc au top au niveau isolation, il est courant que les PAC soient réglées pour ne pas pouvoir fonctionner en mode froid, pour des raisons écologiques. Voir ce point avec l'installateur.
06 juin 2024 à 07:47
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne clim gainable Toshiba RAV-RM1601BTP-E
Bonjour, à oui ! merci Dom-Aom pour ce détail important.
06 juin 2024 à 12:03
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Panne clim gainable Toshiba RAV-RM1601BTP-E
Re, mais notre internaute nous dit que rien s'affiche sur la commande filaire ?
06 juin 2024 à 12:05