Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Mitsubishi MXZ-4A71VA

APCS
Membre inscrit
APCS
8 messages
Bonjour à tous.

Je suis frigoriste et toujours en quête de réparer au lieu de remplacer, diagnostiquer plutôt que jeter.
Il m'arrive assez fréquemment de réparer des machines, des cartes électroniques et composants en tout genres.

Je lis depuis longtemps le forum sans faire le pas de l'inscription.
Voilà chose faite, pour la simple et bonne raison que je suis confronté à une panne qui me bonne beaucoup (plus) de fil à retordre que d'habitude.

Je vous explique ma panne (présente sur trois machines) :
Défaut à notre arrivée :

UE1 :
Démarrage en mode test par bouton EO switch.
L'unité réalise le check des vannes ok.
Le ventilateur se lance
Puis sous 10sec max, l'unité s'arrête et affiche le code défaut suivant :
LED1(RED) clignote deux fois
LED2(YELLOW) éteinte
-> signification : lock protection ou IPM protection.

UE2 :
Fusible F64 grillé.
Remplacement du fusible, grillé à nouveau dès le check valve.

Tests effectués :
Nous avons mesuré toutes les valeurs ohmiques, bobines, compresseurs et ventilo, tout est ok.
Nous avons inversé les cartes sur les deux machines, le défaut est inversé, le fusible crame sur la UE1 et le défaut apparait sur l'UE2, bref les deux défauts proviennent de la carte "power board".

Autre info : la "power board" qui fait disjoncteur a un composant explosé, condensateur repéré "CPS" dont la référence est 224K 630F.

Dernière info, cette carte est moulée sous plastique (hormis les points de soudure).
Merci d'avance pour vos retours !
PS : Si vous avez besoin de schéma, photos ou autre, j'ai tout ce qu'il faut.
12 novembre 2025 à 18:53
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Mitsubishi MXZ-4A71VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 411 messages
Bonjour.

On n'a pas les symptômes de l'UE3... Pour la 2, voir la question 10318, probablement la panne due à une erreur de conception. Pour la 1, vérifiez que les sorties U/V/W de l'IPM compresseur ne sont pas en court-circuit avec P ou N.

Je suis curieux de voir une photo de la "carte moulée sous plastique"...
13 novembre 2025 à 08:22
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Mitsubishi MXZ-4A71VA

APCS
Membre inscrit
APCS
8 messages
Bonjour.

Merci pour la réponse.
L'UE3, on verra plus tard.
OK pour l'UE2, je file voir ça.

Voici les photos de la cartes "encapsulée" dans du plastique, ainsi que le schéma de la machine.
Après mesure à froid, l'entrée R-S de la carte power module est en court-circuit.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
000000 schema carte climatiseur mitsubishi mxz 4a71va0003 carte panne climatiseur mitsubishi mxz 4a71va00001 carte panne climatiseur mitsubishi mxz 4a71va00002 carte panne climatiseur mitsubishi mxz 4a71va

13 novembre 2025 à 20:10
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Mitsubishi MXZ-4A71VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 411 messages
Bonjour.

R et S en court-jus, on est en plein dans la 10138, dont hélas l'initiateur n'a pas jugé bon de donner des nouvelles...

Vos cartes ne sont pas vraiment "moulées dans du plastique", elles ont en fait une couche de résine probablement très difficile à enlever. Parce que le constructeur a jugé bien plus juteux de rendre quasi impossible la réparation des cartes. Ce sont des procédés de voyous, de racketteurs. Dans le passé, cette carte avait juste un vernis protecteur classique. La couche noire, si elle est très dure, va >en plus< favoriser l'apparition de pannes en générant des contraintes sur les soudures lors de dilatations liées à la chaleur (de fonctionnement ou en plein été). Un changement d'IPM doit cependant être possible.

Le condo à changer est donc un 220nF 630V. Je ne le vois pas explosé, la liaison avec la patte a lâché, ça arrive. Son "explosion" aurait été accompagnée de noir et de projections.
14 novembre 2025 à 11:06
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Mitsubishi MXZ-4A71VA

APCS
Membre inscrit
APCS
8 messages
Bonjour Dom.

Merci pour ce retour.
Qu'on soit bien d'accord, d'après toi, ce problème provient du PFC out de l'IPM ?
Que je sache sur lequel je jette mon dévolu !
D'ailleurs, pour dessouder ces composants avec moulte connexions, le mieux c'est l'air chaud ?

