Je souhaite comprendre/tester le tirage au vide. J'ai effectué le tirage au vide du manifold et flexibles pendant 20 minutes, je descend dans les 200 microns. Vannes L et H en position fermé, extrémités flexible rouge et bleu également en position fermé.
Je ferme la vanne du flexible jaune côté pompe puis éteint celle-ci pour tester la tenue au vide, les microns remonte rapidement vers 2800 dans un délais d'environ 10/15 minutes.
Pourquoi ? Est-ce que cela indique une fuite dans le manifold ?
J'ai testé avec d'autres flexibles cela est la même chose...
Merci pour les explications.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite comprendre/tester le tirage au vide. J'ai effectué le tirage au vide du manifold et flexibles pendant 20 minutes, je descend dans les 200 microns. Vannes L et H en position fermé, extrémités flexible rouge et bleu également en position fermé.
Je ferme la vanne du flexible jaune côté pompe puis éteint celle-ci pour tester la tenue au vide, les microns remonte rapidement vers 2800 dans un délais d'environ 10/15 minutes.
Pourquoi ? Est-ce que cela indique une fuite dans le manifold ?
J'ai testé avec d'autres flexibles cela est la même chose...
Merci pour les explications.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 août 2026 à 19:45
Réponse 1 d'un humain du forum climatisation
Tirage au vide et maintien du vide
Bonjour.
En effet il doit y avoir une ou des fuites, cela peut provenir de n'importe quel endroit, voyant liquide, les boutons de fermeture, des tubes le plus fréquent est de le serrage des embouts.
Sinon test azote et mille bulles.
En effet il doit y avoir une ou des fuites, cela peut provenir de n'importe quel endroit, voyant liquide, les boutons de fermeture, des tubes le plus fréquent est de le serrage des embouts.
Sinon test azote et mille bulles.
08 août 2026 à 05:34
Réponse 3 d'un humain du forum climatisation
Tirage au vide et maintien du vide
Bonjour.
Peut être que votre vacuomètre est défectueux (?).
Bien serrer manuellement les embouts des raccords.
Regarder aussi si les joints des embouts ne sont pas tombés, ou trop écrasés.
Peut être que votre vacuomètre est défectueux (?).
Bien serrer manuellement les embouts des raccords.
Regarder aussi si les joints des embouts ne sont pas tombés, ou trop écrasés.
08 août 2026 à 15:27
Réponse 4 d'un humain du forum climatisation
Invité

Tirage au vide et maintien du vide
Invité
Bonjour PL.
Le vacuomètre est tout neuf, déballé puis monté comme sur la photo
Le vacuomètre est tout neuf, déballé puis monté comme sur la photo

08 août 2026 à 15:59
Réponse 5 d'un humain du forum climatisation
Tirage au vide et maintien du vide
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va tuer Internet.
Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va tuer Internet.
Le pillage par l'intelligence artificielle
08 août 2026 à 20:38