Bonsoir.
Merci pour votre retour.
Je vais faire remplacer la valve Schrader.
Et, en réfléchissant bien, cette valve, tant en test de pression azote que tirage au vide, elle est en position ouverte donc aucun test de fuite au niveau de la valve donc, si tout est normal sous test azote avec le test à 35 bars alors que mes 500 gr de R32 sont bel et bien partis, le maillon faible est effectivement ma valve Schrader.
Cordialement.
Mikee
Merci pour votre retour.
Je vais faire remplacer la valve Schrader.
Et, en réfléchissant bien, cette valve, tant en test de pression azote que tirage au vide, elle est en position ouverte donc aucun test de fuite au niveau de la valve donc, si tout est normal sous test azote avec le test à 35 bars alors que mes 500 gr de R32 sont bel et bien partis, le maillon faible est effectivement ma valve Schrader.
Cordialement.
Mikee
25 janvier 2026 à 18:10
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur DaikinBonjour.
Alors voilà, je suis dans une impasse....
L'installateur est passé pour faire le test de fuite sous azote.
Il n'y a effectivement plus de gaz donc test sous azote avec une pression de 35 bar durant une heure et aucune baisse de pression... et pourtant, les 500 grammes de gaz R32 ont disparu!
Il ne comprend pas, moi non plus et je n'ai pas de solution si ce n'est de remplacer les unités par des neuves.
La dernière intervention avant la recharge de gaz a été le remplacement de la liaison frigorifique donc installation de 6 mètres de tube, réalisation des 4 dudgeons, tirage au vide et chargement du R32!
En 2 semaines, la clim s'arrête et code erreur U0 plus de gaz... alors que le test azote est, semble-t-il correct.
En réfléchissant, la clim a fonctionné ces 2 semaines en mode chauffage, est-il possible d'avoir sur la nouvelle liaison frigorifique un problème de dilatation d'une fuite à cause de la température et non visible avec le test à l'azote?
Bref, je tourne en rond, je vois des appareils de détection de fuite affichant une sensibilité de 6 gr par an et moi, j'ai 500 grammes qui se font la malle en 2 semaines sans porte de sortie!
Merci de m'avoir lu.
Cordialement
Alors voilà, je suis dans une impasse....
L'installateur est passé pour faire le test de fuite sous azote.
Il n'y a effectivement plus de gaz donc test sous azote avec une pression de 35 bar durant une heure et aucune baisse de pression... et pourtant, les 500 grammes de gaz R32 ont disparu!
Il ne comprend pas, moi non plus et je n'ai pas de solution si ce n'est de remplacer les unités par des neuves.
La dernière intervention avant la recharge de gaz a été le remplacement de la liaison frigorifique donc installation de 6 mètres de tube, réalisation des 4 dudgeons, tirage au vide et chargement du R32!
En 2 semaines, la clim s'arrête et code erreur U0 plus de gaz... alors que le test azote est, semble-t-il correct.
En réfléchissant, la clim a fonctionné ces 2 semaines en mode chauffage, est-il possible d'avoir sur la nouvelle liaison frigorifique un problème de dilatation d'une fuite à cause de la température et non visible avec le test à l'azote?
Bref, je tourne en rond, je vois des appareils de détection de fuite affichant une sensibilité de 6 gr par an et moi, j'ai 500 grammes qui se font la malle en 2 semaines sans porte de sortie!
Merci de m'avoir lu.
Cordialement
24 janvier 2026 à 17:26
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur DaikinBonsoir,
Merci pour toutes ces précisions... ça me permettra de tester au final lorsque le système sera fonctionnel !
La seule référence que j'ai en terme de température de soufflage est celle lors du départ de l'installateur.
Il y avait 33 degrés pour une température de 19 degrés pièce et demande de 23 degrés au climatiseur !
Pour ce qui est de la valve Schrader, elle a forcément été remplacée lors de la première fuite vu que les unités intérieures et extérieures ont été remplacées par des neuves !
Ce que je ne comprends pas, c'est que l'installation, par 2 fois, avant de déclarer forfait, a fonctionné pendant quelques mois, donc fuite relativement lente et ici, après remplacement de la liaison frigorifique et recharge de 500 grammes de R32, le code d'erreur U0 est apparu après 2 semaines de fonctionnement et les jours précédant l'arrêt, il était impossible d'augmenter la vitesse de la soufflerie avant 15 minutes de fonctionnement et de toute façon, la chaleur n'était pas au rendez-vous.
Le test de pression n'a pas été fait et pour la dépression, il y a bien eu un tirage au vide mais je n'ai aucune précision si le test de maintien du vide a été fait pendant suffisamment longtemps.
Je vais reprendre contact avec l'installateur.
Cordialement.
Merci pour toutes ces précisions... ça me permettra de tester au final lorsque le système sera fonctionnel !
La seule référence que j'ai en terme de température de soufflage est celle lors du départ de l'installateur.
Il y avait 33 degrés pour une température de 19 degrés pièce et demande de 23 degrés au climatiseur !
Pour ce qui est de la valve Schrader, elle a forcément été remplacée lors de la première fuite vu que les unités intérieures et extérieures ont été remplacées par des neuves !
Ce que je ne comprends pas, c'est que l'installation, par 2 fois, avant de déclarer forfait, a fonctionné pendant quelques mois, donc fuite relativement lente et ici, après remplacement de la liaison frigorifique et recharge de 500 grammes de R32, le code d'erreur U0 est apparu après 2 semaines de fonctionnement et les jours précédant l'arrêt, il était impossible d'augmenter la vitesse de la soufflerie avant 15 minutes de fonctionnement et de toute façon, la chaleur n'était pas au rendez-vous.
Le test de pression n'a pas été fait et pour la dépression, il y a bien eu un tirage au vide mais je n'ai aucune précision si le test de maintien du vide a été fait pendant suffisamment longtemps.
Je vais reprendre contact avec l'installateur.
Cordialement.
17 janvier 2026 à 17:39
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur DaikinBonjour.
Merci pour la marche à suivre... je ne suis pas sûr que l'installateur soit équipé de bouteille de transfert, ceci dit, les 2 fois où il y avait perte de gaz, ben il y avait plus rien à transférer.
J'apprends tous les jours. grâce à ce forum... lors de la prochaine intervention, je vais bien observer le déroulement des opérations.
Au vu de ce que j'ai pu lire, au final, peu d'installateur font le test d'étanchéité avant de libérer le gaz dans les unités.
C'est clair que ça prend du temps mais voilà, mon cas est un exemple où, vu que la main d’œuvre est garantie une année, au final, ça me coûtera plus cher que de passer par une personne respectant la procédure ad hoc.
Pour la température de soufflage, si j'ai bien compris...
15 degrés dans la pièce et demande de 27 degrés au climatiseur devrait atteindre 69 degrés ?
Merci pour la marche à suivre... je ne suis pas sûr que l'installateur soit équipé de bouteille de transfert, ceci dit, les 2 fois où il y avait perte de gaz, ben il y avait plus rien à transférer.
J'apprends tous les jours. grâce à ce forum... lors de la prochaine intervention, je vais bien observer le déroulement des opérations.
Au vu de ce que j'ai pu lire, au final, peu d'installateur font le test d'étanchéité avant de libérer le gaz dans les unités.
C'est clair que ça prend du temps mais voilà, mon cas est un exemple où, vu que la main d’œuvre est garantie une année, au final, ça me coûtera plus cher que de passer par une personne respectant la procédure ad hoc.
Pour la température de soufflage, si j'ai bien compris...
15 degrés dans la pièce et demande de 27 degrés au climatiseur devrait atteindre 69 degrés ?
12 janvier 2026 à 17:44
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur DaikinBonsoir.
Non il n'y a pas de soudures, la liaison frigorifique fait environ 5 mètres d'un seul tenant...
Je ne suis pas du métier mais, effectivement, si tout a été remplacé par du neuf, il ne reste plus que les raccords aux 2 unités !
J'évite de juger ...
Mais il faudrait quand même que la climatisation fonctionne de manière fiable...
Je vais recontacter l'installateur et voir ce qu'il y a lieu de faire.
Bonne soirée.
Non il n'y a pas de soudures, la liaison frigorifique fait environ 5 mètres d'un seul tenant...
Je ne suis pas du métier mais, effectivement, si tout a été remplacé par du neuf, il ne reste plus que les raccords aux 2 unités !
J'évite de juger ...
Mais il faudrait quand même que la climatisation fonctionne de manière fiable...
Je vais recontacter l'installateur et voir ce qu'il y a lieu de faire.
Bonne soirée.
09 janvier 2026 à 19:35
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur DaikinLa première installation a fonctionné pendant 6 mois ...
Perte de gaz et remplacement unité interne et externe...
Cela a fonctionné encore pendant quelques mois et ensuite, remplacement de la liaison frigorifique et là, en 2 semaines, arrêt du climatiseur et code U0.... Les jours précédant l'arrêt, impossible de lancer le mode powerfull avant 15 minutes.. de même, pas possible d'augmenter la vitesse du ventilateur.
Si il y avait un pincement, j'imagine que ça n'aurait pas fonctionné..or au départ de l'artisan, ça fonctionnait...
Donc, j'imagine que le gaz s’échappe peu à peu sauf la dernière fois où, en 2 semaines, le code U0 est revenu !
L'artisan a plusieurs années d'expérience, difficile de suspecter le dudgeonnage mais quand même, lors de la première installation ainsi que les 2 visites suivantes, il a fallu forcément déconnecter et reconnecter les unités à la liaison frigorifique.
Je vais essayer de trouver un testeur R32 et voir où il réagit mais bon, s'il y a plus de gaz, je ne verrai rien !
Le test à l'azote hydrofuge permettrait peut-être d'avoir une piste mais ce n'est pas mon métier.
Perte de gaz et remplacement unité interne et externe...
Cela a fonctionné encore pendant quelques mois et ensuite, remplacement de la liaison frigorifique et là, en 2 semaines, arrêt du climatiseur et code U0.... Les jours précédant l'arrêt, impossible de lancer le mode powerfull avant 15 minutes.. de même, pas possible d'augmenter la vitesse du ventilateur.
Si il y avait un pincement, j'imagine que ça n'aurait pas fonctionné..or au départ de l'artisan, ça fonctionnait...
Donc, j'imagine que le gaz s’échappe peu à peu sauf la dernière fois où, en 2 semaines, le code U0 est revenu !
L'artisan a plusieurs années d'expérience, difficile de suspecter le dudgeonnage mais quand même, lors de la première installation ainsi que les 2 visites suivantes, il a fallu forcément déconnecter et reconnecter les unités à la liaison frigorifique.
Je vais essayer de trouver un testeur R32 et voir où il réagit mais bon, s'il y a plus de gaz, je ne verrai rien !
Le test à l'azote hydrofuge permettrait peut-être d'avoir une piste mais ce n'est pas mon métier.
08 janvier 2026 à 17:36
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur DaikinBonjour.
Et merci pour votre réponse..qui confirme ce que j'ai pu lire sur le forum.
L'expérience de votre famille en est la preuve et je me sens un peu coincé vis à vis de l'installateur vu qu'il a tout remplacé, interne, externe, liaison frigorifique...
J'envisage un achat de détecteur de fuite pour le R32 à mes frais...il y en a à des prix accessibles et d'après les retours d'utilisateurs, ça fait le taff... sans pour autant concurrencer les appareils professionnels !
Merci pour les nuances du code U0, dans mon cas, le diag fait par l'artisan a toujours été plus de gaz..
Une chose m'inquiète, mon chien a, 2 nuits de suite, une crise l'éternuement prolongée, et ceci avant l'arrêt brutal du climatiseur avec la led verte clignotant.
Et merci pour votre réponse..qui confirme ce que j'ai pu lire sur le forum.
L'expérience de votre famille en est la preuve et je me sens un peu coincé vis à vis de l'installateur vu qu'il a tout remplacé, interne, externe, liaison frigorifique...
J'envisage un achat de détecteur de fuite pour le R32 à mes frais...il y en a à des prix accessibles et d'après les retours d'utilisateurs, ça fait le taff... sans pour autant concurrencer les appareils professionnels !
Merci pour les nuances du code U0, dans mon cas, le diag fait par l'artisan a toujours été plus de gaz..
Une chose m'inquiète, mon chien a, 2 nuits de suite, une crise l'éternuement prolongée, et ceci avant l'arrêt brutal du climatiseur avec la led verte clignotant.
08 janvier 2026 à 11:05
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur DaikinBonjour.
L'installation d'un climatiseur monosplit Sensira de 2,5 kW a été effectuée par un artisan et, malgré diverses interventions qui, au final, a eu pour résultat un remplacement total des équipement, le code U0 est de nouveau apparu.
J'étais présent lors de la dernière recharge de gaz et, mis à part la mise sous vide, je n'ai pas vu de test de mise sous pression en vue de détecter une fuite.
Le test de pression est-il indispensable ou bien le tirage au vide devrait être suffisant pour garantir l'étanchéité de l'installation.
Merci pour vos réponses
L'installation d'un climatiseur monosplit Sensira de 2,5 kW a été effectuée par un artisan et, malgré diverses interventions qui, au final, a eu pour résultat un remplacement total des équipement, le code U0 est de nouveau apparu.
J'étais présent lors de la dernière recharge de gaz et, mis à part la mise sous vide, je n'ai pas vu de test de mise sous pression en vue de détecter une fuite.
Le test de pression est-il indispensable ou bien le tirage au vide devrait être suffisant pour garantir l'étanchéité de l'installation.
Merci pour vos réponses
07 janvier 2026 à 18:06
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin