Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
10419
Question Forum Dépannage Climatisation : Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
L'installation d'un climatiseur monosplit Sensira de 2,5 kW a été effectuée par un artisan et, malgré diverses interventions qui, au final, a eu pour résultat un remplacement total des équipement, le code U0 est de nouveau apparu.
J'étais présent lors de la dernière recharge de gaz et, mis à part la mise sous vide, je n'ai pas vu de test de mise sous pression en vue de détecter une fuite.
Le test de pression est-il indispensable ou bien le tirage au vide devrait être suffisant pour garantir l'étanchéité de l'installation.
Merci pour vos réponses
L'installation d'un climatiseur monosplit Sensira de 2,5 kW a été effectuée par un artisan et, malgré diverses interventions qui, au final, a eu pour résultat un remplacement total des équipement, le code U0 est de nouveau apparu.
J'étais présent lors de la dernière recharge de gaz et, mis à part la mise sous vide, je n'ai pas vu de test de mise sous pression en vue de détecter une fuite.
Le test de pression est-il indispensable ou bien le tirage au vide devrait être suffisant pour garantir l'étanchéité de l'installation.
Merci pour vos réponses
07 janvier 2026 à 18:06
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
Une mise en pression (30 bars) est beaucoup plus révélatrice de fuites qu'un tirage au vide (-1 bar), même prolongé. Mais beaucoup de pros font confiance à leur expérience des dudgeonnages et "oublient" cette étape. Ce fut le cas il y a 2 ans chez une personne de ma famille, j'étais sur place lors de la mise en service. Depuis la clim marche à merveille. U0 n'implique pas forcément un manque de gaz, c'est Daikin qui le dit...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une mise en pression (30 bars) est beaucoup plus révélatrice de fuites qu'un tirage au vide (-1 bar), même prolongé. Mais beaucoup de pros font confiance à leur expérience des dudgeonnages et "oublient" cette étape. Ce fut le cas il y a 2 ans chez une personne de ma famille, j'étais sur place lors de la mise en service. Depuis la clim marche à merveille. U0 n'implique pas forcément un manque de gaz, c'est Daikin qui le dit...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2026 à 10:31
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Bonjour.
Et merci pour votre réponse..qui confirme ce que j'ai pu lire sur le forum.
L'expérience de votre famille en est la preuve et je me sens un peu coincé vis à vis de l'installateur vu qu'il a tout remplacé, interne, externe, liaison frigorifique...
J'envisage un achat de détecteur de fuite pour le R32 à mes frais...il y en a à des prix accessibles et d'après les retours d'utilisateurs, ça fait le taff... sans pour autant concurrencer les appareils professionnels !
Merci pour les nuances du code U0, dans mon cas, le diag fait par l'artisan a toujours été plus de gaz..
Une chose m'inquiète, mon chien a, 2 nuits de suite, une crise l'éternuement prolongée, et ceci avant l'arrêt brutal du climatiseur avec la led verte clignotant.
Et merci pour votre réponse..qui confirme ce que j'ai pu lire sur le forum.
L'expérience de votre famille en est la preuve et je me sens un peu coincé vis à vis de l'installateur vu qu'il a tout remplacé, interne, externe, liaison frigorifique...
J'envisage un achat de détecteur de fuite pour le R32 à mes frais...il y en a à des prix accessibles et d'après les retours d'utilisateurs, ça fait le taff... sans pour autant concurrencer les appareils professionnels !
Merci pour les nuances du code U0, dans mon cas, le diag fait par l'artisan a toujours été plus de gaz..
Une chose m'inquiète, mon chien a, 2 nuits de suite, une crise l'éternuement prolongée, et ceci avant l'arrêt brutal du climatiseur avec la led verte clignotant.
08 janvier 2026 à 11:05
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
Est-ce que la clim initiale a pendant quelques temps fonctionné correctement? Et sa remplaçante? Si TOUT a été remplacé, c'est quand même surprenant. Pour moi il reste une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut : vu que c'est la même personne qui a installé par 2 fois les liaisons, il se peut qu'elle ait coudé trop violemment les tuyaux, avec à chaque fois des pincements à la clef, en particulier le gros tuyau qui y est plus sujet à pincement... Peut-être des pros du forum auront plus d'idées...
08 janvier 2026 à 13:27
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin
La première installation a fonctionné pendant 6 mois ...
Perte de gaz et remplacement unité interne et externe...
Cela a fonctionné encore pendant quelques mois et ensuite, remplacement de la liaison frigorifique et là, en 2 semaines, arrêt du climatiseur et code U0.... Les jours précédant l'arrêt, impossible de lancer le mode powerfull avant 15 minutes.. de même, pas possible d'augmenter la vitesse du ventilateur.
Si il y avait un pincement, j'imagine que ça n'aurait pas fonctionné..or au départ de l'artisan, ça fonctionnait...
Donc, j'imagine que le gaz s’échappe peu à peu sauf la dernière fois où, en 2 semaines, le code U0 est revenu !
L'artisan a plusieurs années d'expérience, difficile de suspecter le dudgeonnage mais quand même, lors de la première installation ainsi que les 2 visites suivantes, il a fallu forcément déconnecter et reconnecter les unités à la liaison frigorifique.
Je vais essayer de trouver un testeur R32 et voir où il réagit mais bon, s'il y a plus de gaz, je ne verrai rien !
Le test à l'azote hydrofuge permettrait peut-être d'avoir une piste mais ce n'est pas mon métier.
Perte de gaz et remplacement unité interne et externe...
Cela a fonctionné encore pendant quelques mois et ensuite, remplacement de la liaison frigorifique et là, en 2 semaines, arrêt du climatiseur et code U0.... Les jours précédant l'arrêt, impossible de lancer le mode powerfull avant 15 minutes.. de même, pas possible d'augmenter la vitesse du ventilateur.
Si il y avait un pincement, j'imagine que ça n'aurait pas fonctionné..or au départ de l'artisan, ça fonctionnait...
Donc, j'imagine que le gaz s’échappe peu à peu sauf la dernière fois où, en 2 semaines, le code U0 est revenu !
L'artisan a plusieurs années d'expérience, difficile de suspecter le dudgeonnage mais quand même, lors de la première installation ainsi que les 2 visites suivantes, il a fallu forcément déconnecter et reconnecter les unités à la liaison frigorifique.
Je vais essayer de trouver un testeur R32 et voir où il réagit mais bon, s'il y a plus de gaz, je ne verrai rien !
Le test à l'azote hydrofuge permettrait peut-être d'avoir une piste mais ce n'est pas mon métier.
08 janvier 2026 à 17:36