Bonjour à tous et merci de me lire.
J'ai fais installer l'an dernier une PAC Air/Air Mitsubishi Hyper Heating avec 3 splits, un dans le salon et 2 pour des chambres.
Cette année, nous avons fait changer notre chaudière à gaz par une PAC Mitsubishi Ecodan Inverter pour alimenter notre plancher chauffant. La sonde d'ambiance se situe dans notre salon. Je suis pour l'instant en mode de chauffage Auto-adaptateur.
L'installation est encore récente et notre PAC air/eau n'a pas encore eu le temps de beaucoup fonctionner.
Cependant, par habitude nous chauffons notre pièce de vie (salon) à 19°C et réduisons les débits du plancher chauffant dans les pièces de nuits et nous aimons "booster" le chauffage du salon avec un coup de split Air/Air pour passer à 20° la pièce par exemple pour une soirée ciné dans le salon.
Mais à l'heure actuelle, si je lance le split pour faire monter la température, la sonde d'ambiance de la PAC AIr/Eau capte 20° dans la pièce et stop donc le chauffage de la maison. Les autres pièces ne sont plus chauffées et lorsque nous éteignons le split dans le salon, il faut attendre quelques heures pour que la PAC capte le changement de température, se relance et recommence son travail de chauffe.
Je ne sais pas si c'est un problème que je rencontre maintenant puisqu'il fait encore doux dehors et qu'une fois dans l'hiver, la PAC Air/eau sera toujours en marche avec des régimes plus ou moins forts ou si c'est la difficulté produite par l'usage de 2 systèmes ?
Puisque j'ai cru comprendre que les systèmes de type plancher chauffants ont une inertie importante et qu'il fallait éviter les mises en chauffes - repos - reprises et privilégier les chauffes constantes, comment puis-je faire pour maintenir une température avec ce système et ajuster la température avec un split ?
J'ai brièvement essayer la chauffe en loi d'eau et me suis retrouvé avec une température de 22°C dans le salon en ayant régler à -2°C sur le thermostat.
Mais de ce que j'ai compris, ce qui fait augmenter la chauffe du plancher chauffant est la température extérieure uniquement et donc, ce mode serait plus adapté à mon usage, mais peut être plus difficile à régler qu'avec un bête thermostat d'intérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
J'ai fais installer l'an dernier une PAC Air/Air Mitsubishi Hyper Heating avec 3 splits, un dans le salon et 2 pour des chambres.
Cette année, nous avons fait changer notre chaudière à gaz par une PAC Mitsubishi Ecodan Inverter pour alimenter notre plancher chauffant. La sonde d'ambiance se situe dans notre salon. Je suis pour l'instant en mode de chauffage Auto-adaptateur.
L'installation est encore récente et notre PAC air/eau n'a pas encore eu le temps de beaucoup fonctionner.
Cependant, par habitude nous chauffons notre pièce de vie (salon) à 19°C et réduisons les débits du plancher chauffant dans les pièces de nuits et nous aimons "booster" le chauffage du salon avec un coup de split Air/Air pour passer à 20° la pièce par exemple pour une soirée ciné dans le salon.
Mais à l'heure actuelle, si je lance le split pour faire monter la température, la sonde d'ambiance de la PAC AIr/Eau capte 20° dans la pièce et stop donc le chauffage de la maison. Les autres pièces ne sont plus chauffées et lorsque nous éteignons le split dans le salon, il faut attendre quelques heures pour que la PAC capte le changement de température, se relance et recommence son travail de chauffe.
Je ne sais pas si c'est un problème que je rencontre maintenant puisqu'il fait encore doux dehors et qu'une fois dans l'hiver, la PAC Air/eau sera toujours en marche avec des régimes plus ou moins forts ou si c'est la difficulté produite par l'usage de 2 systèmes ?
