Bonjour.
Je cherche les correspondances des clignotements sur la carte inverter de mon unité extérieure Mitsubishi PUHZ230SHWYKA2
Celle-ci clignote 3 fois vert et 7 fois rouge.
Merci pour vos réponses.
Je cherche les correspondances des clignotements sur la carte inverter de mon unité extérieure Mitsubishi PUHZ230SHWYKA2
Celle-ci clignote 3 fois vert et 7 fois rouge.
Merci pour vos réponses.
06 janvier 2026 à 21:35
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne pompe à chaleur Mitsubishi unité extérieure PUHZ230SHWYKA2
Bonjour.
Défaut 37 court-circuit carte IPM, cette carte (inverter) est liée au compresseur.
Attention si cette carte lâche c'est souvent lié avec le compresseur généralement on remplace les deux.
A confirmer avec un technicien.
Défaut 37 court-circuit carte IPM, cette carte (inverter) est liée au compresseur.
Attention si cette carte lâche c'est souvent lié avec le compresseur généralement on remplace les deux.
A confirmer avec un technicien.