Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 panne F3
Actuellement
10 627
questions dans le
forum climatisation
10626
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 panne F3
Bonjour la communauté.
Je viens de découvrir votre site qui est très intéressant.
J'y ai appris déjà pas mal de chose.
Voilà mon problème, ma clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 se mets en sécurité avec Affichage F3.
C'est un modèle Inverter.
Avec ce que j'ai lu sur le forum et mes maigres connaissances, j'ai effectué quelques relevés.
Elle fonctionne par intermittence et redémarre seule.
J'avais refait une recharge en gaz, pensant que ça venait de là (elle a bien refait du froid après).
Sauf que maintenant, elle coupe le matin au bout de 30min et le soir 1H (elle redémarre seule après un certain temps de pose).
J'ai donc tester d'abord toutes les sondes A FROID (clim. n'ont allumée et "reposée") :
UE Rouge 46,1KOhms, Bleu 18,1KOhms, Jaune 13,3KOhms
UI Jaune 13,6KOhms, Noir 18,4kOhms
Puis A CHAUD (tournée environs 30min), dès que la panne F3 apparaît:
UE Rouge 21,3KOhms, Bleu 14,9KOhms, Jaune 10,6KOhms
Et ensuite, test au compresseur 2.1Ohm à chaque borne, et il n'est pas à la masse (résistance infinie!).
J'ai ensuite démonter la carte de l'IPM et constaté des microfissures aux soudures que j'ai refaite.
N'ayant pas de Graisse silicone thermoconductrice), j'ai mis de la MX-4 (pour CPU/GPU).
J'en ai mis également sur la diode de redressement qui est sur le même radiateur alu.
Cela s'est aggravé car la clim fonction désormais 5min puis s'arrête puis repart seule en boucle.
J'incriminerai peut-être l'IPN "FNA41560"de la carte SW-SA-Q-MC202-FNA41560-V2 mais sans certitude.
Ou bien pensez-vous que c'est la carte d'alimentation SX-SQ1-45J10-V6 (pas de problème soudures ni de pistes visuellement).
A savoir que pendant l'arrêt F3,
- la diode rouge de la carte IPN clignote lentement en continu,
- et la carte d'alimentation à 3 LED : gauche & droite clignotantes, LED centre allumée & fixe).
Merci d'avance pour vos retours.
Je viens de découvrir votre site qui est très intéressant.
J'y ai appris déjà pas mal de chose.
Voilà mon problème, ma clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 se mets en sécurité avec Affichage F3.
C'est un modèle Inverter.
Avec ce que j'ai lu sur le forum et mes maigres connaissances, j'ai effectué quelques relevés.
Elle fonctionne par intermittence et redémarre seule.
J'avais refait une recharge en gaz, pensant que ça venait de là (elle a bien refait du froid après).
Sauf que maintenant, elle coupe le matin au bout de 30min et le soir 1H (elle redémarre seule après un certain temps de pose).
J'ai donc tester d'abord toutes les sondes A FROID (clim. n'ont allumée et "reposée") :
UE Rouge 46,1KOhms, Bleu 18,1KOhms, Jaune 13,3KOhms
UI Jaune 13,6KOhms, Noir 18,4kOhms
Puis A CHAUD (tournée environs 30min), dès que la panne F3 apparaît:
UE Rouge 21,3KOhms, Bleu 14,9KOhms, Jaune 10,6KOhms
Et ensuite, test au compresseur 2.1Ohm à chaque borne, et il n'est pas à la masse (résistance infinie!).
J'ai ensuite démonter la carte de l'IPM et constaté des microfissures aux soudures que j'ai refaite.
N'ayant pas de Graisse silicone thermoconductrice), j'ai mis de la MX-4 (pour CPU/GPU).
J'en ai mis également sur la diode de redressement qui est sur le même radiateur alu.
Cela s'est aggravé car la clim fonction désormais 5min puis s'arrête puis repart seule en boucle.
J'incriminerai peut-être l'IPN "FNA41560"de la carte SW-SA-Q-MC202-FNA41560-V2 mais sans certitude.
Ou bien pensez-vous que c'est la carte d'alimentation SX-SQ1-45J10-V6 (pas de problème soudures ni de pistes visuellement).
A savoir que pendant l'arrêt F3,
- la diode rouge de la carte IPN clignote lentement en continu,
- et la carte d'alimentation à 3 LED : gauche & droite clignotantes, LED centre allumée & fixe).
Merci d'avance pour vos retours.
22 juillet 2026 à 13:44
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 panne F3
Bonjour.
On ne rajoute jamais du gaz au petit bonheur la chance, cela se fait au poids, ce défaut peut être un manque de gaz, surchauffe compresseur par captage de sonde compresseur, ou sonde BP.
Supposition de fuite.
La carte IPM peut avoir un problème que vous avez déjà étudié, une belle photo recto/verso Dom-Aom pourrait peut être vous aider.
On ne rajoute jamais du gaz au petit bonheur la chance, cela se fait au poids, ce défaut peut être un manque de gaz, surchauffe compresseur par captage de sonde compresseur, ou sonde BP.
Supposition de fuite.
La carte IPM peut avoir un problème que vous avez déjà étudié, une belle photo recto/verso Dom-Aom pourrait peut être vous aider.
22 juillet 2026 à 17:11