Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 647 questions dans le forum climatisation


10625

Questions Dépannage Climatisation : Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B

Maxx
Membre inscrit
Maxx
2 messages
Bonjour à tous.

Je rencontre depuis le début de l'été (avec ces fortes chaleurs) un problème sur ma clim mono-split (Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B).

Contexte : installation de 10 ans, R410A.
Les liaisons ont été refaites peu après l'installation suite à une fuite sur les tuyaux d'origine.
Symptôme : perte de froid progressive, sans code erreur (alors que lors de la précédente fuite j'avais eu un code affiché sur la télécommande).

Observations :
Ligne liquide givrée côté UE (anormal)
Évaporateur intérieur hétérogène (glacial au début, tiède en fin, mesuré à la caméra thermique)
Comportement intermittent selon les journées

Intervention de ce week-end : démontage de la bobine EEV, oxydation interne constatée (sur le noyau, pas sur la connectique), résistance de 47Ω cohérente sur les 4 enroulements. J'ai légèrement poncé la rouille, appliqué de la graisse lithium, puis remonté jusqu'à la butée.
Cliquetis de recalibrage bien net après remontage.

Amélioration perçue dans un premier temps, puis rechute.
Aujourd'hui, après un fonctionnement continu toute la journée : évaporateur uniforme à 24°C (pièce à 27°C et consigne 23°C, donc quasiment aucun flux), toujours sans code erreur.
Extinction/rallumage + changement de mode → repart avec du froid net (évaporateur <0°C, tuyau givré côté UI).

Je soupçonne donc cette électrovanne (réf. 5014701).
Est-ce que ça vaut le coup de la changer selon vous ?
Y a-t-il des tests complémentaires que je peux faire pour affiner le diagnostic ?

Merci d'avance pour votre aide.
20 juillet 2026 à 21:00
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 901 messages
Bonjour.

Si j'ai bien compris, vous soupçonnez que l'EV se ferme peu à peu au cours du fonctionnement. Une EV fonctionne sur le principe du moteur pas à pas. Si elle se ferme... c'est parce qu'elle fonctionne, et qu'elle répond aux stimuli qui la font se fermer (impulsions tournantes sur les 4 phases).

Si vous aviez dès le début un passage de fluide très réduit, alors oui, elle pourrait être bloquée au delà d'un certain pourcentage d'ouverture, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, votre souci est que la carte réduit son ouverture pour une raison à déterminer. Est-ce que le compresseur tourne de moins en moins vite à mesure que vous avez de moins en moins de froid? Même question pour l'hélice de l'UE.
21 juillet 2026 à 07:43
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B

PL
Membre inscrit
PL
14 167 messages
Bonjour.
Je pencherais pour un manque de gaz.
Si pas de code erreur et constatation de manque de puissance, ligne liquide gelée je pencherais pour un manque de gaz.
21 juillet 2026 à 18:14
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B

Maxx
Membre inscrit
Maxx
2 messages
Bonjour.
Merci pour vos retours à tous les deux.

Petite précision : Je n'ai pas pu reproduire le protocole de test proposé plus haut (observation du régime compresseur/ventilateur), car le comportement n'a pas été le même aujourd'hui.

J'ai fait tourner la clim à 25°C toute la journée, puis en rentrant le soir je l'ai mise à 18°C (le plus bas).
Dans cette configuration, j'ai un échangeur homogène (en tout cas sur les 3/4 supérieurs) et la clim fait bien du froid.
Mais difficile pour moi de dire si ça devrait être encore plus froid ou pas, je n'ai pas de vraie référence de comparaison.

Il me semble que le froid fonctionne mieux le soir que dans la journée, est-ce que la température extérieure peut jouer sur ce que j'observe ?

Ce comportement un peu aléatoire d'un jour à l'autre est-il cohérent avec l'hypothèse du manque de gaz mentionné par PL?

Merci encore pour votre aide !
21 juillet 2026 à 21:19
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 901 messages
Bonjour.

Il est évident qu'une clim fera du froid plus facilement si la temp extérieure est basse, puisqu'on va détendre dans l'UI du fluide qui est à une temp voisine de celle de l'extérieur ; plus elle est basse, plus le froid sera intense. Pareil en chaud, la PAC fera d'autant plus de chaud que le gaz en entrée de compresseur est chaud (là aussi à la temp extérieure).

Voyez si la clim arrive à faire du chaud : quand un déficit de gaz apparaît, il est courant que le chaud ne fonctionne plus. En tous cas un manque de gaz est une hypothèse plausible, surtout après 10 ans.
22 juillet 2026 à 07:16
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 754 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
22 juillet 2026 à 10:45
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B

PL
Membre inscrit
PL
14 167 messages
Bonjour.

Si production de froid que sur une partie de l'échangeur, presque certain que manque de gaz.
22 juillet 2026 à 17:25

Proposer une réponse à Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B



image_addAjouter nouveau fichier

Août 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 2. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 3. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
    N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid
    N°2380 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une UE Daikin et 3 UI, dont 1 qui fonctionne et les 2 autres non. J'ai testé les connexions électriques entre l'UE et les 3 UI. Pour ce faire j'ai débranché le câblage électrique...
  • 6. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 7. Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
    N°2552 : Bonjour. J'ai une unité extérieure Daikin 4mxs68f2v1b, qui fonctionne bien en mode chaud, temps que la température extérieure n'est pas trop fraiche mais dès qu'il fait 0 à 1 degré j'ai le code erreur U2. Bien sûr on me...
  • 8. PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?
    N°9101 : Bonjour. J'ai précédemment posté un message sur l’efficacité de mon installation qui s'avère insuffisante lorsqu'il fait des températures négatives. J'ai donc complété mon chauffage par un poêle à bois, l'ensemble...
  • 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 10. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 11. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
>>> Résultats suivants pour : Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatiseurinstallation climatisation toiturepanne clim aux erreur e5depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite