Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
7879
Question Dépannage Climatisation : Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Bonjour,
J'ai un climatiseur Alpina TAC-12CHSA/E (assez vieux) qui ne produit ni froid ni chaud depuis quelques temps.
Pour vous expliquer, quand je la mets en mode froid (et même chaud il me semble), le boîtier extérieur se met à faire comme une sorte de bruit de vibration quelques secondes et cela toutes les 30 secondes environ.
On a pensé que c'était une électrovanne bloquée mais on n'en sait pas plus. Les ventilos tournent et il n'y a pas l'air d'y avoir de traces de fuite au niveau des tuyaux, donc la clim fait juste ventilateur.
Je ne sais pas trop quoi faire donc je demande ici, si quelqu'un a des idées pour dépanner ou même diagnostiquer la panne exacte.
Merci d'avance.
J'ai un climatiseur Alpina TAC-12CHSA/E (assez vieux) qui ne produit ni froid ni chaud depuis quelques temps.
Pour vous expliquer, quand je la mets en mode froid (et même chaud il me semble), le boîtier extérieur se met à faire comme une sorte de bruit de vibration quelques secondes et cela toutes les 30 secondes environ.
On a pensé que c'était une électrovanne bloquée mais on n'en sait pas plus. Les ventilos tournent et il n'y a pas l'air d'y avoir de traces de fuite au niveau des tuyaux, donc la clim fait juste ventilateur.
Je ne sais pas trop quoi faire donc je demande ici, si quelqu'un a des idées pour dépanner ou même diagnostiquer la panne exacte.
Merci d'avance.
04 juillet 2022 à 20:41
Réponse 1 forum-climatisation climatiseur
Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Bonjour.
Probablement le condensateur du compresseur qui ne fait plus correctement son travail (cylindre en alu). Du coup le compresseur ne peut démarrer, il grogne et consomme un courant prohibitif, ce qui déclenche la sécurité appelée Klicson.
Probablement le condensateur du compresseur qui ne fait plus correctement son travail (cylindre en alu). Du coup le compresseur ne peut démarrer, il grogne et consomme un courant prohibitif, ce qui déclenche la sécurité appelée Klicson.
05 juillet 2022 à 08:45
Réponse 2 forum-climatisation climatiseur
Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Bonjour.
Je viens de regarder et j'imagine que ce cylindre en bleu est le condensateur en question ? (Voir l'image).
Si c'est le cas, comment pourrais-je le tester ?
Je possède un multimètre donc je pourrais le tester mais je sais pas trop comment m'y prendre.
Et si jamais c'est bien ça le souci, j'imagine que le changer réglera tous mes problèmes de clim.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de regarder et j'imagine que ce cylindre en bleu est le condensateur en question ? (Voir l'image).
Si c'est le cas, comment pourrais-je le tester ?
Je possède un multimètre donc je pourrais le tester mais je sais pas trop comment m'y prendre.
Et si jamais c'est bien ça le souci, j'imagine que le changer réglera tous mes problèmes de clim.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 juillet 2022 à 16:13
Réponse 3 forum-climatisation climatiseur
Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Bonjour.
Oui, c'est lui. L'idéal est de le mesurer avec un capacimètre, certains multimètres ont cette fonction, mais c'est rare. On peut cependant en estimer la valeur avec un ohmmètre par comparaison avec un autre.
J'ai une clim avec un tel condensateur, que j'ai mesuré à 28.8µF au capacimètre. Méthode du pauvre pour le mesurer avec un ohmmètre :
- débrancher les fils qui arrivent sur le condo (au moins une borne doit être complètement libre)
- le court-circuiter brièvement pour le décharger
- appliquer l'ohmmètre en position 200 kOhms et chronométrer le temps que met l'affichage, qui ne cesse de croître, pour disparaître (>199) Avec mon matériel, environ 4 secondes ....... ou mieux .......
- appliquer l'ohmmètre en position 2000 kOhms et chronométrer le temps que met l'affichage, qui ne cesse de croître, pour disparaître (>1999). Avec mon matériel, environ 33 secondes. Imaginez que je teste le vôtre dans la foulée et que je trouve 9 secondes, valeur = 28.8 x 9 / 33 = 7.8µF
Toujours décharger le condo avant une mesure.
Oui, c'est lui. L'idéal est de le mesurer avec un capacimètre, certains multimètres ont cette fonction, mais c'est rare. On peut cependant en estimer la valeur avec un ohmmètre par comparaison avec un autre.
J'ai une clim avec un tel condensateur, que j'ai mesuré à 28.8µF au capacimètre. Méthode du pauvre pour le mesurer avec un ohmmètre :
- débrancher les fils qui arrivent sur le condo (au moins une borne doit être complètement libre)
- le court-circuiter brièvement pour le décharger
- appliquer l'ohmmètre en position 200 kOhms et chronométrer le temps que met l'affichage, qui ne cesse de croître, pour disparaître (>199) Avec mon matériel, environ 4 secondes ....... ou mieux .......
- appliquer l'ohmmètre en position 2000 kOhms et chronométrer le temps que met l'affichage, qui ne cesse de croître, pour disparaître (>1999). Avec mon matériel, environ 33 secondes. Imaginez que je teste le vôtre dans la foulée et que je trouve 9 secondes, valeur = 28.8 x 9 / 33 = 7.8µF
Toujours décharger le condo avant une mesure.
06 juillet 2022 à 07:16
Réponse 4 forum-climatisation climatiseur
Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Bonjour, merci pour ces astuces.
Alors du coup j'ai fait le test avec mon multimètre par contre il possède qu'une seule position pour les ohms, mais j'imagine que ça devrait marcher.
J'ai commencé par totalement débrancher le condensateur et lorsque je l'ai court-circuité il ne s'est rien passé, donc je pense qu'il n'était pas chargé. J'ai aussi vérifié la tension avec mon multimètre et il n'y avait rien.
Ensuite j'ai mis mon multimètre sur la position Ohm et j'ai mis les fils sur les bornes du condo et il ne se passe absolument rien, il n'y a pas de valeur qui monte (ça reste à 0). Je ne sais pas vraiment si c'est parce que mon multimètre n'a qu'une seule position Ohm ou si c'est parce que le condo est mort.
Après niveau visuel le condo est légèrement gonflé (j'ai mis une photo).
Donc voilà je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant si c'est mon matériel de mesure qui n'est pas bon ou si c'est le condensateur qui est mort.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors du coup j'ai fait le test avec mon multimètre par contre il possède qu'une seule position pour les ohms, mais j'imagine que ça devrait marcher.
J'ai commencé par totalement débrancher le condensateur et lorsque je l'ai court-circuité il ne s'est rien passé, donc je pense qu'il n'était pas chargé. J'ai aussi vérifié la tension avec mon multimètre et il n'y avait rien.
Ensuite j'ai mis mon multimètre sur la position Ohm et j'ai mis les fils sur les bornes du condo et il ne se passe absolument rien, il n'y a pas de valeur qui monte (ça reste à 0). Je ne sais pas vraiment si c'est parce que mon multimètre n'a qu'une seule position Ohm ou si c'est parce que le condo est mort.
Après niveau visuel le condo est légèrement gonflé (j'ai mis une photo).
Donc voilà je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant si c'est mon matériel de mesure qui n'est pas bon ou si c'est le condensateur qui est mort.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 juillet 2022 à 12:44
Réponse 5 forum-climatisation climatiseur
Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Une photo de votre multimètre?... Si c'est une antiquité avec aiguille, essayez d'en trouver un numérique (10/15€ en supermarché), ou empruntez-en un.
06 juillet 2022 à 14:12
Réponse 6 forum-climatisation climatiseur
Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Réponse 7 forum-climatisation climatiseur
Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Mouais, il est inutilisable pour cette manip, car il est à changement de gamme automatique, c'est rédhibitoire!...
Quand vous dites "il reste à 0", en fait ce serait plutôt à 1, ou alors il a un court-circuit interne. En reliant les pointes, vous aller passer de "1" à "0.00"
Essayez de voir si un ami n'en aurait pas un à vous prêter avec les gammes 200, 2k, 20k, 200k, 2000k.
Quand vous dites "il reste à 0", en fait ce serait plutôt à 1, ou alors il a un court-circuit interne. En reliant les pointes, vous aller passer de "1" à "0.00"
Essayez de voir si un ami n'en aurait pas un à vous prêter avec les gammes 200, 2k, 20k, 200k, 2000k.
06 juillet 2022 à 15:53
Réponse 8 forum-climatisation climatiseur
Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Malheureusement personne n'a de multimètre de ce genre.
Dans le doute j'aimerais en essayer un autre pour savoir si c'est bien ça le problème.
J'ai mis une photo avec ce qu'il y a d'écrit sur le condensateur original.
Est-ce que le replacer par celui-ci ferait l'affaire ? https://amzn.eu/d/eaa5pWW
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans le doute j'aimerais en essayer un autre pour savoir si c'est bien ça le problème.
J'ai mis une photo avec ce qu'il y a d'écrit sur le condensateur original.
Est-ce que le replacer par celui-ci ferait l'affaire ? https://amzn.eu/d/eaa5pWW
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 juillet 2022 à 20:09
Réponse 9 forum-climatisation climatiseur
Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Bonjour,
Je reviens avec des nouvelles.
Vous avez vu juste, le condo était bel et bien le problème. Donc j'ai commandé un nouveau condensateur et je l'ai remplacé, et résultat la clim fonctionne de nouveau correctement !
Le bruit de vibration a disparu et elle fait de nouveau du froid. Je testerai le chaud en hiver.
Merci beaucoup pour tous vos conseils, pour l'instant tout semble fonctionner, en espérant que ça dure.
Je reviens avec des nouvelles.
Vous avez vu juste, le condo était bel et bien le problème. Donc j'ai commandé un nouveau condensateur et je l'ai remplacé, et résultat la clim fonctionne de nouveau correctement !
Le bruit de vibration a disparu et elle fait de nouveau du froid. Je testerai le chaud en hiver.
Merci beaucoup pour tous vos conseils, pour l'instant tout semble fonctionner, en espérant que ça dure.
09 juillet 2022 à 14:11
Réponse 10 forum-climatisation climatiseur
Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 juillet 2022 à 14:32
Réponse 11 forum-climatisation climatiseur
Climatisation Alpina TAC-12CHSA/E ne fait plus de froid ni de chaud
Goude. Désolé, je n'ai pas vu passer votre question du 6 juillet, sinon j'y aurais répondu affirmativement. Rassurez-vous, le chaud marchera aussi.
09 juillet 2022 à 17:19