Compresseur clim HS suite à court-circuit
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2924
Question forum dépannage clim : Compresseur clim HS suite à court-circuit
Bonsoir à tous,
Un climatiseur 9000BTU, son UE a été mouillée par un seau d'eau, depuis, le tout fonctionne normal sauf le compresseur. UI fonctionne avec toutes les fonctionnalités, UE sauf le ventilo qui tourne.
J'ai changé la capacité du compresseur mais ça n'a rien donné, un technicien m'a dit que le compresseur est HS, je l'ai changé mais encore rien.
Sur la plaque électrique de UE j'ai constaté que le courant ne passe pas par le câble de 03 fils 'blue marron et la masse, il y'a un file qui ne connecte pas UI par UE, mais le petit câble de 02 files marche normal.
j'ai remonté vers la carte mère pour voir que se passe t-il. et puis c'est les images en dessous qui parlent.
j'ai trouvé un relais modèle "sanyou sli-s-112dm" qui un peut fondu.
d’après vous quel est le composant défaillant.
pourquoi le fusible n'a pas fait son travail de protection.
comment testé si le relais est grillé ou non.
Merci à tous.
Ci-joint les photos de la carte mère.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Un climatiseur 9000BTU, son UE a été mouillée par un seau d'eau, depuis, le tout fonctionne normal sauf le compresseur. UI fonctionne avec toutes les fonctionnalités, UE sauf le ventilo qui tourne.
J'ai changé la capacité du compresseur mais ça n'a rien donné, un technicien m'a dit que le compresseur est HS, je l'ai changé mais encore rien.
Sur la plaque électrique de UE j'ai constaté que le courant ne passe pas par le câble de 03 fils 'blue marron et la masse, il y'a un file qui ne connecte pas UI par UE, mais le petit câble de 02 files marche normal.
j'ai remonté vers la carte mère pour voir que se passe t-il. et puis c'est les images en dessous qui parlent.
j'ai trouvé un relais modèle "sanyou sli-s-112dm" qui un peut fondu.
d’après vous quel est le composant défaillant.
pourquoi le fusible n'a pas fait son travail de protection.
comment testé si le relais est grillé ou non.
Merci à tous.
Ci-joint les photos de la carte mère.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



04 août 2015 à 00:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Bonjour.
Comment un sceau d'eau à pue cramer les cartes ? Surtout qu'elles sont dans un boitier enfermées dans l'UE.
Je verrais plutôt une relation de cause à effet, peut être un manque de gaz qui a entraîné la casse du compresseur.
La réf de la machine SVP type de gaz, puis refaire les photos elles sont flous.
Comment un sceau d'eau à pue cramer les cartes ? Surtout qu'elles sont dans un boitier enfermées dans l'UE.
Je verrais plutôt une relation de cause à effet, peut être un manque de gaz qui a entraîné la casse du compresseur.
La réf de la machine SVP type de gaz, puis refaire les photos elles sont flous.
04 août 2015 à 18:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Merci PL pour votre réponse.
NON, l’appareil avait la quantité du gaz nécessaire, c'est un R22, le modèle de la clim 9000BTU marque KIOWA.
Ce n'est pas un inverter.
NON, l’appareil avait la quantité du gaz nécessaire, c'est un R22, le modèle de la clim 9000BTU marque KIOWA.
Ce n'est pas un inverter.
04 août 2015 à 18:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
En complément à mon précédent message.
Est-ce que je peux acheter une carte mère universelle et récupérer uniquement son relais de puissance.
Merci.
Est-ce que je peux acheter une carte mère universelle et récupérer uniquement son relais de puissance.
Merci.
04 août 2015 à 19:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Bonsoir.
Je ne connais pas du tout ce genre de matériel.
Le sujet a déjà été abordé sur le forum.
Je ne connais pas du tout ce genre de matériel.
Le sujet a déjà été abordé sur le forum.
04 août 2015 à 20:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Re, SVP le lien sur le forum.
04 août 2015 à 20:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Bonsoir,
On va tout reprendre depuis le début.
Normalement une UE peut être sous la pluie sans aucun problème donc pourquoi un seau d'eau aurait eu un effet négatif dessus ? Ensuite vous dites "le tout fonctionne sauf le compresseur" mais vous vous contredisez à la phrase suivante "UE sauf le ventilo qui tourne". Donc ce compresseur, il démarre ou pas ?
