Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 code panne F3
Actuellement
10 663
questions dans le
forum climatisation
10626
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 code panne F3
Bonjour la communauté.
Je viens de découvrir votre site qui est très intéressant.
J'y ai appris déjà pas mal de chose.
Voilà mon problème, ma clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 se mets en sécurité avec Affichage F3.
C'est un modèle Inverter.
Avec ce que j'ai lu sur le forum et mes maigres connaissances, j'ai effectué quelques relevés.
Elle fonctionne par intermittence et redémarre seule.
J'avais refait une recharge en gaz, pensant que ça venait de là (elle a bien refait du froid après).
Sauf que maintenant, elle coupe le matin au bout de 30min et le soir 1H (elle redémarre seule après un certain temps de pose).
J'ai donc tester d'abord toutes les sondes A FROID (clim. n'ont allumée et "reposée") :
UE Rouge 46,1KOhms, Bleu 18,1KOhms, Jaune 13,3KOhms
UI Jaune 13,6KOhms, Noir 18,4kOhms
Puis A CHAUD (tournée environs 30min), dès que la panne F3 apparaît:
UE Rouge 21,3KOhms, Bleu 14,9KOhms, Jaune 10,6KOhms
Et ensuite, test au compresseur 2.1Ohm à chaque borne, et il n'est pas à la masse (résistance infinie!).
J'ai ensuite démonter la carte de l'IPM et constaté des microfissures aux soudures que j'ai refaite.
N'ayant pas de Graisse silicone thermoconductrice), j'ai mis de la MX-4 (pour CPU/GPU).
J'en ai mis également sur la diode de redressement qui est sur le même radiateur alu.
Cela s'est aggravé car la clim fonction désormais 5min puis s'arrête puis repart seule en boucle.
J'incriminerai peut-être l'IPN "FNA41560"de la carte SW-SA-Q-MC202-FNA41560-V2 mais sans certitude.
Ou bien pensez-vous que c'est la carte d'alimentation SX-SQ1-45J10-V6 (pas de problème soudures ni de pistes visuellement).
A savoir que pendant l'arrêt F3,
- la diode rouge de la carte IPN clignote lentement en continu,
- et la carte d'alimentation à 3 LED : gauche & droite clignotantes, LED centre allumée & fixe).
Merci d'avance pour vos retours.
Je viens de découvrir votre site qui est très intéressant.
J'y ai appris déjà pas mal de chose.
Voilà mon problème, ma clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 se mets en sécurité avec Affichage F3.
C'est un modèle Inverter.
Avec ce que j'ai lu sur le forum et mes maigres connaissances, j'ai effectué quelques relevés.
Elle fonctionne par intermittence et redémarre seule.
J'avais refait une recharge en gaz, pensant que ça venait de là (elle a bien refait du froid après).
Sauf que maintenant, elle coupe le matin au bout de 30min et le soir 1H (elle redémarre seule après un certain temps de pose).
J'ai donc tester d'abord toutes les sondes A FROID (clim. n'ont allumée et "reposée") :
UE Rouge 46,1KOhms, Bleu 18,1KOhms, Jaune 13,3KOhms
UI Jaune 13,6KOhms, Noir 18,4kOhms
Puis A CHAUD (tournée environs 30min), dès que la panne F3 apparaît:
UE Rouge 21,3KOhms, Bleu 14,9KOhms, Jaune 10,6KOhms
Et ensuite, test au compresseur 2.1Ohm à chaque borne, et il n'est pas à la masse (résistance infinie!).
J'ai ensuite démonter la carte de l'IPM et constaté des microfissures aux soudures que j'ai refaite.
N'ayant pas de Graisse silicone thermoconductrice), j'ai mis de la MX-4 (pour CPU/GPU).
J'en ai mis également sur la diode de redressement qui est sur le même radiateur alu.
Cela s'est aggravé car la clim fonction désormais 5min puis s'arrête puis repart seule en boucle.
J'incriminerai peut-être l'IPN "FNA41560"de la carte SW-SA-Q-MC202-FNA41560-V2 mais sans certitude.
Ou bien pensez-vous que c'est la carte d'alimentation SX-SQ1-45J10-V6 (pas de problème soudures ni de pistes visuellement).
A savoir que pendant l'arrêt F3,
- la diode rouge de la carte IPN clignote lentement en continu,
- et la carte d'alimentation à 3 LED : gauche & droite clignotantes, LED centre allumée & fixe).
Merci d'avance pour vos retours.
22 juillet 2026 à 13:44
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 code panne F3
Bonjour.
On ne rajoute jamais du gaz au petit bonheur la chance, cela se fait au poids, ce défaut peut être un manque de gaz, surchauffe compresseur par captage de sonde compresseur, ou sonde BP.
Supposition de fuite.
La carte IPM peut avoir un problème que vous avez déjà étudié, une belle photo recto/verso Dom-Aom pourrait peut être vous aider.
On ne rajoute jamais du gaz au petit bonheur la chance, cela se fait au poids, ce défaut peut être un manque de gaz, surchauffe compresseur par captage de sonde compresseur, ou sonde BP.
Supposition de fuite.
La carte IPM peut avoir un problème que vous avez déjà étudié, une belle photo recto/verso Dom-Aom pourrait peut être vous aider.
22 juillet 2026 à 17:11
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 code panne F3
Bonjour.
"J'avais fait une recharge en gaz, elle a bien refait du froid après". Tout porte à croire que vous aviez donc une fuite. Faute de l'avoir réparée, ben rebelote... Sachant qu'une fuite ne peut que s'aggraver avec le temps et qu'un déficit de gaz augmente sa température en sortie de compresseur.
Poster des photos d'une machine qui "fonctionne" ne me servira guère, d'autant qu'Airton ne donne aucune info technique sur ses machines.
"J'avais fait une recharge en gaz, elle a bien refait du froid après". Tout porte à croire que vous aviez donc une fuite. Faute de l'avoir réparée, ben rebelote... Sachant qu'une fuite ne peut que s'aggraver avec le temps et qu'un déficit de gaz augmente sa température en sortie de compresseur.
Poster des photos d'une machine qui "fonctionne" ne me servira guère, d'autant qu'Airton ne donne aucune info technique sur ses machines.
23 juillet 2026 à 07:29
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 code panne F3
Bonjour et un grand merci pour vos retours rapides, vous êtes au TOP !
Je me suis donc empressé de regarder de plus prés le compresseur ce matin.
J'ai remarqué un espèce de scotch sur un tuyau et une espèce de pâte noire sur le compresseur.
Je vous joins des photos pour que vos avis d'expert m'éclairent.
Bien à vous, Simon83fr.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je me suis donc empressé de regarder de plus prés le compresseur ce matin.
J'ai remarqué un espèce de scotch sur un tuyau et une espèce de pâte noire sur le compresseur.
Je vous joins des photos pour que vos avis d'expert m'éclairent.
Bien à vous, Simon83fr.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





23 juillet 2026 à 09:15
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 code panne F3
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
23 juillet 2026 à 11:36
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 code panne F3
La 4ème photo semble montrer que le papier "goudronné" aurait un peu fondu et qu'un tas de "goudron" se serait déposé sur le compresseur. Rien qui ne m'inquiète, mais cela va dans le sens d'une surchauffe qui aurait précipité cette "fonte". Et une surchauffe liée à un manque de gaz, comme expliqué plus haut.
23 juillet 2026 à 15:55
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 code panne F3
Bonjour.
C'est une bande goudronnée servant surtout d'anti vibration des tubes pour éviter les frottements et créer une fuite.
Sert aussi d'isolant thermique, si fondu surement manque de gaz.
C'est une bande goudronnée servant surtout d'anti vibration des tubes pour éviter les frottements et créer une fuite.
Sert aussi d'isolant thermique, si fondu surement manque de gaz.
25 juillet 2026 à 10:59