Puisque j'ai cru comprendre que les systèmes de type plancher chauffants ont une inertie importante et qu'il fallait éviter les mises en chauffes - repos - reprises et privilégier les chauffes constantes, comment puis-je faire pour maintenir une température avec ce système et ajuster la température avec un split ?
J'ai brièvement essayer la chauffe en loi d'eau et me suis retrouvé avec une température de 22°C dans le salon en ayant régler à -2°C sur le thermostat.
Mais de ce que j'ai compris, ce qui fait augmenter la chauffe du plancher chauffant est la température extérieure uniquement et donc, ce mode serait plus adapté à mon usage, mais peut être plus difficile à régler qu'avec un bête thermostat d'intérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
01 novembre 2023 à 09:49
Réponse 1 du forum climatisation
Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
Bonjour.
Je pense que dans votre cas il suffit simplement de baisser la courbe de chauffe de loi d'eau, et d'éteindre ce split car en plancher chauffant il faut une régulation h24 même si l'on ne demande pas une grande température d'eau.
Je pense que dans votre cas il suffit simplement de baisser la courbe de chauffe de loi d'eau, et d'éteindre ce split car en plancher chauffant il faut une régulation h24 même si l'on ne demande pas une grande température d'eau.
02 novembre 2023 à 07:28
Réponse 2 du forum climatisation
Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
Bonjour.
C'est une combinaison très confortable que vous avez.
Pour ma part je désactiverais également l'utilisation de la sonde de température intérieure pour le réglage de la température d'eau. Il vous faut ensuite trouver les paramètres de la loi d'eau permettant d'atteindre 17 ou 18°C en ambiance intérieure quelle que soit la température extérieure.
Ça revient à régler offset/pente et c'est délicat (pensez aussi à regarder l'offset, si la maison est bien isolée et que vous avez beaucoup d'appareils qui chauffent (télé, ordi, four), ça peut beaucoup décaler la courbe.
Ensuite comme vous le suggérez vous pourrez utiliser la PAC air-air pour augmenter temporairement la température de la pièce.
C'est une combinaison très confortable que vous avez.
Pour ma part je désactiverais également l'utilisation de la sonde de température intérieure pour le réglage de la température d'eau. Il vous faut ensuite trouver les paramètres de la loi d'eau permettant d'atteindre 17 ou 18°C en ambiance intérieure quelle que soit la température extérieure.
Ça revient à régler offset/pente et c'est délicat (pensez aussi à regarder l'offset, si la maison est bien isolée et que vous avez beaucoup d'appareils qui chauffent (télé, ordi, four), ça peut beaucoup décaler la courbe.
Ensuite comme vous le suggérez vous pourrez utiliser la PAC air-air pour augmenter temporairement la température de la pièce.
03 novembre 2023 à 14:35
Réponse 3 du forum climatisation
Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
Pour compléter:
" la difficulté produite par l'usage de 2 systèmes ?": je pense que c'est ça: si le split chauffe plus haut que la consigne du plancher chauffant, ce dernier va couper son chauffage est c'est le plit qui finit par faire tout le travail.
"comment puis-je faire pour maintenir une température avec ce système et ajuster la température avec un split ?": en désactivant comme vous le suggérez l'utilisation de la sonde intérieure pour utiliser une loi d'eau pure et simple.
"peut être plus difficile à régler", oui oui, c'est pas simple, il faut trouver deux paramètres. Un élément qui peut vous aider: à partir de quelle température extérieure journalière moyenne devez-vous allumer le chauffage pour maintenir 18°C ? Ca vous donne quelque chose lié à l'offset. Ensuite il reste à régler la pente en attendant une période bien froide.
" la difficulté produite par l'usage de 2 systèmes ?": je pense que c'est ça: si le split chauffe plus haut que la consigne du plancher chauffant, ce dernier va couper son chauffage est c'est le plit qui finit par faire tout le travail.
"comment puis-je faire pour maintenir une température avec ce système et ajuster la température avec un split ?": en désactivant comme vous le suggérez l'utilisation de la sonde intérieure pour utiliser une loi d'eau pure et simple.
