Givre UE clim inverter Mitsubishi
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5910
Question Dépannage Climatisation : Givre UE clim inverter Mitsubishi
Bonjour.
J'ai installé une clim inverter 3.5 Mitsubishi et les dégivrages se font toutes les 10 minutes.
Seule une partie de unité extérieure est légèrement givrée alors que la température extérieure est de 7 degrés.
Peut-être avez-vous une explication et une solution pour résoudre mon problème ?
Merci.
J'ai installé une clim inverter 3.5 Mitsubishi et les dégivrages se font toutes les 10 minutes.
Seule une partie de unité extérieure est légèrement givrée alors que la température extérieure est de 7 degrés.
Peut-être avez-vous une explication et une solution pour résoudre mon problème ?
Merci.
11 décembre 2019 à 23:18
Forum Climatiseurs Réponse 1
Givre UE clim inverter Mitsubishi
Bonjour.
Pourriez-vous préciser, chronométrage à l'appui, le nombre de minutes que dure un dégivrage, et le nombre de minutes entre la fin d'un dégivrage et le début du suivant? Mesurez sur 3 ou 4 cycles.
Pourriez-vous préciser, chronométrage à l'appui, le nombre de minutes que dure un dégivrage, et le nombre de minutes entre la fin d'un dégivrage et le début du suivant? Mesurez sur 3 ou 4 cycles.
12 décembre 2019 à 08:27
Forum Climatiseurs Réponse 2
Givre UE clim inverter Mitsubishi
Bonjour.
De mon côté, l'UE ne givre qu'en dessous de 3-4°C, parfois 1-2°C, et très légèrement.
Si le dégivrage se lance alors qu'il n'y a qu'un voile de givre, c'est certainement un problème de sonde de température extérieure de l'UE (ou autre sonde au niveau de la batterie extérieure qui reporterait une "fausse" température négative) ?
Cordialement.
De mon côté, l'UE ne givre qu'en dessous de 3-4°C, parfois 1-2°C, et très légèrement.
Si le dégivrage se lance alors qu'il n'y a qu'un voile de givre, c'est certainement un problème de sonde de température extérieure de l'UE (ou autre sonde au niveau de la batterie extérieure qui reporterait une "fausse" température négative) ?
Cordialement.
12 décembre 2019 à 11:20
Forum Climatiseurs Réponse 3
Givre UE clim inverter Mitsubishi
Bonjour.
En effet il se peut que la sonde extérieure soit HS ? mais c'est un peu plus compliqué que ça, toutes les ondes donnent des infos, plus les programmes constructeur.
Une question, avez-vous effectué l'installation vous-même, ainsi que la mise en service ?
En effet il se peut que la sonde extérieure soit HS ? mais c'est un peu plus compliqué que ça, toutes les ondes donnent des infos, plus les programmes constructeur.
Une question, avez-vous effectué l'installation vous-même, ainsi que la mise en service ?
12 décembre 2019 à 17:02
Forum Climatiseurs Réponse 4
Givre UE clim inverter Mitsubishi
Bonsoir,
J'ai chronométré le dégivrage à plusieurs reprises.
Temps de dégivrage, 7mn
Temps de fonctionnement, 43mn.
C'est un installateur qui est venu poser et mettre en fonction le matériel.
Les tuyaux, sortie UI ne sont pas isolés séparément.
Ceci peut-il être le problème ?
Merci.
J'ai chronométré le dégivrage à plusieurs reprises.
Temps de dégivrage, 7mn
Temps de fonctionnement, 43mn.
C'est un installateur qui est venu poser et mettre en fonction le matériel.
Les tuyaux, sortie UI ne sont pas isolés séparément.
Ceci peut-il être le problème ?
Merci.
12 décembre 2019 à 20:52
Forum Climatiseurs Réponse 5
Givre UE clim inverter Mitsubishi
Bonsoir,
J'opterai pour un manque de fluide.
Cordialement.
J'opterai pour un manque de fluide.
Cordialement.
