Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B
Actuellement
10 647
questions dans le
forum climatisation
10625
Questions Dépannage Climatisation : Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B
Bonjour à tous.
Je rencontre depuis le début de l'été (avec ces fortes chaleurs) un problème sur ma clim mono-split (Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B).
Contexte : installation de 10 ans, R410A.
Les liaisons ont été refaites peu après l'installation suite à une fuite sur les tuyaux d'origine.
Symptôme : perte de froid progressive, sans code erreur (alors que lors de la précédente fuite j'avais eu un code affiché sur la télécommande).
Observations :
Ligne liquide givrée côté UE (anormal)
Évaporateur intérieur hétérogène (glacial au début, tiède en fin, mesuré à la caméra thermique)
Comportement intermittent selon les journées
Intervention de ce week-end : démontage de la bobine EEV, oxydation interne constatée (sur le noyau, pas sur la connectique), résistance de 47Ω cohérente sur les 4 enroulements. J'ai légèrement poncé la rouille, appliqué de la graisse lithium, puis remonté jusqu'à la butée.
Cliquetis de recalibrage bien net après remontage.
Amélioration perçue dans un premier temps, puis rechute.
Aujourd'hui, après un fonctionnement continu toute la journée : évaporateur uniforme à 24°C (pièce à 27°C et consigne 23°C, donc quasiment aucun flux), toujours sans code erreur.
Extinction/rallumage + changement de mode → repart avec du froid net (évaporateur <0°C, tuyau givré côté UI).
Je soupçonne donc cette électrovanne (réf. 5014701).
Est-ce que ça vaut le coup de la changer selon vous ?
Y a-t-il des tests complémentaires que je peux faire pour affiner le diagnostic ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je rencontre depuis le début de l'été (avec ces fortes chaleurs) un problème sur ma clim mono-split (Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B).
Contexte : installation de 10 ans, R410A.
Les liaisons ont été refaites peu après l'installation suite à une fuite sur les tuyaux d'origine.
Symptôme : perte de froid progressive, sans code erreur (alors que lors de la précédente fuite j'avais eu un code affiché sur la télécommande).
Observations :
Ligne liquide givrée côté UE (anormal)
Évaporateur intérieur hétérogène (glacial au début, tiède en fin, mesuré à la caméra thermique)
Comportement intermittent selon les journées
Intervention de ce week-end : démontage de la bobine EEV, oxydation interne constatée (sur le noyau, pas sur la connectique), résistance de 47Ω cohérente sur les 4 enroulements. J'ai légèrement poncé la rouille, appliqué de la graisse lithium, puis remonté jusqu'à la butée.
Cliquetis de recalibrage bien net après remontage.
Amélioration perçue dans un premier temps, puis rechute.
Aujourd'hui, après un fonctionnement continu toute la journée : évaporateur uniforme à 24°C (pièce à 27°C et consigne 23°C, donc quasiment aucun flux), toujours sans code erreur.
Extinction/rallumage + changement de mode → repart avec du froid net (évaporateur <0°C, tuyau givré côté UI).
Je soupçonne donc cette électrovanne (réf. 5014701).
Est-ce que ça vaut le coup de la changer selon vous ?
Y a-t-il des tests complémentaires que je peux faire pour affiner le diagnostic ?
Merci d'avance pour votre aide.
20 juillet 2026 à 21:00
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B
Bonjour.
Si j'ai bien compris, vous soupçonnez que l'EV se ferme peu à peu au cours du fonctionnement. Une EV fonctionne sur le principe du moteur pas à pas. Si elle se ferme... c'est parce qu'elle fonctionne, et qu'elle répond aux stimuli qui la font se fermer (impulsions tournantes sur les 4 phases).
Si vous aviez dès le début un passage de fluide très réduit, alors oui, elle pourrait être bloquée au delà d'un certain pourcentage d'ouverture, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, votre souci est que la carte réduit son ouverture pour une raison à déterminer. Est-ce que le compresseur tourne de moins en moins vite à mesure que vous avez de moins en moins de froid? Même question pour l'hélice de l'UE.
Si j'ai bien compris, vous soupçonnez que l'EV se ferme peu à peu au cours du fonctionnement. Une EV fonctionne sur le principe du moteur pas à pas. Si elle se ferme... c'est parce qu'elle fonctionne, et qu'elle répond aux stimuli qui la font se fermer (impulsions tournantes sur les 4 phases).
Si vous aviez dès le début un passage de fluide très réduit, alors oui, elle pourrait être bloquée au delà d'un certain pourcentage d'ouverture, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, votre souci est que la carte réduit son ouverture pour une raison à déterminer. Est-ce que le compresseur tourne de moins en moins vite à mesure que vous avez de moins en moins de froid? Même question pour l'hélice de l'UE.
21 juillet 2026 à 07:43
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B
Bonjour.
Je pencherais pour un manque de gaz.
Si pas de code erreur et constatation de manque de puissance, ligne liquide gelée je pencherais pour un manque de gaz.
Je pencherais pour un manque de gaz.
Si pas de code erreur et constatation de manque de puissance, ligne liquide gelée je pencherais pour un manque de gaz.
21 juillet 2026 à 18:14
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B
Bonjour.
Merci pour vos retours à tous les deux.
Petite précision : Je n'ai pas pu reproduire le protocole de test proposé plus haut (observation du régime compresseur/ventilateur), car le comportement n'a pas été le même aujourd'hui.
J'ai fait tourner la clim à 25°C toute la journée, puis en rentrant le soir je l'ai mise à 18°C (le plus bas).
Dans cette configuration, j'ai un échangeur homogène (en tout cas sur les 3/4 supérieurs) et la clim fait bien du froid.
Mais difficile pour moi de dire si ça devrait être encore plus froid ou pas, je n'ai pas de vraie référence de comparaison.
Il me semble que le froid fonctionne mieux le soir que dans la journée, est-ce que la température extérieure peut jouer sur ce que j'observe ?
Ce comportement un peu aléatoire d'un jour à l'autre est-il cohérent avec l'hypothèse du manque de gaz mentionné par PL?
Merci encore pour votre aide !
Merci pour vos retours à tous les deux.
Petite précision : Je n'ai pas pu reproduire le protocole de test proposé plus haut (observation du régime compresseur/ventilateur), car le comportement n'a pas été le même aujourd'hui.
J'ai fait tourner la clim à 25°C toute la journée, puis en rentrant le soir je l'ai mise à 18°C (le plus bas).
Dans cette configuration, j'ai un échangeur homogène (en tout cas sur les 3/4 supérieurs) et la clim fait bien du froid.
Mais difficile pour moi de dire si ça devrait être encore plus froid ou pas, je n'ai pas de vraie référence de comparaison.
Il me semble que le froid fonctionne mieux le soir que dans la journée, est-ce que la température extérieure peut jouer sur ce que j'observe ?
Ce comportement un peu aléatoire d'un jour à l'autre est-il cohérent avec l'hypothèse du manque de gaz mentionné par PL?
Merci encore pour votre aide !
21 juillet 2026 à 21:19
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B
Bonjour.
Il est évident qu'une clim fera du froid plus facilement si la temp extérieure est basse, puisqu'on va détendre dans l'UI du fluide qui est à une temp voisine de celle de l'extérieur ; plus elle est basse, plus le froid sera intense. Pareil en chaud, la PAC fera d'autant plus de chaud que le gaz en entrée de compresseur est chaud (là aussi à la temp extérieure).
Voyez si la clim arrive à faire du chaud : quand un déficit de gaz apparaît, il est courant que le chaud ne fonctionne plus. En tous cas un manque de gaz est une hypothèse plausible, surtout après 10 ans.
Il est évident qu'une clim fera du froid plus facilement si la temp extérieure est basse, puisqu'on va détendre dans l'UI du fluide qui est à une temp voisine de celle de l'extérieur ; plus elle est basse, plus le froid sera intense. Pareil en chaud, la PAC fera d'autant plus de chaud que le gaz en entrée de compresseur est chaud (là aussi à la temp extérieure).
Voyez si la clim arrive à faire du chaud : quand un déficit de gaz apparaît, il est courant que le chaud ne fonctionne plus. En tous cas un manque de gaz est une hypothèse plausible, surtout après 10 ans.
22 juillet 2026 à 07:16
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
22 juillet 2026 à 10:45
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B
Bonjour.
Si production de froid que sur une partie de l'échangeur, presque certain que manque de gaz.
Si production de froid que sur une partie de l'échangeur, presque certain que manque de gaz.
22 juillet 2026 à 17:25