Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Actuellement
10 660
questions dans le
forum climatisation
10618
Question Forum Climatisation : Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Bonjour à tous.
J’envisage de faire installer un système de PAC air air réversible, avant tout pour la Clim l’été.
Contexte : maison construite en 1999, j’ai renforcé un peu l’isolation dans le comble avec de la laine de verre soufflée. Globalement la maison doit être entre C et D en DPE.
Je joins les plans de la maison + surfaces des pièces.
Mon idée est de climatiser le salon séjour + les chambres 2,3,4 de l’étage. Je pense à du matériel Mitsubishi Electric, qui semble être une marque réputée et fiable.
J’ai fait venir 3 artisans, j’ai 2 devis et j’attends le troisième.
Aucun d’entre eux ne me propose la même solution et ça m’inquiète.…
Le premier propose 4 mono splits, il n’aime pas les multi splits, problème de fiabilité et d’indépendance de fonctionnement selon lui.
J’ai d’ailleurs vu sur le forum les soucis de T° de consigne non respectées rencontrés sur des Multi.
Les UE seraient fixées sur le même mur, celui du salon séjour, ça m’inquiète (résonance/vibrations).
Le second propose 1 Monosplit pour la chambre 4, dont l’UE serait fixée sur le mur extérieur du garage.Et 1 Multi pour 3 UI, salon séjour, chambre 2 et 3, dont l’UE serait fixée au sol sur dalle béton côté salon séjour. Avec des pompes de relevage (beurk) pour passer les gaines dans le comble avant de les redescendre en goulotte vers l’UE.
Et le troisième, dont j’attends le devis, va me proposer un système gainable pour les 3 chambres de l’étage, installation dans le comble, + un Monosplit pour le salon, dont l’UE serait au sol sur dalle béton côté salon séjour.
Je me suis renseigné un peu.
Mais la théorie a ses limites.
Si de gentils spécialistes du forum peuvent me donner des pistes, ce serait top…
Fiabilité de fonctionnement des Multisplits ?
Pose des UE au sol ou au mur ? Pompes de relevage ?
Je m’attendais à devoir choisir une marque d’équipement, mais c’est bien plus compliqué que ça au final.…
Merci à tous pour vos conseils, je suis plus que preneur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J’envisage de faire installer un système de PAC air air réversible, avant tout pour la Clim l’été.
Contexte : maison construite en 1999, j’ai renforcé un peu l’isolation dans le comble avec de la laine de verre soufflée. Globalement la maison doit être entre C et D en DPE.
Je joins les plans de la maison + surfaces des pièces.
Mon idée est de climatiser le salon séjour + les chambres 2,3,4 de l’étage. Je pense à du matériel Mitsubishi Electric, qui semble être une marque réputée et fiable.
J’ai fait venir 3 artisans, j’ai 2 devis et j’attends le troisième.
Aucun d’entre eux ne me propose la même solution et ça m’inquiète.…

Le premier propose 4 mono splits, il n’aime pas les multi splits, problème de fiabilité et d’indépendance de fonctionnement selon lui.
J’ai d’ailleurs vu sur le forum les soucis de T° de consigne non respectées rencontrés sur des Multi.
Les UE seraient fixées sur le même mur, celui du salon séjour, ça m’inquiète (résonance/vibrations).
Le second propose 1 Monosplit pour la chambre 4, dont l’UE serait fixée sur le mur extérieur du garage.Et 1 Multi pour 3 UI, salon séjour, chambre 2 et 3, dont l’UE serait fixée au sol sur dalle béton côté salon séjour. Avec des pompes de relevage (beurk) pour passer les gaines dans le comble avant de les redescendre en goulotte vers l’UE.
Et le troisième, dont j’attends le devis, va me proposer un système gainable pour les 3 chambres de l’étage, installation dans le comble, + un Monosplit pour le salon, dont l’UE serait au sol sur dalle béton côté salon séjour.

Je me suis renseigné un peu.
Mais la théorie a ses limites.
Si de gentils spécialistes du forum peuvent me donner des pistes, ce serait top…
Fiabilité de fonctionnement des Multisplits ?
Pose des UE au sol ou au mur ? Pompes de relevage ?
Je m’attendais à devoir choisir une marque d’équipement, mais c’est bien plus compliqué que ça au final.…

Merci à tous pour vos conseils, je suis plus que preneur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 juillet 2026 à 22:40
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Bonjour.
Si vous avez des combles, un ou des gainables serait pas mal, ou cela vous laisserait de la place dans les chambres.
UI pour le salon est bien aussi système indépendant en cas de panne de l'un ou l'autre des appareils.
Faites faire vos installations par un frigoriste non un chauffagiste, les marques comme Daikin, Mitsubishi Electric sont les meilleurs actuellement sur le marché.
Si vous avez des combles, un ou des gainables serait pas mal, ou cela vous laisserait de la place dans les chambres.
UI pour le salon est bien aussi système indépendant en cas de panne de l'un ou l'autre des appareils.
Faites faire vos installations par un frigoriste non un chauffagiste, les marques comme Daikin, Mitsubishi Electric sont les meilleurs actuellement sur le marché.
18 juillet 2026 à 10:32
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Ok je vais creuser pour le gainable, merci beaucoup !
J’avoue être un peu réticent d’avoir une telle installation dans le comble, mais je vais creuser le sujet.
Votre remarque est judicieuse sur le choix d’un artisan frigoriste, il est vrai que la plupart des artisans sont plus des plombiers/chauffagistes.
Je vais contacter 2 autres artisans, plus frigoristes, et "Mitsubishi Electric Home Partenaire", ce qui me laisse penser que ce sont des spécialistes pour installer cette marque.
J’ai vu que Mitsubishi Electric peut proposer 1 UE qui pourrait gérer en même temps un circuit gainable dans les combles pour les chambres + un Monosplit dans le salon.
Pensez-vous que c’est une bonne idée ce mix sur une même UE ?
J’avoue être un peu réticent d’avoir une telle installation dans le comble, mais je vais creuser le sujet.
Votre remarque est judicieuse sur le choix d’un artisan frigoriste, il est vrai que la plupart des artisans sont plus des plombiers/chauffagistes.
Je vais contacter 2 autres artisans, plus frigoristes, et "Mitsubishi Electric Home Partenaire", ce qui me laisse penser que ce sont des spécialistes pour installer cette marque.
J’ai vu que Mitsubishi Electric peut proposer 1 UE qui pourrait gérer en même temps un circuit gainable dans les combles pour les chambres + un Monosplit dans le salon.
Pensez-vous que c’est une bonne idée ce mix sur une même UE ?
18 juillet 2026 à 16:32
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Bonjour.
Une UI de gainable est en fait une UI presque comme les autres. Elle collecte les besoins des diverses pièces et les synthétise en une demande vers l'UE : "il me faut du chaud (ou du froid) avec telle puissance, envoie moi la quantité de fluide qu'il faut".
Un des avantages des gainables est une gestion simplifiée des condensats, qui de plus n'ont que rarement besoin de pompe de relevage. Un inconvénient est lié aux pertes thermiques dues aux gaines : des gaines transportant de l'air à 8° dans des combles à 50° exigent une isolation plus que soignée.
Une UI de gainable est en fait une UI presque comme les autres. Elle collecte les besoins des diverses pièces et les synthétise en une demande vers l'UE : "il me faut du chaud (ou du froid) avec telle puissance, envoie moi la quantité de fluide qu'il faut".
Un des avantages des gainables est une gestion simplifiée des condensats, qui de plus n'ont que rarement besoin de pompe de relevage. Un inconvénient est lié aux pertes thermiques dues aux gaines : des gaines transportant de l'air à 8° dans des combles à 50° exigent une isolation plus que soignée.
19 juillet 2026 à 07:41
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Bonjour.
Merci, top !
Merci, top !
19 juillet 2026 à 14:15
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Invité

Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Invité
Bonjour.
J'ai moi-même une installation avec une unité extérieure tri-split raccordée à une unité murale dans le salon, une unité gainable pour trois chambres et une unité console pour un dernier étage.
Pas de problème ça fonctionne, et j'approuve la solution du gainable pour les chambres: meilleur confort.
Ça revient plus cher potentiellement car la pose des gaines et des reprises prennent du temps.
Je n'ai pas mis de régulation pour chaque chambre, trop pointu et inutile à mon goût...
Par contre, si vous n'avez pas de problème de place, installez des unités extérieures séparées, vous aurez une plage de régulation de puissance bien plus étendue notamment pour le salon: l'unité pourra en particulier moduler à des puissances plus basses en chauffage avec moins de cyclages on/off et un fonctionnement plus continu.
J'ai moi-même une installation avec une unité extérieure tri-split raccordée à une unité murale dans le salon, une unité gainable pour trois chambres et une unité console pour un dernier étage.
Pas de problème ça fonctionne, et j'approuve la solution du gainable pour les chambres: meilleur confort.
Ça revient plus cher potentiellement car la pose des gaines et des reprises prennent du temps.
Je n'ai pas mis de régulation pour chaque chambre, trop pointu et inutile à mon goût...
Par contre, si vous n'avez pas de problème de place, installez des unités extérieures séparées, vous aurez une plage de régulation de puissance bien plus étendue notamment pour le salon: l'unité pourra en particulier moduler à des puissances plus basses en chauffage avec moins de cyclages on/off et un fonctionnement plus continu.
20 juillet 2026 à 22:18
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
OK super merci.
C’est l’un des points qui me chiffonne un peu avec une seule UE = manque potentiel de flexibilité/efficience pour gérer de manière distincte la pièce principale du rdc et les chambres de l’étage. Je me dis que le gainable des 3 chambres pourrait fonctionner pour tout l’étage ensemble sans souci, avec donc un appel de puissance continu et stable auprès de l’UE.
Mais effectivement, si le salon doit fonctionner seul, ce qui sera le cas, en chauffage ou Clim, il est pê préférable d’avoir une UE dédiée et adaptée à la puissance nécessaire.
Ma priorité est la Clim.
Est-ce que le gainable de l’étage (si je mettais par ex une sortie dans chaque chambre + dans le couloir) pourrait suffire, toutes portes ouvertes, selon votre expérience, en mode Clim, sans équipement pour le rdc, pour refroidir un peu le bas ? Comme l’air froid descend.…ou bien est ce qu’il est évident qu’il manquera de la puissance ?
C’est l’un des points qui me chiffonne un peu avec une seule UE = manque potentiel de flexibilité/efficience pour gérer de manière distincte la pièce principale du rdc et les chambres de l’étage. Je me dis que le gainable des 3 chambres pourrait fonctionner pour tout l’étage ensemble sans souci, avec donc un appel de puissance continu et stable auprès de l’UE.
Mais effectivement, si le salon doit fonctionner seul, ce qui sera le cas, en chauffage ou Clim, il est pê préférable d’avoir une UE dédiée et adaptée à la puissance nécessaire.
Ma priorité est la Clim.
Est-ce que le gainable de l’étage (si je mettais par ex une sortie dans chaque chambre + dans le couloir) pourrait suffire, toutes portes ouvertes, selon votre expérience, en mode Clim, sans équipement pour le rdc, pour refroidir un peu le bas ? Comme l’air froid descend.…ou bien est ce qu’il est évident qu’il manquera de la puissance ?
21 juillet 2026 à 17:05
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Bonjour.
J'ai récemment passé quelques jours dans une maison où seul l'étage était climatisé, une des UI se trouvant dans le dégagement en haut de l'escalier. Il y avait une certaine fraîcheur en bas, il faut le reconnaître, mais fragile : il suffisait d'ouvrir 2 portes en même temps 30 secondes, et la fraîcheur disparaissait (37 dehors). Dans l'escalier vous avez 2 flux simultanés, le froid descendant, en partie basse, et le chaud montant, en partie haute, et la cohabitation des 2 limite la quantité de frigories qui descendent. Et dans votre (futur) cas, une bouche de gainable sera moins violente qu'une UI ventilant à bon régime.
Cela dit, vous pouvez climatiser en 2 étapes : d'abord le haut et voir ce que ça donne en bas, puis l'année suivante installer si besoin un monosplit en bas. Vous pouvez aussi installer un multisplit dont une sortie sera inutilisée, temporairement ou définitivement suivant votre expérience.
J'ai récemment passé quelques jours dans une maison où seul l'étage était climatisé, une des UI se trouvant dans le dégagement en haut de l'escalier. Il y avait une certaine fraîcheur en bas, il faut le reconnaître, mais fragile : il suffisait d'ouvrir 2 portes en même temps 30 secondes, et la fraîcheur disparaissait (37 dehors). Dans l'escalier vous avez 2 flux simultanés, le froid descendant, en partie basse, et le chaud montant, en partie haute, et la cohabitation des 2 limite la quantité de frigories qui descendent. Et dans votre (futur) cas, une bouche de gainable sera moins violente qu'une UI ventilant à bon régime.
Cela dit, vous pouvez climatiser en 2 étapes : d'abord le haut et voir ce que ça donne en bas, puis l'année suivante installer si besoin un monosplit en bas. Vous pouvez aussi installer un multisplit dont une sortie sera inutilisée, temporairement ou définitivement suivant votre expérience.
22 juillet 2026 à 07:35
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
OK super, merci pour votre support, j’apprécie.
Je vais peaufiner mes réflexions avec les artisans qui vont venir (encore 4) et voir comment je pressens l’installation à venir.
Mais la solution d’un gainable uniquement à l’étage avec un Monosplit salon à installer ou non ultérieurement en fct° de l’efficacité de la Clim en haut à bcp de sens.
J’alimenterai ce post dans les semaines à venir en fonction de mon choix, si ça peut alimenter les réflexions de certains.…
Merci encore et bonne soirée.
Je vais peaufiner mes réflexions avec les artisans qui vont venir (encore 4) et voir comment je pressens l’installation à venir.
Mais la solution d’un gainable uniquement à l’étage avec un Monosplit salon à installer ou non ultérieurement en fct° de l’efficacité de la Clim en haut à bcp de sens.
J’alimenterai ce post dans les semaines à venir en fonction de mon choix, si ça peut alimenter les réflexions de certains.…
Merci encore et bonne soirée.
22 juillet 2026 à 18:13
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Bonsoir à tous,
Un installateur plus spécialisé dans les climatisations gainables est venu et va me faire un devis.
Il me conseille cette solution : un gainable à l’étage pour les 3 chambres.
On verra ce que ça donne après 1an de recul, c’est à dire est ce que ça refroidit un peu la pièce du bas.
Il n’anticipe pas un résultat fantastique, très difficile à anticiper, mais peut-être que cela suffira.
Et si nécessaire on installera ultérieurement un monosplit spécifique dans le salon.
Ma question est : pour l’étage, il suggère un système monozone, donc 1 seule régulation/température pour les 3 chambres. Le but étant d’économiser sensiblement sur le coût de l’installation.
A priori, sauf si je loupe quelque chose, ça semble me convenir.
Le but étant essentiellement de refroidir la maison lors des canicules, donc quelques jours par an, je n’ai pas besoin d’une régulation hyper pointue par pièce.
Qu’en pensez vous ?
Quelque chose auquel je ne pense pas, un inconvénient particulier avec un système monozone ?
J’y vois aussi un système plus simple donc plus fiable ?
Merci d’avance,
Un installateur plus spécialisé dans les climatisations gainables est venu et va me faire un devis.
Il me conseille cette solution : un gainable à l’étage pour les 3 chambres.
On verra ce que ça donne après 1an de recul, c’est à dire est ce que ça refroidit un peu la pièce du bas.
Il n’anticipe pas un résultat fantastique, très difficile à anticiper, mais peut-être que cela suffira.
Et si nécessaire on installera ultérieurement un monosplit spécifique dans le salon.
Ma question est : pour l’étage, il suggère un système monozone, donc 1 seule régulation/température pour les 3 chambres. Le but étant d’économiser sensiblement sur le coût de l’installation.
A priori, sauf si je loupe quelque chose, ça semble me convenir.
Le but étant essentiellement de refroidir la maison lors des canicules, donc quelques jours par an, je n’ai pas besoin d’une régulation hyper pointue par pièce.
Qu’en pensez vous ?
Quelque chose auquel je ne pense pas, un inconvénient particulier avec un système monozone ?
J’y vois aussi un système plus simple donc plus fiable ?
Merci d’avance,
07 août 2026 à 23:04
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Bonjour.
"Il me conseille cette solution : un gainable à l’étage pour les 3 chambres." Vous voulez dire les 3 chambres et le palier, je suppose. Parce que si le palier n'a pas de bouche de soufflage, ce sera d'autant plus dur de climatiser le bas un tant soit peu.
