Question dépannage clim : Problème unités intérieures Daikin

Cmontagne
Membre inscrit
Cmontagne
5 messages
Bonjour,

J'ai une unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B couplée avec deux unités intérieures ; une FVXS50FV1B qui chauffe correctement et un split FTXG25EV 18W qui ventile de l'air ambiant.
Les valves ont été changées ainsi que les sondes, sans résultat, nous avons inversé les valves, le split FTXG25 continue à ventiler gentiment de l'air ambiant et la FVXS50 continue de bien chauffer.
Mon frigoriste ne trouve pas la cause de cette panne, quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci de votre participation.
20 février 2017 à 16:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème unités intérieures Daikin

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonjour.
Citation :
Les valves ont été changées ainsi que les sondes, sans résultat, nous avons inversé les valves, le split FTXG25 continue à ventiler gentiment de l'air ambiant et la FVXS50 continue de bien chauffer.
C'est quoi les valves ? et vous avez inversé les valves ?
Je suppose que vous voulez parler des bobines noires sur le départ de chaque circuit dans l'UE ?
Y a t-il un défaut apparent ? (clignotement en façade des UI).
Les 2 UI sont-elles bien en mode chauffage (soleil, ou Heat) ?
20 février 2017 à 18:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème unités intérieures Daikin

Cmontagne
Membre inscrit
Cmontagne
5 messages
Oui effectivement, ce ne sont pas des valves mais les détendeurs, 1 pour chaque élément intérieur.
Toutes mes excuses.
20 février 2017 à 18:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème unités intérieures Daikin

Cmontagne
Membre inscrit
Cmontagne
5 messages
Je suis en mode chauffage (soleil) et il n'y a pas de défaut à l'affichage.
20 février 2017 à 18:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème unités intérieures Daikin

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonsoir.
Bon, comme le détendeur est neuf et fonctionne, comme vous les avez inter-changés.
Si vous mettez seulement la 25, qui a des problèmes, ventilation et température à fond, que se passe-t-il ?
Le compresseur démarre t-il ?
Si oui, laisser un cycle s'effectuer en cas de dysfonctionnement un code panne devrait apparaître, l'UI concernée devrait clignoter. Cela peut durer un peu.
20 février 2017 à 20:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème unités intérieures Daikin

Cmontagne
Membre inscrit
Cmontagne
5 messages
Bonjour PL et merci de votre réponse,
Je crois que le frigoriste a essayé mais le compresseur ne montait pas en puissance, mais il n'a pas laissé tourné très longtemps (10 minutes maxi).
Il doit repasser nous essaierons à nouveau.
Je vous tiens au courant et vous remercie encore de votre aide.
Cordialement.
Christian.
22 février 2017 à 12:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème unités intérieures Daikin

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonjour.
Sur ces machines il y a un bruit caractéristique clac clac clac sur chaque bobine lors d'une mise sous tension est-ce le cas ?
Citation :
je crois que le frigoriste a essayé mais le compresseur ne montait pas en puissance, mais il n'a pas laissé tourné très longtemps (10 minutes maxi).
Normalement c'est 20/30 minutes mini.
D'accord, 2 possibilités.
1 : le détendeur est bouché ce pourquoi le compresseur tourne au ralenti et cherche son "rythme" de croisière et donc impossible ? et donc à un moment donné un code panne devrait apparaître.
Par contre comme je l'ai dit cela ne vient pas instantanément, il faut être un peu patient.
2 : il faudrait intervertir, c'est à dire ; pas la bobine mais l’ordre de fonctionnement, de cette bobine c'est à dire le connecteur demander du froid ou chaud sur la 50 et donc le système branché sur la 25 sur la platine électronique juste pour faire un essai, si du chaud cela viendrait de la carte principale.
3 : sinon on en revient à la 1, là c'est autre chose.
4 : les sondes ?
22 février 2017 à 17:59
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème unités intérieures Daikin


Invité
invité
Bonjour.
Lorsque vous parlez de valve vous parlez probablement des bobines de détendeur et pas des corps de ceux-ci.
Si c'est bien le cas, il s'agit probablement d'un défaut du détendeur (ne s'ouvre pas bien, donc pas assez de gaz pour monter la batterie à 35 et donc pas de ventilation).
Un pincement sur la tuyauterie peut aussi être responsable.
La différence entre température gaz/liquide qui en résulte fait que le compresseur n'accélère pas.
24 février 2017 à 06:44
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Problème unités intérieures Daikin

Cmontagne
Membre inscrit
Cmontagne
5 messages
Bonjour et merci pour vos réponses, le frigoriste n'est toujours pas passé pour réparer l'élément défectueux, il a en effet émis l’hypothèse du détendeur bouché lors de son changement.
Il a bien vérifié s'il n'y avait pas de pincement de tuyauterie, la quantité de gaz, il reste donc ce détendeur bouché.
J'attends donc de ses nouvelles.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
20 mars 2017 à 15:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
    N°2642 : Bonjour à tous, Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités...
  • 2. Positionnement unités intérieures
    N°6089 : Bonjour. Je souhaiterais plusieurs avis d’expert sur le positionnement de mes unités intérieures Daikin. J’installe actuellement une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 4MXM80N avec 4 unités intérieures Perfera...
  • 3. Clim Daikin unités extérieures 4mxs68f2v1b détendeurs
    N°5394 : Bonjour. J'ai une clim Daikin avec 2 Unités extérieures une pour l’étage (celle qui me pose soucis) et 4 splits dessus. Il y a quelques jours sur un des spilt voyant vert clignote avec peu de froid, les autres avaient l'air...
  • 4. Installation climatisation Daikin bruyante
    N°283 : Bonjour, je viens de faire poser une Clim DAIKIN réversible. 1 unité extérieure : 4MXS80E 3 unités intérieures : FTXS20DW dans les chambres 1 unité intérieure : FTXS71E dans le séjour En plus du bruit de soufflerie, qui sont...
  • 5. Bruit anormal sur unité FTXS Daikin
    N°4896 : Bonjour. Je possède une installation Daikin multisplit composée de deux unités intérieures FTXS20 et un groupe 3MXS52 Une des unités intérieures a tendance à faire un bruit extrêmement pénible (d'autant plus que c'est...
  • 6. Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
    N°5027 : Bonjour. Ayant constaté que les commandes de mes deux unités intérieures étaient inopérantes j'ai contrôlé les tensions aux bornes de mon unité extérieure Hitachi type RAM65QH5. Le courant 230v arrive bien sur...
  • 7. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 8. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 9. Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
    N°5233 : Bonjour, Je possède une installation multisplit composée d'un groupe 3MXS52 et deux unités FTXS20 Daikin. En froid l'installation ne fait pas de bruit. Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre...
  • 10. Question clim sur les volets des unités intérieures
    N°3500 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une clim récemment et me suis étonné du volet qui dirige le flux d'air de l'unité intérieure. Sur ma clim j'ai un volet qui pivote sur un axe qui se trouve au milieu (voir...
>>> Résultats suivants pour : Problème unités intérieures Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne split clim mitsubishipanne carte electronique unite exterieure 02panne carte electronique unite exterieure 05passage tuyau evacuation air 1



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite