Je pense que c'est le vacuomètre le problème.
Je viens de tester avec 4 flexibles + le coude en laiton sur la pompe à vide avec le vacuomètre.
Même test avec le manifold.
Le comportement est identique quelque soit la méthode...
Comme j'ai dit, il est tout neuf cry
08 août 2026 à 18:32
forum consulter ce sujet Tirage au vide et maintien du vide

Bonjour PL.

J'ai du mal à comprendre qui est vraiment en cause, car si je fais le même test sur la pompe à vide avec un petit flexible + vanne le problème est similaire, les microns remontent rapidement....

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tirage au vide climatiseur

08 août 2026 à 10:40
forum consulter ce sujet Tirage au vide et maintien du vide

Publicité

Bonjour.

Je souhaite comprendre/tester le tirage au vide.
J'ai effectué le tirage au vide du manifold et flexibles pendant 20 minutes, je descend dans les 200 microns.
Vannes L et H en position fermé, extrémités flexible rouge et bleu également en position fermé.

Je ferme la vanne du flexible jaune côté pompe puis éteint celle-ci pour tester la tenue au vide, les microns remonte rapidement vers 2800 dans un délais d'environ 10/15 minutes.

Pourquoi ? Est-ce que cela indique une fuite dans le manifold ?
J'ai testé avec d'autres flexibles cela est la même chose...

Merci pour les explications.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tirage au vide test manifold

07 août 2026 à 19:45
forum consulter ce sujet Tirage au vide et maintien du vide