Bonjour.
J'ai une climatisation Hisense et durant l’installation le gros tuyau de l’unité intérieure s'est plié et a finalement cassé au niveau du raccord. Vraiment la poisse.
J'ai mesuré le tuyau cuivre et c'est du 12mm et non du 1/2".
Quelle est la meilleur solution pour réparer ?
Merci d'avance.
J'ai une climatisation Hisense et durant l’installation le gros tuyau de l’unité intérieure s'est plié et a finalement cassé au niveau du raccord. Vraiment la poisse.
J'ai mesuré le tuyau cuivre et c'est du 12mm et non du 1/2".
Quelle est la meilleur solution pour réparer ?
Merci d'avance.
13 novembre 2025 à 15:59
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs
Raccord gros tuyau cassé unité intérieure clim Hisense
Bonjour,
S'il n'y a que le raccord laiton, il faudra le resouder (sous azote et à l'argent) sur la liaison de l'UI.
S'il reste du cuivre derrière, ressouder l'ensemble (sous azote et à l'argent toujours) soit par le biais d'un manchon frigo ou par le biais d'une emboîture.
Pour le manchon ou l'emboîture faire attention, je sais que sur Atlantic le diamètre de la ligne gaz sur l'UI ne correspond pas forcément au diamètre standard frigo (1/4, 3/8, 1/2...)
Il m'est déjà arrivé de le faire par le biais d'une coulisse de liaison frigo.
S'il n'y a que le raccord laiton, il faudra le resouder (sous azote et à l'argent) sur la liaison de l'UI.
S'il reste du cuivre derrière, ressouder l'ensemble (sous azote et à l'argent toujours) soit par le biais d'un manchon frigo ou par le biais d'une emboîture.
Pour le manchon ou l'emboîture faire attention, je sais que sur Atlantic le diamètre de la ligne gaz sur l'UI ne correspond pas forcément au diamètre standard frigo (1/4, 3/8, 1/2...)
Il m'est déjà arrivé de le faire par le biais d'une coulisse de liaison frigo.
15 novembre 2025 à 00:03
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseurs
Raccord gros tuyau cassé unité intérieure clim Hisense
Bonjour, une photo aurait été plus parlant, mais je rejoins la solution de Barbaa, une soudure pour joindre les deux tubes, côté tube de liaison faire une emboiture avec un outil approprié en 1/2, ensuite emboiter les deux tubes pincer éventuellement le 1/2 si trop grand, soudure à l'argent.
15 novembre 2025 à 09:45
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseurs
Raccord gros tuyau cassé unité intérieure clim Hisense
Merci pour vos réponses.
Malheureusement il n'y a pas assez de cuivre côté raccord pour ressouder.
Je vais le changer et faire une emboiture en 12mm sur le tuyau 1/2 et souder le tout.
Malheureusement il n'y a pas assez de cuivre côté raccord pour ressouder.
Je vais le changer et faire une emboiture en 12mm sur le tuyau 1/2 et souder le tout.