FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre seb65

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 645 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit seb65 sur le forum Climatisation

seb65
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour PL.

J'ai du mal à comprendre qui est vraiment en cause, car si je fais le même test sur la pompe à vide avec un petit flexible + vanne le problème est similaire, les microns remontent rapidement....

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tirage au vide climatiseur

08 août 2026 à 10:40
forum consulter ce sujet Tirage au vide et maintien du vide

Bonjour.

Je souhaite comprendre/tester le tirage au vide. J'ai effectué le tirage au vide du manifold et flexibles pendant 20 minutes, je descend dans les 200 microns. Vannes L et H en position fermé, extrémités flexible rouge et bleu également en position fermé.

Je ferme la vanne du flexible jaune côté pompe puis éteint celle-ci pour tester la tenue au vide, les microns remonte rapidement vers 2800 dans un délais d'environ 10/15 minutes.

Pourquoi ? Est-ce que cela indique une fuite dans le manifold ?
J'ai testé avec d'autres flexibles cela est la même chose...

Merci pour les explications.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tirage au vide test manifold

07 août 2026 à 19:45
forum consulter ce sujet Tirage au vide et maintien du vide

Publicité