"peut être plus difficile à régler", oui oui, c'est pas simple, il faut trouver deux paramètres. Un élément qui peut vous aider: à partir de quelle température extérieure journalière moyenne devez-vous allumer le chauffage pour maintenir 18°C ? Ca vous donne quelque chose lié à l'offset. Ensuite il reste à régler la pente en attendant une période bien froide.
03 novembre 2023 à 14:44
Réponse 4 du forum climatisation
Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai mis en place une nouvelle loi d'eau hier, j'espère ne pas avoir fait un réglage trop éloigné de ce qu'il me faut.
Je vais donc essayer de vérifier les températures sur 2-3 jours et apporter des modifications progressivement pour voir si cela colle mieux.
Je m'interrogeais sur la consommation élèctrique, entre une loi d'eau où la PAC tourne en permanence ou un chauffage auto-adaptatif qui tourne par à coups, mais j'imagine que c'est kiffe-kiffe une fois bien réglé ?
Merci encore,
J'ai mis en place une nouvelle loi d'eau hier, j'espère ne pas avoir fait un réglage trop éloigné de ce qu'il me faut.
Je vais donc essayer de vérifier les températures sur 2-3 jours et apporter des modifications progressivement pour voir si cela colle mieux.
Je m'interrogeais sur la consommation élèctrique, entre une loi d'eau où la PAC tourne en permanence ou un chauffage auto-adaptatif qui tourne par à coups, mais j'imagine que c'est kiffe-kiffe une fois bien réglé ?
Merci encore,
03 novembre 2023 à 17:40
Réponse 5 du forum climatisation
Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating
Bonjour.
"? entre une loi d'eau où la PAC tourne en permanence ou un chauffage auto-adaptatif qui tourne par à coups"
J'ai le sentiment que l'auto-adaptatif est un algorithme "intelligent" mais qui ne va rien comprendre à ce qui se passe lorsque vous allumez l'appoint. Je ne parierais pas là-dessus.
L'optimum consiste sans doute à moduler la température de l'eau entre une valeur un peu plus faible la nuit et le matin si la maison est vide et une valeur un peu plus élevée l'après-midi et le soir.
L'idée est de faire travailler la pompe un peu plus l'après-midi quand il fait moins froid dehors et que vous avez besoin d'avoir chaud tout en restant le plus possible en dessous de 70% de la puissance max pour avoir un bon rendement et en évitant si possible d'arrêter totalement la pompe.
Ça peut peut-être se faire en réglant une loi d'eau si vous avez en plus un paramètre de modulation "plus chaud" ou "moins chaud" réglable ou programmable facilement.
Plus il fait froid et moins vous devriez avoir de différence de consigne entre la nuit et le jour...
Cordialement.
"? entre une loi d'eau où la PAC tourne en permanence ou un chauffage auto-adaptatif qui tourne par à coups"
J'ai le sentiment que l'auto-adaptatif est un algorithme "intelligent" mais qui ne va rien comprendre à ce qui se passe lorsque vous allumez l'appoint. Je ne parierais pas là-dessus.
L'optimum consiste sans doute à moduler la température de l'eau entre une valeur un peu plus faible la nuit et le matin si la maison est vide et une valeur un peu plus élevée l'après-midi et le soir.
L'idée est de faire travailler la pompe un peu plus l'après-midi quand il fait moins froid dehors et que vous avez besoin d'avoir chaud tout en restant le plus possible en dessous de 70% de la puissance max pour avoir un bon rendement et en évitant si possible d'arrêter totalement la pompe.
Ça peut peut-être se faire en réglant une loi d'eau si vous avez en plus un paramètre de modulation "plus chaud" ou "moins chaud" réglable ou programmable facilement.
Plus il fait froid et moins vous devriez avoir de différence de consigne entre la nuit et le jour...
Cordialement.