Bonsoir.
J'ai ma clim réversible qui est en panne. Le groupe extérieur est HS avec la led qui clignote 10 fois.
Donc soit un problème de ventilateur ou de carte inverter pc board.
J'ai besoin d'aide pour essayer de réparer moi-même.
Je ne suis pas électricien mais j'ai un multimètre.
J'ai déjà réparé une carte de mon lave-linge et un moniteur avec un changement de composants.
Merci d'avance.
Sylvain
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
J'ai ma clim réversible qui est en panne. Le groupe extérieur est HS avec la led qui clignote 10 fois.
Donc soit un problème de ventilateur ou de carte inverter pc board.
J'ai besoin d'aide pour essayer de réparer moi-même.
Je ne suis pas électricien mais j'ai un multimètre.
J'ai déjà réparé une carte de mon lave-linge et un moniteur avec un changement de composants.
Merci d'avance.
Sylvain
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
08 janvier 2023 à 22:01
Réponse 1 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Bonjour.
Il serait intéressant de tester votre fusible F901 sur la carte électronique qui protège le moteur de ventilation, et de tester d'ailleurs les autres fusibles présents sur la carte le tout hors tension.
Il serait intéressant de tester votre fusible F901 sur la carte électronique qui protège le moteur de ventilation, et de tester d'ailleurs les autres fusibles présents sur la carte le tout hors tension.
11 janvier 2023 à 09:19
Réponse 2 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Merci pour le conseil, je teste ce week-end et reviens vers vous.
11 janvier 2023 à 18:25
Réponse 3 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Bonsoir.
Dans votre cas il faut changer le moteur du ventilation et la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans votre cas il faut changer le moteur du ventilation et la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2023 à 18:48
Réponse 4 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
J'ai testé F701/801/901 et F61 sont OK.
Est-ce qu'il y a un moyen de tester le FAN ?
Est-ce qu'il y a un moyen de tester le FAN ?
14 janvier 2023 à 13:27
Réponse 5 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Le problème est réglé grâce au site de mon installateur, il indique un dépannage simple (suite à une surtension) pour réinitialiser la clim.
Ma clim refonctionne parfaitement.
Allumer et éteindre 3 fois le disjoncteur puis attendre 10 minutes avant de rallumer puis laisser 1H.
J'ai fait cela avant de me coucher, le lendemain matin elle fonctionnait.
Ma clim refonctionne parfaitement.
Allumer et éteindre 3 fois le disjoncteur puis attendre 10 minutes avant de rallumer puis laisser 1H.
J'ai fait cela avant de me coucher, le lendemain matin elle fonctionnait.
24 janvier 2023 à 07:15
Réponse 6 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Bonjour,
La résistance sur la carte de l'unité intérieure Mitsubishi est défectueuse. Je me demande quelle est la valeur de la résistance R11A.
Est-ce que quelqu'un sait combien d'ohms cela peut faire ?
Merci.
La résistance sur la carte de l'unité intérieure Mitsubishi est défectueuse. Je me demande quelle est la valeur de la résistance R11A.
Est-ce que quelqu'un sait combien d'ohms cela peut faire ?
Merci.
27 octobre 2023 à 09:57
Réponse 7 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
Bonjour.
Faudrait savoir : la panne est sur "groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA" ou sur "la carte de l'unité intérieure"?...
Une photo de la carte serait souhaitable, sachant que Mitsu ne donne pas ses schémas détaillés.
Pas de symptômes genre code erreur affiché ou clignotement de voyants UI et UE?...
Faudrait savoir : la panne est sur "groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA" ou sur "la carte de l'unité intérieure"?...
Une photo de la carte serait souhaitable, sachant que Mitsu ne donne pas ses schémas détaillés.
Pas de symptômes genre code erreur affiché ou clignotement de voyants UI et UE?...
27 octobre 2023 à 10:23
Réponse 8 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne groupe extérieur Mitsubishi MUZ-GE35VA
La carte de l'unité intérieure est défectueuse et la résistance R11A qui y est présente est défectueuse.
Je n'ai pas pu lire sa valeur.
Je me demande combien d'ohms ?
Je n'ai pas pu lire sa valeur.
Je me demande combien d'ohms ?
27 octobre 2023 à 13:45