PL.
Je pense que c'est le vacuomètre le problème.
Je viens de tester avec 4 flexibles + le coude en laiton sur la pompe à vide avec le vacuomètre.
Même test avec le manifold.
Le comportement est identique quelque soit la méthode...
Comme j'ai dit, il est tout neuf
Je pense que c'est le vacuomètre le problème.
Je viens de tester avec 4 flexibles + le coude en laiton sur la pompe à vide avec le vacuomètre.
Même test avec le manifold.
Le comportement est identique quelque soit la méthode...
Comme j'ai dit, il est tout neuf

08 août 2026 à 18:32
consulter ce sujet Tirage au vide et maintien du videBonjour PL.
J'ai du mal à comprendre qui est vraiment en cause, car si je fais le même test sur la pompe à vide avec un petit flexible + vanne le problème est similaire, les microns remontent rapidement....
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai du mal à comprendre qui est vraiment en cause, car si je fais le même test sur la pompe à vide avec un petit flexible + vanne le problème est similaire, les microns remontent rapidement....
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 août 2026 à 10:40
consulter ce sujet Tirage au vide et maintien du videBonjour.
Je souhaite comprendre/tester le tirage au vide.
J'ai effectué le tirage au vide du manifold et flexibles pendant 20 minutes, je descend dans les 200 microns.
Vannes L et H en position fermé, extrémités flexible rouge et bleu également en position fermé.
Je ferme la vanne du flexible jaune côté pompe puis éteint celle-ci pour tester la tenue au vide, les microns remonte rapidement vers 2800 dans un délais d'environ 10/15 minutes.
Pourquoi ? Est-ce que cela indique une fuite dans le manifold ?
J'ai testé avec d'autres flexibles cela est la même chose...
Merci pour les explications.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite comprendre/tester le tirage au vide.
J'ai effectué le tirage au vide du manifold et flexibles pendant 20 minutes, je descend dans les 200 microns.
Vannes L et H en position fermé, extrémités flexible rouge et bleu également en position fermé.
Je ferme la vanne du flexible jaune côté pompe puis éteint celle-ci pour tester la tenue au vide, les microns remonte rapidement vers 2800 dans un délais d'environ 10/15 minutes.
Pourquoi ? Est-ce que cela indique une fuite dans le manifold ?
J'ai testé avec d'autres flexibles cela est la même chose...
Merci pour les explications.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 août 2026 à 19:45
consulter ce sujet Tirage au vide et maintien du vide