Bonjour.

Je vous écris à nouveau concernant un problème que je rencontre avec mes 3 splits.
Tout a commencé par une fuite sur le mur et après avoir retiré le cache qui donne sur le coude, le constat n'est pas beau à voir.

Le premier split est gorgé de liquide marron avec une odeur métallique, tandis que les deux autres sont entièrement humides et verdâtres.
Cela fait longtemps que je remarque, de manière aléatoire, quelques gouttes mais rien de comparable à cette situation.

Pensez-vous que cette condensation provienne du split ou du reste du tuyau dans le grenier ?
Je précise que dans le split, le tuyau en cuivre qui sort de son isolant (un peu lâche) est recouvert de condensation (qui pourrait redescendre par gravité ?).

Je vous remercie par avance pour votre aide.
Ensuite, est-il nécessaire de changer les liaisons frigo si elles sont rouillées ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
suintement isolant unités intérieuressuintement isolant unités intérieures

20 juillet 2026 à 15:29
Réponse 1 forum dépannage climatiseurs

Suintement verdatre et marron isolant unités intérieures

PL
Membre inscrit
PL
14 186 messages
Bonjour.

Le cuivre ne rouille pas, par contre si la première photo est bonne, on dirait de la bande goudronnée, en froid seul c'est bien mais en mode chauffage cela fini par fondre, et très difficile à enlever, pouvant provoquer ces fuites. vérifier dans les combles si l'isolation est parfaite.
21 juillet 2026 à 18:10
Réponse 2 forum dépannage climatiseurs

Suintement verdatre et marron isolant unités intérieures

Seb3112
Membre inscrit
Seb3112
14 messages
Bonjour PL.

J'ai bien reçu vos éléments.

Dans ce cas, à quoi correspondent ces suintements verdâtres, si ce n'est du cuivre ?
Quant à la bande noire, est-ce un isolant de type bande mousse qui n'est pas gondronné, me semble-t-il ?

Depuis hier, avec un taux d'humidité à 20% dans la région, il n'y a plus de fuite de condensation sur 2 des 3 splits, mais cela reprendra de plus belle si l'humidité revient.
En ce qui concerne le 3ème split, je ne le sollicite plus car il y a une odeur métallique, comme je l'ai mentionné.
21 juillet 2026 à 18:19
Réponse 3 forum dépannage climatiseurs

Suintement verdatre et marron isolant unités intérieures

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 811 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
21 juillet 2026 à 22:04
Réponse 4 forum dépannage climatiseurs

Suintement verdatre et marron isolant unités intérieures

PL
Membre inscrit
PL
14 186 messages
Bonjour.

Avec l'humidité le cuivre verdit, comme parfois vous pouvez le voir sur vos tuyauterie dans une cave par exemple.
Si l'isolation est mal faite, le risque que l'on crée des gouttelettes par le choque thermique entre l'air et la basse température d'un des tubes.
22 juillet 2026 à 17:31

Proposer une réponse à Suintement verdatre et marron isolant unités intérieures



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 2. Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
    N°2642 : Bonjour à tous, Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités...
  • 3. Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
    N°5027 : Bonjour. Ayant constaté que les commandes de mes deux unités intérieures étaient inopérantes j'ai contrôlé les tensions aux bornes de mon unité extérieure Hitachi type RAM65QH5. Le courant 230v arrive bien sur...
  • 4. Achat nettoyant unités intérieures
    N°6508 : Bonjour à tous. J'ai l'habitude de nettoyer mes unités intérieures avec du Nettoyant désinfectant GEB-Unités intérieures. Or ce produit est indisponible partout... Il n'y a que le GEB U-Extérieurs de dispo...
  • 5. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
    N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
  • 6. Question clim sur les volets des unités intérieures
    N°3500 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une clim récemment et me suis étonné du volet qui dirige le flux d'air de l'unité intérieure. Sur ma clim j'ai un volet qui pivote sur un axe qui se trouve au milieu (voir...
  • 7. Puissance quand certaines unités intérieures sont coupées
    N°1783 : Bonjour, Ma situation : centre Belgique, ancienne ferme. Murs de 35 cm + laine de roche 6 cm + vide 10 cm + carreau de plâtre 10 cm. Châssis double vitrage de 1991. Toit refait en 2011, il y avait déjà du thermogyp 5+1 et...
  • 8. Positionnement unités intérieures
    N°6089 : Bonjour. Je souhaiterais plusieurs avis d’expert sur le positionnement de mes unités intérieures Daikin. J’installe actuellement une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 4MXM80N avec 4 unités intérieures Perfera...
  • 9. Code erreur sur clim Samsung E4 58 sur groupe E5 59 sur 3 unités intérieures
    N°635 : Problème en mode chauffage sur climatiseur réversible Samsung groupe MH070FXEA4A ; 3 splits MH052WEA 20WEA et 26WEA ; il se mettent en défauts. Sur le groupe défaut : E4 58 sur les splits défaut : E5 59 après plusieurs...
  • 10. Conseils position unités intérieures
    N°7198 : Bonjour. Nous avons vu 3 installateurs qui préconisent tous une position différente pour les unités. Pouvez-vous nous aider à choisir, nous sommes un peu perdu. Ci-joint un croquis pour visualiser, c'est mieux qu'un...
  • 11. Problème unités intérieures Daikin
    N°3831 : Bonjour, J'ai une unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B couplée avec deux unités intérieures ; une FVXS50FV1B qui chauffe correctement et un split FTXG25EV 18W qui ventile de l'air ambiant. Les valves ont été changées...
>>> Résultats suivants pour : Suintement verdatre et marron isolant unités intérieures >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite