Question Forum Climatisation : Dimensionnement clim air-air puissance mini et cycles
Bonjour et bonne année à toutes et à tous.
Plutôt satisfait du monosplit Mitsubishi Hyper Heating installé dans mon ancien appartement (voir mes posts d'il y a quelques années), j'évalue l'installation d'un tri-split dans notre maison.
L'objectif est une efficacité maximale, un bon confort thermique et un bruit limité.
Je pars sur deux gainables pour rdc et premier niveau pour limiter le bruit, et le gainable du rdc (grande pièce) reprendra l'air en partie basse pour éviter la stratification, plus une console au deuxième étage.
Je suis en train d'évaluer précisément le besoin de la maison avec des chauffages électriques et j'arrive à 3.5-4kw de déperdition à zéro degrés donc en principe autour de 6kw à la température de base de -10 degrés.
En revanche, à 8-10 degrés, j'ai besoin de seulement 1.5-2kW, et c'est une température qu'on a pendant une large fraction du temps ici.
Je suis en contact avec un installateur qui aime bien Atlantic Fujitsu.
Le commercial Atlantic et sa tablette ont décrété qu'il me faut un taille 36. Pour moi le taille 24 qui produit 7kw à -10°C suffit...
Je crains aussi les cycles courts: d'après le "design and technical manual", le taille 24 a officiellement une puissance min de 2kW et le taille 30 une puissance min de 3kw. Je crains que ces chiffres ne soient pas fiables: sur le Mitsubishi Hyper Heating, par 8 degrés à puissance faible, le COP est énorme et cette machine de 4kW nominal ne peut pas en pratique baisser en dessous de 2.5kW de chaleur produite (mesuré par moi-même).
Donc je m'attends à du cyclage des que la température est supérieure à 5-6 degrés environ, ce qui représente la majorité de la période de chauffe.
Mes questions :
- Pensez-vous comme moi qu'une taille 24 suffit, à supposer que mon évaluation des déperditions soit correcte ?
- Que penser des chiffres de puissance minimale donnés par le constructeur ? réalistes ?
- Si la machine cycle avec des gainables, cela est-il très inconfortable ou pas trop ?
J'imagine que ça oblige à augmenter la consigne pour que la température en fin de pause ne soit pas trop basse...
Merci d'avance pour vos éclairages.
Benoit.
Plutôt satisfait du monosplit Mitsubishi Hyper Heating installé dans mon ancien appartement (voir mes posts d'il y a quelques années), j'évalue l'installation d'un tri-split dans notre maison.
L'objectif est une efficacité maximale, un bon confort thermique et un bruit limité.
Je pars sur deux gainables pour rdc et premier niveau pour limiter le bruit, et le gainable du rdc (grande pièce) reprendra l'air en partie basse pour éviter la stratification, plus une console au deuxième étage.
Je suis en train d'évaluer précisément le besoin de la maison avec des chauffages électriques et j'arrive à 3.5-4kw de déperdition à zéro degrés donc en principe autour de 6kw à la température de base de -10 degrés.
En revanche, à 8-10 degrés, j'ai besoin de seulement 1.5-2kW, et c'est une température qu'on a pendant une large fraction du temps ici.
Je suis en contact avec un installateur qui aime bien Atlantic Fujitsu.
Le commercial Atlantic et sa tablette ont décrété qu'il me faut un taille 36. Pour moi le taille 24 qui produit 7kw à -10°C suffit...
Je crains aussi les cycles courts: d'après le "design and technical manual", le taille 24 a officiellement une puissance min de 2kW et le taille 30 une puissance min de 3kw. Je crains que ces chiffres ne soient pas fiables: sur le Mitsubishi Hyper Heating, par 8 degrés à puissance faible, le COP est énorme et cette machine de 4kW nominal ne peut pas en pratique baisser en dessous de 2.5kW de chaleur produite (mesuré par moi-même).
Donc je m'attends à du cyclage des que la température est supérieure à 5-6 degrés environ, ce qui représente la majorité de la période de chauffe.
Mes questions :
- Pensez-vous comme moi qu'une taille 24 suffit, à supposer que mon évaluation des déperditions soit correcte ?
- Que penser des chiffres de puissance minimale donnés par le constructeur ? réalistes ?
- Si la machine cycle avec des gainables, cela est-il très inconfortable ou pas trop ?
J'imagine que ça oblige à augmenter la consigne pour que la température en fin de pause ne soit pas trop basse...
Merci d'avance pour vos éclairages.
Benoit.
09 janvier 2023 à 10:42