Question Forum Climatisation : Clim Alpina très peu de chaud et de froid
Bonjour.
J'ai une climatisation réversible Alpina.
En mode chauffage à fond, elle souffle très peu et atteint seulement 30 degrés en sortie.
En mode froid, elle souffle fort et atteint 24 degrés en sortie du split.
Quel est le problème ? Merci.
J'ai une climatisation réversible Alpina.
En mode chauffage à fond, elle souffle très peu et atteint seulement 30 degrés en sortie.
En mode froid, elle souffle fort et atteint 24 degrés en sortie du split.
Quel est le problème ? Merci.
24 janvier 2024 à 20:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Alpina très peu de chaud et de froid
Depuis quand avez-vous cette clim ?
24 janvier 2024 à 22:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Alpina très peu de chaud et de froid
Bonjour,
Il semble y avoir un problème de fluide.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
Cordialement,
maclimatisation.com
Il semble y avoir un problème de fluide.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
Cordialement,
maclimatisation.com
24 janvier 2024 à 23:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Alpina très peu de chaud et de froid
Bonjour.
Quand vous dites "En mode froid, elle souffle fort et atteint 24 degrés en sortie du split", quelle est la température de la pièce? Si elle est bien inférieure (17-20°), alors la clim est restée en mode chaud à cause de sa vanne 4 voies bloquée en position intermédiaire. Et ça expliquerait à la fois un chaud peu chaud et un froid tiède. Le froid devrait aussi être à 30°, mais la ventilation plus énergique répartit les calories dans un plus grand volume d'air. Lequel air est donc moins chaud... qu'en chaud.
Observation à faire : voir si en mode chaud l'échangeur du groupe extérieur est tiède. Si oui, mon hypothèse est la bonne.
Quand vous dites "En mode froid, elle souffle fort et atteint 24 degrés en sortie du split", quelle est la température de la pièce? Si elle est bien inférieure (17-20°), alors la clim est restée en mode chaud à cause de sa vanne 4 voies bloquée en position intermédiaire. Et ça expliquerait à la fois un chaud peu chaud et un froid tiède. Le froid devrait aussi être à 30°, mais la ventilation plus énergique répartit les calories dans un plus grand volume d'air. Lequel air est donc moins chaud... qu'en chaud.
Observation à faire : voir si en mode chaud l'échangeur du groupe extérieur est tiède. Si oui, mon hypothèse est la bonne.
25 janvier 2024 à 09:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Alpina très peu de chaud et de froid
Bonjour.
Je pencherais aussi pour un manque de gaz.
Je pencherais aussi pour un manque de gaz.
25 janvier 2024 à 10:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Alpina très peu de chaud et de froid
Bonjour.
Il est nécessaire de faire appel à un frigoriste.
Dans votre cas, il faut effectuer une mesure de la relation pression-température pour déterminer la pression à froid.
Cela se fait à l'aide d'un manifold.
Ensuite, il faut mesurer la pression à chaud pour connaître la quantité de BAR dans votre unité extérieure et prendre la température du tuyau de la ligne HP.
En fonction des résultats, nous pourrons vous dire si vous avez des incondensables (de l'air dans le gaz), pas assez de gaz ou trop de gaz.
Cependant, je suis d'accord avec PL, il semble que vous manquiez de fluide.
Il est nécessaire de faire appel à un frigoriste.
Dans votre cas, il faut effectuer une mesure de la relation pression-température pour déterminer la pression à froid.
Cela se fait à l'aide d'un manifold.
Ensuite, il faut mesurer la pression à chaud pour connaître la quantité de BAR dans votre unité extérieure et prendre la température du tuyau de la ligne HP.
En fonction des résultats, nous pourrons vous dire si vous avez des incondensables (de l'air dans le gaz), pas assez de gaz ou trop de gaz.
Cependant, je suis d'accord avec PL, il semble que vous manquiez de fluide.
25 janvier 2024 à 19:12