Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
7029
Question Forum Climatisation : Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
Bonjour à tous.
J'ai acheté ma maison dans laquelle était déjà installée un groupe clim Atlantic AOYG24LAT3, capacité en froid 6,8 Kw, et de couplé dessus, seulement 2 splits, un ASYG07LJCA, et un ASYG18LFCA.
Cette installation suffit à rafraichir efficacement la salle à manger et salon / pièce de vie, et on s'en sert de temps en temps en mode froid lors des quelques périodes canicules. On en est donc satisfaits.
Mais nous avons aménagé une chambre sous combles, et malgré 300mm d'isolation, je compte installer une clim dans cette pièce (40m² au sol, 19m² en carrez).
Je fais appel à vos connaissances et avis de spécialistes pour répondre à cette question : Puis-je installer un troisième split sur le groupe, malgré le fait qu'il est déjà au max de sa capacité (ASYG07 + ASYG18), si je ne fais fonctionner uniquement soit le split de la pièce sous combles, soit un (ou les 2) split de la pièce de vie, mais pas les 3 en même temps bien sûr ?
Merci d'avance pour vos réponses, je n'ai pas réussi à trouver des réponses sur ce sujet sur le forum.
B2P.
J'ai acheté ma maison dans laquelle était déjà installée un groupe clim Atlantic AOYG24LAT3, capacité en froid 6,8 Kw, et de couplé dessus, seulement 2 splits, un ASYG07LJCA, et un ASYG18LFCA.
Cette installation suffit à rafraichir efficacement la salle à manger et salon / pièce de vie, et on s'en sert de temps en temps en mode froid lors des quelques périodes canicules. On en est donc satisfaits.
Mais nous avons aménagé une chambre sous combles, et malgré 300mm d'isolation, je compte installer une clim dans cette pièce (40m² au sol, 19m² en carrez).
Je fais appel à vos connaissances et avis de spécialistes pour répondre à cette question : Puis-je installer un troisième split sur le groupe, malgré le fait qu'il est déjà au max de sa capacité (ASYG07 + ASYG18), si je ne fais fonctionner uniquement soit le split de la pièce sous combles, soit un (ou les 2) split de la pièce de vie, mais pas les 3 en même temps bien sûr ?
Merci d'avance pour vos réponses, je n'ai pas réussi à trouver des réponses sur ce sujet sur le forum.
B2P.
02 mai 2021 à 15:41
Réponse 1 du forum climatisation
Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
Bonjour B2P, la puissance nominale d'une UE est fréquemment dépassée en multisplit. Il faudrait trouvé le tableau constructeur donnant toutes les configurations possibles des votre UE avec des Uis pour valider votre projet. Attendons la réponse de pro.
Ceci dit, étant donné les problèmes que je peux lire ici avec des multisplit (bruit de fluide, interdépendance des UIs), la solution monosplit est à étudier.
Ceci dit, étant donné les problèmes que je peux lire ici avec des multisplit (bruit de fluide, interdépendance des UIs), la solution monosplit est à étudier.
02 mai 2021 à 18:25
Réponse 2 du forum climatisation
Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
Bonjour.
Prudence! Voir question 5646... J'insiste sur le "En coupant l'alimentation électrique" que vous y lirez.
Prudence! Voir question 5646... J'insiste sur le "En coupant l'alimentation électrique" que vous y lirez.
02 mai 2021 à 18:36
Réponse 4 du forum climatisation
Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
Bien vu! Bizarrement, l'internaute en 5646 avait un code erreur avec un assemblage 14/12/07. Le secret pourrait résider dans quelque chose que le tableau suggère sans le dire clairement : il faudrait mettre l'UI la plus forte en position 3...
02 mai 2021 à 22:29
Réponse 5 du forum climatisation
Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
... En plus, le tableau se contredit, dans un anglais exécrable (comme souvent dans les docs asiatiques). Selon la note au bas du tableau, quand on utilise une UI type 24, il faudrait utiliser au moins une UI type 9... ce qui n'est pas rempli dans la combinaison en orange.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 mai 2021 à 09:30
Réponse 6 du forum climatisation
Invité

Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
Invité
En effet, ce n'est pas clair !
Perso je comprends que pour la combinaison 18+9+9 (et uniquement celle-ci), il faut au moins qu'une des 2 unités 9000 BTU soit murale (il existe p-e des UI console ou gainable 9000 BTU compatibles avec cette UE ?)
Perso je comprends que pour la combinaison 18+9+9 (et uniquement celle-ci), il faut au moins qu'une des 2 unités 9000 BTU soit murale (il existe p-e des UI console ou gainable 9000 BTU compatibles avec cette UE ?)
03 mai 2021 à 11:21
Réponse 7 du forum climatisation
Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
Bonjour, pour éviter toute partie de ping-pong future entre l'installateur et Atlantic, je ferais préalablement valider la configuration souhaitée au constructeur et par écrit.
03 mai 2021 à 14:28
Réponse 8 du forum climatisation
La note (*) élargirait les possibilités données par les 2 premières notes, à savoir que "7", "9", "12" et "18" sont des murales.
J'en profite pour poser une question subsidiaire: comment faut-il comprendre les colonnes "rated capacity..." et "total capacity" vs les colonnes "combination" ? (je vois un écart significatif).
Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
Citation :Je serais assez d'accord.
Perso je comprends que pour la combinaison 18+9+9 (et uniquement celle-ci), il faut au moins qu'une des 2 unités 9000 Btu soit murale (il existe p-e des UI console ou gainable 9000Btu compatibles avec cette UE ?)
La note (*) élargirait les possibilités données par les 2 premières notes, à savoir que "7", "9", "12" et "18" sont des murales.
J'en profite pour poser une question subsidiaire: comment faut-il comprendre les colonnes "rated capacity..." et "total capacity" vs les colonnes "combination" ? (je vois un écart significatif).
03 mai 2021 à 15:15
Réponse 9 du forum climatisation
Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
Merci à vous pour ces réponses.
Si je synthétise tous les points de vue et les éléments du constructeur, (merci Thomas29 et Dom-Aom), je devrais pouvoir installer un split mural UI ASYG09, selon recommandations constructeur, mais à condition qu'il y ait une UI "pilote", et deux autres secondaires, au niveau de la consigne.
Donc si je fais réaliser cette installation, et que j'utilise que l'UI ASYG 09 de la chambre sous combles, ou alors seulement une UI de la pièce de vie, mais en aucun cas les 3 UI en même temps, et surtout pas avec la même consigne, l'installation devrait être viable, donc je ne devrais pas rencontrer quelconque soucis n'est-ce pas ?
Je pense que la validation de la config par Atlantic peut prendre un temps considérable, j'aurai eu de nombreuses nuits caniculaires avant d'avoir une réponse à mon avis...
Encore merci pour toutes ces précisions.
Si je synthétise tous les points de vue et les éléments du constructeur, (merci Thomas29 et Dom-Aom), je devrais pouvoir installer un split mural UI ASYG09, selon recommandations constructeur, mais à condition qu'il y ait une UI "pilote", et deux autres secondaires, au niveau de la consigne.
Donc si je fais réaliser cette installation, et que j'utilise que l'UI ASYG 09 de la chambre sous combles, ou alors seulement une UI de la pièce de vie, mais en aucun cas les 3 UI en même temps, et surtout pas avec la même consigne, l'installation devrait être viable, donc je ne devrais pas rencontrer quelconque soucis n'est-ce pas ?
Je pense que la validation de la config par Atlantic peut prendre un temps considérable, j'aurai eu de nombreuses nuits caniculaires avant d'avoir une réponse à mon avis...
Encore merci pour toutes ces précisions.
04 mai 2021 à 10:24
Réponse 10 du forum climatisation
Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
Bonjour.
"et surtout pas avec la même consigne". ...?... Vous avez le droit de mettre n'importe quelles consignes sur les UI. De toutes façons, en cas de problème type 5646, la parade est de couper l'arrivée du 230 sur une UI. De la sorte, elle ne pourra pas dire qu'elle existe à l'UE. Car une UI arrêtée mais sous tension est capable de communiquer sans que ça se voie.
Mais personnellement je pense que le simple fait de mettre la plus grosse UI en position 3 devrait suffire à éviter le code erreur. A demander à l'installateur qui viendra mettre la 3ème.
"et surtout pas avec la même consigne". ...?... Vous avez le droit de mettre n'importe quelles consignes sur les UI. De toutes façons, en cas de problème type 5646, la parade est de couper l'arrivée du 230 sur une UI. De la sorte, elle ne pourra pas dire qu'elle existe à l'UE. Car une UI arrêtée mais sous tension est capable de communiquer sans que ça se voie.
Mais personnellement je pense que le simple fait de mettre la plus grosse UI en position 3 devrait suffire à éviter le code erreur. A demander à l'installateur qui viendra mettre la 3ème.
05 mai 2021 à 00:17
Réponse 11 du forum climatisation
Dépassement puissance admissible groupe Atlantic
Bonjour, effectivement vous pouvez rajouter une UI 9 dans le respect souligné par Dom de l'ordre de connexion des tubes et électrique.
Il faudra certainement rajouter du gaz, à contrôler suivant les prescriptions constructeur.
Il faudra certainement rajouter du gaz, à contrôler suivant les prescriptions constructeur.
05 mai 2021 à 09:56








