Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Actuellement
10 444
questions dans le
forum climatisation
10419
Question Forum Dépannage Climatisation : Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
L'installation d'un climatiseur monosplit Sensira de 2,5 kW a été effectuée par un artisan et, malgré diverses interventions qui, au final, a eu pour résultat un remplacement total des équipement, le code U0 est de nouveau apparu.
J'étais présent lors de la dernière recharge de gaz et, mis à part la mise sous vide, je n'ai pas vu de test de mise sous pression en vue de détecter une fuite.
Le test de pression est-il indispensable ou bien le tirage au vide devrait être suffisant pour garantir l'étanchéité de l'installation.
Merci pour vos réponses
L'installation d'un climatiseur monosplit Sensira de 2,5 kW a été effectuée par un artisan et, malgré diverses interventions qui, au final, a eu pour résultat un remplacement total des équipement, le code U0 est de nouveau apparu.
J'étais présent lors de la dernière recharge de gaz et, mis à part la mise sous vide, je n'ai pas vu de test de mise sous pression en vue de détecter une fuite.
Le test de pression est-il indispensable ou bien le tirage au vide devrait être suffisant pour garantir l'étanchéité de l'installation.
Merci pour vos réponses
07 janvier 2026 à 18:06
Réponse 1 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
Une mise en pression (30 bars) est beaucoup plus révélatrice de fuites qu'un tirage au vide (-1 bar), même prolongé. Mais beaucoup de pros font confiance à leur expérience des dudgeonnages et "oublient" cette étape. Ce fut le cas il y a 2 ans chez une personne de ma famille, j'étais sur place lors de la mise en service. Depuis la clim marche à merveille. U0 n'implique pas forcément un manque de gaz, c'est Daikin qui le dit...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une mise en pression (30 bars) est beaucoup plus révélatrice de fuites qu'un tirage au vide (-1 bar), même prolongé. Mais beaucoup de pros font confiance à leur expérience des dudgeonnages et "oublient" cette étape. Ce fut le cas il y a 2 ans chez une personne de ma famille, j'étais sur place lors de la mise en service. Depuis la clim marche à merveille. U0 n'implique pas forcément un manque de gaz, c'est Daikin qui le dit...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2026 à 10:31
Réponse 2 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
Et merci pour votre réponse..qui confirme ce que j'ai pu lire sur le forum.
L'expérience de votre famille en est la preuve et je me sens un peu coincé vis à vis de l'installateur vu qu'il a tout remplacé, interne, externe, liaison frigorifique...
J'envisage un achat de détecteur de fuite pour le R32 à mes frais...il y en a à des prix accessibles et d'après les retours d'utilisateurs, ça fait le taff... sans pour autant concurrencer les appareils professionnels !
Merci pour les nuances du code U0, dans mon cas, le diag fait par l'artisan a toujours été plus de gaz..
Une chose m'inquiète, mon chien a, 2 nuits de suite, une crise l'éternuement prolongée, et ceci avant l'arrêt brutal du climatiseur avec la led verte clignotant.
Et merci pour votre réponse..qui confirme ce que j'ai pu lire sur le forum.
L'expérience de votre famille en est la preuve et je me sens un peu coincé vis à vis de l'installateur vu qu'il a tout remplacé, interne, externe, liaison frigorifique...
J'envisage un achat de détecteur de fuite pour le R32 à mes frais...il y en a à des prix accessibles et d'après les retours d'utilisateurs, ça fait le taff... sans pour autant concurrencer les appareils professionnels !
Merci pour les nuances du code U0, dans mon cas, le diag fait par l'artisan a toujours été plus de gaz..
Une chose m'inquiète, mon chien a, 2 nuits de suite, une crise l'éternuement prolongée, et ceci avant l'arrêt brutal du climatiseur avec la led verte clignotant.
08 janvier 2026 à 11:05
Réponse 3 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Est-ce que la clim initiale a pendant quelques temps fonctionné correctement? Et sa remplaçante? Si TOUT a été remplacé, c'est quand même surprenant. Pour moi il reste une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut : vu que c'est la même personne qui a installé par 2 fois les liaisons, il se peut qu'elle ait coudé trop violemment les tuyaux, avec à chaque fois des pincements à la clef, en particulier le gros tuyau qui y est plus sujet à pincement... Peut-être des pros du forum auront plus d'idées...
08 janvier 2026 à 13:27
Réponse 4 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
La première installation a fonctionné pendant 6 mois ...
Perte de gaz et remplacement unité interne et externe...
Cela a fonctionné encore pendant quelques mois et ensuite, remplacement de la liaison frigorifique et là, en 2 semaines, arrêt du climatiseur et code U0.... Les jours précédant l'arrêt, impossible de lancer le mode powerfull avant 15 minutes.. de même, pas possible d'augmenter la vitesse du ventilateur.
Si il y avait un pincement, j'imagine que ça n'aurait pas fonctionné..or au départ de l'artisan, ça fonctionnait...
Donc, j'imagine que le gaz s’échappe peu à peu sauf la dernière fois où, en 2 semaines, le code U0 est revenu !
L'artisan a plusieurs années d'expérience, difficile de suspecter le dudgeonnage mais quand même, lors de la première installation ainsi que les 2 visites suivantes, il a fallu forcément déconnecter et reconnecter les unités à la liaison frigorifique.
Je vais essayer de trouver un testeur R32 et voir où il réagit mais bon, s'il y a plus de gaz, je ne verrai rien !
Le test à l'azote hydrofuge permettrait peut-être d'avoir une piste mais ce n'est pas mon métier.
Perte de gaz et remplacement unité interne et externe...
Cela a fonctionné encore pendant quelques mois et ensuite, remplacement de la liaison frigorifique et là, en 2 semaines, arrêt du climatiseur et code U0.... Les jours précédant l'arrêt, impossible de lancer le mode powerfull avant 15 minutes.. de même, pas possible d'augmenter la vitesse du ventilateur.
Si il y avait un pincement, j'imagine que ça n'aurait pas fonctionné..or au départ de l'artisan, ça fonctionnait...
Donc, j'imagine que le gaz s’échappe peu à peu sauf la dernière fois où, en 2 semaines, le code U0 est revenu !
L'artisan a plusieurs années d'expérience, difficile de suspecter le dudgeonnage mais quand même, lors de la première installation ainsi que les 2 visites suivantes, il a fallu forcément déconnecter et reconnecter les unités à la liaison frigorifique.
Je vais essayer de trouver un testeur R32 et voir où il réagit mais bon, s'il y a plus de gaz, je ne verrai rien !
Le test à l'azote hydrofuge permettrait peut-être d'avoir une piste mais ce n'est pas mon métier.
08 janvier 2026 à 17:36
Réponse 5 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
Et bien il n'est pas doué votre installateur, à se demander si il est bien du métier (?).
L'idéal est un test azote à 25b, sur une installation comme la votre pendant une heure.
On peut aussi tirer au vide et mettre vacuomètre permettant de voir si la pression remonte.
Dans ces deux cas le circuit doit être étanche, ouvrir les vannes de service, et effectuer la mise en service.
Les dudgeons doivent être effectués avec une dudgeonniere outil de frigoriste.
Si il y a eu des soudures sur les longueurs de tube là il faudrait se renseigner auprès de votre installateur, suspicion de fuite.
Et bien il n'est pas doué votre installateur, à se demander si il est bien du métier (?).
L'idéal est un test azote à 25b, sur une installation comme la votre pendant une heure.
On peut aussi tirer au vide et mettre vacuomètre permettant de voir si la pression remonte.
Dans ces deux cas le circuit doit être étanche, ouvrir les vannes de service, et effectuer la mise en service.
Les dudgeons doivent être effectués avec une dudgeonniere outil de frigoriste.
Si il y a eu des soudures sur les longueurs de tube là il faudrait se renseigner auprès de votre installateur, suspicion de fuite.
09 janvier 2026 à 09:11
Réponse 6 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonsoir.
Non il n'y a pas de soudures, la liaison frigorifique fait environ 5 mètres d'un seul tenant...
Je ne suis pas du métier mais, effectivement, si tout a été remplacé par du neuf, il ne reste plus que les raccords aux 2 unités !
J'évite de juger ...
Mais il faudrait quand même que la climatisation fonctionne de manière fiable...
Je vais recontacter l'installateur et voir ce qu'il y a lieu de faire.
Bonne soirée.
Non il n'y a pas de soudures, la liaison frigorifique fait environ 5 mètres d'un seul tenant...
Je ne suis pas du métier mais, effectivement, si tout a été remplacé par du neuf, il ne reste plus que les raccords aux 2 unités !
J'évite de juger ...
Mais il faudrait quand même que la climatisation fonctionne de manière fiable...
Je vais recontacter l'installateur et voir ce qu'il y a lieu de faire.
Bonne soirée.
09 janvier 2026 à 19:35
Réponse 7 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
Il est nécessaire de procéder à une inversion des étapes suivantes : récupération du gaz restant par groupe de transfert et bouteille de transfert, test d'étanchéité à l'azote, réparation des fuites éventuelles, tirage au vide, remplissage avec du gaz neuf, mise en service de l'installation, contrôle des températures de soufflage.
En mode chauffage, les températures de soufflage doivent atteindre 69°C, avec un delta de 12°C entre la reprise et le soufflage en mode froid, en tenant compte des températures extérieures moyennes.
Il est nécessaire de procéder à une inversion des étapes suivantes : récupération du gaz restant par groupe de transfert et bouteille de transfert, test d'étanchéité à l'azote, réparation des fuites éventuelles, tirage au vide, remplissage avec du gaz neuf, mise en service de l'installation, contrôle des températures de soufflage.
En mode chauffage, les températures de soufflage doivent atteindre 69°C, avec un delta de 12°C entre la reprise et le soufflage en mode froid, en tenant compte des températures extérieures moyennes.
10 janvier 2026 à 12:16
Réponse 8 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
Merci pour la marche à suivre... je ne suis pas sûr que l'installateur soit équipé de bouteille de transfert, ceci dit, les 2 fois où il y avait perte de gaz, ben il y avait plus rien à transférer.
J'apprends tous les jours. grâce à ce forum... lors de la prochaine intervention, je vais bien observer le déroulement des opérations.
Au vu de ce que j'ai pu lire, au final, peu d'installateur font le test d'étanchéité avant de libérer le gaz dans les unités.
C'est clair que ça prend du temps mais voilà, mon cas est un exemple où, vu que la main d’œuvre est garantie une année, au final, ça me coûtera plus cher que de passer par une personne respectant la procédure ad hoc.
Pour la température de soufflage, si j'ai bien compris...
15 degrés dans la pièce et demande de 27 degrés au climatiseur devrait atteindre 69 degrés ?
Merci pour la marche à suivre... je ne suis pas sûr que l'installateur soit équipé de bouteille de transfert, ceci dit, les 2 fois où il y avait perte de gaz, ben il y avait plus rien à transférer.
J'apprends tous les jours. grâce à ce forum... lors de la prochaine intervention, je vais bien observer le déroulement des opérations.
Au vu de ce que j'ai pu lire, au final, peu d'installateur font le test d'étanchéité avant de libérer le gaz dans les unités.
C'est clair que ça prend du temps mais voilà, mon cas est un exemple où, vu que la main d’œuvre est garantie une année, au final, ça me coûtera plus cher que de passer par une personne respectant la procédure ad hoc.
Pour la température de soufflage, si j'ai bien compris...
15 degrés dans la pièce et demande de 27 degrés au climatiseur devrait atteindre 69 degrés ?
12 janvier 2026 à 17:44
Réponse 9 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
Pour une machine de 2.6 kW, je doute qu'on puisse aller jusqu'à 69°, surtout si la pièce est à 15°. Dans ces conditions, je verrais plutôt 55°. Utilisez un thermomètre classique en l'enfonçant très légèrement dans la bouche ; attention à la turbine qui tourne derrière.
Pour une machine de 2.6 kW, je doute qu'on puisse aller jusqu'à 69°, surtout si la pièce est à 15°. Dans ces conditions, je verrais plutôt 55°. Utilisez un thermomètre classique en l'enfonçant très légèrement dans la bouche ; attention à la turbine qui tourne derrière.
13 janvier 2026 à 10:21
Réponse 10 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
Comme je vous l'ai dit et aussi Dom-Aom, peut aller jusque 69°C en soufflage, c'est le maximum mais bien sur, dans des condition normales, cela dépend de la température de reprise, extérieure etc...
Comme je vous l'ai dit et aussi Dom-Aom, peut aller jusque 69°C en soufflage, c'est le maximum mais bien sur, dans des condition normales, cela dépend de la température de reprise, extérieure etc...
14 janvier 2026 à 18:13
Réponse 11 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonsoir.
Si les tests en pression et en dépression sont bons et qu'il manque du fluide, changez la valve schrader de la vanne de service. (naturellement cela s'adresse à votre installateur.)
Cordialement.
maclimatisation.com
Si les tests en pression et en dépression sont bons et qu'il manque du fluide, changez la valve schrader de la vanne de service. (naturellement cela s'adresse à votre installateur.)
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2026 à 21:00
Réponse 12 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonsoir,
Merci pour toutes ces précisions... ça me permettra de tester au final lorsque le système sera fonctionnel !
La seule référence que j'ai en terme de température de soufflage est celle lors du départ de l'installateur.
Il y avait 33 degrés pour une température de 19 degrés pièce et demande de 23 degrés au climatiseur !
Pour ce qui est de la valve Schrader, elle a forcément été remplacée lors de la première fuite vu que les unités intérieures et extérieures ont été remplacées par des neuves !
Ce que je ne comprends pas, c'est que l'installation, par 2 fois, avant de déclarer forfait, a fonctionné pendant quelques mois, donc fuite relativement lente et ici, après remplacement de la liaison frigorifique et recharge de 500 grammes de R32, le code d'erreur U0 est apparu après 2 semaines de fonctionnement et les jours précédant l'arrêt, il était impossible d'augmenter la vitesse de la soufflerie avant 15 minutes de fonctionnement et de toute façon, la chaleur n'était pas au rendez-vous.
Le test de pression n'a pas été fait et pour la dépression, il y a bien eu un tirage au vide mais je n'ai aucune précision si le test de maintien du vide a été fait pendant suffisamment longtemps.
Je vais reprendre contact avec l'installateur.
Cordialement.
Merci pour toutes ces précisions... ça me permettra de tester au final lorsque le système sera fonctionnel !
La seule référence que j'ai en terme de température de soufflage est celle lors du départ de l'installateur.
Il y avait 33 degrés pour une température de 19 degrés pièce et demande de 23 degrés au climatiseur !
Pour ce qui est de la valve Schrader, elle a forcément été remplacée lors de la première fuite vu que les unités intérieures et extérieures ont été remplacées par des neuves !
Ce que je ne comprends pas, c'est que l'installation, par 2 fois, avant de déclarer forfait, a fonctionné pendant quelques mois, donc fuite relativement lente et ici, après remplacement de la liaison frigorifique et recharge de 500 grammes de R32, le code d'erreur U0 est apparu après 2 semaines de fonctionnement et les jours précédant l'arrêt, il était impossible d'augmenter la vitesse de la soufflerie avant 15 minutes de fonctionnement et de toute façon, la chaleur n'était pas au rendez-vous.
Le test de pression n'a pas été fait et pour la dépression, il y a bien eu un tirage au vide mais je n'ai aucune précision si le test de maintien du vide a été fait pendant suffisamment longtemps.
Je vais reprendre contact avec l'installateur.
Cordialement.
17 janvier 2026 à 17:39
Réponse 13 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonsoir.
Lors d'un test en mode chaud on met la machine en demande au maximum et on doit avoir au bout de 3 à 5 minutes une température de soufflage d'au moins 50°C.
Donc je pense que votre installation est en manque de fluide.
Faites donc appel à un vrai professionnel.
Par ailleurs la valve schrader se situe sur l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lors d'un test en mode chaud on met la machine en demande au maximum et on doit avoir au bout de 3 à 5 minutes une température de soufflage d'au moins 50°C.
Donc je pense que votre installation est en manque de fluide.
Faites donc appel à un vrai professionnel.
Par ailleurs la valve schrader se situe sur l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2026 à 18:38
Réponse 14 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
Alors voilà, je suis dans une impasse....
L'installateur est passé pour faire le test de fuite sous azote.
Il n'y a effectivement plus de gaz donc test sous azote avec une pression de 35 bar durant une heure et aucune baisse de pression... et pourtant, les 500 grammes de gaz R32 ont disparu!
Il ne comprend pas, moi non plus et je n'ai pas de solution si ce n'est de remplacer les unités par des neuves.
La dernière intervention avant la recharge de gaz a été le remplacement de la liaison frigorifique donc installation de 6 mètres de tube, réalisation des 4 dudgeons, tirage au vide et chargement du R32!
En 2 semaines, la clim s'arrête et code erreur U0 plus de gaz... alors que le test azote est, semble-t-il correct.
En réfléchissant, la clim a fonctionné ces 2 semaines en mode chauffage, est-il possible d'avoir sur la nouvelle liaison frigorifique un problème de dilatation d'une fuite à cause de la température et non visible avec le test à l'azote?
Bref, je tourne en rond, je vois des appareils de détection de fuite affichant une sensibilité de 6 gr par an et moi, j'ai 500 grammes qui se font la malle en 2 semaines sans porte de sortie!
Merci de m'avoir lu.
Cordialement
Alors voilà, je suis dans une impasse....
L'installateur est passé pour faire le test de fuite sous azote.
Il n'y a effectivement plus de gaz donc test sous azote avec une pression de 35 bar durant une heure et aucune baisse de pression... et pourtant, les 500 grammes de gaz R32 ont disparu!
Il ne comprend pas, moi non plus et je n'ai pas de solution si ce n'est de remplacer les unités par des neuves.
La dernière intervention avant la recharge de gaz a été le remplacement de la liaison frigorifique donc installation de 6 mètres de tube, réalisation des 4 dudgeons, tirage au vide et chargement du R32!
En 2 semaines, la clim s'arrête et code erreur U0 plus de gaz... alors que le test azote est, semble-t-il correct.
En réfléchissant, la clim a fonctionné ces 2 semaines en mode chauffage, est-il possible d'avoir sur la nouvelle liaison frigorifique un problème de dilatation d'une fuite à cause de la température et non visible avec le test à l'azote?
Bref, je tourne en rond, je vois des appareils de détection de fuite affichant une sensibilité de 6 gr par an et moi, j'ai 500 grammes qui se font la malle en 2 semaines sans porte de sortie!
Merci de m'avoir lu.
Cordialement
24 janvier 2026 à 17:26
Réponse 15 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
dans votre cas la panne est très simple.
En effet si en test en pression à l'azote rien n'est à signaler, cela ne peut venir que de la vanne de service où l'on ai branché.
En effet dans cette vanne de service il y a une valve Schrader qui doit être fuyarde.
Donc il faut changer cette valve puis tirage au vide et remplissage du fluide selon normes fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
dans votre cas la panne est très simple.
En effet si en test en pression à l'azote rien n'est à signaler, cela ne peut venir que de la vanne de service où l'on ai branché.
En effet dans cette vanne de service il y a une valve Schrader qui doit être fuyarde.
Donc il faut changer cette valve puis tirage au vide et remplissage du fluide selon normes fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2026 à 17:45
Réponse 16 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
Comme dit précédemment changement de la valve schrader.
Cordialement
maclimatisation.com
Comme dit précédemment changement de la valve schrader.
Cordialement
maclimatisation.com
24 janvier 2026 à 17:47
Réponse 17 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
24 janvier 2026 à 18:18
Réponse 18 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonsoir.
Merci pour votre retour.
Je vais faire remplacer la valve Schrader.
Et, en réfléchissant bien, cette valve, tant en test de pression azote que tirage au vide, elle est en position ouverte donc aucun test de fuite au niveau de la valve donc, si tout est normal sous test azote avec le test à 35 bars alors que mes 500 gr de R32 sont bel et bien partis, le maillon faible est effectivement ma valve Schrader.
Cordialement.
Mikee
Merci pour votre retour.
Je vais faire remplacer la valve Schrader.
Et, en réfléchissant bien, cette valve, tant en test de pression azote que tirage au vide, elle est en position ouverte donc aucun test de fuite au niveau de la valve donc, si tout est normal sous test azote avec le test à 35 bars alors que mes 500 gr de R32 sont bel et bien partis, le maillon faible est effectivement ma valve Schrader.
Cordialement.
Mikee
25 janvier 2026 à 18:10