12 décembre 2019 à 20:56
Forum Climatiseurs Réponse 6
Givre UE clim inverter Mitsubishi
Merci, un autre problème qu'un manque de charge est-il envisageable ?
12 décembre 2019 à 21:40
Forum Climatiseurs Réponse 7
Givre UE clim inverter Mitsubishi
Bonjour.
Il y a une grosse contradiction entre les temps annoncés au post initial et vos mesures. Le comportement a-t-il changé entre temps ou faut-il en déduire que votre estimation initiale était complètement fantaisiste? C'est important de donner des infos réalistes, sinon "nous" partons sur de fausses pistes!
Si vous avez l'appareil adéquat, mesurez la température des 2 tuyaux en sortie d'UE. Un manque de gaz se caractérise par une grande différence et une valeur haute élevée. Par ex 90 et 35°, au lieu de 75 et 45.
Il y a une grosse contradiction entre les temps annoncés au post initial et vos mesures. Le comportement a-t-il changé entre temps ou faut-il en déduire que votre estimation initiale était complètement fantaisiste? C'est important de donner des infos réalistes, sinon "nous" partons sur de fausses pistes!
Si vous avez l'appareil adéquat, mesurez la température des 2 tuyaux en sortie d'UE. Un manque de gaz se caractérise par une grande différence et une valeur haute élevée. Par ex 90 et 35°, au lieu de 75 et 45.
13 décembre 2019 à 07:43
Forum Climatiseurs Réponse 8
Invité

Givre UE clim inverter Mitsubishi
Invité
Bonne journée à toutes et à tous.
Un appareil qui fait des dégivrages toutes les 10 minutes c'est juste impossible.
Le dégivrage obéit à une multitude de données en 10 minutes il y a au moins une d'entre elles qui n'est pas satisfaite (intervalle temps entre deux dégivrages) donc la régulation ne déclenchera jamais le dégivrage.
Vous faites erreur quelque part.
Un appareil qui fait des dégivrages toutes les 10 minutes c'est juste impossible.
Le dégivrage obéit à une multitude de données en 10 minutes il y a au moins une d'entre elles qui n'est pas satisfaite (intervalle temps entre deux dégivrages) donc la régulation ne déclenchera jamais le dégivrage.
Vous faites erreur quelque part.
13 décembre 2019 à 13:01
Forum Climatiseurs Réponse 9
Givre UE clim inverter Mitsubishi
Bonjour,
Je n'avais pas vu votre message posté juste avant le mien.
Là cela change tout fonctionnement 43mn 7 minutes de dégivrage, cela n'a rien d'anormal.
Mais cela n'a rien à voir avec votre premier post.
Cordialement.
Je n'avais pas vu votre message posté juste avant le mien.
Là cela change tout fonctionnement 43mn 7 minutes de dégivrage, cela n'a rien d'anormal.
Mais cela n'a rien à voir avec votre premier post.
Cordialement.
13 décembre 2019 à 17:09
Forum Climatiseurs Réponse 10
Givre UE clim inverter Mitsubishi
Bonjour.
7mn de dégivrage et 43 mn de fonctionnement me parait plutôt correct, il se pourrait que dans la période givre intense sur l'UE que l'on soit dans une période froide et très humide en même temps ce qui accélère un peu ce givre.
A votre place je ne m'inquiéterai pas trop.
Juste un renseignement quelle est la température de soufflage de votre UI en mode chaud au bout de 15/20 mode fonctionnement température à fond ainsi que la ventilation.
7mn de dégivrage et 43 mn de fonctionnement me parait plutôt correct, il se pourrait que dans la période givre intense sur l'UE que l'on soit dans une période froide et très humide en même temps ce qui accélère un peu ce givre.
A votre place je ne m'inquiéterai pas trop.
Juste un renseignement quelle est la température de soufflage de votre UI en mode chaud au bout de 15/20 mode fonctionnement température à fond ainsi que la ventilation.
14 décembre 2019 à 16:08