Bonjour.
Je souhaite faire un appoint de gaz dans mon circuit de PAC qui marche normalement avec du R32 dont la pression (basse pression) tourne à environ 8 bars.
Je souhaite faire l'appoint avec du gaz "gasica V2" et ma question est :
Quelle pression doit je mettre ?
Quelqu'un a t il déjà fait cette opération ?
Merci pour vos réponses.
Je souhaite faire un appoint de gaz dans mon circuit de PAC qui marche normalement avec du R32 dont la pression (basse pression) tourne à environ 8 bars.
Je souhaite faire l'appoint avec du gaz "gasica V2" et ma question est :
Quelle pression doit je mettre ?
Quelqu'un a t il déjà fait cette opération ?
Merci pour vos réponses.
05 juin 2024 à 21:18
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Pression gaz de remplacement climatiseur
Bonjour.
Jamais entendu parlé de ce type de gaz, mais d'après ce que j'ai trouvé comme renseignement ce gaz est un produit de remplacement ou de substitution, pas de complément avec un autre gaz.
Qu'est ce qui vous fait dire qu'il faut faire un complément de charge, car si vous avez pris seulement une pression c'est insuffisant, on doit retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert, le peser, et voir si le poids correspond aux prescriptions constructeur sur l'étiquette apposée sur l'UE, ceci effectué par une société habilité ainsi que le technicien.
De plus le R32 est explosif, alors jouer les apprentis sorciers en effectuant un mélange, pourrait tourner au drame.
Pour résumer : Danger, et aucun conseil de pression pour remplissage.
Le froid est un métier.
Jamais entendu parlé de ce type de gaz, mais d'après ce que j'ai trouvé comme renseignement ce gaz est un produit de remplacement ou de substitution, pas de complément avec un autre gaz.
Qu'est ce qui vous fait dire qu'il faut faire un complément de charge, car si vous avez pris seulement une pression c'est insuffisant, on doit retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert, le peser, et voir si le poids correspond aux prescriptions constructeur sur l'étiquette apposée sur l'UE, ceci effectué par une société habilité ainsi que le technicien.
De plus le R32 est explosif, alors jouer les apprentis sorciers en effectuant un mélange, pourrait tourner au drame.
Pour résumer : Danger, et aucun conseil de pression pour remplissage.
Le froid est un métier.
06 juin 2024 à 07:31
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Pression gaz de remplacement climatiseur
Bonjour.
En complément de PL, lisez donc la notice d'utilisation. Il faut vider la machine pour récupérer le fluide.
Puis faire le vide pour réintroduire ce fluide de substitution en ayant le matériel adapté car ce fluide est explosif.
Donc une manipulation uniquement autorisé par un pro agréé.
Cordialement
maclimatisation.com
En complément de PL, lisez donc la notice d'utilisation. Il faut vider la machine pour récupérer le fluide.
Puis faire le vide pour réintroduire ce fluide de substitution en ayant le matériel adapté car ce fluide est explosif.
Donc une manipulation uniquement autorisé par un pro agréé.
Cordialement
maclimatisation.com
10 juin 2024 à 08:29
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Pression gaz de remplacement climatiseur
Bonjour.
Si ça marche bien, pas de raison d'en rajouter.
Perso, j'ai changé ce printemps le R32 d'une machine chez moi par du D2 de chez GasIca, en changeant mon huile compresseur par une PAG.
260Gr de charge dans une Samsung 2.5
BP : 3 Bars
HP : 8.5 Bars
Conso : 315W en mode cool, 1er niveau de Fan
Pour le moment ça tourne...
Si ça marche bien, pas de raison d'en rajouter.
Perso, j'ai changé ce printemps le R32 d'une machine chez moi par du D2 de chez GasIca, en changeant mon huile compresseur par une PAG.
260Gr de charge dans une Samsung 2.5
BP : 3 Bars
HP : 8.5 Bars
Conso : 315W en mode cool, 1er niveau de Fan
Pour le moment ça tourne...