Avant de changer le condensateur il faudrait d'abord savoir s'il était en panne. Ensuite "je l'ai changé mais encore rien" là vous parlez du compresseur donc ça me parait très très mais alors très peu crédible que vous ayez procédé à la récupération du fluide, démontage de l'ancien compresseur, remplacement puis test à l'azote et enfin charge de l'appareil.... vous ne l'avez pas changé, donc
pourquoi dire cela ?
Pas très compréhensible pour moi, désolé.
Il semblerait que ce soit une tout-ou-rien, normalement vous avez les fils suivant qui vont à l'UE: neutre (N), phase compresseur, phase moteur ventilateur, phase vanne 4 voies (si réversible).
Essayez donc d'alimenter les organes manuellement, avec une rallonge électrique par exemple, afin de voir s'ils fonctionnent.
Vous avez trouvé vous-même l'origine du problème, il ne vous reste plus qu'à changer la carte par identique ou compatible.
Peut-être que l'UE n'est pas à la terre, peut-être qu'il n'y a pas de disjoncteur différentiel sur le tableau électrique et peut-être même pas de disjoncteur tout court mais juste un fusible.
S'il délivre du 220V en mode froid c'est qu'il fonctionne, sinon non.
On va tout reprendre depuis le début.
Citation :
Un climatiseur 9000BTU, son UE a été mouillée par un seau d'eau, depuis, le tout fonctionne normal sauf le compresseur. UI fonctionne avec toutes les fonctionnalités, UE sauf le ventilo qui tourne.
Normalement une UE peut être sous la pluie sans aucun problème donc pourquoi un seau d'eau aurait eu un effet négatif dessus ? Ensuite vous dites "le tout fonctionne sauf le compresseur" mais vous vous contredisez à la phrase suivante "UE sauf le ventilo qui tourne". Donc ce compresseur, il démarre ou pas ?
Citation :
J'ai changé la capacité du compresseur mais ça n'a rien donné, un technicien m'a dit que le compresseur est HS, je l'ai changé mais encore rien.
Avant de changer le condensateur il faudrait d'abord savoir s'il était en panne. Ensuite "je l'ai changé mais encore rien" là vous parlez du compresseur donc ça me parait très très mais alors très peu crédible que vous ayez procédé à la récupération du fluide, démontage de l'ancien compresseur, remplacement puis test à l'azote et enfin charge de l'appareil.... vous ne l'avez pas changé, donc
pourquoi dire cela ?Citation :
Sur la plaque électrique de UE j'ai constaté que le courant ne passe pas par le câble de 03 fils 'blue marron et la masse, il y'a un file qui ne connecte pas UI par UE, mais le petit câble de 02 files marche normal.
Pas très compréhensible pour moi, désolé.
Il semblerait que ce soit une tout-ou-rien, normalement vous avez les fils suivant qui vont à l'UE: neutre (N), phase compresseur, phase moteur ventilateur, phase vanne 4 voies (si réversible).
Essayez donc d'alimenter les organes manuellement, avec une rallonge électrique par exemple, afin de voir s'ils fonctionnent.
Citation :
j'ai trouvé un relais modèle "sanyou sli-s-112dm" qui un peut fondu.
Vous avez trouvé vous-même l'origine du problème, il ne vous reste plus qu'à changer la carte par identique ou compatible.
Citation :
pourquoi le fusible n'a pas fait son travail de protection.
Peut-être que l'UE n'est pas à la terre, peut-être qu'il n'y a pas de disjoncteur différentiel sur le tableau électrique et peut-être même pas de disjoncteur tout court mais juste un fusible.
Citation :
comment testé si le relais est grillé ou non.
S'il délivre du 220V en mode froid c'est qu'il fonctionne, sinon non.
04 août 2015 à 21:10
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Merci Paulmarie,
Le compresseur a été changé par un frigoriste, il a récupéré le gaz puis soudé un autre compresseur et tiré au vide puis charger du gaz.
Je pense que l'eau a touché les câbles de UE, depuis le compresseur ne démarre pas.
Je n'ai pas trouvé son relais d'origine, est-ce que le peux acheter une carte universelle et utiliser que son relais.
à votre avis, y'a que le relais qui est grillé ou d'autres composants.
Merci à tous.
Le compresseur a été changé par un frigoriste, il a récupéré le gaz puis soudé un autre compresseur et tiré au vide puis charger du gaz.
Je pense que l'eau a touché les câbles de UE, depuis le compresseur ne démarre pas.
Je n'ai pas trouvé son relais d'origine, est-ce que le peux acheter une carte universelle et utiliser que son relais.
à votre avis, y'a que le relais qui est grillé ou d'autres composants.
Merci à tous.
05 août 2015 à 00:22
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Bonjour.
Hier quand j'ai vu votre demande, les bras m'en sont tombés, au point que je n'ai pas pu répondre, il ne me restait que le pif pour taper...
Ainsi donc vous changez votre compresseur sans même vérifier que le jus arrive dessus?!?!... En plus comme c'est un tout-ou-rien, la mesure était extrêmement simple à faire!
Parce qu'avec un relais à moitié fondu il est clair que le compresseur n'est plus alimenté. A force de se mettre on et off, les étincelles créées au niveau des contacts du relais finissent par les rendre résistifs, et sous les 5A que demande le compresseur, la résistance de contact finit par développer une chute de tension, donc une puissance dissipée assez importante sous un volume très réduit, donc un début de brûlure et au final une déformation du plastique voire des lamelles métalliques internes.
Comme le défaut a tendance à faire diminuer le courant (jusqu'à l'annuler quand les contacts sont complètement charbonnés), le fusible n'a strictement aucune raison de fondre! Ce qui vous est arrivé est le contraire d'un court-circuit.
Et comme le dit Paulmarie, le seau d'eau n'est pour rien dans l'histoire, c'est juste une coïncidence : le relais devait lâcher, et il l'a fait à ce moment là.
Vous pouvez remplacer votre relais par un différent si toutefois il y a la place de le mettre dans le logement où se trouve la carte. Si nécessaire, vous pouvez ne pas souder directement le nouveau relais sur la carte, avec des fils volants pour la bobine, et en soignant l'isolation. Il faut un 20A minimum, avec bobine 12V (à vérifier sur le vôtre, car vos photos sont inexploitables). Par ex réf 625-5486 ou 815-5041 chez rs-particuliers.com
Cordialement, Dom.
Hier quand j'ai vu votre demande, les bras m'en sont tombés, au point que je n'ai pas pu répondre, il ne me restait que le pif pour taper...
Ainsi donc vous changez votre compresseur sans même vérifier que le jus arrive dessus?!?!... En plus comme c'est un tout-ou-rien, la mesure était extrêmement simple à faire!
Parce qu'avec un relais à moitié fondu il est clair que le compresseur n'est plus alimenté. A force de se mettre on et off, les étincelles créées au niveau des contacts du relais finissent par les rendre résistifs, et sous les 5A que demande le compresseur, la résistance de contact finit par développer une chute de tension, donc une puissance dissipée assez importante sous un volume très réduit, donc un début de brûlure et au final une déformation du plastique voire des lamelles métalliques internes.
Comme le défaut a tendance à faire diminuer le courant (jusqu'à l'annuler quand les contacts sont complètement charbonnés), le fusible n'a strictement aucune raison de fondre! Ce qui vous est arrivé est le contraire d'un court-circuit.
Et comme le dit Paulmarie, le seau d'eau n'est pour rien dans l'histoire, c'est juste une coïncidence : le relais devait lâcher, et il l'a fait à ce moment là.
Vous pouvez remplacer votre relais par un différent si toutefois il y a la place de le mettre dans le logement où se trouve la carte. Si nécessaire, vous pouvez ne pas souder directement le nouveau relais sur la carte, avec des fils volants pour la bobine, et en soignant l'isolation. Il faut un 20A minimum, avec bobine 12V (à vérifier sur le vôtre, car vos photos sont inexploitables). Par ex réf 625-5486 ou 815-5041 chez rs-particuliers.com
Cordialement, Dom.
05 août 2015 à 10:51
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Très gentille de vos parts DOM, PL, Paulmarie
Moi aussi quand j'ai vu vos réponses, j'imaginai la bêtise, il me restait que les yeux pour voir vos commentaires.
La réponse de DOM m'a satisfait.
Une fois je change le relais je reviens vers vous!.
NB: l'ancien compresseur est toujours chez moi, comment je vérifier s'il fonctionne ?
Merci à tous.
Citation :
Hier quand j'ai vu votre demande, les bras m'en sont tombés, au point que je n'ai pas pu répondre, il ne me restait que le pif pour taper...
Moi aussi quand j'ai vu vos réponses, j'imaginai la bêtise, il me restait que les yeux pour voir vos commentaires.La réponse de DOM m'a satisfait.
Une fois je change le relais je reviens vers vous!.
NB: l'ancien compresseur est toujours chez moi, comment je vérifier s'il fonctionne ?
Merci à tous.
05 août 2015 à 11:32
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Je ne suis pas sûr que faire tourner le compresseur à l'air libre soit une bonne idée si vous voulez un jour vous en servir. En revanche, vous pouvez vérifier si le problème était bien lié au relais. Coupez le courant et reliez ensemble les 2 cosses qui arrivaient sur les cosses supérieures du relais. S'il n'arrivait qu'un seul fil (le jus arrivant alors par le circuit imprimé) connectez le à l'autre cosse du relais. Remettez le jus. Si le compresseur tourne, alors c'est bon, et coupez tout de suite le jus, car le compresseur est alors en marche forcée et ne pourra s'arrêter. De plus les 2 ventilos (UE et UI) seront peut-être au repos et les calories/frigories ne pourront être évacuées.
05 août 2015 à 13:21
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Bonjour,
votre compresseur a été remplacé alors que l'installation tourne au R22 ?
Le compresseur soudé est neuf ?
Je me permet de poser la question parce que dans ma société machine avec le compresseur HS la machine par au recyclage.
votre compresseur a été remplacé alors que l'installation tourne au R22 ?
Le compresseur soudé est neuf ?
Je me permet de poser la question parce que dans ma société machine avec le compresseur HS la machine par au recyclage.
05 août 2015 à 17:51
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Bonsoir.
Et oui manifold59 a raison, de plus le R22 est strictement interdit en Europe depuis le 01/01/2015 donc il y a quelque chose qui ne va pas.....
A mon avis l'utilisation d'un gaz de substitution à du être utilisé sans garantie, bref une grosse magouille

et une belle arnaque.
La société existe toujours ??? des plombiers ou électriciens ne détenant aucune habilitation, attestation de capacité pour la société ainsi que l'attestation d’aptitude pour le sois disant technicien.
Ce sujet à déjà été largement discuté sur ce forum,
Ah oui vous avez payé combien ???
Et oui manifold59 a raison, de plus le R22 est strictement interdit en Europe depuis le 01/01/2015 donc il y a quelque chose qui ne va pas.....
A mon avis l'utilisation d'un gaz de substitution à du être utilisé sans garantie, bref une grosse magouille


et une belle arnaque. La société existe toujours ??? des plombiers ou électriciens ne détenant aucune habilitation, attestation de capacité pour la société ainsi que l'attestation d’aptitude pour le sois disant technicien.
Ce sujet à déjà été largement discuté sur ce forum,
Ah oui vous avez payé combien ???

05 août 2015 à 21:39
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Bonsoir,
Le compresseur ne fonctionne pas encore, j'ai acheté une carte mère universelle environs 6€, j'ai enlevé son relais "même ampérage 30A et 240V au lieu de 250V" je l'ai soudé dans ma carte originale.
Demain je vais démarrer l’appareil avec ces changement et je vais voir les résultats.
J’espère que le seul relais qui est défaillant.
Merci bien pour votre intervention.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le compresseur ne fonctionne pas encore, j'ai acheté une carte mère universelle environs 6€, j'ai enlevé son relais "même ampérage 30A et 240V au lieu de 250V" je l'ai soudé dans ma carte originale.
Demain je vais démarrer l’appareil avec ces changement et je vais voir les résultats.
J’espère que le seul relais qui est défaillant.
Merci bien pour votre intervention.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 août 2015 à 00:49
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Bonsoir. On, verra bien, attendons la suite....
06 août 2015 à 20:41
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Compresseur clim HS suite à court-circuit
Bonsoir.
Opération réussite, j'ai changé le relais, mais dans un moment j'avais le doute de ne pas fonctionner, car UE a tardé environs 2 minutes puis a démarré et le tout fonctionne bien.
Je vous remercie beaucoup PL, DOM, et Paulmarie
Opération réussite, j'ai changé le relais, mais dans un moment j'avais le doute de ne pas fonctionner, car UE a tardé environs 2 minutes puis a démarré et le tout fonctionne bien.
Je vous remercie beaucoup PL, DOM, et Paulmarie
06 août 2015 à 22:22







