Clim gainable Daikin ne s'arrête pas en consigne
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6060
Question Forum Climatisation : Clim gainable Daikin ne s'arrête pas en consigne
Bonjour,
J'ai un souci avec mon gainable Daikin. Premier problème, impossible de mettre la main sur la facture, donc je ne connais pas la référence exacte. La télécommande est une BRC944A2B, l'UE est une RXS35E2V1B, mais pour l'UI qui est dans les combles, la plaque constructeur est illisible !
Deuxième problème : cette clim dessert 3 chambres, qui ont chacune un thermostat Delta Dore filaire, qui commande des registres motorisés dans les combles.
Par contre, quand les 3 chambres sont en température, les registres se ferment bien, mais la clim ne s'éteint pas et du coup, tourne pour rien (seul les flux d'air chaud de fuite sortent des bouches).
Il y a une prise de température sur la télécommande murale, et une autre au niveau du plénum de reprise.
Question : Existe-t-il une programmation qui permette d'éteindre le groupe quand la température sur la télécommande murale et/ou le plénum de reprise est atteinte ?
Merci.
J'ai un souci avec mon gainable Daikin. Premier problème, impossible de mettre la main sur la facture, donc je ne connais pas la référence exacte. La télécommande est une BRC944A2B, l'UE est une RXS35E2V1B, mais pour l'UI qui est dans les combles, la plaque constructeur est illisible !
Deuxième problème : cette clim dessert 3 chambres, qui ont chacune un thermostat Delta Dore filaire, qui commande des registres motorisés dans les combles.
Par contre, quand les 3 chambres sont en température, les registres se ferment bien, mais la clim ne s'éteint pas et du coup, tourne pour rien (seul les flux d'air chaud de fuite sortent des bouches).
Il y a une prise de température sur la télécommande murale, et une autre au niveau du plénum de reprise.
Question : Existe-t-il une programmation qui permette d'éteindre le groupe quand la température sur la télécommande murale et/ou le plénum de reprise est atteinte ?
Merci.
29 février 2020 à 14:48
Réponse 1 du forum climatisation
Clim gainable Daikin ne s'arrête pas en consigne
Bonjour.
Le problème sur ce genre de système, est, que tant qu'il y a une demande de chaud et bien, la clim continuera de fonctionner.
Même si les pièces ou chambres, dans votre cas, ne sont pas en demande.
En fait c'est votre commande principale qui dit la demande, le fait de d’arrêter celle-ci une fois effectuée ne changera rien.
Essayer de diminuer simplement le point de consigne de la commande principale.
Nous dire ce qu'il en est après plusieurs jours d'essais.
Le problème sur ce genre de système, est, que tant qu'il y a une demande de chaud et bien, la clim continuera de fonctionner.
Même si les pièces ou chambres, dans votre cas, ne sont pas en demande.
En fait c'est votre commande principale qui dit la demande, le fait de d’arrêter celle-ci une fois effectuée ne changera rien.
Essayer de diminuer simplement le point de consigne de la commande principale.
Nous dire ce qu'il en est après plusieurs jours d'essais.
29 février 2020 à 19:00
Réponse 2 du forum climatisation
Clim gainable Daikin ne s'arrête pas en consigne
Bonjour.
Effectivement, quand je mets la consigne à 17°C sur la TC murale, ça coupe.
C'est pas top comme système d'asservissement.
Je vais me renseigner pour installer un TYDOM 8000.
Effectivement, quand je mets la consigne à 17°C sur la TC murale, ça coupe.
C'est pas top comme système d'asservissement.
Je vais me renseigner pour installer un TYDOM 8000.
02 mars 2020 à 17:02