Bonjour,
J'ai une PAC air/air MXZ 5A100VA, 5 splits, que j'ai du mal à maitriser, je ne comprends pas le fonctionnement.
En gros, j'ai du mal à chauffer une maison ~100m², pas trop bien isolée (c'est vrai), j'ai fait vérifier le niveau de fluide, et là RAS, fait un test de température sur 1 UI à fond, la température de soufflage ~50° (ce qui aussi semble plutôt pas mal).
En gros j'ai 2 chambres non utilisées que je garde portes fermée avec les UI réglées à 16°, je vis dans les 3 autres pièces, je règle les température sur 20 ou 22° (il fait environ 10° à l’extérieur), soufflerie sur 3 (4 étant le max), donc cela souffle assez fort (ce qui n'est pas très confortable), j'ai à peine 18° (température moyenne dans la maison), les UI disent qu'ils n'ont pas atteint la température demandée (+- 2°), et pour autant, l'air qui est soufflé, n'est pas très chaud ! (si je demande 24, même problème !).
Je pense que cela à voir avec la régulation de la PAC (qui semble ne pas tourner à fond, et pour autant, je n'ai pas la température que je demande).
Bref, un truc m'échappe, toutes vos idées, conseils... sont les bienvenus.
Merci.
F
J'ai une PAC air/air MXZ 5A100VA, 5 splits, que j'ai du mal à maitriser, je ne comprends pas le fonctionnement.
En gros, j'ai du mal à chauffer une maison ~100m², pas trop bien isolée (c'est vrai), j'ai fait vérifier le niveau de fluide, et là RAS, fait un test de température sur 1 UI à fond, la température de soufflage ~50° (ce qui aussi semble plutôt pas mal).
En gros j'ai 2 chambres non utilisées que je garde portes fermée avec les UI réglées à 16°, je vis dans les 3 autres pièces, je règle les température sur 20 ou 22° (il fait environ 10° à l’extérieur), soufflerie sur 3 (4 étant le max), donc cela souffle assez fort (ce qui n'est pas très confortable), j'ai à peine 18° (température moyenne dans la maison), les UI disent qu'ils n'ont pas atteint la température demandée (+- 2°), et pour autant, l'air qui est soufflé, n'est pas très chaud ! (si je demande 24, même problème !).
Je pense que cela à voir avec la régulation de la PAC (qui semble ne pas tourner à fond, et pour autant, je n'ai pas la température que je demande).
Bref, un truc m'échappe, toutes vos idées, conseils... sont les bienvenus.
Merci.
F
14 novembre 2014 à 14:03
Réponse 1 Conseils d'utilisation PAC
Comment bien utiliser pompe à chaleur air/air
Bonsoir.
= cela contrarie ce que vous dites avant 50°C.
Un peu juste ! plutôt vers les 55/60°C au bout de 15/20 mn de fonctionnement, mais c'est pas mal quand même sur un multi quand tout est en fonctionnement.
Je pencherai surtout pour un problème d'isolation, d'ailleurs souligné par vous, et celle-ci est primordiale pour un fonctionnement normal de toutes installations, que ce soit aussi pour un système chaudière fioul ou gaz.
Il faut voir la configuration de votre maison, exposition, N/S/E/O comment sont positionnées les UI, en gros un bilan thermique a-t-il été fait ?
Citation :
et pour autant, l'air qui est soufflé, n'est pas très chaud !
= cela contrarie ce que vous dites avant 50°C.
Un peu juste ! plutôt vers les 55/60°C au bout de 15/20 mn de fonctionnement, mais c'est pas mal quand même sur un multi quand tout est en fonctionnement.
Je pencherai surtout pour un problème d'isolation, d'ailleurs souligné par vous, et celle-ci est primordiale pour un fonctionnement normal de toutes installations, que ce soit aussi pour un système chaudière fioul ou gaz.
Il faut voir la configuration de votre maison, exposition, N/S/E/O comment sont positionnées les UI, en gros un bilan thermique a-t-il été fait ?
14 novembre 2014 à 17:53
Réponse 2 Conseils d'utilisation PAC
Comment bien utiliser pompe à chaleur air/air
Bonjour,
Je rebondis sur la ventilation des splits, plus vous augmentez la vitesse et plus vous réduisez le COP (coefficient de performance).
Mettre le réglage sur le symbole petite hélice en vitesse automatique !!
Voir la ventilation aussi que personnellement je coupe la nuit quand il fait très froid car les pertes de chauffage peuvent être de 20 à 30 % que j'ai pu vérifier sur conseils de Dom et de PL !!
Cordialement. cathars
Je rebondis sur la ventilation des splits, plus vous augmentez la vitesse et plus vous réduisez le COP (coefficient de performance).
Mettre le réglage sur le symbole petite hélice en vitesse automatique !!
Voir la ventilation aussi que personnellement je coupe la nuit quand il fait très froid car les pertes de chauffage peuvent être de 20 à 30 % que j'ai pu vérifier sur conseils de Dom et de PL !!
Cordialement. cathars

15 novembre 2014 à 08:26
Réponse 3 Conseils d'utilisation PAC
Comment bien utiliser pompe à chaleur air/air
Bonjour,
Concernant la ventilation, si je mets sur automatique, la soufflerie est toujours très basse et la maison n'est pas chauffée.
Concernant l’isolation, oui, je confirme, elle n'est pas "top", mais il ne fait pas très froid en ce moment, et je trouve que la PAC "régule" de façon bizarre ; la température n'est pas atteinte, et elle semble souffler moins de chaud !
Et en plus ce week-end, de retour de week-end, j'ai trouvé mon UE couverte de glace (alors qu'il faisait ~8°), à l'intérieur (avec le ventilateur qui cognait dessus !!!) et un peu à l'extérieur, j'ai éteint l'ensemble ~2h, la glace a fondu, puis relancer l'ensemble, pour le moment cela va, mais bon, pas claire cette histoire !
Vos avis, idées... sont les bienvenus.
Cordialement.
F
Concernant la ventilation, si je mets sur automatique, la soufflerie est toujours très basse et la maison n'est pas chauffée.
Concernant l’isolation, oui, je confirme, elle n'est pas "top", mais il ne fait pas très froid en ce moment, et je trouve que la PAC "régule" de façon bizarre ; la température n'est pas atteinte, et elle semble souffler moins de chaud !
Et en plus ce week-end, de retour de week-end, j'ai trouvé mon UE couverte de glace (alors qu'il faisait ~8°), à l'intérieur (avec le ventilateur qui cognait dessus !!!) et un peu à l'extérieur, j'ai éteint l'ensemble ~2h, la glace a fondu, puis relancer l'ensemble, pour le moment cela va, mais bon, pas claire cette histoire !
Vos avis, idées... sont les bienvenus.
Cordialement.
F
17 novembre 2014 à 09:15
Réponse 4 Conseils d'utilisation PAC
Comment bien utiliser pompe à chaleur air/air
Bonsoir.
Aie ! mais intéressante, prise en glace sur l'UE, mauvais dégivrage aucune montée en température = manque de gaz.
Avant de tout casser, appeler une société dans votre région.
Certainement une fuite.
Aie ! mais intéressante, prise en glace sur l'UE, mauvais dégivrage aucune montée en température = manque de gaz.
Avant de tout casser, appeler une société dans votre région.
Certainement une fuite.
17 novembre 2014 à 17:17
Réponse 5 Conseils d'utilisation PAC
Comment bien utiliser pompe à chaleur air/air
Oups !!!
Merci, je vais faire cela rapidement.
Cordialement.
F
Merci, je vais faire cela rapidement.
Cordialement.
F
18 novembre 2014 à 09:56
Réponse 6 Conseils d'utilisation PAC
Comment bien utiliser pompe à chaleur air/air
Bonjour,
Votre pac est un peu juste en puissance pour une maison de 100m3 "mal isolée".
C'est une 10kW qui est capable de fournir du 12kW à plus 7c extérieur. A moins 7c vous aurez du plus ou moins 8kW.
Concernant votre problème, je rejoins PL, vous avez certainement un manque de fluide.
Vous dites que vous avez fait vérifier le gaz et que c'est bon.
Comment le contrôle a été fait ? Récupération et pesage de la charge ?
Si oui, et que le contrôle de charge est récent alors vous avez un problème de détendeur sur l'ue. A faire vérifier par un professionnel.
Si c'est le cas, vous suggérez à votre frigoriste de prélever la bobine sur l'une des 2 ui que vous n'utilisez pas et la mettre en lieu et place de la bobine détendeur de l'ue.
Cordialement.
Adelclimatisation
Votre pac est un peu juste en puissance pour une maison de 100m3 "mal isolée".
C'est une 10kW qui est capable de fournir du 12kW à plus 7c extérieur. A moins 7c vous aurez du plus ou moins 8kW.
Concernant votre problème, je rejoins PL, vous avez certainement un manque de fluide.
Vous dites que vous avez fait vérifier le gaz et que c'est bon.
Comment le contrôle a été fait ? Récupération et pesage de la charge ?
Si oui, et que le contrôle de charge est récent alors vous avez un problème de détendeur sur l'ue. A faire vérifier par un professionnel.
Si c'est le cas, vous suggérez à votre frigoriste de prélever la bobine sur l'une des 2 ui que vous n'utilisez pas et la mettre en lieu et place de la bobine détendeur de l'ue.
Cordialement.
Adelclimatisation
20 novembre 2014 à 06:09
Réponse 7 Conseils d'utilisation PAC
Comment bien utiliser pompe à chaleur air/air
Merci pour ce retour, j'ai la visite d'un professionnel demain.
Pour ce qui est de la charge, je ne fais que répéter ce que m'avait dit le technicien qui était venu début septembre (et de mémoire, il n'a pas fait une récupération et pesage...).
Donc cette histoire de fluide reste vraiment une bonne piste.
PS : mon EU givre dès que je demande sur plus de 2 UI 20° avec un soufflage à 3 (sur une échelle de 5) et aucun cycle de dégivrage ne se met en route.
Cordialement.
F
Pour ce qui est de la charge, je ne fais que répéter ce que m'avait dit le technicien qui était venu début septembre (et de mémoire, il n'a pas fait une récupération et pesage...).
Donc cette histoire de fluide reste vraiment une bonne piste.
PS : mon EU givre dès que je demande sur plus de 2 UI 20° avec un soufflage à 3 (sur une échelle de 5) et aucun cycle de dégivrage ne se met en route.
Cordialement.
F
20 novembre 2014 à 12:04
Réponse 8 Conseils d'utilisation PAC
Comment bien utiliser pompe à chaleur air/air
Bonsoir.
Adel a raison aussi.
Mais quand même, une clim doit fournir sa puissance même si elle est mal adaptée, donc nous attendons votre retour d'infos, en espérant que ce n'est pas trop grave.
Adel a raison aussi.
Mais quand même, une clim doit fournir sa puissance même si elle est mal adaptée, donc nous attendons votre retour d'infos, en espérant que ce n'est pas trop grave.
20 novembre 2014 à 18:25
Réponse 9 Conseils d'utilisation PAC
Comment bien utiliser pompe à chaleur air/air
Bonjour,
Bon et bien, vous aviez raison, le problème était un manque de fluide (et pas mal en fait, ~1kg), et depuis, c'est que du bonheur, cela chauffe super bien.
A priori, test azote et tirage à vide, n'ont démontré aucune fuite (dixit le technicien, là c'est étrange), ceci dit la température n'a jamais été satisfaisante, ce qui laisse imaginer un problème lors de l'installation.
Donc, voilà, à suivre, et merci encore pour votre aide.
Cordialement.
F
Bon et bien, vous aviez raison, le problème était un manque de fluide (et pas mal en fait, ~1kg), et depuis, c'est que du bonheur, cela chauffe super bien.
A priori, test azote et tirage à vide, n'ont démontré aucune fuite (dixit le technicien, là c'est étrange), ceci dit la température n'a jamais été satisfaisante, ce qui laisse imaginer un problème lors de l'installation.
Donc, voilà, à suivre, et merci encore pour votre aide.
Cordialement.
F