Question Forum Climatisation : Dégradation de l'état de la gaine isolante à proximité du groupe extérieur.

Seb3112
Membre inscrit
Seb3112
14 messages
Bonjour.

Je rencontre actuellement un problème de condensation sur les tuyaux à l'intérieur (autre post du jour) et je souhaiterais avoir des avis sur l'état des gaines isolantes extérieures à proximité du groupe.
Ces dernières sont dénudées sur environ 30 cm.

Qu'en pensez-vous ?
Est-il possible de simplement remplacer la partie abîmée ou manquante sur ces gaines ?
Pourrait-ce être la cause du trop de condensation sur le tuyau intérieur menant au split ? (problème de l'autre post)

Merci.
17 juillet 2026 à 13:32
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs

Dégradation de l'état de la gaine isolante à proximité du groupe extérieur.

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 917 messages
Bonjour.

Sur les machines un peu âgées, il est courant que le soleil ait eu raison des plastiques de l'isolant. Vous pouvez acheter de l'armaflex (voir photo), trouvable en GSB ou chez les distributeurs de ce produit.. La mise à nu des tuyaux génère aussi un peu de pertes, en froid et en chaud, donc c'est vite rentabilisé. Si l'armaflex n'est pas pré-coupé longitudinalement, utilisez un cutter pour le faire. Mettez du scotch large pour terminer le travail.

Mais ce n'est pas cette mise à nu qui provoque un surplus d'eau au niveau de l'UI.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 920716 armaflex

17 juillet 2026 à 18:50
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs

Dégradation de l'état de la gaine isolante à proximité du groupe extérieur.

Seb3112
Membre inscrit
Seb3112
14 messages
Merci pour cette première réponse.

Mon autre sujet n'a pas été publié, du coup je poste ici la photo (j'ai réussi à la mettre).

De l'eau de condensation s'agglutine dans ce coude et le manchon ne semble plus étanche.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
condensation s'agglutine

17 juillet 2026 à 19:17
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs

Dégradation de l'état de la gaine isolante à proximité du groupe extérieur.

Seb3112
Membre inscrit
Seb3112
14 messages
Après vérification à l'instant à l'extérieur, les tubes de cuivre sont recouverts d'humidité sur les 30 centimètres sans isolant.
Peut-être cela se poursuit-il plus loin ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20260717 131147

17 juillet 2026 à 20:51
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs

Dégradation de l'état de la gaine isolante à proximité du groupe extérieur.

PL
Membre inscrit
PL
14 186 messages
Bonjour, en effet le soleil a fini par cuire l'isolation, généralement les parties protégées par une goulotte protège de ce genre de problème, vous pouvez couper proprement jusque concurrence de l'isolation en bon état, puis prendre les mesures et diamètres des tubes en 1/2, 3/ ou 1/4, comme sur la photo de Dom-Aom, vous pouvez trouver dans les GS comme LM, de l'Armaflex ouvert avec bande auto collante, un conseil, mettre de la colle Armaflex en plus de la bande autocollante.
Prendre aussi soit du scotch 3cm de largeur pour les jointures ou de la bande Armaflex.
18 juillet 2026 à 10:21
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs

Dégradation de l'état de la gaine isolante à proximité du groupe extérieur.

Seb3112
Membre inscrit
Seb3112
14 messages
Merci, PL.
Je vais m'atteler à cela.

Bon, le problème reste-t-il sous chaque coude de mes isolants, dont l'un d'entre eux sent la rouille.
18 juillet 2026 à 10:26
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs

Dégradation de l'état de la gaine isolante à proximité du groupe extérieur.

Seb3112
Membre inscrit
Seb3112
14 messages
J'ai mis une poche plastique pour éviter que cela ne coule trop, mais ce n'est pas esthétique.
Et sur les 2 autres, c'est verdâtre en dessous.
L'isolant peut-il être aussi poreux ?
Y a-t-il trop d'eau dans la gaine en permanence ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20260717 161119img 20260717 104538

18 juillet 2026 à 10:30
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseurs

Dégradation de l'état de la gaine isolante à proximité du groupe extérieur.

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 810 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
22 juillet 2026 à 11:20

Proposer une réponse à Dégradation de l'état de la gaine isolante à proximité du groupe extérieur.



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 3. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 4. Groupe extérieur PAC General qui siffle et fait siffler le compteur
    N°5893 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, le groupe extérieur de ma PAC General siffle fortement. Et ce qui est plus alarmant c'est qu'il fait siffler également la tableau électrique qui le gère dans la maison et tous les...
  • 5. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
    N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
  • 6. Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE
    N°3030 : Bonjour, Mon groupe extérieur est une Hitachi RAS-HVRNE et un groupe de soufflage intérieur. Ma maison est gainée et donc je souffle dans chaque pièce. Le tout fonctionne très bien. Je me pose toutefois la question à...
  • 7. Vibration groupe extérieur Daikin
    N°4615 : Bonjour à tous J'ai une clim Daikin avec un groupe extérieur RX25K depuis quelques mois, fixé sur équerre, pose dos à dos. Au début aucun soucis. Puis il y a un mois, j'ai commencé à a voir de grosses vibrations qui...
  • 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 9. Bruit insupportable splits lors du dégivrage du groupe extérieur
    N°4639 : Bonjour à tous, J'ai fait installer une clim réversible, PAC air air de marque Mitsubishi HyperHeat Je suis en appartement. Il y a une VMC mono split. Lorsque l'unité extérieure se met en dégivrage, un bruit important...
  • 10. Différentiel déclenche au démarrage du groupe extérieur
    N°5194 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis un peu perdu et surtout pour éviter un maximum une grosse facture. Je possède un groupe extérieur aoy30lmaw4 avec 4 splits intérieurs. Depuis hier le différentiel se déclenche...
  • 11. Panne groupe extérieur suite court-circuit
    N°4532 : Bonjour, voici mon problème. Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris. J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui...
>>> Résultats suivants pour : Dégradation de l'état de la gaine isolante à proximité du groupe extérieur. >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite