Bonjour,
De l'eau sort par les ailettes de ventilation en plus du tuyau d’évacuation.
Quelle peut être la cause ?
Merci pour votre réponse.
De l'eau sort par les ailettes de ventilation en plus du tuyau d’évacuation.
Quelle peut être la cause ?
Merci pour votre réponse.
03 août 2015 à 23:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Sortie d'eau par les ailettes
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et les références de votre Climatiseur.
Cordialement.
Cordialement.
03 août 2015 à 23:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Sortie d'eau par les ailettes
Bonjour,
il peut s'agir d'un manque de fluide. En effet en cas de manque de fluide et en demande en mode froid, l'unité intérieure peut commencer à se prendre en glace et tomber sur les ailettes.
www.maclimatisation.com
il peut s'agir d'un manque de fluide. En effet en cas de manque de fluide et en demande en mode froid, l'unité intérieure peut commencer à se prendre en glace et tomber sur les ailettes.
www.maclimatisation.com
04 août 2015 à 07:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Sortie d'eau par les ailettes
Bonjour.
Il s'agit d'un inverter Atlantic installe dans un appartement en location dont je ne trouve pas la référence.
Merci aux internautes qui voudront bien m'aider dans la marche à suivre.
Cordialement
Il s'agit d'un inverter Atlantic installe dans un appartement en location dont je ne trouve pas la référence.
Merci aux internautes qui voudront bien m'aider dans la marche à suivre.
Cordialement
04 août 2015 à 08:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Sortie d'eau par les ailettes
Bonjour.
Ne mettez vous pas la température trop basse ? normalement c'est 5/7 °C par rapport à la température extérieure.
Il se peut aussi que et cela m'est déjà arrivé le mur n’étant pas droit du tous des gouttes coulaient en droit de la batterie.
Il se peut aussi que les condensats soit complètement/ partiellement bouchés, mal positionnés, contre siphon.
Un manque de fluides peut aussi en être la cause.
Ne mettez vous pas la température trop basse ? normalement c'est 5/7 °C par rapport à la température extérieure.
Il se peut aussi que et cela m'est déjà arrivé le mur n’étant pas droit du tous des gouttes coulaient en droit de la batterie.
Il se peut aussi que les condensats soit complètement/ partiellement bouchés, mal positionnés, contre siphon.
Un manque de fluides peut aussi en être la cause.
04 août 2015 à 18:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Sortie d'eau par les ailettes
Merci pour ces conseils. Je vais vérifier ces différentes hypothèses :

04 août 2015 à 19:53