"Il me conseille cette solution : un gainable à l’étage pour les 3 chambres." Vous voulez dire les 3 chambres et le palier, je suppose. Parce que si le palier n'a pas de bouche de soufflage, ce sera d'autant plus dur de climatiser le bas un tant soit peu.
08 août 2026 à 13:39
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Non, il prévoit juste les 3 chambres.
Sur le palier de l'étage, il mettrait la grille de reprise.
J'ai suggéré comme vous, avec une bouche de soufflage sur le palier, mais il a peur que l'UI ne soit trop grosse (plus de puissance nécessaire donc plus grosse UI si on ajoute une bouche sur le palier).
Pour pouvoir la passer dans les combles par le trou de la grille de reprise.
Sinon il faudrait détuiler, et donc cout additionnel avec un couvreur.
Mais une fois que j'aurai son devis, je verrai quelle UI il pense mettre pour les 3 chambres, et je verrai avec lui si l'UI juste au dessus en puissance pourrait permettre de rajouter une bouche sur le palier, en fct° des tailles d'UI.
Je garde cette idée en tête en tout cas. Il est certain que cette bouche de soufflage supplémentaire sur le palier aiderait surement à refroidir un peu le bas. (en tout cas ça ne ferait qu'aller dans le bon sens).
Mais je pense aussi que le souci pourrait être lié au système "monorégulation/monozone" : je présume que si le thermostat est sur le palier de l'étage avec une bouche de soufflage proche, la T° cible sera atteinte rapidement au thermostat et donc la clim se coupera rapidement, empêchant de bien refroidir les différentes pièces ciblées ? ou alors il faut changer l'emplacement du thermostat....
C'est peut-être la limite de ce système monozone ?
Un avis sur ce type d'installation "monorégulation/monozone" ?
Merci.
Sur le palier de l'étage, il mettrait la grille de reprise.
J'ai suggéré comme vous, avec une bouche de soufflage sur le palier, mais il a peur que l'UI ne soit trop grosse (plus de puissance nécessaire donc plus grosse UI si on ajoute une bouche sur le palier).
Pour pouvoir la passer dans les combles par le trou de la grille de reprise.
Sinon il faudrait détuiler, et donc cout additionnel avec un couvreur.
Mais une fois que j'aurai son devis, je verrai quelle UI il pense mettre pour les 3 chambres, et je verrai avec lui si l'UI juste au dessus en puissance pourrait permettre de rajouter une bouche sur le palier, en fct° des tailles d'UI.
Je garde cette idée en tête en tout cas. Il est certain que cette bouche de soufflage supplémentaire sur le palier aiderait surement à refroidir un peu le bas. (en tout cas ça ne ferait qu'aller dans le bon sens).
Mais je pense aussi que le souci pourrait être lié au système "monorégulation/monozone" : je présume que si le thermostat est sur le palier de l'étage avec une bouche de soufflage proche, la T° cible sera atteinte rapidement au thermostat et donc la clim se coupera rapidement, empêchant de bien refroidir les différentes pièces ciblées ? ou alors il faut changer l'emplacement du thermostat....
C'est peut-être la limite de ce système monozone ?
Un avis sur ce type d'installation "monorégulation/monozone" ?
Merci.
08 août 2026 à 16:39
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Bonjour.
Désolé, je n'ai aucune expérience en gestion de gainable et ne peux donc vous aider dans ce domaine. Peut-être notre ami Casimir-Isère, s'il passe par là...
Désolé, je n'ai aucune expérience en gestion de gainable et ne peux donc vous aider dans ce domaine. Peut-être notre ami Casimir-Isère, s'il passe par là...
10 août 2026 à 09:31
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
OK merci ! Je viens de découvrir un souci potentiel pour mon installation gainable.
Avec la grille de reprise sur le palier, il faut éviter la surpression dans les chambres, ce qui est logique.
En mode jour, pas de souci, les portes seront ouvertes, mais en mode nuit, je pense évidemment pouvoir fermer les portes des chambres. Ce qui nécessite donc apparemment un détalonnage des portes…si j’ai bien compris il faut 1,5cm de vide sous chaque porte. C’est correct ?
Avec la grille de reprise sur le palier, il faut éviter la surpression dans les chambres, ce qui est logique.
En mode jour, pas de souci, les portes seront ouvertes, mais en mode nuit, je pense évidemment pouvoir fermer les portes des chambres. Ce qui nécessite donc apparemment un détalonnage des portes…si j’ai bien compris il faut 1,5cm de vide sous chaque porte. C’est correct ?
11 août 2026 à 22:12
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Oui, c'est correct. C'est pour cette que raison que l'on préconise aussi de manière alternative de faire une reprise dans chaque chambre, ce qui mène à 2 plénums au niveau de l'UI, un départ et un retour. Cette option vous remet à l'ordre du jour la pose d'une bouche de soufflage sur le palier pour le RDC.
12 août 2026 à 10:42
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Ok merci !
Un nouvel installateur potentiel est venu aujourd’hui. C’est un frigoriste très réputé dans mon coin, spécialiste des clims. Il me conseille la même installation que le précédent installateur, donc un gainable monozone avec reprise et thermostat dans le couloir, sans bouche de soufflage dans le couloir, juste dans les chambres. Il pense que ce serait contre productif de mettre une bouche de soufflage dans le couloir, idem l’installateur précédent.
En revanche il conseille une unité un peu plus puissante (pas juste dimensionnée pour les 3 chambres) car selon lui mon vide sur hall génère un volume important qui sera traité par la grille de reprise. Et il pense que ce sera pas fantastique mais je peux espérer pê 1 à 2 degrés de mieux en bas.
Selon lui, dans mon type de configuration, très classique, il me dit n’avoir que très très rarement des soucis au point de devoir détalonner les portes. Les 8mm sous les portes doivent suffire selon lui, et on le verra dès la mise en service, et si nécessaire ils détalonneront de 3mm.
J’ai assez confiance en son expertise.
J’attends le dernier installateur, je verrai si il pense idem que les 2 derniers.
Un nouvel installateur potentiel est venu aujourd’hui. C’est un frigoriste très réputé dans mon coin, spécialiste des clims. Il me conseille la même installation que le précédent installateur, donc un gainable monozone avec reprise et thermostat dans le couloir, sans bouche de soufflage dans le couloir, juste dans les chambres. Il pense que ce serait contre productif de mettre une bouche de soufflage dans le couloir, idem l’installateur précédent.
En revanche il conseille une unité un peu plus puissante (pas juste dimensionnée pour les 3 chambres) car selon lui mon vide sur hall génère un volume important qui sera traité par la grille de reprise. Et il pense que ce sera pas fantastique mais je peux espérer pê 1 à 2 degrés de mieux en bas.
Selon lui, dans mon type de configuration, très classique, il me dit n’avoir que très très rarement des soucis au point de devoir détalonner les portes. Les 8mm sous les portes doivent suffire selon lui, et on le verra dès la mise en service, et si nécessaire ils détalonneront de 3mm.
J’ai assez confiance en son expertise.
J’attends le dernier installateur, je verrai si il pense idem que les 2 derniers.
12 août 2026 à 23:09
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Bonjour.
En analysant "finement" votre plan d'étage (photo du milieu post initial), je prévois la chose suivante pour votre gainable, au moins la nuit, portes fermées ; je suppose que les pointillés qui entourent le mot "vide" sont des balustrades, qui donc laissent passer l'air. L'air en sortie des chambres va être propulsé horizontalement au ras du sol, direction... la cage d'escalier! Comme cet air est censé être relativement frais, il va descendre au RDC, et de l'air plus chaud proche du plafond du RDC va monter par la cage et rejoindre la bouche de reprise. Donc en fait, selon moi (qui ne suis pas spécialiste mais qui ai un peu de bon sens), votre installation va être obligée de climatiser toute la maison et non les 3 chambres. Et donc elle va ramer, sa puissance étant prévue pour 3 chambres, pas l'équivalent de 6 ou 8. En cela, je rejoins l'avis de votre dernier intervenant. Pour être sûr d'avoir des chambres fraîches, il vous faut une reprise par chambre. A vous de choisir le mode de fonctionnement et la puissance en connaissance de cause.
Autre remarque, pour une porte de 75cm, vous aurez un surface de flux d'air en bas de 60cm² si vous avez un jour de 8 mm. A comparer avec le diamètre d'une gaine (16cm mini) et sa surface, 200 cm² mini, ça n'est pas du tout cohérent...
En analysant "finement" votre plan d'étage (photo du milieu post initial), je prévois la chose suivante pour votre gainable, au moins la nuit, portes fermées ; je suppose que les pointillés qui entourent le mot "vide" sont des balustrades, qui donc laissent passer l'air. L'air en sortie des chambres va être propulsé horizontalement au ras du sol, direction... la cage d'escalier! Comme cet air est censé être relativement frais, il va descendre au RDC, et de l'air plus chaud proche du plafond du RDC va monter par la cage et rejoindre la bouche de reprise. Donc en fait, selon moi (qui ne suis pas spécialiste mais qui ai un peu de bon sens), votre installation va être obligée de climatiser toute la maison et non les 3 chambres. Et donc elle va ramer, sa puissance étant prévue pour 3 chambres, pas l'équivalent de 6 ou 8. En cela, je rejoins l'avis de votre dernier intervenant. Pour être sûr d'avoir des chambres fraîches, il vous faut une reprise par chambre. A vous de choisir le mode de fonctionnement et la puissance en connaissance de cause.
Autre remarque, pour une porte de 75cm, vous aurez un surface de flux d'air en bas de 60cm² si vous avez un jour de 8 mm. A comparer avec le diamètre d'une gaine (16cm mini) et sa surface, 200 cm² mini, ça n'est pas du tout cohérent...
13 août 2026 à 16:32
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Merci.
Oui c’est bien des balustrades sur le palier de l’étage.
Je viens de recevoir le devis de l’installateur, il prévoit un gainable de 7,1kW. (PEAD-M71JA3).
Ce qui semble conséquent compte tenu des surfaces des 3 chambres. 4,5 à 5kW suffiraient à priori en Multisplit pour les 3 chambres.
Donc l’installateur a bien prévu le surdimensionnement lié au vide sur hall.
Sur ce sujet je suis assez rassuré, la performance de refroidissement devrait être OK.
Mais ce qui m’inquiète, c’est qu’une telle puissance de gainable va générer un gros volume d’air soufflé dans chaque chambre, et revient le problème potentiel de la surpression/vitesse d’air. 1050m3/h annoncés par Mitsubishi en petite vitesse en sortie de gainable donc 350m3/h dans chaque chambre.…
D’un côté j’ai confiance en lui, mais d’un autre j’aime bien comprendre les sujets techniques par moi-même plutôt que faire une confiance aveugle, même à un installateur compétent.…
Je vais le challenger sur le débit d’air/vitesse et donc du passage d’air sous les portes…et je vais poser la même question à celui dont j’attends encore le devis et qui me propose aussi un gainable + au dernier qui doit passer…ça doit être très reposant de ne pas s’intéresser à ce type de sujet, juste signer le devis sans se prendre la tête !
Oui c’est bien des balustrades sur le palier de l’étage.
Je viens de recevoir le devis de l’installateur, il prévoit un gainable de 7,1kW. (PEAD-M71JA3).
Ce qui semble conséquent compte tenu des surfaces des 3 chambres. 4,5 à 5kW suffiraient à priori en Multisplit pour les 3 chambres.
Donc l’installateur a bien prévu le surdimensionnement lié au vide sur hall.
Sur ce sujet je suis assez rassuré, la performance de refroidissement devrait être OK.
Mais ce qui m’inquiète, c’est qu’une telle puissance de gainable va générer un gros volume d’air soufflé dans chaque chambre, et revient le problème potentiel de la surpression/vitesse d’air. 1050m3/h annoncés par Mitsubishi en petite vitesse en sortie de gainable donc 350m3/h dans chaque chambre.…
D’un côté j’ai confiance en lui, mais d’un autre j’aime bien comprendre les sujets techniques par moi-même plutôt que faire une confiance aveugle, même à un installateur compétent.…
Je vais le challenger sur le débit d’air/vitesse et donc du passage d’air sous les portes…et je vais poser la même question à celui dont j’attends encore le devis et qui me propose aussi un gainable + au dernier qui doit passer…ça doit être très reposant de ne pas s’intéresser à ce type de sujet, juste signer le devis sans se prendre la tête !

13 août 2026 à 20:24
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs
Conseils installation pompe à chaleur Air Air
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Le pillage par l'intelligence artificielle
13 août 2026 à 20:37