Pas d'air chaud en sortie inverter multi splits Hiyasu
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4321
Question forum climatisation : Pas d'air chaud en sortie inverter multi splits Hiyasu
Bonjour.
Cet appareil inverter multi splits Hiyasu possède 4 splits.
Pour qu'ils fonctionnent, il faut au minimum 3 splits mis sous tension.
Le split seul, le voyant de mise sous tension allumé ne fonctionne pas. Pas d'air chaud en sortie.
Est-ce normal ?
Merci de vos réponses.
Cet appareil inverter multi splits Hiyasu possède 4 splits.
Pour qu'ils fonctionnent, il faut au minimum 3 splits mis sous tension.
Le split seul, le voyant de mise sous tension allumé ne fonctionne pas. Pas d'air chaud en sortie.
Est-ce normal ?
Merci de vos réponses.
08 novembre 2017 à 13:16
Réponse 1 du forum climatisation
Pas d'air chaud en sortie inverter multi splits Hiyasu
Bonjour Lucien2.
Vous n'avez pas donné suite à une question que vous avez posée sur le forum climatisation.
Auriez-vous l'amabilité de répondre ou de remercier.
Déplacement groupe extérieur Hiyasu
Cordialement, Patrice bricovideo.com
Vous n'avez pas donné suite à une question que vous avez posée sur le forum climatisation.
Auriez-vous l'amabilité de répondre ou de remercier.
Déplacement groupe extérieur Hiyasu
Cordialement, Patrice bricovideo.com
08 novembre 2017 à 13:33
Réponse 2 du forum climatisation
Pas d'air chaud en sortie inverter multi splits Hiyasu
Bonne soirée à toutes et à tous.
Les multi-splits nécessitent le raccordement d'un minimum obligatoire d'UI.
Donc il est normal que votre appareil se mette en défaut.
Pour celui qui ne fait pas de chaud, en fait si vous le mettez seulement lui en demande ?
Si cela ne change rien alors il y a de fortes chances que le détendeur soit bloqué (bobine HS, ou corps HS).
Pour éviter que le groupe ne monte en HP ( si vraiment problème de détendeur) mettez une autre UI en demande de chauffage avec l'UI défaillante.
Cordialement.
Les multi-splits nécessitent le raccordement d'un minimum obligatoire d'UI.
Donc il est normal que votre appareil se mette en défaut.
Pour celui qui ne fait pas de chaud, en fait si vous le mettez seulement lui en demande ?
Si cela ne change rien alors il y a de fortes chances que le détendeur soit bloqué (bobine HS, ou corps HS).
Pour éviter que le groupe ne monte en HP ( si vraiment problème de détendeur) mettez une autre UI en demande de chauffage avec l'UI défaillante.
Cordialement.
08 novembre 2017 à 21:12
Réponse 3 du forum climatisation
Pas d'air chaud en sortie inverter multi splits Hiyasu
Re,
J'avais pas lu l'autre question.
Après les travaux, le câblage a-t-il été remis correctement ?
Avez-vous des valves Schrader sur chaque UI ?
Si oui cela expliquerait en partie les difficultés qu'il a rencontré à récupérer le gaz dans le groupe.
Cordialement.
J'avais pas lu l'autre question.
Après les travaux, le câblage a-t-il été remis correctement ?
Avez-vous des valves Schrader sur chaque UI ?
Si oui cela expliquerait en partie les difficultés qu'il a rencontré à récupérer le gaz dans le groupe.
Cordialement.