Pour le condo, oui effectivement c'est la pate qui est HS. Résolvable ?
Difficile à mon avis.
14 novembre 2025 à 11:51
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Mitsubishi MXZ-4A71VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 411 messages
Le condo, on le change, ça coûte 1 euro. L'IPM à changer est très probablement celui sous les cosses R et S. Pour vous en assurer, coupez sa patte P, c'est celle la plus proche du centre de la carte, dans la série de 4 sur le côté où il y a peu de pattes ; le court-circuit devrait disparaître entre R/S. Pour déposer l'IPM, coupez les 5 pattes du côté en question, puis faites 17 oscillations du circuit hybride autour de l'autre côté pour casser toutes ses pattes, il faudra ensuite extraire les restes de pattes, mais ce n'est pas compliqué avec un fer à souder et une précelle. D'autres meulent les pattes avec une Dremel, ça marche aussi.
14 novembre 2025 à 14:44
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Mitsubishi MXZ-4A71VA

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 441 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.

Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...

Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.

ChatGpt voleur : Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
14 novembre 2025 à 15:30
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Mitsubishi MXZ-4A71VA

APCS
Membre inscrit
APCS
8 messages
Merci beaucoup pour toutes les indications.

Bon du coup j'ai fait la manipulation :
J'ai coupé la patte P, CC toujours présent sur R S
J'ai coupé la patte N, CC toujours présent sur R S

Je mesure les pattes P et N du PFC (les deux pattes à l'opposé l'une de l'autre), pas de CC, j'en conclu que le PFC est ok.

Remarque : quand je mesure entre R et S le CC est continu. Quand je mesure après le aux bornes d'entrée de l'IPM, P et N, le CC ne dure que deux secondes puis OL. J'inverse mes touches de mesure, idem, CC deux secondes puis OL. Probablement dû aux condos ? Les deux secondes sont le temps de chargement des condos ?

J'ai fini par couper toutes les grosses pattes du PFC (P, N et les trois sorties).
Bingo, plus de CC sur R et S.

Je vais donc procéder au remplacement de ce circuit si je le trouve.

Une question qui peut m'éviter de couper toutes les pattes des IPM de ce circuit : le modèle de l'IPM est identique au modèle du PFC ? Visuellement ils le sont.
Ça peut être utile de le savoir pour l'autre groupe qui a un défaut légèrement différent.

Merci encore pour toute l'aide DOM.

PS : j'ai posté un autre sujet à propos d'une erreur de mesure de tension si vous pouvez jeter un coup d’œil. Sujet 10331.
Merci !
16 novembre 2025 à 18:01
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Mitsubishi MXZ-4A71VA

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 411 messages
Vos mesures qui montrent que U/V/W sont impliqués sont cohérentes avec l'utilisation délirante de cet IPM. Car en fait R/S arrivent sur U et V (ou VW ou UW), et on >SORT< sur P... Si les 2 IGBT vers le 0V ont grillé, cela explique tout.

"Les deux secondes sont le temps de chargement des condos ?" Probable.

Pour la 10331 : en général, quand je n'interviens pas dans une question, c'est qu'elle ne m'inspire pas. Scoop : je n'ai pas réponse à tout...
17 novembre 2025 à 12:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 4. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 5. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 6. Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3
    N°5192 : Bonjour. Je souhaiterai de l'aide car a priori ma PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3 ne se vend plus et donc je ne peux la changer, donc j'aimerai la réparer moi-même. Le courant arrive bien sur la carte mais ne repart pas...
  • 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 8. Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3
    N°8461 : Bonjour, Mon climatiseur installé en janvier 2022 a une panne bizarre. Relié à une unité MSZ-AP50VGK et une MSZ-AP35VGK, la régulation de l'inverter ne se fait que s'il y a la MSZ-AP35VGK qui fonctionne seule, et encore j'ai...
  • 9. Unité extérieure MXZ-4A71VA Mitsubishi led rouge clignote
    N°7342 : Bonjour. J'ai la led rouge sur la carte mère qui clignote 9 fois sur un groupe 1 x MXZ-4A71VA Mitsubishi. Que faut-il faire ? Merci.
  • 10. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
    N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
  • 11. Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
    N°7970 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide... J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements... En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur Mitsubishi MXZ-4A71VA >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite